1 工程概况: W# S& E7 x/ b/ ?( s2 E1 x
本项目安装工程于5月15 日开工,至11月6日完成全部施工。本项目的机电工程包括: 自动喷淋系统、室内外消防栓系统、室内给水、排水系统、室外排水系统、火灾自动报警系统、空调与通风系统(中央空调系统)、动力系统。
% a. g% U8 i4 D: v7 V* `1) 自动喷淋灭火系统(表示方式:J7管网)
/ _: @, i2 N7 k从原有公用工程的喷淋网管驳接引两根DN200给水管,沿厂房外围采用直埋式形成一个环状管网,从南侧5柱处引一DN150主管进生产区首层及夹层。从厂房东侧B柱、E柱、K柱各引一根DN200主管进入仓库及夹层,每一个小系统前均安装有E型湿式报警器及水流指示器来跟踪各区域管网的具体情况。
, @$ `2 u1 V- Q& F4 m: W2 d2) 室内消防栓系统(表示方式:J6管网)
6 G9 L! Z' M' X, X! E$ v0 n( F与喷淋管网相似:从原来厂房的旧消防栓管网驳接引两根DN100的给水管,采用直埋式方式,环绕厂房一周,形成环状管网。在生产区:从南、北及西面三个方位各引入一根DN100给水管,实现三向供水,单独形成一供水管路。在仓库:从东、南侧各引入一根DN100给水管,实现双向供水,单独形成一个环状管网。0 x/ O9 B; `4 e u4 G U6 j- t
3) 室外消防栓系统(表示方式:J5管网)$ ]1 A- u" C1 c7 G
从安利原厂房的室外消防管网驳接,引两根DN200的给水管,沿厂房外围直埋,同样形成一个环状管网,室外地上式消火栓则均衡的布置于厂房外围。0 \# k6 I7 Z& L- ]! D