混凝土标养和同养的区别# j9 _" C4 I# Z! L' l/ I6 _
标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):
3 R; G2 w. V# [ f0 P* m) W1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
$ ], A& q/ }; X$ W2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。
/ C5 J% p/ a9 ^9 K1 A3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。0 J, v' P, ^. x
4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。
' U2 y, T3 r* z) C5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。
0 H7 g1 c4 G( e# `4 q1 e9 g0 n6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
3 ?" |* }' d: x9 b% i& \7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。: ~" @1 n- }. p- y ]
综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
" y4 E; `9 g* K5 f2 {* D9 K/ q8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。* \' R/ u8 H# g( W
①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。
& V6 O7 [* S$ w; y7 ?# ?/ z X
, u) i9 \% X ?( i0 W/ F4 }wen标养试块留置的目的是什么.; B5 m" W7 D x" s" r* I
是对混凝土施工水平的检验?
; k6 Y4 ]: m) {7 W3 s# G* L是对混凝土强度的检验?
5 O+ S$ A1 | Y# Q6 X: F是对混凝土配合比的检验?
8 h5 F7 R6 U5 h: a4 \9 I: ^试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.
. H% e" p. [& t% m& [" P对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.
& j! P! D$ L# E" h9 n" g L% C商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.
4 O) O& n! W9 l2 s# K" a
5 w3 v$ b7 i5 H0 p, M对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验.$ l1 z7 q/ M/ e3 v" |9 m4 Q
# q9 U0 r c1 D! L/ b4 ?对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.- | l' ~* a9 A( r1 h. |7 ^
& R6 j$ b8 b4 b& L& N. q9 f
对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.# F6 Y9 t0 k" k+ ~, R9 P( z
! @! s) B( n: ?. c( c& E- l. A: F9 Xda 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.
1 e2 C# O: ?) q: D结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
) K; N5 Z6 x8 ]" F& Q1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;+ ` c+ p/ l" c/ c% T
此条如何体现在商品混凝土上.
/ W- A* J" S# ]2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;' c }. X0 C) J. c. N
此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP
# F* F8 J3 d8 O' N) e3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;
* r2 R' r" V9 J. E3 j2 _此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.
; J$ `+ |2 g/ H. _4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;8 A; l# K |% b! F# D# l% g' b q; ]
此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.
5 D0 K- T/ n% |; S0 Y! A. z针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题. o9 `! l9 n% f
混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。
' H7 [, d$ r# s9 V6 ]2 T8 y因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.* J6 |! F. D+ o# m) t
3 u5 \+ j2 Y% N% F$ q# q
对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.; l# M2 ~) }8 k, t! s
对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度.
( Z4 ?- i/ m! S8 o6 ?5 |$ B对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.
% Y: ~- g- s2 i4 r0 e8 v
) w( C: q9 d7 }) t是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。- w) r- I4 m& [- q+ K+ o
试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。
) Q8 t. R: q$ z* R; X3 ^商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。1 k& c. c" b5 n+ _& B
在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。
0 ^( ^2 m# \& ?1 D# k |
|