0 \( a9 n0 Q1 c1 O& j
一、墙体裂缝防治的技术措施
1 a; k2 b8 W! x& R- ?8 f: W 1.设计
% S g$ U/ s! S" P6 I& s/ ~ (1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。7 N& h$ E% h2 G1 Y% ?
(2)住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。
, k' c+ l! o2 k V% w# ^ (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置问隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。
$ N1 _3 t: n5 u: F8 H9 F( X3 X' \ (4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。. U. J; @7 p" `
(5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。
' \; J/ O3 P7 R. F) l (6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。1 T }4 f3 _1 F! I% a
(7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。5 m6 T$ o& {" g
(8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。
# W0 }; q# _- g* \1 q* f, w" J (9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。
3 m" I; h' b: g; s' P (10)屋面应进行隔热保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。- ]' M: ?; |. t! d
2.施工4 `7 h- C3 t3 Q# Q2 D" y9 A' G
(1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。& Q3 S( e4 Y- N/ \# r
(2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。
1 q5 N4 L' j& R# K (3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并问隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。+ _$ t- B. p& S2 e7 p
(4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。) U7 u3 q! }' A) x" y1 H
(5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于3Od。
" j w# T# }% Q {( [' P: M8 `! r' w& J (6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。, U! d7 t5 M5 @, i
(7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。7 K2 h" K/ h, u: C/ O2 h" G, h
(8)采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。3 o5 Z. }/ K7 R7 i% O2 X8 t
二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施
; G: C3 C2 Y6 X" G( o" s 1.设计
; V5 E4 T+ k% T- d: i: t (1)住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。
1 Z0 k0 l R6 m+ m6 m9 F (2)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于12Omm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。
( s' u$ W( A: l( K' j+ N (3)屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。
* f* k' z" L7 G1 f+ R4 ]- o3 f6 a (4)在现浇板叫急剧变化处、打开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。# l. x4 v* a, `: @( @
(5)外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于30Omm。
5 S9 X/ C" K+ G (6)现浇板强度等级不宜大于C30。
" {' I# U) s4 ^. o (7)住宅长度大于4Om时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。
: ]/ W: N/ \ n# d7 H1 C 2.施工0 _$ P: f& s3 r9 W+ Z) @
(1)现浇板的混凝土应采用中粗砂。( F! n6 `" i0 h" h# K
(2)混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。
$ Y, D! q9 l" P: K7 p! w2 u) E (3)预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。
1 p. n4 \# P6 t( i. U, U (4)预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,高层住住宅不应大于180mm,其它住宅不应大于150mm。' W1 K% t9 b/ C0 B+ T
(5)严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土是保证钢筋不位移。
) x/ B/ z& e% j4 e (6)现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。
. h3 O6 B8 Y' d$ `# |$ t; l" h5 w/ u (7)现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。' j0 G. D- ?4 {
(8)现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。& M" B7 t- H" L6 J
(9)现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于1OMPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。7 g) p4 V( d6 W) ?" ?
