1. 工程概况 3
& \6 x* I( o5 @ i2 f, \3 J2. 主要设备的供应来源 6
1 p/ [& T9 A- @# `- Z) ?! w. E3. 工程的资料报告 6
2 Z/ C3 A% o6 f5 s; g# L4. 安全文明施工措施 7
7 N7 U q3 I4 C0 N7 n. ~- m& R5. 工程质量控制 7
7 g6 B6 w+ S, J$ @6. 质量评定 88 a. L" l, ?: ^3 v. {
" C7 E/ _: S4 H2 V* g* e& R
u( c# q' l8 ^+ G8 a8 y6 C1 工程概况) U1 u8 M* e: T8 N( h
本项目安装工程于5月15 日开工,至11月6日完成全部施工。本项目的机电工程包括: 自动喷淋系统、室内外消防栓系统、室内给水、排水系统、室外排水系统、火灾自动报警系统、空调与通风系统(中央空调系统)、动力系统。
% }% t9 z+ |& Y1 [7 ~* P1) 自动喷淋灭火系统(表示方式:J7管网)
2 v8 a" P1 W& ?, s+ @, X, ^6 ?从原有公用工程的喷淋网管驳接引两根DN200给水管,沿厂房外围采用直埋式形成一个环状管网,从南侧5柱处引一DN150主管进生产区首层及夹层。从厂房东侧B柱、E柱、K柱各引一根DN200主管进入仓库及夹层,每一个小系统前均安装有E型湿式报警器及水流指示器来跟踪各区域管网的具体情况。
" Y, T Z- ~! F, p* @! ?% I9 D2) 室内消防栓系统(表示方式:J6管网)
; g0 Z8 E0 O! s与喷淋管网相似:从原来厂房的旧消防栓管网驳接引两根DN100的给水管,采用直埋式方式,环绕厂房一周,形成环状管网。在生产区:从南、北及西面三个方位各引入一根DN100给水管,实现三向供水,单独形成一供水管路。在仓库:从东、南侧各引入一根DN100给水管,实现双向供水,单独形成一个环状管网。
, f8 }& n/ \5 M. V& E* C$ }. l3) 室外消防栓系统(表示方式:J5管网)
* j- n( m/ ~6 c( N8 [! u+ Q从安利原厂房的室外消防管网驳接,引两根DN200的给水管,沿厂房外围直埋,同样形成一个环状管网,室外地上式消火栓则均衡的布置于厂房外围。