! t- l+ i2 s' j一、墙体裂缝防治的技术措施4 i% [8 ^ h1 I/ Z- F( R9 c
1.设计0 C) D7 m, x! M5 v/ a, L
(1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。
; R1 A3 R5 {: x( S (2)住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。4 G- @' I0 n' u" h4 c
(3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置问隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。+ {2 P# T$ g& n8 O& }* E
(4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。! u O7 |" y1 |3 B0 `
(5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。
- y8 A: ]- }: h0 u1 z9 `+ Y% u" U9 ~ (6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。
, }' k5 s: Q0 ]4 \ (7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。
" q2 G' V6 @; d$ x (8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。# z3 N' r) U7 d; i
(9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。
) I$ Q: G+ e$ A: S# B6 D9 Z (10)屋面应进行隔热保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。
6 [/ ?' z/ g V; v6 D+ S 2.施工
6 P3 T4 f7 y3 c (1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。( B/ `7 Q2 _: W/ i
(2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。
' J: A6 |" W3 a4 M (3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并问隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。
& v; X& _( S8 w6 R: c5 { (4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。. o0 T( |& u: F( y3 Y2 b# `6 Q/ h
(5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于3Od。
" b/ a# {1 x, B, a& m (6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。% x, ]- Z# H( L( K# V. ^, H
(7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。
3 M# c% m( [* b+ V! K+ u! `6 P (8)采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。
9 t7 v8 X7 c# | 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施$ d1 n! ~3 E8 Y. Q: Y' l+ `# c
1.设计2 \$ s E5 K+ E: F
(1)住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。
. G1 M% b7 |* n) U% ~( Z (2)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于12Omm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。
) Z! l! V" s! A8 g! M& W (3)屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。( r+ e1 |; p* [8 ?1 x% w& O
(4)在现浇板叫急剧变化处、打开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。; E, [2 X3 k/ \8 p) ]; T9 M
(5)外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于30Omm。6 ?9 _0 r% ~( l
(6)现浇板强度等级不宜大于C30。& [6 F- C( F- A* }( n' b$ G
(7)住宅长度大于4Om时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。
; V( }/ }" U) E: A" q5 r7 Q 2.施工) O' L5 I0 u# m4 l2 [! z0 o" Y. ^
(1)现浇板的混凝土应采用中粗砂。
- u9 g( q K3 p3 V (2)混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。- q, ]7 @0 M6 O2 c3 A
(3)预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。. j+ \; E- e& g) i. c
(4)预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,高层住住宅不应大于180mm,其它住宅不应大于150mm。
/ B1 N) b6 q; x' S' A$ ^) `+ k (5)严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土是保证钢筋不位移。
; ]- _9 T! @9 d5 F, B (6)现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。
2 s! y/ Z7 A: A' t" ~ Q# S (7)现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。1 Z+ i$ `7 c: Y+ i3 d
(8)现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。& k9 K+ ^6 G" ?2 I! j& @0 ^* s0 L, ~
(9)现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于1OMPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。
9 b. |, p/ Z7 D9 ^* O3 `5 O! i% j (10)现浇板的板底宜采用免粉刷措施。6 A+ M" {$ I% T$ i8 b3 m& Q
(11)支撑模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模。
& w. q& N* p% E (12)施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑60d后进行,浇筑时宜采用微膨胀混凝土。
) T" P# s4 m9 D. Z1 t4 ` 三、楼地面渗漏防治的技术措施3 M3 F$ o9 O% |( O; {1 ^