(10)现浇板的板底宜采用免粉刷措施。2 w4 f/ P! b1 u7 j
(11)支撑模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模。2 J, d1 [* i z5 N8 J
(12)施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑60d后进行,浇筑时宜采用微膨胀混凝土。! ~7 z, w( Z- h3 P' q6 r2 D
三、楼地面渗漏防治的技术措施* X) m; R; B. X$ x
1.设计+ I w& g3 b7 x( i ^/ E
(1)厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。" w! S! M+ X' a ?. L7 n, X p5 U
(2)厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外,向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其它房间地面低20~30mm。
X2 p: J6 A3 \. I6 }* T" j 2.施工0 X! B( n/ s& _0 j7 S, [# V
(1)上下水管等预留洞口座标位置应正确,洞口形状为上大下小。) o( H! e0 E8 `. q7 I, x
(2)管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。
, L; y, U* l. e. y4 D6 X7 ^ N1 Z (3)现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。
1 L+ E# Y" F3 J (4)防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。# k' D/ u; g1 S, ~) M; {4 D
(5)地面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口要比相邻地面低5mm。- l6 F6 ~9 e# w/ e9 W' ]
(6)有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。- O& P$ ~" e: f4 X( l) p
(7)烟道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。8 x$ ?4 n* V0 |
(8)卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。( ?% M9 \) v5 _7 ]
四、外墙渗漏防治的技术措施* w3 n2 J2 N5 d$ s4 I
1.设计
& X' P( T% {" b (1)外墙粉刷面层宜掺入聚丙烯抗裂纤维。$ o2 K+ ~6 d! N1 o9 V) P# s; t/ Z
(2)外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的弹性涂料。
) x/ R: M+ C/ z& v7 O8 @7 L8 h 2.施工
# J7 u5 \$ s( l% ^ (1)外墙粉刷应使用含泥量低于2%、细度模量不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。7 {0 B6 x3 n' N/ H$ m, X x
(2)外墙涂料在使用前,应进行抽样检测。
9 m1 t2 U# G0 t* x3 y (3)抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。 L1 L: R( b, A, t
(4)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。
) ^1 ]2 d" m2 x) F1 ]* L) `$ d (5)外墙粉刷基层应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,应进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采用聚合物水泥砂浆进行修补。' \. P6 {& h" k: q- Q
(6)粉刷前应清除墙面污物,并提前1d浇水湿润。( b: {: h& ^( P$ N; D/ O8 D
(7)两种不同基体交接处的处理应符合墙体防裂措施的要求。
4 ]# Z. I4 C6 ?( v (8)外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在6~10mm。外墙粉刷各层接缝位置应错开,并设置在混凝土梁、柱中部。
) S( @6 E: z" R5 g g (9)外粉刷必须设置分格缝。/ v2 Y0 C6 D* M! P5 y
(10)外墙涂料找平腻子的厚度不应大于1mm。
# `( G H! h" A4 c8 L# U (11)外墙面砖嵌缝必须采用勾缝条抽压出浆至密实。" I+ ?, I3 }# ?# s
(12)窗台、窗眉、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不应小于3%。滴水线粉刷应密实、顶直,不得出现爬水和排水不畅的现象。
+ j! B: d) y/ _+ y# }: J (13)粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙底层与糙面层必须位置错开。; D1 g- y: s$ f/ x8 N
五、门窗渗漏防治的技术措施
F& ]# a# @& G7 m& B" A% q 1.设计
3 W8 b: j9 }) L" b% x (1)门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。7层及7层以上外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于4级、水密性能不宜低于3级;1~6层外窗的抗风压性能和气密性能不宜低于3级、水密性能不低于2级;其性能等级划分应符合GB/T7106(7107、7108)-2002的规定。
6 F, |1 \* R- L2 Q (2)门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算,拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接,插接深度不小于10mm。3 C& D( @; n" Z0 B
(3)塑钢门窗型材必须使用与其相匹配的衬钢,衬钢厚度应满足规范要求,并作防腐处理。
2 q, j' a8 T6 p- P2 J' ?/ h, H 2.施工8 z! M7 R5 j" ^/ ?
(1)门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测,安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验。
" c3 a; ^% P: E: p" ` (2)门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,用防水砂浆刮糙处理,然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。
. P) O/ A |# _- O3 e (3)门窗安装应采用镀锌铁片连接固定,镀锌铁片厚度不小于1.5mm,固定点间距:转角处1800mm,框边处不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。
$ E3 |0 Z- H i: r7 K2 o0 r; Z2 t (4)门窗洞口应干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损。9 e; }1 L. }. P; o
(5)门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口;外墙面层为粉刷层时,宜贴“┴”型塑料条做槽口。5 y. ?, _4 P _4 ^3 a6 `
(6)打胶面应干净干燥后施打密封胶,且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。 |
|