万科建筑规则+ w7 k# ` |/ Q2 X( _6 f4 j: N& |
7 I0 {2 v3 z9 }" n$ Y! M
第一部分 住宅设计统一技术措施
/ g' r0 B. e# y5 N4 J# m2 E& z一. 总平面设计 0 }! N' p4 O, ~: @
1. 间距
8 H6 T* ^# m( V6 g8 B1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。
1 n# m! ~" w) Q: L% w9 C! t2. 消防 + T7 q8 d8 h ~5 I3 p, q
2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。 ! z: u0 g5 Y5 y8 Q! s
2.2 登高面
4 E& F+ Q9 u4 L# X9 r2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。
4 H- f8 G; m7 ^/ u2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 + B& S1 f0 |% D1 o7 ?% E
2.3 消防车道 6 i8 d9 |; D: g/ D
2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
4 V; h; Y4 [0 I2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
, q& n. |4 ]2 V& ]# |2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。
4 ^- `* Y- V B" T2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。
+ |, x/ W: b7 j( P! h+ }& Q2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。
8 }6 J6 | y0 J8 _+ M8 ~2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。 0 o2 A, \! ^+ B2 s
2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
7 v0 `; D5 Y# D7 M% X" n3.流线设计 ( E( x) W: D$ o2 L* _
3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 ) I1 a0 J# P* x+ E3 j( z7 o. ~+ ]
4. 附属用房 8 w- b3 b# g8 _4 Z; D- [! \$ O! Y2 g+ i6 {
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
9 a7 p" t0 c* B2 t4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。 " l' m6 \9 c z' _2 f
4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
& {* Q6 ?' G# n8 `( o) O5.摩托车、自行车存放 " b0 E4 A: X9 z, p1 d4 g
5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 & S5 X1 V* f+ b9 G' V
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。$ T$ F8 c: o" Y7 ]
二. 单元户型设计 # h& L9 Z% ~6 p- n N( G
1. 单元户型基本设计要求 3 s2 M% V' h' X% B
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。
: ]* s/ _3 z: J# X- E% O7 D: a1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。
! |0 P8 d6 [/ f( U' d/ g1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。 ' G+ W$ X6 C6 M) w
1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。
2 S8 }4 ]' P2 R" A+ b; ^9 b8 |- g1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。 6 N& i4 e: T; b9 X R! S% m
1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。 - G; o1 Q g5 N
1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。
1 y8 d0 [* i( a1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
4 h" x( i( d! f$ Y1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
- x% F3 V3 g7 Z6 @1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。 & u3 e" U/ B0 ~: w9 {
1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。 / \' a A% I, m
1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
7 D$ W- D& [8 n) P, L9 r& {2 l2. 玄关
; Q! J- |) A0 {+ B/ g& M: {0 f R' p2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。
; |6 F9 l) i; \& X+ x, x m2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。
4 J' X# H( L% g4 u7 G; A; \5 Q3. 厨房 / m k L- G& k) ^
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。
$ s7 f9 i! p& ~5 K7 T3 s( x3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
2 c# t/ j: }1 v 厨房主要设备尺寸表 0 u5 |) Q2 ]: D# M
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm) % Z8 O9 e2 l! h, A( R8 m
灶台 800 500-550 650-700
* }9 H4 T' _1 }" g& l8 T7 f洗涤台 900-1200 500-550 800
/ @3 B6 i& [5 G/ ^操作台 400-1200 500-550 800, M5 b6 d2 O) g: v
吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
3 C; q) h, b. E; b! K! f" O调料 400-1200 300-350 350-400- z1 }' Z8 c- B/ j; R5 I7 t# E
抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定
' M @$ b5 ~& r7 U3 i: }3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
8 r' T E/ p2 q' m3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
( K$ X* Z( A2 ]2 k m: o3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 . B0 i9 d) R* r6 ^) B) U2 |
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
( T) s- y# A) a8 J; _3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。
! C1 c1 i, ~+ M' I) p, @% Y1 J. A# Y- \3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。 9 ^- A$ ?: C$ J/ {1 b# k7 u1 m% y
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。
3 v" T# t! L% v* ?4 C( E$ T c9 o8 }3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。
; |" M* o/ J6 r) ~, ^& ~( p& a P3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理)
) |9 S- W' B$ Q+ R% g& d* \+ g3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 # D; H/ F/ O k% w% C& i5 K; j' u
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
5 P& u' w1 m. o3 ~% B4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
( l! [; g- o4 z- o% s4 A4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。
# Y4 K0 U7 j( N& H4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
& s8 ^4 S m' K7 w4 P4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150;
/ g$ F5 U- M0 h v0 W4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850;
% q! Z1 X; { e, Y4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200;
* N0 K* w/ c8 _/ m9 X4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾
. g3 X; s. f g5 v3 X4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。 3 Z( }' w1 e$ Y& V3 o
4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 # d! y3 k% J" a7 O7 l9 z
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 * P+ j5 {; p# N G* b
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|