找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 535|回复: 0

[建筑工程] 黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案

[复制链接]
发表于 2015-3-4 13:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案6 ~" u- P1 i! i% C' @
% G' A2 `& B, Z! T" u
一、工程概况4 L5 T5 G* M1 ^
工程名称:黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程;
' C0 @6 Q" H+ B' M5 t! U) X, M工程地点:广州经济技术开发区创业路以北;4 r. c, x: N2 y
建设单位:黄埔出入境检验检疫局;
  V% i% g8 ~9 s, k% h设计单位:广东省轻纺建筑设计院;# u4 S& \2 T, N: Q- J
监理单位:广州经济技术开发区建设监理公司;( v" @1 E# n" p6 P, W1 c1 V8 z$ H+ ?
施工单位:广州市房屋开发建设有限公司;2 X- l% D$ b' x0 r- [+ ]: y' E0 l
本工程总工期为450天,计划开工日期:2005年11月01日,计划竣工日期:2007年1月30日。
. [- ^+ z" s4 [2 o本工程为一栋高层建筑,地下室一层,地上十一层,总建筑面积为13367.00 m2(其中地下室建筑面积1900.0m2,地上十一层建筑面积11467.0m2)。该建筑物地下室层高为4.5m,地上十一层,首层层高为5.4m,二层层高为4.5m,三层至九层的标准层层高为3.6m,十层、十一层层高均为3.9m,总高度为42.9m。屋顶设一构造穹顶构筑物高17.1m。
  ^6 v' \# r( R+ O本工程结构为钢筋混凝土框架——剪力墙结构,最大柱截面KZ5为1200 ㎜×1000㎜,最大梁截面为1200㎜×1800㎜。该工程多个部位的层高已达到或超过4.5m,施工模板支撑体系属高支模系统,根据《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》及建设部关于《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知等相关规范要求及规定,必须执行高支模系统设计计算及施工管理安全规定,故编制此高支模支撑体系专项施工组织设计以指导施工。, \# B4 j6 Z7 p( |
该项目符合高支模规定的部位及其结构概况如下表:
. Y* @0 T4 Q  r6 u* C0 v! V% a
2 n  v" F) z7 N4 [% I, O& C9 Q: [  G

4 F  K. l# x6 R部位        层高(m)        最大跨度(m)        最大梁截面(b×h)        板厚(mm)        支撑系统基础情况) e' N  ?) s* G2 m9 D* m$ e: V+ k
一层楼面(○3-○4轴交1/B-2/D轴)        5        7.5        350×1000        200        支撑于地下室底板
& U7 i- ~1 {8 Y一层楼面(除○3-○4轴交1/B-2/D轴外)        4.5        7.5        400×1200        200        支撑于地下室底板
' ~) y8 _, v9 }二层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)8 r8 n) B7 m4 b% z
5.4        12.5        350×950        150        支撑于首层楼面上* |& G" e% R6 `7 Y( k7 c2 Q! L8 Q
三层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)
) J, F5 A+ d, c7 r* }3 h; y2 N4.5        12.5        350×950        150        支撑于二层楼面上
, f7 O' [3 m# c1 l* [$ o三层楼面(○4-○7轴交○A-○C轴), n- ]+ r9 A5 b/ b& k* C+ |% l0 s5 J
9.9        11        1200×1800        150        支撑于首层楼面上8 ?  h' ]. }, Q- R
天面层楼面(○2-○3轴交○D-○E轴及○8-○9轴交○D-○E轴)
) H1 F5 {5 y. _: i+ {4.6        6.48        300×700        130        支撑于十一层楼面上7 r& k, h# I4 A2 d
, s+ Y; v: B) S+ n/ {( U' I3 e( A
& ]: j. n1 R) q8 q# N
二、施工准备0 M3 U7 Q3 ?& T# F, [
l、 方案选择" f4 ^0 O# ^7 g6 U
(1)结合本工程的结构特点,楼面梁板模板的支承全部采用扣件式满堂红钢管支顶,钢管采用Φ48、壁厚3.5mm 的钢管。
: W8 J, V6 N/ b) `6 z(2)方案编制依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130 — 2001 ); 2 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50242-2002;3、《建筑施工高空作业安全技术规范》;4、《建筑施工脚手架实用手册》;5、《建筑施工计算手册》;6、《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》;7、& X3 A0 k/ }- Y! _

, m7 A8 a- D$ @6 t& a" C. N0 C3 M& L* l8 E/ ]+ T! S9 v. ^( ^
<>