大田站外脚手架搭拆施工方案(土08)
2 |; f/ S% W0 ^, ]% E* V9 J1 _% E! Q! u* C
! }5 H5 Y& m5 x9 |
目 录3 v) o+ C; R5 e- e
8 n" s' }2 s5 x5 D I* O一、工程概况 1
7 K) l& v& f7 b5 V7 J Y二、编制依据 1) P3 G* E+ c0 s- X+ B
三、脚手架设计计算书 2
# j6 w, s% {! T% g; k/ i3.1、计算参数设定 23 Y; k% F `3 R$ N0 H
3.2、纵向水平杆验算 3
( [; Y0 M; w4 [% Q2 M5 C3.3、横向水平杆验算 4
$ E& u3 i# \' h( Q2 L3.4、立杆计算 6! Z' C" {9 D: V
3.5、连墙件计算 7
P, B6 O, K" `9 k8 w$ L( T7 f3.6、立杆地基承载力计算 8$ a; C1 o# k0 V
3.7、计算结果 8! Q) ]. U F1 I6 D7 D" Z) H
3.8、其它、材料用量计算 8' ~7 @( A, o H, o, S+ R
四、材料质量要求 10
) L6 x% J6 g- L4 Q五、扣件式钢管脚手架搭设 10
) i. c0 T- s5 p* q+ P) S六、脚手架的验收 11
$ M; @+ h8 n T3 ?' J& G ^七、脚手架的拆除 119 |- z3 O0 v: L+ b
八、安全控制措施 125 O& R8 c- k9 Y
8.1、安全措施 12: o: J' o, m# _' ~
8.2、危险因素及控制措施 14
, I3 m9 T: I) R; J* ^/ ~/ {+ C; r4 W
" y9 I. M0 o) `! V6 u: U. M w, P: x6 O) w+ p9 E
$ V) U% F$ ~( i5 F0 {8 E0 S( R7 }
一、工程概况% S# t$ u' j! s. P2 o9 Q2 n% T
本工程位于广州市白云区江高镇小塘村长墩。占地面积6847.8㎡,基地面积980.4㎡,总建筑面积3348.10m²,主建筑物为框架结构五层,建筑高度为24.7m,建筑长度与宽度44.8×21.5米。
6 j7 p1 x0 ~ C5 M工程外脚手架搭设方案采用单管双排扣件式φ48×3.5钢管落地式脚手架。(见下图)
9 B3 \- f0 V/ A, y- G . v3 I+ P! o7 D
二、编制依据
# ~# {3 @& z' I n) H6 Z0 S: c1. 本工程施工设计图纸
. d3 b) s' |2 m ^2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2002
5 I) E, K' C% W# k B9 ^. r3. 《钢结构设计规范》GB50017—2003/ }& f* Q% k4 I5 U
4. 《建筑结构荷载规范》GB5009-2006
0 y# f) | O S6 b6 U/ ?; l7 L5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001
0 V- s' F9 l' H; F" e( J6 ]% u1 j6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
) a, Z8 ]2 ^3 \$ g G) ~0 V7. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99。
0 s' ^7 @" e! Z" U三、脚手架设计计算书
( S2 H# I, A" h3.1、计算参数设定* x/ x: Z+ g% Z1 j
脚手架采用Φ48×3.5钢管,脚手架高度26m,内立杆离墙0.2m;立杆步距h=1.8m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距=0.8m;横向杆上有2条纵向杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢板网脚手板铺14层。
3 y- O# P: X' P ! u" h% R1 a$ e. {( e/ p& I
1、钢管截面特征 + _2 y& D: e" ]
壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;
+ O7 L& c& s# n7 A1 y截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;
# v' W4 g/ P" b! ^Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。
+ Z' f+ v7 `0 C2 o2、荷载标准值) P4 g0 T! g9 h2 Q. { k$ A: Q
(1)永久荷载标准值# B; B& \% l/ |, P
每米立杆承受的结构自重标准值0.1127kN/m
; h5 ~1 @4 l4 M; P3 [脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值0.30kN/m2
- F7 Z; ]+ L. b! W; z/ q栏杆与挡板采用 竹笆栏杆,自重标准值为0.0684kN/m
% f) E$ E' Q! p( z' `
" G5 ]7 r0 \& N; s4 @0 e* J3 o. e) l$ @ C; p4 A4 h
大田站外脚手架搭拆施工方案(土08).rar
(168.65 KB, 下载次数: 1)
|
|