7 t- f' i4 C% d3 \" f* f- m一. 总平面设计
; U; s, E4 { Q2 X- ^9 Z5 K1. 间距
+ u7 P- z x! C1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。
8 v3 W) _5 \ e1 w5 V2. 消防
+ l5 E% h8 R7 v# B& [+ Q7 X0 c5 `0 B2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。 ) A& u: J9 r* D9 u0 H, l/ i
2.2 登高面 * R' j9 X# E, `
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。
6 U$ ^$ W) z" i8 v( _# W2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 7 J L+ z0 B8 M2 Q0 M2 P+ ~0 t
2.3 消防车道 8 C4 c. w5 a1 s0 @5 ]
2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
$ f% G; _: v: M2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
- u$ Y) D8 A+ X2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。
. i# P9 K0 J7 T$ N. `6 h+ c% y- }5 L5 p2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。
1 H8 F: q5 J0 @% B U2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 + y( Y7 ]* J4 }( Q5 K
2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。
( `! F6 R V8 N- [ n2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。 , M! _# a3 m6 c
3.流线设计 * Q, E# X- q) w, K5 }
3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。
; v0 n; U J0 V$ R* ?8 e" x4. 附属用房
% v+ G* A2 i z. B4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
; i7 G% |; q9 W: }2 u6 X8 l8 |4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。 ! W" K2 O) U9 q2 C* U7 r
4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
0 d* I' W. h$ C5.摩托车、自行车存放
2 s& r4 C; i+ d$ T5 ^- ~ v5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 - A! Q8 O3 W2 i, C, \5 r# ^
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。" P( p6 A4 q- K
二. 单元户型设计 * y( R) v. s7 \5 s
1. 单元户型基本设计要求 9 ~6 C, H& R' S
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。
( B: r- W; {6 h* l* o+ m1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。
9 T; ~3 a2 B# u* F1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。 6 d0 t) n k4 O+ l& @4 M
1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。
+ A" ]0 d% L" Z& z6 |8 n2 _1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
3 k, ]: Q- X/ s+ s; r( t0 c g1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。 2 N D4 ^: Q, Q) U
1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。 - b- b+ @: k. |& w8 J
1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
% T0 B" N- Z: Q( ~: S' a1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。 + Z* m* o& ^ k& }
1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。
' {9 G k* Q3 H" [& q) h' b1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。 6 @9 U) x7 x. z, `7 I1 H. N' f
1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。 , R. X0 E/ I0 |+ U( F
2. 玄关
" T/ R" ]9 o% X: n& D: B' `2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。
9 s3 z+ w, v; _2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。 % N4 l# ^ G6 `5 p- {' I; d
3. 厨房 ; m4 y- O% u4 `8 F- w: p7 i' J
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。
) V- Q# }5 M8 c: k+ `0 Q3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
( O( m. O8 Q1 A# y9 i 厨房主要设备尺寸表 . D* O$ r: E; z+ y
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 6 V9 d, ~+ m. z( Z
灶台 800 500-550 650-700
7 v7 ^; _. _8 i2 R* j9 p洗涤台 900-1200 500-550 800
+ b* C) {! h. e. P I操作台 400-1200 500-550 800
, l/ w8 L" O1 j8 @4 v" |吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
& f; l4 M3 E; R y3 y2 `调料 400-1200 300-350 350-400
$ ^. s( A2 j" O3 G/ r: X抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 ! \! ^' v$ W! l! S/ t0 D
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
6 I% z. g( T8 L0 L3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
0 r' S3 ?2 H% C% U& e3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 . y* N$ i# `+ z3 S) Y% K4 Q; G
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。 5 J' `( {1 K5 ~1 `/ g* x; m x
3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。
5 J& z5 [/ z: y: ~) g) g* a8 D3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。
$ U7 b; c9 l; P. R3 b% q3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。 4 w* |- S; L) i0 r; z6 k; q: @& D( ~! O2 k
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。
. \! T8 {" H+ N' C3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理)
! \* L) ^4 O- V" |8 j+ y3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 3 x) S0 L2 t# Y0 H! ]
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。 / D! [/ r+ Q" d$ a
4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
, _! a" R7 R, G# F! @9 Q4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。 1 r+ V1 x* T" [" j, x
4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) # {$ n/ z# A$ A" z% F4 p
4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150; 7 j/ f- r* `$ v( d G; r+ v2 A
4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850;
0 |( e2 Q$ B$ [: }6 \, E# y) u8 @4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200;
4 U5 z3 |0 }$ G& N9 Z. a3 U9 t4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾 5 n& Q; R; j/ ?) H9 j, r2 b. I
4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。
, E. { z6 t9 s: V' R! N4 }' n4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 " i2 o0 }* g2 y _
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。