万科建筑规则
; J" O% s+ J2 ~. K. J
; k. s2 L3 I) q: X第一部分 住宅设计统一技术措施 & ]; p0 B- [# C0 C) d
一. 总平面设计
) I1 }# H. B0 q$ C6 R1. 间距 $ M3 o& s& K T, A- u
1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。 # T4 F; E% `# E% P
2. 消防 + L3 ^' r# ?* [$ {1 U
2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。 + H6 ~% d- [( G5 n! I
2.2 登高面 4 c" [+ U9 e1 w1 }
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。
. G) k& \0 g) K$ q2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。 % J" d# |. s7 d! e
2.3 消防车道 ) H$ f; a* U- [# g' f
2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。 7 @0 V: k# z3 K) {/ k
2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。 5 c7 O- G2 S' ~" g3 _' O; }
2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。 . U' r7 y+ U) r1 ~. J3 x& d" p" p
2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 ; N: M7 B% c9 U
2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。
1 A# t6 y0 C) k& ]& H8 R2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。 % y4 U% E) k9 P5 p4 N+ N
2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
" M) u# a8 ?' n4 G3.流线设计
: ]7 p# G) V, l4 c V r; H2 f7 g3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 / x. {: T+ v! `" T L H
4. 附属用房 4 p) h2 D% D8 S" l4 {( z* e6 \
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。 " S0 y+ B; D" V- [0 @
4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。
3 k# W" g6 k# X6 W$ @3 p/ c4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
]" b8 W7 |9 V5.摩托车、自行车存放
+ U6 ]7 Y5 |' `) K; c5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 2 q6 b+ {) a' i
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。
# n# }. W0 a4 T$ {' i二. 单元户型设计
! L7 Q4 x7 c) Z# r9 H, `1. 单元户型基本设计要求 7 U1 Y' \: r, L7 [$ G6 W1 F
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。
% b. k4 m7 s! T2 M) n, G1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。
& _' d Y1 S1 k$ X" U5 n. M1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。 / w' |% w; t1 M! A
1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 % [# ? I7 ]" a+ o
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
* ]9 i& _! d' M1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
1 Q3 C: _: a: ?6 I( S1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。 & L' U4 x4 ~6 z k# P: q' h
1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
$ f: v' R9 X" H9 s) p+ ]7 J1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
) P8 K1 ` T- u8 e3 |$ e. S1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。
& h- C3 C# y1 w8 h4 _, N1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。 # \5 W Q% @" f2 Q5 t
1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
7 H* J9 w% w3 G2. 玄关
0 _: y {. B8 V) S2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 4 f8 ~3 ]; ~$ l1 R1 G% }0 g: i
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。
$ w+ i$ N/ T/ Z2 P, s5 U3. 厨房
" j/ x& e6 T' E2 E3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。
- a+ ]1 O3 }- ?! L/ Q3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) ' M. w: u1 K8 C, E, [
厨房主要设备尺寸表
4 \7 @" Z; ]4 f设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
" p$ b2 l! l$ m# Y9 f5 i灶台 800 500-550 650-700 }% W1 H1 e5 X$ A4 ?6 s9 ~" |8 i
洗涤台 900-1200 500-550 800
# `" }+ v% I: b, u2 ?" f8 f操作台 400-1200 500-550 800
! K: R* k7 d6 e% `9 Q6 I# m吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500% I: J) c" h' Q( p7 ]% c* ]
调料 400-1200 300-350 350-400
: Y$ k9 b0 d2 y* G4 a抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定
" o1 {* {# l+ O8 y3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。 2 T7 ?) l7 ]; u& j: D& U
3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。 6 O9 T- S. `. \! Y. q; C
3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。
6 R( X/ i; j. Q3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
2 |' j: Z2 w9 w& I% g* C3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。 ; F- l! [7 L9 x& }$ j0 Q
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。
, D4 {: k5 ]0 |# [3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。
; O7 J8 `/ x) ~& W& H. w, ?3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。
4 b5 O- l7 j/ E- y4 L$ o& p3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理) % d8 i% w/ G8 Y6 I. X9 P
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 h3 G# `$ ^- H0 N; |: z3 A
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
; E( L) z$ Q8 {4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。 # B. ~ \, `$ Y
4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。
1 S/ ]. {: J2 B4 i8 x4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) ) Y8 G. t5 w: A4 V# F1 G
4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150;
, |/ \- o9 y2 ]( E: }4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850;
/ j7 y& V1 }4 O4 C! M" q4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200; 1 m5 ~; j9 q4 U, b& }$ y1 ?
4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾 H' R, o' H7 P4 Y* e
4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。
0 Z6 _5 c7 K% r) ~) V4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 ! a8 P/ B) S6 j
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 ! o9 A i! |* m! ^
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|