一、墙体裂缝防治的技术措施) Z! S3 r8 _. L/ i. X
1.设计: |7 o5 _3 d, o# U( y" S! Z
(1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。
  D) w: p% l5 K9 e8 O' B (2)住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。: [" u, w# ^/ I4 R: z# I; M3 }
(3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置问隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。0 M0 |- Z# L& V4 T" o3 B# Z) \
(4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
; P  w" @" k) U( {0 F (5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。& ?1 C: V8 [6 p9 m
(6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。
' G$ N2 T+ n* k' W6 l/ p (7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。
  r9 o. \4 e3 ~0 n( x4 N+ r (8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。5 c+ h5 F2 N3 s* R- ]* R
(9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。
  f2 k5 H; y( ~ (10)屋面应进行隔热保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。# M: ]# X) o+ j: }
2.施工
. G4 O! D# A6 h) X (1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。* K* W5 x' s; F+ p6 ~" @
(2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。) J( q, a7 w8 o
(3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并问隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。
' z- h+ J5 n& k* F+ C3 Z- S (4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。, [: r; t8 n6 y2 D/ Y, r
(5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于3Od。
) a% J6 W$ S, ?* F7 g' \ (6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。- ]3 M8 J2 ^+ b8 Z7 ?% ?
(7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。
; K, _, Z. Q3 v# J. r (8)采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。! U. h: R: C4 j4 |) ~. L8 E# f
二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施
  ?+ r% m( d* U3 _; I( x& U% { 1.设计
! x' _4 {. @$ s; Z. F/ ~, f (1)住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。$ |* u4 d& V3 s4 n! s* y* u
(2)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于12Omm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。
/ p' w* g% X9 D! ]6 A  B (3)屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。* f" h& k" G/ H* g" g4 c1 z( v
(4)在现浇板叫急剧变化处、打开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。2 _( u. H' A' a5 K" G7 o
(5)外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于30Omm。
  d$ H/ ^1 F2 X: A* I/ c- L (6)现浇板强度等级不宜大于C30。
' K; t& S' k" ^) }1 R9 i+ w2 E (7)住宅长度大于4Om时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。. X5 ]# q7 M* u0 P, f' \7 d
2.施工
. p% z1 d1 h% f7 z' v" X (1)现浇板的混凝土应采用中粗砂。+ f- b! F! B' q% n$ x' R" j, z1 ]
(2)混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。
5 C4 q. b6 [" [. G2 b (3)预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。
/ e. ^5 B  A: G+ r2 m% b8 v9 z (4)预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,高层住住宅不应大于180mm,其它住宅不应大于150mm。
  L4 M. h2 ?/ ]) V0 l3 H% y2 i (5)严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土是保证钢筋不位移。. l; h! U. s% K+ _7 ^$ |9 K  A! F
(6)现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。$ y  X' w3 a3 u1 t
(7)现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。
- a. I8 a, {  Y4 ]% q* ^/ k (8)现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。4 e7 {9 z& ]( l( |* P
(9)现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于1OMPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。3 D  _# K' Z1 P- g
(10)现浇板的板底宜采用免粉刷措施。9 u- U2 V1 i9 D- y' L1 J7 [
(11)支撑模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模。
8 K, k( ?# f# B& H9 T' x (12)施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑60d后进行,浇筑时宜采用微膨胀混凝土。
# H, @' X& d1 }% X 三、楼地面渗漏防治的技术措施4 B0 V8 O: J% e) l# T0 w# j
1.设计
