施工图纸会审技巧+ Y) J2 X: J% c% C+ w
在工程开工之前,需熟悉图纸、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点和技巧,则事半功倍。结合以往工程项目谈谈识图、审图方面的经验,供大家参考。0 Z5 }" _- A; F' ~
识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能 ; 熟悉、审查工程平面尺寸 ;熟悉、审查工程立面尺寸 ; 检查施工图中容易出错的部位有无出错 ; 检查有无改进的地方。
0 }0 T. [6 o' t; J. m一、熟悉拟建工程的功能- u! R: d- H; E& H4 T" u
图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。6 A2 C6 V* P- f' m
二、熟悉、审查工程平面尺寸
/ C7 k! }+ ^* i建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。, m6 S8 X) B$ Z5 h+ q0 Q
三、熟悉、审查工程立面尺寸8 c) X" [9 p; Z
建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。
* _" R6 o9 B( V' ~) k/ O: W熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要
1 ?. W( D( T% q9 X四、检查施工图中容易出错的地方有无出错6 F4 M! w( ]0 |5 G$ x- d# ^3 d: W
熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:4 U) r- P$ D! X( D# z
1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。
; d. A; N9 U4 y% T 2、检查砖墙下有梁否
/ x3 c+ {4 I) K( R y, Z 3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。
7 j3 D$ R3 U6 d1 V% W 4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。): |3 P# k- Z/ W$ ?6 W
5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。1 G* R/ m: E' b3 e4 ~8 N
6、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。6 Q: R6 H. |" A2 O4 H; t, f" W
7、 当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。
% B r% `2 q5 V 8、 检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约21mm肋厚。
/ t; L- v: m" @- ^+ M) |9 w% ~ 9、 检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。" P! f" e! q9 o6 i
10、当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%。
% N' a1 `5 E) y2 W& } 11、检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。/ F9 p$ Q" `7 c9 h
、单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。+ b9 Y, i6 y1 ]2 ~
五、审查原施工图有无可改进的地方/ D- O: K# r! F) S+ v5 S+ k
主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。; w- R6 M5 ^ t, G! e1 G
1、从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见& \, k2 D+ Y: r% m" k+ Z' Z- ?
①结构平面上会出现连续框架梁相邻跨度较大的情况,当中间支座负弯矩筋分开锚固时,会造成梁柱接头处钢筋太密,捣砼困难,可向设计人员建议:负筋能连通的尽量连通。$ Y1 ~- f4 `8 J( F' i' _" @
②当支座负筋为通长时,就造成了跨度小梁宽较小的梁面钢筋太密,无法捣砼,可建议在保证梁负筋的前提下,尽量保持各跨梁宽一致,只对梁高进行调整,以便于面筋连通和浇捣砼。
/ Q3 f2 G: @- N- K4 W' h ③当结构造型复杂,某一部位结构施工难以一次完成时,向设计提出:砼施工缝如何留置。8 S( [9 Q w5 P
④露台面标高降低后,若露台中间有梁,且此梁与室内相通时,梁受力筋在降低处是弯折还是分开锚固,请设计处理。8 s0 h, y0 {+ A
2、从有利于建筑工程质量方面,提出修改施工图意见。/ T8 v" ^1 q+ k1 J; I8 i
①当设计天花抹灰与墙面抹灰相同为1:1:6混合砂浆时,可建议将天花抹灰改为1:1:4混合砂浆,以增加粘结力。, a5 Z8 Y% F# n7 t- X
② 当施工图上对电梯井坑、卫生间沉池,消防水池未注明防水施工要求时,可建议在坑外壁、沉池水池内壁增加水泥砂浆防水层,以提高防水质量。
0 p `2 ~) v0 H& H$ O i 3、 从有利于建筑美观方面提出改善施工图, k4 m% m+ [6 W& O- n* g; h
①若出现露台的女儿墙与外窗相接时,检查女儿墙的高度是否高过窗台,若是,则相接处不美观,建议设计处理。
; y9 N1 g( h+ w ②检查外墙饰面分色线是否连通,若不连通,建议到阴角处收口;当外墙与内墙无明显分界线时,询问设计,墙装饰延伸到内墙何处收口最为美观,外墙突出部位的顶面和底面是否同外墙一样装饰。 s) p) }: |% B2 h
③当柱截面尺寸随楼层的升高而逐步减小时,若柱突出外墙成为立面装饰线条时,为使该线条上下宽窄一致,建议对突出部位的柱截面不缩小。
$ P- s' X3 \' X1 u% X ④当柱布置在建筑平面砖墙的转角位,而砖墙转角少于900,若结构设计仍采用方形柱,可建议根据建筑平面将方形改为多边形柱,以免柱角突出墙外,影响使用和美观。
; e- U! c4 a5 p5 E# P0 P N ⑤当电梯大堂(前室)左边有一框架柱突出墙面10~20cm时,检查右边柱是否出突出相同尺寸,若不是,建议修改成左右对称。# k% D9 F p |" q
按照“熟悉拟建工程的功能 熟悉、审查工程平面尺寸 熟悉、审查工程的立面尺寸 检查施工图中容易出错的部位有无出错 检查有无需改进的地方”的程序和思路,会有计划、全面地展开识图、审图工作。0 A+ t4 `( d) v/ q2 X: A; a
|
|