混凝土标养和同养的区别
2 m! c* p. y! k$ H2 b标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):4 X: K" ]) r5 S4 ?( p
1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
" F* l/ f4 c) @! F2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。
5 l" N6 v( a7 v5 c; S& m& S" p3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
1 ]2 t' B1 e1 X5 m# \+ P* V q4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。
7 F. u( s$ S6 _8 l3 W" Y- X) a' K5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。" |3 x, i8 d. Z8 E& |+ o% ~
6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
7 g( M5 S7 K0 C6 U1 i7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。2 h; k c8 A, _; n8 h
综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
. x; m0 E; H( y. {" b* P0 U8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
: J0 `1 N) w% j2 \! D1 x* N①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。
% ]' Z, J6 K. |! X: O+ [) _ E# r( x; f- H) n" ?, ^. W
wen标养试块留置的目的是什么.
- p+ Y0 t& p# ^- k( n是对混凝土施工水平的检验?' P7 s$ ^/ J8 f: s3 s* `: @/ T
是对混凝土强度的检验?, G0 \( e1 A& ^1 U
是对混凝土配合比的检验?# G0 \3 W/ l$ k0 N* r
试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.5 k& F9 Y3 U: r; p! _; Z
对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.
9 \2 b9 {1 q" }1 J商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定. l1 S% o; P; u4 I
; z1 J ]' Q' h- R* ^3 `$ S
对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验.' y! M6 u# R3 S1 [0 _
- j* U- A* U* A7 q" A- `0 z对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.5 n- A8 N8 N$ S/ p1 v/ N9 d9 U
1 v; n: C* s3 V1 ~& O/ x( f
对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.
- E8 Q! Y% j% j* q3 Z: c2 K8 O5 S: {* j) c" ~* {! C# g5 q2 n O0 ]
da 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.
2 q" t+ R! I. S" S4 T4 b5 l结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
6 k2 P" N- G& S7 E; |5 K1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
( J) _1 X+ f, w* U此条如何体现在商品混凝土上.& [3 x3 ]6 P* N0 }. Y
2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;3 U- |* ~ _' X P
此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP
! q* v4 e4 J4 k. e' z3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;8 W9 ]6 U# {4 O* u: u# a
此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.: M, x$ q+ D$ e/ i
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
% u8 ?- E% ^& Q此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.
: T9 k/ c& c) K针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.
& F3 ?: T; s+ a5 \2 k1 ~混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。
8 r. N) f7 }, R& A; t- [" k因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.& X5 b2 p& k3 R+ B8 ?3 a+ T* e
2 f& G0 y# J0 u! b" T5 k* a对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.' j! D7 A) B9 {7 w f' Z4 }( z5 A
对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度.) T& m/ X; s% w3 m9 a
对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.
( }) k: Z1 O# f. }: C( D7 _ Q$ g
* ^7 R! k" P$ m: I' F$ I& }% A是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。9 J6 N. i2 I( n! V
试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。
* X4 `" i& i/ @3 z# t商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。