" M+ N0 C* R- S2 r0 t* ^1 l2 W (1)厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。
) A' e2 V8 u4 ~3 N  p3 W/ `, \2 @7 S (2)厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外,向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其它房间地面低20~30mm。) v" H- F4 X  ?9 k/ i% s! z/ o1 v
2.施工9 ~, u/ p+ j4 s# G" f) ~
(1)上下水管等预留洞口座标位置应正确,洞口形状为上大下小。6 t; u0 m, J0 ~' K0 O
(2)管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。& s) j4 y0 ^% B2 U8 ?' K1 E8 R, H
(3)现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。3 F" D/ F4 [/ u$ R3 h$ I  k- D
(4)防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。
$ {1 Y3 r! @% B2 l7 { (5)地面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口要比相邻地面低5mm。
2 k* b& H" i8 T& M- ~0 j3 t (6)有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。# l4 K+ S7 g7 c5 e) Y. F
(7)烟道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。
6 e8 h! s4 V" n1 D# s* Z. d (8)卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。7 l$ u" W* O/ Q
四、外墙渗漏防治的技术措施
& ]4 h& N/ ?& m2 g 1.设计; [, b* n! ^  z+ f% Z& `3 P
(1)外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维。
6 H' k/ C' p, ^* { (2)外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。7 B, p" ]$ b; _! L
2.施工
) i, E7 @, T. t$ p$ `+ }0 S (1)外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。
% R) r- S2 A9 [2 f% Z: K+ R( D (2)外墙涂料在使用前,应进行抽样检测。
. f8 F% ?, W* ^  |4 s* l: j3 j3 r$ i (3)抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。
) R, Z7 ]- \5 M7 g0 \% f (4)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。& m) N* X, G. q" x
(5)外墙粉刷基层应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,应进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采用聚合物水泥砂浆进行修补。
5 O: z  q9 z) q6 ~0 M* H (6)粉刷前应清除墙面污物,并提前1d浇水湿润。- w6 X0 q0 A, R1 z) H5 G
(7)两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂措施的要求。4 {5 \, q# O7 g; L2 C, H
(8)外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在6~10mm。外墙粉刷各层接缝位置应错开,并设置在混凝土梁、柱中部。
7 c& `7 B" F  l8 n! @3 k0 l (9)外粉刷必须设置分格缝。9 _: [# Q1 K' N9 J& \; Q
(10)外墙涂料找平腻子的厚度不应大于1mm。
6 H6 `, H$ {3 E3 x+ x (11)外墙面砖嵌缝必须采用勾缝条抽压出浆至密实。( Q( R0 D. @' ^4 ~
(12)窗台、窗眉、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不应小于3%。滴水线粉刷应密实、顶直,不得出现爬水和排水不畅的现象。
+ x/ U1 ~) C5 y (13)粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙底层与糙面层必须位置错开。# X; o9 |+ f/ n
五、门窗渗漏防治的技术措施
5 J6 }2 [! {- [/ u# z! q+ \ 1.设计) a: P2 h. b  k% ]7 a; _" e
(1)门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。7层及7层以上外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于4级、水密性能不宜低于3级;1~6层外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于3级、水密性能不低于2级;其性能等级划分应符合GB/T7106(7107、7108)-2002的规定。
3 W- ?- {6 t9 \8 m (2)门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算,拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接,插接深度不小于10mm。
; ^  _7 S+ d! a8 E2 h, Y/ |% ] (3)塑钢门窗型材必须使用与其相匹配的衬钢,衬钢厚度应满足规范要求,并作防腐处理。
2 r0 j( h' Q9 M! V. M 2.施工
) \% A% V( u8 b (1)门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测,安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验。7 h0 s; Y  ]# Z3 e8 j# r( p
(2)门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,用防水砂浆刮糙处理,然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。) M  U7 Z- y+ P
(3)门窗安装应采用镀锌铁片连接固定,镀锌铁片厚度不小于1.5mm,固定点间距:转角处1800mm,框边处不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。3 O, q- A2 \  ^9 h! c
(4)门窗洞口应干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损。! a; z4 s4 \$ Q5 v* |
(5)门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口;外墙面层为粉刷层时,宜贴“┴”型塑料条做槽口。) c! {  F, M/ u0 I4 p3 z% M! b* Q/ B
(6)打胶面应干净干燥后施打密封胶,且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。