目 录
$ `1 M* c9 y2 L( A% l9 d! g, a! N1 [7 a1 A/ S3 h
1. 工程概况 3" I9 y# J; x- t0 I. Q" s& Y
2. 主要设备的供应来源 6
8 q# o3 G: @8 M3. 工程的资料报告 6
. U7 U6 O& _6 V; S0 G4. 安全文明施工措施 7$ o* x2 {/ u; q7 _1 U
5. 工程质量控制 7: H% w6 T6 `- D+ H# x ^& G
6. 质量评定 82 m% m- N7 B# [, ~% q! x2 Q* i
/ N4 d( U: G( f- `8 B) Q
: c3 W3 [9 ]- T0 P2 e: B2 U: ~* |3 |1 工程概况" w9 q$ p, g1 x) C2 b% f# F# C
本项目安装工程于5月15 日开工,至11月6日完成全部施工。本项目的机电工程包括: 自动喷淋系统、室内外消防栓系统、室内给水、排水系统、室外排水系统、火灾自动报警系统、空调与通风系统(中央空调系统)、动力系统。
5 G3 v5 T6 u8 O2 V# q1) 自动喷淋灭火系统(表示方式:J7管网)3 z; e/ x3 c9 U
从原有公用工程的喷淋网管驳接引两根DN200给水管,沿厂房外围采用直埋式形成一个环状管网,从南侧5柱处引一DN150主管进生产区首层及夹层。从厂房东侧B柱、E柱、K柱各引一根DN200主管进入仓库及夹层,每一个小系统前均安装有E型湿式报警器及水流指示器来跟踪各区域管网的具体情况。
" o% b" \/ ]- t [* n2) 室内消防栓系统(表示方式:J6管网)' K. t8 |1 Q) `5 W' H
与喷淋管网相似:从原来厂房的旧消防栓管网驳接引两根DN100的给水管,采用直埋式方式,环绕厂房一周,形成环状管网。在生产区:从南、北及西面三个方位各引入一根DN100给水管,实现三向供水,单独形成一供水管路。在仓库:从东、南侧各引入一根DN100给水管,实现双向供水,单独形成一个环状管网。6 O3 _3 H9 u' V) S' |* x3 p1 r# y' W
3) 室外消防栓系统(表示方式:J5管网)
, D3 w" [* l& U t8 j从安利原厂房的室外消防管网驳接,引两根DN200的给水管,沿厂房外围直埋,同样形成一个环状管网,室外地上式消火栓则均衡的布置于厂房外围。% O6 \# o$ w4 P! u5 _" n