万科建筑规则
* B% A6 v5 s- B+ p
: e+ X6 T& H% o% \4 h第一部分 住宅设计统一技术措施
3 \+ [% I4 p/ v) O7 j一. 总平面设计
, H6 W- K2 i! _. O% P6 S/ f8 f# b8 m! \0 p1. 间距
# |' ^9 @1 z% e" q6 ?) B1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。 : O, @6 g2 @ p$ Z& ^
2. 消防
/ ^+ W/ E" k n* J! C+ X9 H2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。
. ]. |& K V$ \6 c3 J2 p( D) ]" T2.2 登高面 $ o* M0 s: ^8 |* z( K
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。 9 V% A; I# }6 |( q
2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 % r9 H) n4 Y( _7 y
2.3 消防车道
5 H+ W4 ~& a( N' i: ]: n2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
# }* u1 |) S) u4 I8 w. S5 d2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
4 x, J5 _3 [* l2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。
* x+ w0 N( @$ p4 X+ h% X2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。
% c2 N) u- J* A' ?2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 1 C+ m# N0 I1 a) W4 R* C0 I9 A
2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。 . w4 [; m8 @2 w8 U4 w( |
2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。 & P% u t- T; H, B9 B
3.流线设计
& j' m$ _- r6 ~! o3 r7 l# C3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。
9 a6 j/ W3 ]: W3 y3 c4. 附属用房 / @8 }; e' {, }5 a. q
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。 6 m$ r/ u' u, L. C+ R
4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。
/ e) G+ N. N2 n; z- {* L5 p2 o4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。 : p0 P0 Z3 P) L5 u& ^. x4 t6 @
5.摩托车、自行车存放 / v6 Q2 x& ~2 X/ [$ l
5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。
1 U3 U* B9 L/ A3 n5 t5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。4 |. L% F% B K$ t
二. 单元户型设计
- K3 ?+ l7 R9 {7 l+ E1 b1. 单元户型基本设计要求 " T8 |5 @/ E( k3 U
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。
6 F. I% A, d- B1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。 6 O0 B% h4 A7 z- j! Z* v9 a
1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。
/ L$ K+ [- y* Q) K1 ~1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 ) ?1 K) l* T B
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。 ! y: x$ N3 `! T4 m% l( I( D% I1 j, N
1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。 5 w. v! v. h- @( B
1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。 - ]+ W" d7 p6 _+ P
1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。 . w: M3 _, g$ Z) A/ G* ~. ]
1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
" b+ X) B" M- C% [2 L1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。 ; o4 ^7 U3 F5 m; F: F5 d. m
1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。 . i# P9 k r: |$ q! t
1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
. L8 B+ q H* a( _+ {$ L" Y2. 玄关
' Q7 Y8 f: |( L- @. l o2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。
) e& G; v" P1 Y2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。
1 W( q: f# B4 {- {& J3. 厨房 ( j4 ~; G1 [( m
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。
, A1 g; P$ H. S, l& x3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
& s4 f* M6 q; _: Y 厨房主要设备尺寸表 0 {5 }, ~/ M6 ?* o0 I7 @& n1 t
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
) |* P& D% f. U灶台 800 500-550 650-700
5 P7 [& c o& H g) k9 x洗涤台 900-1200 500-550 800- M" H {7 M" Y
操作台 400-1200 500-550 8007 P5 k+ k( u, P1 f' }( M& L
吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
; e- `# q1 I; e5 p5 ?- ]6 V0 R# X调料 400-1200 300-350 350-4003 N! r6 [+ K; g
抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 8 Y! P* @( m# X; l. T
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
( I# M, v' d. l2 `* e; s$ c3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。 ! t; _3 c i2 a2 C, Z
3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 . y! U0 e _3 r+ ^! t' }* f
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
" M J, ^! w" v. W3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。 8 {' \% K6 ~( M& T: |
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。 ) {) r; p. k' S( U7 r! o8 ~
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。 . V- x* [) b/ x2 A) ]( y( N7 J' Z
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。
9 U/ z. X k# j6 G2 X+ U, w8 Z' k3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理) % h8 F( O/ M0 P4 u
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 : I, _% H; p2 S6 t# j2 u" q
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
6 U" Q! X" i1 Z- `. J$ F+ @7 ~4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
9 y+ k+ E5 p4 d; E' O& r4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。 $ ?8 S2 {2 \$ P+ @5 U7 P1 x7 F
4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) 0 g- H" _4 `# f! @5 N( C( h
4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150;
* ?2 o; r7 m* c& w' N V4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; $ m. H/ G) h9 t, Y8 T7 e# ?" e. P
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200;
) E9 |, u2 |. G6 T: z4 U4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾 ; g! ^* r6 q$ Q; [6 L3 Y
4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。 , p+ C2 [! Z/ ]3 Y
4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 " s* l# s2 e5 g. U! F3 P
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 ; x5 I% c0 w$ g) |) W$ f
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|