! N R0 ?3 J! N' l0 X+ G/ |- i# `
一、墙体裂缝防治的技术措施
8 T3 t F# [% w# P8 f 1.设计
* q' \: \/ R9 ~6 b' j+ f (1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。2 J8 J, K' I9 b( y8 ]. { k
(2)住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。
9 o, _( y; k( r2 a (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置问隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。
' M& B$ r L2 V (4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。) Y. ?- z+ t9 v
(5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。! e2 T6 y' i2 C/ M
(6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。: D8 r; ?- f% C' f" w! Y1 S3 _, A
(7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。
8 X0 p, o7 t, `1 C" G& J; O (8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。+ J" ]: g0 B! q; n. Q5 C9 o9 [& Z
(9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。
( j7 c8 X; w+ f5 v9 U8 v$ Y (10)屋面应进行隔热保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。
8 K2 D! A/ ~- R4 E- h8 ~. B 2.施工4 [* _4 }! d7 j3 L. z! r i; z
(1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。* K( J: M' h/ z3 f8 f E$ K8 F
(2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。
1 m; O8 X9 N6 P: X8 p9 |- S' K (3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并问隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。% m; t5 j! C6 d8 W0 ?, U/ ~
(4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。
! p# D& W# { M% A4 K! N9 Z5 l (5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于3Od。
9 x* H1 I5 l7 Z! T2 q4 d. B (6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。: g) D1 Q) I; ^* T( W* z1 c) F/ @
(7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。
9 I: Z) U/ C; y$ [5 V% A (8)采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。5 F0 `* X6 }( _- T7 e. A: ]
二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施- E4 R, ^0 V' N+ s2 V( T# ~
1.设计. C) x2 X' T9 X0 Q
(1)住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。* G' o! G3 k8 p: h3 l
(2)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于12Omm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。
( `) ?0 a3 C# }0 | (3)屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。
# N! ?+ k$ H+ F/ Q* j (4)在现浇板叫急剧变化处、打开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。
. f/ K/ g4 [! ^' [: x (5)外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于30Omm。
% u, B3 V5 x$ n! ?6 `: z" q/ W3 @ (6)现浇板强度等级不宜大于C30。! s t$ A4 s" _5 t& a# R4 C+ _
(7)住宅长度大于4Om时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。
. [% K: \6 o- h- C! w9 L( f 2.施工# x8 C$ E2 N5 t/ G5 n
(1)现浇板的混凝土应采用中粗砂。* e( W/ K' l; r
(2)混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。/ {8 Q& P6 k7 w% m
(3)预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。( [: O3 d" d5 z* a4 D
(4)预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,高层住住宅不应大于180mm,其它住宅不应大于150mm。
8 }; s- y, V9 A, t6 N" v0 L2 H2 F (5)严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土是保证钢筋不位移。
$ v0 u2 @) Z0 Z5 Z$ H$ h (6)现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。% A0 d7 o1 `( ~ I6 d) q5 n2 M
(7)现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。* n0 r" i2 m8 J! N H, g" A
(8)现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。
4 g# j0 f3 Q5 ` (9)现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于1OMPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。
" R n, a4 @: ]0 [, P! `: u* A (10)现浇板的板底宜采用免粉刷措施。2 _3 R" {: a9 E1 o5 O9 ~$ K D
(11)支撑模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模。; u% ~) Y/ |" V' P* G3 h
(12)施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑60d后进行,浇筑时宜采用微膨胀混凝土。
! e5 a( k; Q( F; Z! \; J 三、楼地面渗漏防治的技术措施
% U7 C1 ?& o6 t 1.设计4 ~$ {0 Q& y4 h; Q& Y1 P
(1)厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。9 @$ Y% I, U, @3 v$ T* F# x
(2)厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外,向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其它房间地面低20~30mm。3 h7 @# R) m) A% }+ o% H' k
2.施工. b5 \2 V0 O/ z
(1)上下水管等预留洞口座标位置应正确,洞口形状为上大下小。, M0 D( f& q# L& l: E6 P
(2)管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。/ m; x1 f# e1 F' F+ ~) l$ O5 z, @
(3)现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。
+ p t* M# q5 P( F& L (4)防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。
4 F5 U5 i; y1 A7 _ (5)地面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口要比相邻地面低5mm。( H, N3 b9 H4 R% q1 d
(6)有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。: t5 o( S/ }% [0 y6 E
(7)烟道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。+ ~8 j k# ?3 A( {7 C9 ?
