目 录
$ `) y) H+ W& U0 m) o1.编制依据: 2$ b% D$ Q& k5 \$ G, h
1.1施工图纸: 2
. b2 m% _* P1 J) t* z) e+ H: [1.2 主要规范、规程 2" m6 g6 U1 Z- S8 }
2.工程概况: 2
, m) c9 s$ d1 Q2.1 总体简介: 2
/ y* A* r# i( v. ]1 O! U3 C2.2 设计概况: 39 ^ I! u# `5 @& ?3 E0 G
3.施工部署: 49 e# b9 ]' I+ h: ]
3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 4
3 `8 ^9 E$ s5 A- u3.2 质量保证体系 4
* k6 |7 R$ R" Z/ y2 S* p3.3 本工程采用的建筑节能措施: 91 n7 T: F0 L5 A; z9 d
4.施工计划% z" _) m. T' H2 d3 \7 l9 A0 D
4.1劳动力计划 98 Y v8 N/ t* t& V. R
5主要施工方法 ! k4 _: F& k6 c3 Q7 x0 K+ t( N
5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 10
/ V k$ J& E, ?/ `$ s5.1.1 工程概况: 10
, d: s, m2 Z( O# S5.1.2 材料组成 10
8 Z& v! v5 L3 b8 [. J. r9 r5.1.3 施工要求及条件 10
4 w q% q- T0 @4 e( r1 _5.1.4 施工工具 10
& y# f" A1 A: t: U5.1.5 工艺流程 10
$ H+ `; \ [* z. Z8 x( j5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 18& g; w- e, ^; X# r% f
5.1.7 质量标准 20
( e6 D" p6 k, j/ B. O5.1.8 安全措施 23
- d) X9 x: S- l( x9 l |5.1.9文明施工及成品保护 23
- j7 o: j1 W5 l5 P, \3 b9 O5.1.10 成本降低措施 24
4 M3 c7 H: s! a2 m5.1.11环境保护措施 24
4 t/ A2 T& R9 X) @+ t7 n( l5.2铝合金门窗节能工程 24
; z' p2 M3 j" L; r% }8 S- g5.2.1 材料选用、加工、运输 24
7 g+ G( @' C0 N7 p) a0 P5.2.2 产品加工与运输 257 l K2 h, Q, E
5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 26
" s+ m- ~9 p0 c& [1 m5.2.4 竣工验收 26# P0 ] {/ O I6 O' l8 S0 c5 E
5.2.5 成品保护措施 26; k! a a( d& }# H, w
5.2.6 安全生产、文明施工措施 27: U6 W @) [, l+ d, M
5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 28; ?3 \- F' o! G$ V% {3 y' ~, k1 @9 ]
5.4屋面节能工程 283 S! k6 N; w( D6 g
5.4.1 工程概况: 285 Z( I# ?; x0 \9 y* a; E
5.4.2 材料选择 28
- B# v; ^2 e) m D* I8 z! r1 w9 H5.4.3 施工流程 28
2 y" f2 b3 v# n3 z5.4.4 施工方法: 29
2 s/ L8 V7 o" _! N' U; U- R% P5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 295 Z. Q7 x/ Z4 E7 k
5.4.6 成品保护 308 m, c9 {0 R+ H) m% N& g
5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. 30/ g0 @- p5 i: e
5.5.通风与空调节能工程 31
/ U( a8 K; ^1 [. F+ S- l5.6.配电与照明节能工程 32& v7 S+ f& I0 t/ I
1.编制依据:
: I1 w, p l3 H1 J# O9 s" g1.1施工图纸:
; l8 @6 e% G2 G3 M; p南天大酒店工程施工图纸。6 Q5 Q9 b( p" ?& f$ Z4 M0 u7 }
1.2 主要规范、规程2 h1 i k. N; s; F
序号 名 称 编 号 M% y6 @0 M5 ]1 y
1. 建筑工程施工质量统一验收标准 GB50300-20016 o, p2 I |$ j8 z) e0 K
2. 建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007
) v8 v" u2 h: N5 n& d# H3. 天津市建筑节能管理规定 DB29-153-2005/ O- q+ }$ w4 F" l. o5 z/ Q
4. 公共建筑节能设计标准
1 L" d) g& d i, r2.工程概况:! Q; c! O5 q1 B) U4 V! V! L) M
2.1 总体简介:; i3 S( j* o# n, S5 |( H
工程名称 南天大酒店
( H1 |: u6 u# n. x( |建设单位 东莞市江东物业投资有限公司6 @' z D( V. _
设计单位 广东中人工程设计有限公司" t1 F$ O0 g/ {8 P+ L4 Q. D9 t' P
监理单位 东莞市建设监理有限公司
) z. i! B( X( u施工总包 裕达建工集团有限公司
/ h- \' ]1 D* p# ^ {, ~- L$ _* T合同质量目标 合格7 f0 e. w* I! { Z. O" ?
2.2 设计概况:
. ? q: a, w( M9 Y: p2 q' |# H序 号 项 目 内 容
5 O3 K. G" H5 ~+ u3 p1 建筑功能 集餐饮、住宿、娱乐及康乐为一体的多层综合性建筑1 Y" s4 \; Z& o& I8 u/ w: F% a4 R
2 建筑面积 占地面积 2744.19m2 总建筑面积 33979.31m2
* Z) S% C* m5 |9 D2 z/ q: z/ C 地下建筑面积 3745.63m2 地上建筑面积 7540m2' d$ v, a( ~, O7 f7 {
3 建筑层数 地 上 二十一层 地 下 一层
9 g# S; _) A$ K4 ]" A) P4 地下室 地下一层 3.6m2 _* m) t; \( K6 f4 @* o$ X9 T
5 建筑高度 ±0.00绝对标高 3.25m 建筑总高 90m8 f0 z) t1 c" Y. U
7 节能设计 本工程选用粘贴挤塑聚苯板保温体系,根据上述要求,各部位的相关保温做法如下:2 N- ^* l$ G/ e) H/ d
砼屋顶选用60厚的挤塑聚苯板保温,传热系数不大于0.52W/m .K,钢屋架采用彩色钢板夹心板80厚岩棉板保温,传热系数不大于0.5W/m .K,外墙基层墙体为轻集料砼砌块及钢筋混凝土墙,选用70厚的挤塑聚苯板保温可满足要求,传热系数不大于0.40W/m.K;水处理机房地下室楼板选用30厚的保温砂浆抹面,传热系数不大于1.5W/m.K。$ u8 y- v4 ~% J* h1 Z; e+ t
粘贴挤塑聚苯板保温体系,见05J3-1
" B% s4 a7 A( r- h* `" ~* Z) t外窗选用5+9A+5的lowe窗,玻璃幕墙选用6+12A+6的lowe,均采用断桥铝。4 L/ F. c- u- Y2 Q! X
6 t2 x I* r3 O* R# D9 C
- g( X5 q! z4 s0 n1 U6 \# {4 [/ `; I8 @9 j
建筑节能施工方案最终版.rar
(1006.47 KB, 下载次数: 0, 售价: 5 查查币)
|
|