土建工程1:! h" N+ ]2 `" j K
1.人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时,人工乘以系数1.18。
! Z: t+ w- D( d+ B) I0 C7 |2 ] 2.在有挡土板支撑下挖土方时,按实挖体积,人工乘系数1.43+ H3 Y, X5 A" q/ C8 S+ A! f
3.机械挖土方工程量按施工组织设计分别计算机械和人工挖土工程量。无施工组织设计时,可按机械挖土方90%,人工挖土方10%计算(人工挖土方部分按相应定额项目人工乘系数2.0)。$ i. y, t5 G0 y3 j) Z2 r" G2 f
4.土壤含水率定额是按天然含水率为准。如含水率大于25%时,定额人工、机械乘以系数1.15,含水率大于40%时另行计算。
) k7 { L; }' j0 {5 N9 ?$ U, x2 Z 5.推土机推土或铲运机铲土土层平均厚度小于300mm时,推土机台班用量乘以系数1.25;铲运机台班用量乘以系数1.17。- V$ {4 h4 e! r4 X3 K% r
6.挖掘机在垫板上进行作业时,人工机械乘以系数1.25,定额内不包括垫板铺设所需的工料、机械消耗。6 r' K/ k" r: `0 G" L9 }3 X4 ?% z0 m
7.推土机、铲运机,推、铲未经压实的积土时,按定额项目乘以系数0.73。
3 P- t! P( `5 J6 N" M' n$ K9 ~
# a/ N8 d5 S/ O: w0 L. H土建工程2:
3 n+ S% [: ~ c' ~( j 1. 打试验桩按相应定额项目的人工、机械乘以系数2计算。
4 p' u, h2 O7 J" O* ^ 2. 打桩、沉管,桩间净距小于4倍桩径(桩边长)的,均按相应定额项目中的人工、机械乘以系数1.13计算。+ _# M J7 j* G, J
3. 定额以打直桩为准,如打斜桩,斜度在1:6以内者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.25,如斜度大于1:6者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.43。! H, v. o5 U5 u* W7 Y N5 p7 T
4. 定额以平地(坡度小于15°)打桩为准,如在坡堤上(坡度大于15°)打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。如在基坑内(基坑深度大于1.5m)打桩或在地坪上打坑槽内(坑槽深度大于1m)桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.11。
( Z5 {- k, O3 |7 w, @ 5. 因设计修改在桩间补桩或强夯后的地基上打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。
1 h3 n3 v( M$ m2 `5 i- X% m 6. 圆形烟囱基础按砖基础定额执行,人工乘以系数1.2。
# O d9 z, i/ w: s. H& i: Z 7. 砖砌圆弧形空花、空斗砖墙及砌块砌体墙,按相应定额项目人工乘以系数1.1" g, x( i0 t: G; ^
8. 毛石护坡高度超过4m时,定额人工乘以系数1.15。 k. j6 o& R& `% e6 o
砌筑圆弧形石砌体基础、墙(含砖石混合砌体),按定额项目人工乘以系数1.1。
6 s$ [; w3 w: V# E6 g 9、垫层用于基础垫层时,按相应定额人工乘以1.2系数。
& K L# c+ t( A" w8 s" a# N 10、预制混凝土构件若采用砖模制作时,其安装定额中的人工、机械乘以系数1.1。: C- y8 {9 M1 n/ J
11、单层厂房屋盖系统构件必须在跨外安装时,按相应构件安装定额中的人工、机械台班乘系数1.18。使用塔式起重机、卷扬机时,不乘此系数。
0 `' q6 s- s, f( j 12、坡度大于等于1/4(26°34′)的斜板屋面,混凝土浇捣人工乘以系数1.25。& l$ W' d% ?8 f% |- v. W
13、坡度大于1/4(26°34)的斜板屋面,钢筋制安工日乘以系数1.25。: t' k1 L3 X0 }
14、块料面层以平面砌为准,砌立面者按平面砌相应项目,人工乘以系数1.38、踢脚板人工乘以系数1.56,其他不变。
) \$ z" y6 ?: U, O1 c1 |6 T 15、钢筋混凝土后浇带按相应定额子目中模板人工乘以1.2系数;模板用量及钢筋支撑乘以1.5系数。" E+ n, Q' a& _" z- a' k
16坡屋面坡度大于等于1/4(26°34′)时,套相应的定额子目但子目中人工乘以1.15系数,模板用量及钢支撑乘以1.30的系数。 v9 B6 @1 l' t0 F
17、水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以系数1.11,其他不变。0 J; X( Y5 b) v3 t1 y
18、架空运输道,以架宽2m为准,如架宽超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2,超过3m时,按相应项目乘以系数1.5。4 E* W3 Q4 r) c; x6 G0 h5 f2 J
19、定额中现浇框架系指柱、梁全部为现浇的钢筋混凝土框架结构,如部分现浇(柱、梁中有一项现浇)时按现浇框架定额乘以0.96系数,如楼板也为现浇混凝土时,按现浇框架定额乘以1.04系数。
9 u9 ?- R0 M" V 20、单身宿舍按住宅定额乘以0.9系数。5 B7 Y9 N" {4 Z
