大田站外脚手架搭拆施工方案(土08)
6 f, \' M4 u( d- [* A8 v
2 C7 c G/ h2 z- @+ }5 R: N( P0 _! i. p
目 录) X* J8 H6 ^9 I9 Z
( c" |0 r; P5 p' G; v: B
一、工程概况 1 j3 w4 } s+ z, E
二、编制依据 10 i3 j& j4 E, g2 @$ R7 m& _2 W4 ^
三、脚手架设计计算书 2
' {1 g7 u: v' N9 O3.1、计算参数设定 2; V+ b+ e: [# Q; \% a
3.2、纵向水平杆验算 3
8 v* s! _+ C# Q; l E- r# N7 [$ N: T3.3、横向水平杆验算 4. ~" u& T' P |9 V2 g- M; U% r+ v1 i
3.4、立杆计算 6
* l- g/ _: u7 r, R+ y$ N! }: z3.5、连墙件计算 7% y. h, Y+ k: D8 x5 b4 P' b
3.6、立杆地基承载力计算 8
9 }& b! k, |5 r! H4 c3.7、计算结果 8& Q5 X8 A# a3 R4 i( J3 M: {
3.8、其它、材料用量计算 86 O3 }" J. T3 T) o# s" r; m" |' e
四、材料质量要求 109 I1 P1 W( h6 {7 j1 v
五、扣件式钢管脚手架搭设 109 F% F" o5 T/ m
六、脚手架的验收 11
: N" P/ Q4 K& O5 y: A4 V七、脚手架的拆除 11
" P( b- O, v6 E5 M& `1 ]; P八、安全控制措施 12
; }: b0 ?3 C7 }" O& S2 ~; Y8.1、安全措施 122 X; y% `1 S& R9 o; F, J% j3 ^6 q# J
8.2、危险因素及控制措施 14( ]+ [1 b4 u! ^ i% G
; h" W. Y" e+ G" w7 O q# j+ c, Q5 {7 _/ t0 Q+ |1 j
m2 x5 _" o# E( i1 u一、工程概况6 r% }2 W6 o7 t K V$ k' J
本工程位于广州市白云区江高镇小塘村长墩。占地面积6847.8㎡,基地面积980.4㎡,总建筑面积3348.10m²,主建筑物为框架结构五层,建筑高度为24.7m,建筑长度与宽度44.8×21.5米。
1 h4 w( a% k6 A工程外脚手架搭设方案采用单管双排扣件式φ48×3.5钢管落地式脚手架。(见下图)7 o& o8 c1 }( r3 q, E
\& g$ W& Z0 m3 p- s* o二、编制依据
7 Z$ D) n3 B8 q) Z/ o1. 本工程施工设计图纸 h: B/ }0 ]3 f5 b% K$ d
2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2002
* s+ p6 ~$ J" o0 y& P3. 《钢结构设计规范》GB50017—20034 E; Q* `7 G( ?, U8 L, H0 O
4. 《建筑结构荷载规范》GB5009-20067 b" d* N) f9 F8 c: U8 W; H
5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20016 [3 v) x! L# b& A
6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
/ p' ^8 O, K. }- G7 g; L2 [7. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99。
9 J3 K; a0 z6 i& M! s! f- Z" g, [# @三、脚手架设计计算书3 g- i, P; r7 k& }
3.1、计算参数设定; o5 `5 W& a' Y$ D2 x) n
脚手架采用Φ48×3.5钢管,脚手架高度26m,内立杆离墙0.2m;立杆步距h=1.8m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距=0.8m;横向杆上有2条纵向杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢板网脚手板铺14层。3 X c/ y. @8 _3 r: k- \
0 o; I, H) F4 x, ^8 T6 A1 E
1、钢管截面特征
/ X: n! U9 s$ H1 }: r2 T5 s- e/ V. O壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;
# H( V% N3 L3 _4 q/ C5 K; q截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;$ q" p" H/ t5 D* E$ d+ s$ C
Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。
1 }7 Y. h' T9 J2、荷载标准值
' J9 D+ M6 h- ? i7 L(1)永久荷载标准值( M6 V3 z. f7 F: o1 f$ e5 G
每米立杆承受的结构自重标准值0.1127kN/m0 P$ B, b0 g% d8 I4 }) a
脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值0.30kN/m2, z; r1 V) |4 I
栏杆与挡板采用 竹笆栏杆,自重标准值为0.0684kN/m
3 \( t5 [0 q- j: g3 X2 C6 {) V# q5 y
2 ]$ o+ S" K J" \4 d
大田站外脚手架搭拆施工方案(土08).rar
(168.65 KB, 下载次数: 1)
|
|