万科建筑规则) D4 [4 l' B* h3 ~; L; Q
' T: }0 r1 w+ m
第一部分 住宅设计统一技术措施
# s" o# s4 F! z2 F一. 总平面设计 2 K# D% G" }6 W* E
1. 间距 ( q b( C0 g9 Y& J! e
1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。
+ p4 t- v; Z T% T4 m% k9 H& x2. 消防 ; e. y1 e' r) A! y Q
2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。 + m) p; v g7 [$ W1 E. y
2.2 登高面
( {1 R5 M! Q6 r8 C( |3 H5 T* S) Q2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。
" L4 H7 Z& N, ~; X2 `8 j2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 ! U2 j2 C7 ]2 Y6 g; Z7 U
2.3 消防车道
" w. Q4 A$ p# [# p. `2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
$ e5 P2 _/ @. c9 r" U8 `2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。 7 L, G( d- q& P( B
2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。 1 Z* _. a1 [4 {$ H
2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 6 t7 z8 \7 |- D8 V0 q% V4 @" u9 M
2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。
^( s% ^/ Y4 |7 }2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。
* s4 J7 F) @# m% F2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。 & M' Q+ Y$ w, G! @7 Z
3.流线设计 0 h( E: M7 j }: N8 x V
3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。
6 ^6 w* E0 F" [/ @, O4. 附属用房 7 r R5 X7 j% P4 u _6 {
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
9 [- J; ^* I. ]( v4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。 ( G5 p# j2 l1 f! M
4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
( w1 W; o! Q( T8 c9 N5.摩托车、自行车存放
8 f# h/ c) d9 {! F: n2 b* h- z5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。
: a0 }9 [: d* Z! e# h5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。3 d" H0 M# |3 ?3 q: O z
二. 单元户型设计
) _7 k2 ?+ z0 n2 W1. 单元户型基本设计要求
, U" O- Q; X2 W8 J! {' A3 t1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。 - [6 i2 ?; M7 _/ `- h
1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。
1 I# L: p8 p4 x( ]1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。
* ~# T- Q1 K7 x1 W# }0 j8 W1 [1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。
" B6 D* y2 w" |/ E1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
( I1 O9 s% s3 z$ m) x4 F1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
5 `2 K1 `3 ^" s8 e$ U3 ~ m1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。 & {: [+ \& B8 r; H. G3 h4 E
1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
1 W- [8 q" q% C' v1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。 `8 @; O: N% O
1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。
( d. @- e2 n: L& _* |+ P+ g1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。 % I' u/ V( J8 o: s" ^* A
1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
4 a w! ~6 \# B2 u2. 玄关 0 v! g' r% ?) @! x' r; b& N
2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。
P; d" D& s3 A/ ]! a2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。
' Y K. P2 m! D& j3. 厨房 H6 y3 }- K( u9 F# F# v v
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。 : h4 V6 j {4 @, c: g" \9 G
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
$ A" Q7 q+ L8 o' r% a 厨房主要设备尺寸表 + H8 w( j+ _* f% Z k
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
( o1 J5 g& g4 U' u( ~ W. H灶台 800 500-550 650-700
9 F8 U$ ^' w! D6 b+ ]3 O洗涤台 900-1200 500-550 800
: v0 M. y0 |+ ]/ [# M8 @% O操作台 400-1200 500-550 8003 K* l2 B. i5 c+ D
吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500" Q# g- u) B' R2 P1 W; _, ?) q
调料 400-1200 300-350 350-4000 q! |3 B3 O8 Y
抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 + g6 A5 s1 ^; P
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
( ]( ?2 `4 l$ q) K+ t6 _6 h* \3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
- z; _3 U1 r# x# [7 G3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。
0 e* q7 ]5 I% z( X7 n: `1 \3 p3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
6 q* n! O% d* \- G( k3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。
; Y+ h" n% ?! i8 V8 }3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。 # n8 m, h l% z# h, s
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。 S2 R/ t( M1 H3 `; z
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。 3 V! _! a- n" v8 h
3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理) : q: h, }% H T( K
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 & Q* @ J$ J* R) ]
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。 4 Y; s0 {6 b" u; d" i$ X
4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。 8 R; [- q' p9 j, @4 `& c5 ?0 r
4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。
0 O2 ~' \% Y- }0 x# E8 a0 c4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
0 K2 S( v: k8 C4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150; E$ K$ s2 ]$ f4 H) q
4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; ' ^5 y4 n8 Z# b: W8 g1 l
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200; ( T+ _" H5 w; q4 Z/ \
4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾
" N. G: B7 X" ?% O: s) k- ?4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。 : N) @$ j$ y7 t5 G4 w3 G$ @( v
4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 4 r4 T5 Z) o P% c& F' ^
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 ) y$ k5 ]: ^) H2 {' b
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|