21、本定额是按一类厂房为准编制的,二类厂房定额乘以1.14系数。厂房分类如下:8 Z" v' ^ [$ T3 a0 }; q- e* C: e
一类是指机加工、机修、五金、缝纫、一般纺织(粗纺、制条、洗毛等)及无特殊要求的车间。7 y7 M% S2 s/ @' g- U
二类是指厂房内设备基础及工艺要求较复杂、建筑设备或建筑标准较高的车间。如铸造、锻压,电镀、酸碱、电子、仪表、手表、电视、医药、食品等车间。
, C e9 L; g8 R4 G/ U 建筑标准较高的车间,指车间有吊顶或油漆的顶棚、内墙面贴墙纸(布)或油漆墙面、水磨石地面等三项,其中一项所占建筑面积达到全车间建筑面积50%及以上者,即为建筑标准较高的车间。
' I% P0 ? n, ^
& ~ Q1 p# A- U/ b6 i2 @. M装饰工程:) C7 B- u" R! A- _5 [; C, U
1. 螺旋楼梯的装饰,按相应弧形楼梯项目:人工、机械定额量乘以系数1.20;块料材料定额量乘以系数1.10;整体面层、栏杆、扶手材料定额量乘以系数1.05。) p3 m A b% q
2. 地面块料面层切割成弧形、异形时损耗按实计算,人工乘1.2系数,其他不变。- N( Q* ~6 p( ~6 [
3. 点缀按个计算,计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积。圆形及弧形点缀镶贴,人工定额量乘以系数1.20,材料定额量乘以系数1.15。! \6 O1 O v2 V8 `( m+ i/ U8 ^
1. 墙面本章定额中的镶贴块料面层均未包括打底抹灰,打底抹灰按一般抹灰子目执行。但人工乘0.7系数。
" T$ Q1 b) s' E* n 2. 圆弧形、锯齿形等不规则墙面抹灰、镶贴块料按相应项目人工乘以系数1.15,材料乘以系数1.05。 ?5 g9 O3 l+ L4 c! z9 }1 w
3. 木龙骨基层是按双向计算的,如设计为单向时,人工、材料消耗量乘以系数0.55。弧形木龙骨基层按相应子目定额消耗量乘以系数1.10。
! d6 {) b; N" ~( T 4. 定额木材种类除注明者外,均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种时,人工及机械乘以系数1.3。
, ~ O( Y8 s+ ]# J" z- l 5. 挂贴大理石、花岗岩未做钢筋网时,应扣除钢筋含量,人工乘0.9系数。
% Z- u$ E$ l( W) l: I9 L& t 6. 女儿墙(包括泛水、挑砖)、阳台栏板(不扣除花格所占孔洞面积)内侧抹灰按垂直投影面积乘以系数1.10,带压顶者乘系数1.30按墙面定额执行。0 Y H8 V( ]- D0 B5 S
7. 墙面贴块料面层,按实贴面积计算。面砖镶贴子目用于镶贴柱时人工定额量乘以系数1.10,其他不变
5 J/ E! }, X' ]+ }2 o9 W 1. 天棚轻钢龙骨、铝合金龙骨定额中为双层结构(即中、小龙骨紧贴大龙骨底面吊挂),如为单层结构时(大、中龙骨底面在同一水平上),人工乘0.85系数。
9 I8 d7 j* D5 |6 y& b' X 2. 阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程量乘系数1.30。阳台上表面的抹灰按水平投影面积以平方米计算,套楼地面的相应定额子目。, `7 a7 A- g( j
3. 雨蓬底面或顶面抹灰分别按水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨蓬顶面带反沿或反梁者,其工程量乘系数1.20;底面带悬臂梁者,其工程量亦乘以系数1.20。+ a8 u' r- v7 Q2 V- K9 F0 @
4. 板式楼梯底面的装饰工程量按水平投影面积乘1.15系数计算,梁式及螺旋楼梯底面按展开面积计算。
0 z; L5 b% K; y& N1 c$ L; M9 { 5. 天棚顶面刮防瓷、刷乳胶漆、喷涂等,套相应子目后,其人工乘以1.10系数。% Z9 n# G( W+ q) ?% D( b {* J; a8 }
6. 定额中的单层木门刷油是按双面刷油考虑的,如采用单面刷油,其定额含量乘以0.49系数计算。& @5 g; K! M/ x% N$ _+ v# m
7. 家具类不分家具功能名称,只按家具结构部位分别按台面、侧面、层板、抽屉、柜门、底板、顶板、背板套用相应定额,凡无定额子目可套的部位,均套侧面板相应子目。饰面板层数如与定额不同可按实际层数调整,饰面板减少一层,人工乘以0.75系数,未贴饰面板,人工费乘以0.5系数。' }+ D, Q, E0 G. |0 Q' v0 m& o3 E
8. 装饰线条以墙面上直线安装为准,如天棚安装直线型、圆弧型或其他图案者,按以下规定计算:/ N' x0 |2 A K5 M
1.天棚面安装直线装饰线条人工乘以1.34系数。
2 n3 g6 B9 {9 d Y) m9 _! ? 2.天棚面安装圆弧装饰线条人工乘1.6系数,材料乘1.1系数。
) q' P* a& D2 n3 q: V- D5 n 3.墙面安装圆弧装饰线条人工乘1.2系数,材料乘1.1系数。
+ u5 c, P u5 c! U! D% G+ `# S 4.装饰线条做艺术图案者,人工乘以1.8系数,材料乘1.1系数。
; R- W$ F- \# h. I 9、满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、柱所占的面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准。凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。 |
|