*****公司:
) V9 N: f/ e1 h# k5 {我公司承建贵公司的*****住宅楼现已经按合同内容施工完毕,经我公司组织的多次自检,各项要求均达到设计及施工验收规范的要求,资料齐全,室内外水电路畅通,具备了竣工的条件,现特向贵单位报告。+ g' c1 L$ d: k$ u
一、工程概况
" u8 _0 h: k- \+ R G3 z% I$ v3 ~: w: a ******住宅楼工程,位于市建设西路80号路南,临街而建。该建筑含地下室共七层,一层为商业用房,二至六层为单元式住宅,建筑物东西总长56.74米,总宽12.0米,总建筑面积4238平方米。地下室层高2.15米,一层层高4.2米,二至六层层高均为3米,建筑总高20.20米,室内外高差300mm。
$ v) Z0 s- r" E 二、工程质量情况! j. B- p3 P, v/ U9 Y7 [4 \
(一)、施工测量1 h1 d* q% j9 z j e( W: J
1、 测量放线:依据贵单位提供的坐标点或基准线,采用经纬仪和精密钢尺测设。
+ Y" y; V4 \- ]; ^& m" A2、水准控制:依据贵单位提供的原始水准点采用S2精密水准仪测设施工用水准点(采用往返闭合法)。
3 X# O8 b( Z6 }$ W) [8 u9 d3 B7 b) x3、轴线垂直传递:采用J-2 经纬仪逐层传递主轴线,做好校核调整工作。8 P. m/ _* q& S
4、沉降观测:按规范规定埋没沉降观测点,每施工层观测一次,收尾工作完毕观测一次,竣工交付前复核次。沉降观测应准确记录,并定人、定仪器、定时观测。9 S5 J1 v3 J; P" c
(二)土方、地基工程
& {) g1 Q2 k) B7 s8 z 1、土方工程我们采用机械开挖与人工修槽相结合的方法。在土方开挖过程中严格控制,不超深、不欠挖。在槽外侧围以土堤并开挖水沟,防止地面水流入。& r: n- Q( b5 N
2、基槽开挖完成后,按规定进行铲探,使基底标高和土质满足设计要求。
1 x& H: }+ u. U8 U 3、土方回填时用蛙式打压机两边同时分层回填,分层压实(土块粒径不大于 5cm , 每层厚度不大于200mm),每层都做干容重试验。' T. m* U |6 L# V* e1 b- B& ^4 D0 _
3 W2 W+ `( P" o( v* a, G+ p
建筑工程竣工交工汇报资料(样本).rar