电气施工总结5 x1 q* U% \6 T- N0 E2 @
接地极
; y5 m" v2 M* i G8 ^) t1 a X. [1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。' K0 t& g* I1 P
2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。% r' c, ?2 ^$ }8 `9 U* z
3、建筑物外墙的 轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。+ Y( a; e) H' n- \" A( ?
引下线安装& A, g; n0 l2 E$ P3 u
1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为 轴共 点。符合设计要求。0 e' s1 X1 d, d
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
# W) s! \( g5 a. c7 a3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。
7 r9 n% _5 }8 x9 i8 S0 g屋面女儿墙引下线0 o, _/ [( B0 i7 n# j
1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在 轴共 点,符合施工图纸。0 i4 k: r- b: |/ O
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
' _5 B4 t' d9 Q3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。- U# u% c7 T; O
6 J( Y9 E. B6 P1 @, V
电气施工总结.rar
(16.62 KB, 下载次数: 4)
|
|