黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案3 Z+ T& F5 Z9 g# X* T! E/ B6 r5 v
" N  T( o. k( |4 H
一、工程概况0 X' X. D# c% \, q9 f( y6 u" _
工程名称:黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程;
& O  {# ~' W; Y9 H# T工程地点:广州经济技术开发区创业路以北;
$ h) t0 c4 p7 D; f' @1 k( `$ A建设单位:黄埔出入境检验检疫局;
6 Q4 C! }% o# A- F" q- k! _; g设计单位:广东省轻纺建筑设计院;
3 r) }6 U: j5 h) r: o+ ~6 P! A' g- ]9 X监理单位:广州经济技术开发区建设监理公司;3 {( `: m# _7 q
施工单位:广州市房屋开发建设有限公司;
6 J8 b8 Y6 I" \* n+ N: o5 V本工程总工期为450天,计划开工日期:2005年11月01日,计划竣工日期:2007年1月30日。
( m' q2 |4 ?+ u& p) I本工程为一栋高层建筑,地下室一层,地上十一层,总建筑面积为13367.00 m2(其中地下室建筑面积1900.0m2,地上十一层建筑面积11467.0m2)。该建筑物地下室层高为4.5m,地上十一层,首层层高为5.4m,二层层高为4.5m,三层至九层的标准层层高为3.6m,十层、十一层层高均为3.9m,总高度为42.9m。屋顶设一构造穹顶构筑物高17.1m。
8 P9 v1 n" L) ~; `' V本工程结构为钢筋混凝土框架——剪力墙结构,最大柱截面KZ5为1200 ㎜×1000㎜,最大梁截面为1200㎜×1800㎜。该工程多个部位的层高已达到或超过4.5m,施工模板支撑体系属高支模系统,根据《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》及建设部关于《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知等相关规范要求及规定,必须执行高支模系统设计计算及施工管理安全规定,故编制此高支模支撑体系专项施工组织设计以指导施工。
, {' x3 p3 q! m: i: O. e/ i1 i' s该项目符合高支模规定的部位及其结构概况如下表:
8 _) y" {' e% K1 V# D$ m
1 m% R; m+ G* \) z. F1 B6 `7 p- N  X" X1 G8 M8 |% X- L$ @
* R* l/ i3 W2 a3 \  m& X) g4 Y, C
部位        层高(m)        最大跨度(m)        最大梁截面(b×h)        板厚(mm)        支撑系统基础情况+ R/ F5 e) Q. \" N* j* z
一层楼面(○3-○4轴交1/B-2/D轴)        5        7.5        350×1000        200        支撑于地下室底板5 }8 V: u) p7 ~* [& F
一层楼面(除○3-○4轴交1/B-2/D轴外)        4.5        7.5        400×1200        200        支撑于地下室底板, A% T# I* G9 J/ i
二层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)
9 W, f8 y' i  u# M1 ?5 c5.4        12.5        350×950        150        支撑于首层楼面上% `3 b: h; a+ f$ J) ]
三层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外). G. ]4 J4 m7 Q! w6 a: \* V
4.5        12.5        350×950        150        支撑于二层楼面上2 J! `$ H9 Z- P3 g5 o4 ~, O. Y
三层楼面(○4-○7轴交○A-○C轴)6 T: O8 G6 j" m& d+ ]. V4 l. F' J
9.9        11        1200×1800        150        支撑于首层楼面上* z8 H! K$ W. f# L# X* K
天面层楼面(○2-○3轴交○D-○E轴及○8-○9轴交○D-○E轴)* F5 i$ G4 L& a) K  ^
4.6        6.48        300×700        130        支撑于十一层楼面上
6 z/ h) l. H2 \/ P- \. m3 j
- [# o# ~6 V& z: V3 h+ f6 d) I2 y3 z& Y5 h6 m3 e$ _( R( K$ V% h! p
二、施工准备# C2 X; w$ B1 `; W  p4 e) Q# V
l、 方案选择
7 f6 ^, N8 N* Q4 X: M! `(1)结合本工程的结构特点,楼面梁板模板的支承全部采用扣件式满堂红钢管支顶,钢管采用Φ48、壁厚3.5mm 的钢管。
( t* L8 G" v3 @& F(2)方案编制依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130 — 2001 ); 2 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50242-2002;3、《建筑施工高空作业安全技术规范》;4、《建筑施工脚手架实用手册》;5、《建筑施工计算手册》;6、《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》;7、
# Y1 p) a. @" Y, Q& J+ A) S3 R" P9 _- b, z" ?8 D& K

  ^/ K+ \9 K; u; K
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共23页,您只能预览前5页,下载后可全文阅读

高支模方案.doc (230 KB, 下载次数: 1)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-12-9 01:02 , Processed in 0.707101 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表