万科建筑规则: h3 L( I# W& D) U Z. u
, }, |$ Y2 C3 f7 U3 F第一部分 住宅设计统一技术措施 , g/ t- Y( ]# R; r
一. 总平面设计 8 X% k+ M; Q4 s' h5 U; t3 U+ T3 `
1. 间距
9 q5 i% T. ]6 h1 o5 j( V3 q1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。
& h. Q& J% M+ w/ j2. 消防
( W i, c7 W! `* Y: m" }: B2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。 % o2 O N% @+ F, r$ f6 @2 ~
2.2 登高面 6 C' k: a: @/ d1 _2 [% }: v: o: V
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。
& |$ I7 U" X1 h8 n# Q; H2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。
I7 F: |9 Z; a: ?5 f. C2.3 消防车道
3 C/ x, F6 u6 O M2 u( a2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。 # `* o9 {1 R/ k$ d5 J) d
2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
0 W3 N* S6 [ M9 s- Z& L2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。
8 v' a! v1 L+ o. A: p2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。
$ X" U. C- N8 ~) ]% y) i2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。
8 e! @% ?) z) p( }3 @% v2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。 4 p- O- R) B( x/ |
2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。 & m; \2 k* w1 `: P! z" I" s
3.流线设计
5 M4 \$ w7 Y x& `3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。
% x% ^1 v; u* H; t, M4. 附属用房
! Q7 } W+ v1 p' l, M4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。 6 S( W+ x! ?. |+ }
4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。
) C; e# c. [& w a: f- l. Y4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
' T- F5 X: f7 F! ^0 A; T: T% l1 G5.摩托车、自行车存放
9 b$ J/ e- C: e1 n0 S5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 " r9 f; | q9 x
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。1 d2 l) d h" K- b& \" r+ O
二. 单元户型设计
7 {8 n( X: j2 Q1 C e3 E1. 单元户型基本设计要求 1 S9 \1 P, E! C1 z. T8 E2 B
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。 ! ]5 D# U2 f* x! G; A
1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。 - _7 W3 C z X! x& u. }# f, N# F1 O' M
1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。
1 A' w4 x# D8 n0 a/ n9 H0 O: h& [1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。
1 x6 F; ?' `0 w5 r. ]5 ]2 i- n1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。 " P% U) R* O8 B) R
1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。 $ h- t- q& N. a! `, y1 a
1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。
# i$ q* @3 }& @. e5 }+ C1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
2 q5 p2 f) Q$ [0 B( M. F( N5 }9 t% i1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
6 M/ r4 l* H2 z. F4 w1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。 ' G7 m/ J3 D2 I8 ]6 E; ?* |
1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。
: L! S$ |- J0 d2 \5 h1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。 3 J1 g& o# z V8 {4 F! A
2. 玄关 . e4 p2 ^& W% q8 C+ ^) F
2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 4 B1 g$ f$ G: E) D1 {2 j5 p
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。 ! n9 b* R" ]; ~" U0 \- {$ {2 e5 ~
3. 厨房
, f( l- y/ Y2 C3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。
# d1 U% m/ E( `3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) 7 R8 r. |) ?3 {
厨房主要设备尺寸表 , d; T, e4 n5 f( w, S! w
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
- v/ k7 p. C% P% ]( y灶台 800 500-550 650-700
, J/ M4 q' R4 g' p. {! p6 S洗涤台 900-1200 500-550 800
; g2 M: z& u, h$ u2 C/ B: R4 X8 I操作台 400-1200 500-550 8005 U- m: x) U" }
吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
# }* V/ M7 ? y调料 400-1200 300-350 350-400
, e) |2 Z, Z0 e8 x# T抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定
$ I, l' V: G" }5 g3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
# n1 h+ C( y% ?& R5 P, O3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
! e1 _9 j5 g6 }% I3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。
, K4 q% \, o# c q+ \6 _3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
! G3 ]2 F% h8 q( |0 Z/ A3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。
5 X. R: A) m& k1 D* ^) ?) {, H3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。 & p) X+ G) ~; J6 }: u
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。
. q( t" I0 O$ O4 c1 @7 D- Y; e3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。
5 B9 C+ j" i; Q+ ~3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理) ' u7 L4 P2 ~* d4 M
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 : @. e% y% d" L j. v" c
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
4 g, c: I: Q' Z o4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。 4 s F# P8 M4 g. R4 K3 R
4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。 ( g1 t. ?0 V% }
4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) 5 X, q' y6 w" J/ O! p) F, l- T
4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150; , q z& ^6 P+ w' y
4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850;
* m! S. q6 O. s6 E8 h- O4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200; $ A6 F& j! @- x+ Q
4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾
' v# b* Y# s" i5 ^0 g% u- b1 R- O4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。 ( [" S' T$ g# X7 D% E: L: L
4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 & p+ S# M; j0 @& U! i$ J: l, i+ }
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 3 F% H1 ?2 \' S$ G6 J
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|