3 _/ _% U. N$ W% W0 w1 `: w
一、墙体裂缝防治的技术措施3 r- I5 {  g1 V/ j; R. ^
1.设计
6 Y  k: m, Q; X (1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。
. j/ G7 B6 v" k2 A# f (2)住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。  s6 I# O" E, v- w3 P4 R$ o/ M
(3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置问隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。0 Y( B3 @: m% E+ ~. u, `" i( T9 ~2 |
(4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
, V% G1 z  p" D; L3 x/ X/ i- E( n (5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。  d  E+ H  B3 R; d1 `5 f
(6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。! ?9 N( L$ C6 }% r4 m
(7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。
6 o( r, N/ n' C0 y1 u' Q (8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。+ v1 W' o1 V7 J
(9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。
8 ^. d8 y, [2 V7 A (10)屋面应进行隔热保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。: z- T  L8 M* v. N+ n. I! _
2.施工0 c( @: b* D7 Y. q
(1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。  @( D4 d  C7 k  M( b
(2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。* u. L+ T4 q2 K9 \& B$ p# c
(3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并问隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。
/ W6 N- o& G, b- x (4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。* v  ^6 O2 g, Q* X. X+ [7 ~. S
(5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于3Od。- |7 i; f9 q9 V3 s" q$ j' @* _
(6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。
! W5 J$ N, e$ M. B4 G; m2 h8 Y- x (7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。
7 ]7 j) p: ~2 f (8)采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。
* s/ m) V* k  c* w) Y5 e' a 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施
; c- Y( M8 t$ w* K. n+ i) K7 H: x) f. [ 1.设计* m2 C2 S/ F. V% O8 }; Q
(1)住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。
. v- A5 H! U9 k (2)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于12Omm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。! z9 b: e- T4 T
(3)屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。" R; [! y& @5 D# @8 U8 r
(4)在现浇板叫急剧变化处、打开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。
1 y2 N& b& V" |0 @9 { (5)外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于30Omm。7 [4 {( f4 v, ^, h4 L
(6)现浇板强度等级不宜大于C30。
  x1 N; Y; @: _0 [- z (7)住宅长度大于4Om时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。
5 v% \: P# o; ]2 q 2.施工
( I/ a; B. B' O' Y9 n (1)现浇板的混凝土应采用中粗砂。
4 j! p' s, C3 `6 i8 d( M: N (2)混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。+ E9 z6 x& G3 d
(3)预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。
8 P( ?7 m; q3 g! \7 Y: w (4)预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,高层住住宅不应大于180mm,其它住宅不应大于150mm。: F  j( G" {/ R' A
(5)严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土是保证钢筋不位移。/ R8 N; u: `. b3 o0 `
(6)现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。
  y$ F0 q, q& M. N/ Q0 w2 h (7)现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。
- t$ G7 D& F- ?- I (8)现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。
6 Z& L, M# l$ }9 ?+ ~  W/ x4 i (9)现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于1OMPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。
. H/ M& H9 N# z; l: l+ R7 J (10)现浇板的板底宜采用免粉刷措施。( ~1 s0 z% {! Y
(11)支撑模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模。  c" e& a; l1 ]! \, A- m
(12)施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑60d后进行,浇筑时宜采用微膨胀混凝土。6 b6 \8 J# c6 [% O$ G3 e
三、楼地面渗漏防治的技术措施
9 }3 F3 @1 g0 j9 A5 p 1.设计
& i! Y' E, p: X) Y( F2 k (1)厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。
- c" n1 ~' c, _6 k/ m# P5 ^ (2)厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外,向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其它房间地面低20~30mm。% |* a$ Q7 W' ?( M8 u' F( u
2.施工1 R2 V7 o/ w+ m3 w' e
(1)上下水管等预留洞口座标位置应正确,洞口形状为上大下小。! m! h8 r( M' v* d+ [% b
(2)管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。# L9 e8 U1 ?2 J) A, u& p
(3)现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。
  R1 W/ F$ e, l1 E (4)防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。7 i3 m, _7 J* S4 s9 A/ P; W3 C
(5)地面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口要比相邻地面低5mm。
1 Z# U0 Q0 ]" q, y; p% ?6 c& Z9 N- g (6)有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。; ^' x) p) F7 X+ j  v& A
(7)烟道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。
+ x4 w0 H9 d7 Q& J$ i (8)卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。) W9 s! t% F7 r; }
四、外墙渗漏防治的技术措施. T4 |, w! b0 {  Q. s" p* }; ^
1.设计* o( P& [1 [; V. K" r0 |
(1)外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维。
  }$ C& F9 d) I0 h/ f (2)外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。, }# r9 m& }, ?7 n& v. W% x/ g# N, s
2.施工
/ ?1 l7 _& h+ g* \ (1)外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。
7 w/ r; f; E) }- _$ k0 W (2)外墙涂料在使用前,应进行抽样检测。8 p) V7 Q4 h+ E
(3)抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。
% c8 y" J. u5 y (4)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。
! D- `6 N8 M# [: s0 T; O (5)外墙粉刷基层应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,应进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采用聚合物水泥砂浆进行修补。
: g3 g! u5 _- c (6)粉刷前应清除墙面污物,并提前1d浇水湿润。
/ [" u( l" n6 @4 z (7)两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂措施的要求。! v: Z$ U$ r" F3 O; B
(8)外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在6~10mm。外墙粉刷各层接缝位置应错开,并设置在混凝土梁、柱中部。9 v/ U) i* L- t8 w# O" Q
(9)外粉刷必须设置分格缝。- h/ x" H0 `7 [& {; V% O, C2 O  m" k
(10)外墙涂料找平腻子的厚度不应大于1mm。8 L: n) w' @& v- F$ N( `0 Q0 t2 f
(11)外墙面砖嵌缝必须采用勾缝条抽压出浆至密实。; p) {& }* l6 {7 Z  u
(12)窗台、窗眉、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不应小于3%。滴水线粉刷应密实、顶直,不得出现爬水和排水不畅的现象。
8 w! k8 S7 v6 m  d6 x% M$ t3 U (13)粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙底层与糙面层必须位置错开。
- w1 C% O7 R* O 五、门窗渗漏防治的技术措施5 c# ]  \, ^' X
1.设计5 D) Z* M& u$ {+ |
(1)门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。7层及7层以上外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于4级、水密性能不宜低于3级;1~6层外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于3级、水密性能不低于2级;其性能等级划分应符合GB/T7106(7107、7108)-2002的规定。1 S; Q, b9 L) ~# X: E1 j
(2)门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算,拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接,插接深度不小于10mm。
# ]( h" O0 f' l9 s (3)塑钢门窗型材必须使用与其相匹配的衬钢,衬钢厚度应满足规范要求,并作防腐处理。
, I/ h& g# J$ J9 X0 r6 ^. w* E 2.施工
& {5 @  [9 ]9 z2 j (1)门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测,安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验。; U: W. p+ Y6 w
(2)门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,用防水砂浆刮糙处理,然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。
- t9 m$ v1 q$ e( p/ {/ w9 E (3)门窗安装应采用镀锌铁片连接固定,镀锌铁片厚度不小于1.5mm,固定点间距:转角处1800mm,框边处不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。
# _. \/ B$ k- N" |* R0 J% [ (4)门窗洞口应干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损。
4 Y5 T. z/ {4 k: z, X (5)门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口;外墙面层为粉刷层时,宜贴“┴”型塑料条做槽口。
& W3 p9 o$ c0 z. R3 B7 `; j6 Y (6)打胶面应干净干燥后施打密封胶,且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。