(8)卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。7 f1 o" Y( N/ `6 w% W
四、外墙渗漏防治的技术措施
% G2 N: N# X3 V* B y6 L. a 1.设计. \. p) J0 R- \, T: @: U( P: `
(1)外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维。0 n! q: ]+ n4 q5 b: `7 o
(2)外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。
5 ~! |/ V! A& V1 D5 t' Y, M 2.施工
" }( n, A* }* y% d (1)外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。
6 ?' C! d5 i; d. l5 L1 h (2)外墙涂料在使用前,应进行抽样检测。
b9 t/ u" N/ o4 b6 V0 @9 ^7 k% V (3)抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。
8 y2 a z. f) C, J( i; u (4)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。& J# }9 G% W! p1 U
(5)外墙粉刷基层应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,应进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采用聚合物水泥砂浆进行修补。
: C, D2 y3 U% h: T1 D2 B* L (6)粉刷前应清除墙面污物,并提前1d浇水湿润。
9 R0 J3 z2 V) U- q (7)两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂措施的要求。
9 E/ X: u7 U2 G+ N6 Z (8)外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在6~10mm。外墙粉刷各层接缝位置应错开,并设置在混凝土梁、柱中部。1 T7 S* g* r+ P" M# T4 f
(9)外粉刷必须设置分格缝。
O( z4 [6 [; R- D (10)外墙涂料找平腻子的厚度不应大于1mm。1 b1 a$ n7 z/ A g2 D4 _, p
(11)外墙面砖嵌缝必须采用勾缝条抽压出浆至密实。
4 B5 J0 B D# s) n. H (12)窗台、窗眉、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不应小于3%。滴水线粉刷应密实、顶直,不得出现爬水和排水不畅的现象。/ |% A) w2 k- E6 t# ^
(13)粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙底层与糙面层必须位置错开。5 M% k9 N; E- A+ z, p$ t
五、门窗渗漏防治的技术措施
' `' q) K# N. Y 1.设计5 l: c0 W' a3 ~1 d- M3 ~8 P2 @2 l
(1)门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。7层及7层以上外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于4级、水密性能不宜低于3级;1~6层外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于3级、水密性能不低于2级;其性能等级划分应符合GB/T7106(7107、7108)-2002的规定。
% ~ D0 t6 Y- L( [ (2)门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算,拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接,插接深度不小于10mm。4 i( b( A/ b8 k- K2 G. T
(3)塑钢门窗型材必须使用与其相匹配的衬钢,衬钢厚度应满足规范要求,并作防腐处理。! w2 k I$ }. h7 k1 Z* X& x
2.施工7 d U3 e. e7 Z9 L. B& x$ L
(1)门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测,安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验。8 [! K' ~! n1 M1 q$ d* I5 u8 P3 ~
(2)门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,用防水砂浆刮糙处理,然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。* X% C) ^! L! x$ ]* l
(3)门窗安装应采用镀锌铁片连接固定,镀锌铁片厚度不小于1.5mm,固定点间距:转角处1800mm,框边处不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。# K% V) ~, M5 ?* F% J
(4)门窗洞口应干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损。
4 }' K1 S9 x3 O. e8 M2 l (5)门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口;外墙面层为粉刷层时,宜贴“┴”型塑料条做槽口。0 v: i2 f. X. J# E: {
(6)打胶面应干净干燥后施打密封胶,且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。 |
|