电气施工总结
u( X; b, ~3 G, K: d) u, H; R接地极2 m/ \$ {% O, } E e
1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。
* ~! b5 a% V0 u; t2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。
m; k' _+ j/ [/ Y. n2 V9 _3、建筑物外墙的 轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。
1 T- z- z1 ?' f+ `* D引下线安装* f; x, Z- B! m
1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为 轴共 点。符合设计要求。) Z; n5 F+ [) }) I, I
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。6 O: G0 I p! U" L+ ?0 h! h5 X
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。4 J3 n) O! Y# q
屋面女儿墙引下线1 u" `# ]8 b( Q5 R0 O& z
1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在 轴共 点,符合施工图纸。
5 t: Y% f- P! b% S. `) i, d; q2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。. s8 [& d2 l- Z% K4 B, V6 F. s5 Z
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。. f6 s7 p3 v: u: f' p
" Y& M R6 h+ h" i9 {