6 F, ^. S. r* l+ {) c6 h
一、墙体裂缝防治的技术措施7 [; u* o# @% f4 X3 h
1.设计& X# j4 v5 d* I' X( K# g
(1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。
+ o( Y0 p" B; r* x& V (2)住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。
" w2 d' j5 S( X+ }2 }0 Y7 L (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置问隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。* S V, @" q# @& ~% H4 E c& n0 W
(4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
; m! H$ ?& F7 t6 S* L5 @ Q (5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。$ i4 |8 F2 s' K6 e
(6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。! _/ d! A1 l/ A* l0 r: G- Z% X
(7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。- a* s9 _" P; J
(8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。0 s5 A% d& H* L: t2 ?. B6 @
(9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。3 V5 ]9 O8 v4 q- L6 M- V* L+ V
(10)屋面应进行隔热保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。: m) G9 G. H. R- A/ ^8 T
2.施工
* {' `! y4 }9 T% W. m+ L/ D: A5 ^ (1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。7 _: E* J- M8 t+ P, h
(2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。* d: @+ f, G2 e5 O* S9 b
(3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并问隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。
* t3 y+ {+ o# T0 [, |# R (4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。# a1 l* a* p, u7 g. T
(5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于3Od。
) b' K/ K& f$ Y. x" A* g8 Y( t3 _ g (6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 j9 \6 ?' R9 Z
(7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。8 x& S3 Q. i6 U
(8)采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。
9 o% ]$ p' F# x8 a% U1 W0 J g 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施$ [- A! V# V3 X/ e k
1.设计
8 j% ?6 [" {. N- ?2 L; L; o (1)住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。
_/ E) E* l- G7 X" V H$ S (2)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于12Omm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。
8 V+ v7 M- f5 e( E1 n6 e3 ~% ~ (3)屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。
4 M% J3 t( ^" h, j (4)在现浇板叫急剧变化处、打开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。" j' E1 F; F) O2 R
(5)外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于30Omm。
0 S6 E8 [8 J* o (6)现浇板强度等级不宜大于C30。) Z6 r/ z1 U5 ~8 |. O
(7)住宅长度大于4Om时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。
. r( T( Z3 @4 f$ y9 T# d/ n 2.施工6 W5 ?+ G5 S+ d: n0 ?8 W6 B# f
(1)现浇板的混凝土应采用中粗砂。' [6 E. e8 ^; g7 X* u
(2)混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。
# V* w9 }3 e/ _: U( ^/ x1 r (3)预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。) V; v7 v9 b2 i& p( {" s$ C+ W
(4)预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,高层住住宅不应大于180mm,其它住宅不应大于150mm。. y D- f4 Q& Y O
(5)严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土是保证钢筋不位移。
/ v* d9 X9 v* C0 [ (6)现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。
# B/ m @' K& l- \" A (7)现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。
+ Q) G) I5 `! _3 u0 P (8)现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。
8 S" Y& j9 c P0 T- ` (9)现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于1OMPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。( y6 M' v( \* t
(10)现浇板的板底宜采用免粉刷措施。
+ B. u' O8 I+ @1 b0 e (11)支撑模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模。 l3 K+ l9 m u5 L% G2 F7 g
(12)施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑60d后进行,浇筑时宜采用微膨胀混凝土。
; T& z. m, `$ b: B/ N 三、楼地面渗漏防治的技术措施& i, b9 A+ i L1 W. m' |* n
1.设计. Y) [9 C! }0 n/ `) ~; s- A
(1)厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。; R1 ]3 Z: J2 e, w* ]2 ]7 e
(2)厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外,向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其它房间地面低20~30mm。
$ `* U9 q/ k* t. c 2.施工- e+ @+ z% d8 n, R3 G* q
(1)上下水管等预留洞口座标位置应正确,洞口形状为上大下小。# a7 b" l9 p5 N, ]- r
(2)管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。2 Y- J) x& m- f7 u V0 [" P
(3)现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。8 o& T& V6 |. @9 u) r$ F- j
(4)防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。
6 d, ]9 V' Z8 B( H$ i* q, D! S! d6 F (5)地面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口要比相邻地面低5mm。
: D' ?+ @7 s1 m% k (6)有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。4 Q/ ]4 e. B- |& L2 K' F9 V$ |
(7)烟道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。* }. ?, l0 E" R! u
(8)卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。" ?% a) z! k+ G2 A3 c
四、外墙渗漏防治的技术措施3 z: {& a0 g; @8 Z) _& r2 f
1.设计0 n t! ^2 R: j+ b
(1)外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维。' [$ y+ [) T+ b
(2)外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。; F5 c( w! D; p/ R3 O9 Y- D
2.施工
" t( W$ V) {" { (1)外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。
0 q* J& M3 ?2 V0 {# T% q: k (2)外墙涂料在使用前,应进行抽样检测。
0 h. o3 F2 d$ Y0 z- x; A. `! r g9 [ (3)抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。
' r' w6 @" g# Y1 Q4 v" b# ?* Y (4)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。
( U) I3 } @& b2 K* B4 v2 Z (5)外墙粉刷基层应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,应进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采用聚合物水泥砂浆进行修补。
! d J+ |& g" v, g (6)粉刷前应清除墙面污物,并提前1d浇水湿润。
* f8 M3 t) f% u# r* O2 x! d (7)两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂措施的要求。/ ~# [: k' J' {1 F! }' p
(8)外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在6~10mm。外墙粉刷各层接缝位置应错开,并设置在混凝土梁、柱中部。
6 G: u' @- e! D2 Q (9)外粉刷必须设置分格缝。
" Y; m8 y, `$ r% c (10)外墙涂料找平腻子的厚度不应大于1mm。, ?, Z A% {' ~* P, Y% K" Z: |
(11)外墙面砖嵌缝必须采用勾缝条抽压出浆至密实。! _2 @* z& [) d$ i
(12)窗台、窗眉、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不应小于3%。滴水线粉刷应密实、顶直,不得出现爬水和排水不畅的现象。1 X+ s# T2 y6 i8 S
(13)粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙底层与糙面层必须位置错开。9 I- b& o3 u2 e) ~
五、门窗渗漏防治的技术措施
+ V; M7 z- s1 M! B 1.设计; a" H; ~7 z! w
(1)门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。7层及7层以上外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于4级、水密性能不宜低于3级;1~6层外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于3级、水密性能不低于2级;其性能等级划分应符合GB/T7106(7107、7108)-2002的规定。
0 j$ g! ?- ~& d/ R (2)门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算,拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接,插接深度不小于10mm。# H( S5 k; Y/ i9 {, r: |
(3)塑钢门窗型材必须使用与其相匹配的衬钢,衬钢厚度应满足规范要求,并作防腐处理。+ m! @2 C) ?6 S' c3 I
2.施工+ C# H) O- D0 ?, B
(1)门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测,安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验。: x3 W/ \8 m- B! U% ~
(2)门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,用防水砂浆刮糙处理,然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。
' ^# G, i: @ h# P1 a9 p (3)门窗安装应采用镀锌铁片连接固定,镀锌铁片厚度不小于1.5mm,固定点间距:转角处1800mm,框边处不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。6 ?) X9 W9 L+ j; C9 q
(4)门窗洞口应干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损。. l% d- r. c4 ~1 M7 ^ |
(5)门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口;外墙面层为粉刷层时,宜贴“┴”型塑料条做槽口。; U$ b1 k, I% s0 x1 y/ {7 y n
(6)打胶面应干净干燥后施打密封胶,且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。 |
|