找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 793|回复: 0

[安装工程] 电气施工总结

[复制链接]
发表于 2015-5-6 18:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气施工总结
8 V2 P, P; I# r  c0 B3 L接地极" e2 ?) x* l4 ~1 U, k
1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。+ e; M+ P% s2 i% s
2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。; Z( u, D: z& Y
3、建筑物外墙的        轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。1 K3 U1 J1 D6 h  j& ?/ T; i
引下线安装! A9 y! Q! a/ S8 _
1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为      轴共   点。符合设计要求。
7 i) u5 n- W; U; O0 q2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。- j( m3 D. h( I+ v% I: K; K( U3 s2 C
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。1 n# ?) @9 X7 i) u; R* N# h5 h) ^2 O
屋面女儿墙引下线7 ~; c" U, c& R& o' E9 q
1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在   轴共   点,符合施工图纸。) n' G8 y0 j/ g( T
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。/ U" k# P( E* z/ @
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。
6 r& x0 V% B/ k' H1 ~- c3 J4 r) I$ }2 ^2 `1 {' t9 K' {( Z" u
电气施工总结.rar (16.62 KB, 下载次数: 4)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-6-18 14:38 , Processed in 0.264376 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表