电气施工总结0 B! O) H: |% a7 S' w
接地极
4 X& F/ Y7 H8 k$ Y3 I# I& p+ k. O1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。
8 ~' K6 K( O1 N2 m" S2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。9 W' G$ J, n1 S( v# K
3、建筑物外墙的 轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。
?8 {, j) K- ], z. @引下线安装
3 ?3 o; {3 m ~$ D, y& ~0 k& B1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为 轴共 点。符合设计要求。
$ r/ M! }. J# o2 m- Z* S2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。, H4 G2 f, r$ H: j" A
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。. M; H$ K; F: R+ T
屋面女儿墙引下线
, h$ d% f+ S$ f) g1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在 轴共 点,符合施工图纸。
|& H& ]0 |9 C! a8 B" T7 A2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
: `! B9 a. {5 x2 e% [ K3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。
) _8 G2 r; T3 a7 B- i* w+ \1 {2 A. f5 v" \
电气施工总结.rar
(16.62 KB, 下载次数: 4)
|
|