万科建筑规则
* d5 t# z: Z3 h7 Q) ?) N# o% e
$ P: ~8 S! U% x1 S! y第一部分 住宅设计统一技术措施
6 J$ Q0 c; s. u8 Q8 U9 W一. 总平面设计 2 H) f; e% [& t7 h$ N) J; d# t1 f
1. 间距
6 y7 \8 w3 p5 H% L k I1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。
6 |: W7 ^0 B1 I& f2. 消防
7 W" \) [- w" u% Q2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。 ; W( [/ D( D7 {7 {) L$ k1 W
2.2 登高面 ) |& B; O7 [3 p# K
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。
& @' X6 l2 ?9 T: F# r. a2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 / N4 m6 V; k, \( W7 r
2.3 消防车道 K. {7 k* @9 \ L7 L6 r$ g- a1 f
2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。 & Z7 |& O8 ^+ {- n: d1 N
2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
0 }0 Z% }; O/ p% W7 t$ D0 j2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。 - V$ ]: n1 Z; z" p- |+ L1 c8 Z
2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。
) T1 ^( q1 ~: W0 u0 E; K2 K% l' c2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 . [/ J5 Y6 \1 l U& C! {7 q
2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。
3 B( H+ ]/ H2 J q" K0 g ~ {2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。 , K3 T: y, A8 a* \$ e, N% g
3.流线设计 . }/ G1 l3 z! ]+ I
3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 ( n) `+ A6 [9 ^; @/ m9 @. V+ }
4. 附属用房 7 D3 P( N7 t" _$ B" `; h' }
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
! K: M8 U4 T8 H3 }5 `$ K4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。
8 I* r& x0 r$ H+ Y- B4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。 , j3 F$ ?9 J( J' w
5.摩托车、自行车存放
8 a5 G1 i" U6 I& m% D" n5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。
7 a+ \+ r8 d/ i/ R+ g5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。
; f4 y, {: J5 A! N4 f2 ~二. 单元户型设计 2 L% z! K* ~9 G' y8 ^: E# n3 }
1. 单元户型基本设计要求
; e! o5 e4 l; P, ~. g2 \+ ~1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。
# j3 X) D4 q9 w" n7 N6 M/ s1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。
' _ a p, a: m1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。 ) Z# T+ D3 L+ |) N) P% f
1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 + X4 ^/ o% Y: m# y7 @1 @1 }
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
* I: L# `7 n6 v! L# W1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
0 L6 h B1 D( p6 J+ R& O3 b1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。 / A7 I, n* Q$ u; W
1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
/ G- X% s6 t& T6 k3 J1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
1 i2 k' e7 ~! J3 [$ j! b" E+ b1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。
3 Z0 G# ]) Q2 Y& Z- R; h1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。
2 l/ {4 K1 i0 @ K1 N# |1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
! k$ y0 i3 p& v3 b% d2. 玄关 * C4 w O# j) g+ r2 m: r0 d! `
2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 2 C, F$ H- O0 }( n4 M/ R/ X
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。
8 f" ]5 l* [8 \0 x3. 厨房 * N3 \4 w+ p- v4 A, [! ~1 m/ _
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。 + P2 e! \# O6 d5 A: y1 A/ y9 T' F
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
! E! I1 i( u! O2 B6 _% O6 H4 b& H 厨房主要设备尺寸表 9 R1 {& K# B2 Z- U+ e# |( a
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
8 C4 W. o8 ]1 K7 b! O灶台 800 500-550 650-7004 L) _- K9 K$ b7 r
洗涤台 900-1200 500-550 800
5 h7 B2 \0 E% M) o操作台 400-1200 500-550 800
% Q1 y& L8 {' v8 {7 V9 E吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500$ Y+ {* Q) T5 W* v, Q: Z0 ]9 B4 Z: r
调料 400-1200 300-350 350-400* n: f/ s% N# J, o; [/ q( M
抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定
& J& t; [3 t4 T7 {3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
0 [9 P' u/ M' S3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
! O9 s& L( }+ ]3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 " h# P0 J) ?/ s7 ^& k7 I
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。 8 G0 ?2 Z" _0 U7 }/ d/ C
3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。
3 s. M$ m. R/ V! k5 @" b% w3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。
' H4 x8 Q) O/ A+ C* {3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。 * d4 _& q+ D3 U# k8 W% s" T
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。 $ p3 E( F! A o4 f) b/ x/ u7 }* B
3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理) . C) q& L! i( p$ C! p" U; M# F1 ?2 F
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 ; W8 Y8 {& m/ z
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。 6 `8 f4 p* v& _! @: ]! Q& M
4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
" _# Y) Y5 a* I4 ^9 g+ b4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。
+ j7 K* O$ r* E" l: j4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
& h9 M r7 P: O8 g% O; a4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150;
. f8 n C: m) P4 E* N) I" f4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; 9 @( |( w+ P! i
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200; 2 a& a/ z! E, t% |9 `
4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾
2 E, K& P/ q! Z4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。
. A$ C- g6 r% f3 E4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。
| i! P6 c' S/ p& s3 y1 G5 b" A4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 ; {' e# Z0 x5 |) w. H
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|