& I) w. \" _/ A! Q! Z) }( ~( T3 V土建工程1:, o" m! a+ ~$ }: j$ B2 U% Y
1.人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时,人工乘以系数1.18。
! J% i; L( {# W: Y2 } 2.在有挡土板支撑下挖土方时,按实挖体积,人工乘系数1.43( B* h4 W% [4 s
3.机械挖土方工程量按施工组织设计分别计算机械和人工挖土工程量。无施工组织设计时,可按机械挖土方90%,人工挖土方10%计算(人工挖土方部分按相应定额项目人工乘系数2.0)。
" K: m& `  m6 t5 v* L2 E3 t 4.土壤含水率定额是按天然含水率为准。如含水率大于25%时,定额人工、机械乘以系数1.15,含水率大于40%时另行计算。& T7 `7 L! F% @; m
5.推土机推土或铲运机铲土土层平均厚度小于300mm时,推土机台班用量乘以系数1.25;铲运机台班用量乘以系数1.17。  I  X. D& r# B& U: Q( o8 W  h
6.挖掘机在垫板上进行作业时,人工机械乘以系数1.25,定额内不包括垫板铺设所需的工料、机械消耗。
# o" D8 h' P# `0 |: d' B 7.推土机、铲运机,推、铲未经压实的积土时,按定额项目乘以系数0.73。3 w5 D) ^* `( }- y  {

4 U6 K. o9 ?8 f土建工程2:
! e$ i8 C* D1 E) R7 |* S 1. 打试验桩按相应定额项目的人工、机械乘以系数2计算。# V: a' X* t% Y" j1 q* M. s
2. 打桩、沉管,桩间净距小于4倍桩径(桩边长)的,均按相应定额项目中的人工、机械乘以系数1.13计算。
0 ^+ w/ @! r& L0 J9 e 3. 定额以打直桩为准,如打斜桩,斜度在1:6以内者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.25,如斜度大于1:6者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.43。4 n1 g; q( ?( ~# @' t% ~& |9 E% W2 z
4. 定额以平地(坡度小于15°)打桩为准,如在坡堤上(坡度大于15°)打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。如在基坑内(基坑深度大于1.5m)打桩或在地坪上打坑槽内(坑槽深度大于1m)桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.11。" f% Z9 L: s: A3 A% ^, `
5. 因设计修改在桩间补桩或强夯后的地基上打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。
6 C; W7 o1 ^0 q4 i2 x 6. 圆形烟囱基础按砖基础定额执行,人工乘以系数1.2。
! Z$ d: o1 T2 _% F7 e9 X 7. 砖砌圆弧形空花、空斗砖墙及砌块砌体墙,按相应定额项目人工乘以系数1.1
% ?: _# ^9 _# ~: I0 M/ } 8. 毛石护坡高度超过4m时,定额人工乘以系数1.15。
4 A) @; F" n" ~2 C 砌筑圆弧形石砌体基础、墙(含砖石混合砌体),按定额项目人工乘以系数1.1。
6 O8 v5 ]6 p- { 9、垫层用于基础垫层时,按相应定额人工乘以1.2系数。
) I0 N2 k3 Q0 R  x0 @0 X 10、预制混凝土构件若采用砖模制作时,其安装定额中的人工、机械乘以系数1.1。( q4 r. s0 S8 H* }) M
11、单层厂房屋盖系统构件必须在跨外安装时,按相应构件安装定额中的人工、机械台班乘系数1.18。使用塔式起重机、卷扬机时,不乘此系数。
# Q/ P% @1 n2 `4 {- I7 P9 { 12、坡度大于等于1/4(26°34′)的斜板屋面,混凝土浇捣人工乘以系数1.25。
* }) u# A6 r+ [7 o) V 13、坡度大于1/4(26°34)的斜板屋面,钢筋制安工日乘以系数1.25。
; S2 `1 e8 ], c0 i$ F 14、块料面层以平面砌为准,砌立面者按平面砌相应项目,人工乘以系数1.38、踢脚板人工乘以系数1.56,其他不变。" [1 D# G4 t" n& v! G/ N* W
15、钢筋混凝土后浇带按相应定额子目中模板人工乘以1.2系数;模板用量及钢筋支撑乘以1.5系数。
( R* T' q& C: j 16坡屋面坡度大于等于1/4(26°34′)时,套相应的定额子目但子目中人工乘以1.15系数,模板用量及钢支撑乘以1.30的系数。
, X1 K6 o0 ?: c3 V3 E3 H 17、水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以系数1.11,其他不变。
8 Q4 t3 z) z, p8 U 18、架空运输道,以架宽2m为准,如架宽超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2,超过3m时,按相应项目乘以系数1.5。
- ^1 w+ H, q" ~7 p- |8 c% u0 v 19、定额中现浇框架系指柱、梁全部为现浇的钢筋混凝土框架结构,如部分现浇(柱、梁中有一项现浇)时按现浇框架定额乘以0.96系数,如楼板也为现浇混凝土时,按现浇框架定额乘以1.04系数。9 a* F0 A% R) Z3 W7 Y+ B
20、单身宿舍按住宅定额乘以0.9系数。. a: j+ z# _$ _9 |8 G3 }; s6 U. k
21、本定额是按一类厂房为准编制的,二类厂房定额乘以1.14系数。厂房分类如下:/ Y; D5 l# d3 M" ?
