6 {5 U" p7 X% T0 K2 [$ ~1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。
, N3 k9 [6 b$ E2. 消防
A* r0 o8 j$ {7 @% Z5 G/ Z( A2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。 # ]% ~4 o8 o2 C/ I
2.2 登高面 8 |' ]! g# B6 Z! x7 p F
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。 " y! B) o; i3 X2 } n$ M
2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 * R2 b: Q/ v6 u0 s
2.3 消防车道 % J- B* Q7 c( K e
2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
: _+ ?1 G" ]9 K( V4 h! _' o2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。 5 d6 K) [( U/ ~% l X, y6 s' `
2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。
) t. ]9 A8 G) Z4 Q/ V9 [1 J2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。
9 e2 y! O+ r4 G7 S; d( W2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。
% b0 ?+ b) B% W( F2 D2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。 5 ~" Q' ?6 B, @! [$ S8 ~
2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。 ' F8 M+ W6 ~$ Z' X: @5 {
3.流线设计
5 v& r! S! p5 j3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。
R& }2 M# T! Z4. 附属用房
) n5 y7 P/ U# {2 `# ^" j" ?8 a4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
- A8 Y: ], {6 |' @4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。 . h7 z$ F7 j& A* x( m; @
4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
5 j* b7 e! \" B6 ~/ V! I5.摩托车、自行车存放 " d9 @& d/ J0 ^5 e4 ~# e
5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。
4 C/ m; O$ V' R3 `5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。2 C) M6 Z) e) H- g3 o C
二. 单元户型设计 . F$ A5 j% u4 G% }. @6 H
1. 单元户型基本设计要求
& }2 |1 G6 O( Q- T1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。 5 k" i& F4 J* @6 B
1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。
- ^- ]# i: l+ g4 r: M6 V1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。 " _( P5 k6 z5 y7 \2 i
1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。
2 n9 s e$ p+ J2 w) a6 s1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。 2 P C& B) A/ D: A; B- w
1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
, w8 u0 |) w$ L* Q1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。 # a" L$ P* m+ d9 a6 a4 T. C
1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
! u+ c0 `1 T- n3 I) P( t1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。 , K, L: y: P1 q9 u
1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。
1 q8 m5 \( O" Q, R+ [, I# d1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。
: N: t7 k. G7 {1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。 - v& `$ E% q( r/ I9 l8 o- m
2. 玄关 . V* v$ e0 _5 V: C. z6 @
2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 3 A! d+ X0 n @6 N
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。 + n& f2 I! \$ V4 e1 o. N+ A3 q
3. 厨房 - f" U/ c! t* Q4 E
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。 ( c$ Z. W+ P" w) }
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
0 @' \+ y6 j \( ?$ r1 q& f' e 厨房主要设备尺寸表 ! b& V4 }0 e# c
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
( `4 m* b" |3 P1 O灶台 800 500-550 650-700
: j6 M4 v* z9 E4 ?" P洗涤台 900-1200 500-550 800! l0 ]7 ~7 ~3 O" f
操作台 400-1200 500-550 800
" ?0 W2 J$ s2 \% w4 z8 D, r吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮5002 N' }" o- B" K2 q6 W- i/ ~* Q
调料 400-1200 300-350 350-400( c$ D1 f1 \9 r( u T$ E
抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定
, w Y( A0 g' t7 k. a" }* I8 d3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。 " u% x Q8 L" ?
3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
2 o$ F! n$ Y' F! ]3 W3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。
, [) B/ Z# q! c7 L3 X3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。 4 c# n5 ^$ E0 e5 P: H
3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。
4 T0 P9 h5 _' @3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。 * X& t9 [ m9 W! {( o
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。
6 W4 |. U7 R4 y3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。 . L+ w5 \% j* g5 W6 `6 g
3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理)
+ H" k5 @- _; H3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间
) M4 Z7 X# V2 u3 P4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
, [) K- x K; b& C9 Q$ y7 @4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
" x9 z( D0 [3 Q$ l2 k! P2 p2 f4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。 2 }3 o$ E) L$ H1 r6 M& g* }1 ^; q3 f9 G
4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
) X9 G8 {* h7 e0 N& Y/ |4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150;
% B1 M. \5 S+ g0 g3 T6 t9 \% H4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; / _7 {) Q6 \$ ?& C! P
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200;
: J$ o2 y) W c/ b1 R3 |- N. ^. k4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾
% j; k& G( a+ { \& b4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。 # C8 q$ f- _! @) W/ P* \" k
4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。
' _/ W4 q- F! t( _7 P4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 6 u I/ ]2 v! ~# \2 N _
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|