1.设计" a4 ^- Z& I8 A+ W+ j
(1)厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。2 g$ a+ M2 N2 V/ w
(2)厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外,向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其它房间地面低20~30mm。9 B+ e, ~4 j* T
2.施工1 {2 g" ?0 U9 ?: C
(1)上下水管等预留洞口座标位置应正确,洞口形状为上大下小。+ |& Z6 G7 _5 D
(2)管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。
* M% n! o8 ^5 O7 X( D: s3 H6 ` (3)现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。: ]$ t2 x3 V$ y/ q# R6 V
(4)防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。
0 p8 z; o& T2 q) Z9 @ (5)地面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口要比相邻地面低5mm。
3 E; [* _0 e0 ~8 C' g (6)有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。
6 ?; s/ m: {. T; X4 h: s (7)烟道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。6 s z- c" I5 y7 Z3 E
(8)卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。
( W2 g8 }/ h3 A0 h7 x- q, O0 C 四、外墙渗漏防治的技术措施
$ C: p! W2 r0 O; v 1.设计
" w( \) B( L$ U* M- H/ p (1)外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维。! V. n% @- j7 M5 r: i! d
(2)外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。
# A" e. K- @' e 2.施工
' I" e2 G7 L. I3 V (1)外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。
: u( Z: h( u6 e' L% ?1 I3 d# [; Y (2)外墙涂料在使用前,应进行抽样检测。1 v* k" ], ~( J# L6 \" v
(3)抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。; {. n8 U( @' I9 X: q
(4)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。/ U" g: c9 U3 a* G2 t
(5)外墙粉刷基层应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,应进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采用聚合物水泥砂浆进行修补。
0 n$ `" Z, v3 P6 Y) B5 G2 }$ A (6)粉刷前应清除墙面污物,并提前1d浇水湿润。
- @* h7 m2 ?: _+ Z4 U) p7 D1 Y (7)两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂措施的要求。( o' p; Q; Q; ~( `0 v) K
(8)外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在6~10mm。外墙粉刷各层接缝位置应错开,并设置在混凝土梁、柱中部。
- L- T& L/ M5 e$ w# U (9)外粉刷必须设置分格缝。
! H: k2 W& ~# b+ Z8 T% ] (10)外墙涂料找平腻子的厚度不应大于1mm。
. c4 x* H* ]# D; T (11)外墙面砖嵌缝必须采用勾缝条抽压出浆至密实。
9 Q9 S7 J4 T4 d7 N3 [ (12)窗台、窗眉、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不应小于3%。滴水线粉刷应密实、顶直,不得出现爬水和排水不畅的现象。
, ?9 a* T$ f8 ^" K N, ] (13)粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙底层与糙面层必须位置错开。
! t; }, D8 z/ {3 R 五、门窗渗漏防治的技术措施
2 N! I) @. ] @8 m [0 ^ 1.设计
1 Y# A p0 h* p! e+ ?2 M (1)门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。7层及7层以上外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于4级、水密性能不宜低于3级;1~6层外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于3级、水密性能不低于2级;其性能等级划分应符合GB/T7106(7107、7108)-2002的规定。
1 x# {( C2 h7 N (2)门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算,拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接,插接深度不小于10mm。
# o7 f6 `7 O, W: m' T2 D/ `5 c8 b* r (3)塑钢门窗型材必须使用与其相匹配的衬钢,衬钢厚度应满足规范要求,并作防腐处理。
/ _% Y8 I$ E8 A1 I# \0 v8 Z7 C+ y0 G k 2.施工
4 n9 _( l& e/ Q6 g( \4 Q (1)门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测,安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验。
# v* a' W: a% c C V. X (2)门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,用防水砂浆刮糙处理,然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。
7 y( U( G/ k1 W" v8 y4 q (3)门窗安装应采用镀锌铁片连接固定,镀锌铁片厚度不小于1.5mm,固定点间距:转角处1800mm,框边处不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。% D1 z; N! f% G6 T# {
(4)门窗洞口应干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损。# L( b; L" k4 V# Y( }
(5)门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口;外墙面层为粉刷层时,宜贴“┴”型塑料条做槽口。
1 z- X }( |8 Z: ~. M7 a (6)打胶面应干净干燥后施打密封胶,且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。 |
|