一类是指机加工、机修、五金、缝纫、一般纺织(粗纺、制条、洗毛等)及无特殊要求的车间。* w5 K/ j- ?6 g$ N1 X
二类是指厂房内设备基础及工艺要求较复杂、建筑设备或建筑标准较高的车间。如铸造、锻压,电镀、酸碱、电子、仪表、手表、电视、医药、食品等车间。
! C6 E" N0 t6 F5 J) b 建筑标准较高的车间,指车间有吊顶或油漆的顶棚、内墙面贴墙纸(布)或油漆墙面、水磨石地面等三项,其中一项所占建筑面积达到全车间建筑面积50%及以上者,即为建筑标准较高的车间。
5 k4 w  o8 w  Q+ Y8 O
2 s2 B, j6 r( F, u( d& n( r& }装饰工程:
( v& h/ H" X) c' j 1. 螺旋楼梯的装饰,按相应弧形楼梯项目:人工、机械定额量乘以系数1.20;块料材料定额量乘以系数1.10;整体面层、栏杆、扶手材料定额量乘以系数1.05。
2 d% ?$ b0 b. R; m 2. 地面块料面层切割成弧形、异形时损耗按实计算,人工乘1.2系数,其他不变。; p* T5 y7 x/ B5 q
3. 点缀按个计算,计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积。圆形及弧形点缀镶贴,人工定额量乘以系数1.20,材料定额量乘以系数1.15。$ C  W0 Q& ~% ]% u% B* H+ t5 I( r8 A
1. 墙面本章定额中的镶贴块料面层均未包括打底抹灰,打底抹灰按一般抹灰子目执行。但人工乘0.7系数。
0 ^! u! ^, F* Y0 h8 O- I 2. 圆弧形、锯齿形等不规则墙面抹灰、镶贴块料按相应项目人工乘以系数1.15,材料乘以系数1.05。
3 {5 |1 z( V, [, O; W" R$ y 3. 木龙骨基层是按双向计算的,如设计为单向时,人工、材料消耗量乘以系数0.55。弧形木龙骨基层按相应子目定额消耗量乘以系数1.10。8 O/ A; H. Y- X8 T7 W9 M' D
4. 定额木材种类除注明者外,均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种时,人工及机械乘以系数1.3。6 n% N3 h* E, O9 z0 j; d
5. 挂贴大理石、花岗岩未做钢筋网时,应扣除钢筋含量,人工乘0.9系数。
  y9 D' g) l* W/ P! @2 A1 O 6. 女儿墙(包括泛水、挑砖)、阳台栏板(不扣除花格所占孔洞面积)内侧抹灰按垂直投影面积乘以系数1.10,带压顶者乘系数1.30按墙面定额执行。
* n. ~/ l, T2 n' J& h" k 7. 墙面贴块料面层,按实贴面积计算。面砖镶贴子目用于镶贴柱时人工定额量乘以系数1.10,其他不变
; I! [0 i+ d) a6 h8 k 1. 天棚轻钢龙骨、铝合金龙骨定额中为双层结构(即中、小龙骨紧贴大龙骨底面吊挂),如为单层结构时(大、中龙骨底面在同一水平上),人工乘0.85系数。
, ?: Z4 `1 V* ]; M2 U 2. 阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程量乘系数1.30。阳台上表面的抹灰按水平投影面积以平方米计算,套楼地面的相应定额子目。
) f' x: L, ?1 J- | 3. 雨蓬底面或顶面抹灰分别按水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨蓬顶面带反沿或反梁者,其工程量乘系数1.20;底面带悬臂梁者,其工程量亦乘以系数1.20。
6 r7 m2 K0 [/ v8 o+ h- Z 4. 板式楼梯底面的装饰工程量按水平投影面积乘1.15系数计算,梁式及螺旋楼梯底面按展开面积计算。
3 B4 @. H& u6 o5 B# g6 W% i5 b, a 5. 天棚顶面刮防瓷、刷乳胶漆、喷涂等,套相应子目后,其人工乘以1.10系数。
. E7 @: b5 x% Q! k* V" M! c" |5 i 6. 定额中的单层木门刷油是按双面刷油考虑的,如采用单面刷油,其定额含量乘以0.49系数计算。
$ F8 H$ A* I" A; j# F! g 7. 家具类不分家具功能名称,只按家具结构部位分别按台面、侧面、层板、抽屉、柜门、底板、顶板、背板套用相应定额,凡无定额子目可套的部位,均套侧面板相应子目。饰面板层数如与定额不同可按实际层数调整,饰面板减少一层,人工乘以0.75系数,未贴饰面板,人工费乘以0.5系数。
* e! N7 o2 h# K+ ~: q" G; |/ J% [% D 8. 装饰线条以墙面上直线安装为准,如天棚安装直线型、圆弧型或其他图案者,按以下规定计算:
7 D6 ^0 y, c8 A/ @; j) {" p 1.天棚面安装直线装饰线条人工乘以1.34系数。
( y% H+ e/ P) U* x6 W; ]" g 2.天棚面安装圆弧装饰线条人工乘1.6系数,材料乘1.1系数。4 Z) b2 k5 h( v. x" T1 f; F5 j
3.墙面安装圆弧装饰线条人工乘1.2系数,材料乘1.1系数。' q! o4 A1 K, l$ j& V6 s/ S
4.装饰线条做艺术图案者,人工乘以1.8系数,材料乘1.1系数。
6 Y' H9 t3 e3 X# _8 h 9、满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、柱所占的面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准。凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。