找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 310|回复: 0

[建筑工程] 大田站外脚手架搭拆施工方案(土08)

[复制链接]
发表于 2015-2-20 12:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大田站外脚手架搭拆施工方案(土08)
5 D4 U% y& w. i; x/ m  S) `% K  J" W$ q1 U
& D( F6 e8 \7 Z: d" l
目  录0 t( H  f% }$ |6 P8 z! h! z
& _) ~# L0 A5 {3 ^  |  J
一、工程概况        1
! P( b8 ^' r" e6 A6 K. s0 k二、编制依据        16 W2 U8 `  L9 y% \( ]3 z, [
三、脚手架设计计算书        27 w- A5 L( q3 O6 Z* S4 X
3.1、计算参数设定        2
4 Q0 f+ h* Q7 L, o3.2、纵向水平杆验算        3
7 I! g( Z& j: g# N) `$ D3.3、横向水平杆验算        4
" @" b* l7 F6 B( X3.4、立杆计算        6+ S; U, V/ o& B
3.5、连墙件计算        7; x- e  ]* i+ y5 D3 t0 A/ A
3.6、立杆地基承载力计算        8( G9 U5 C  e/ o! F
3.7、计算结果        8
; J% _7 Q* D1 @6 E1 |8 D( f7 w4 x! L3.8、其它、材料用量计算        8
0 G; d6 N) B5 Q( q4 S1 E" T四、材料质量要求        10
! B7 b6 d$ r" G) M4 d" F% k五、扣件式钢管脚手架搭设        10
, f+ m/ A% h. P; k7 Q5 {, K$ q六、脚手架的验收        11
- G( ^! e9 @8 e七、脚手架的拆除        11) F3 |9 H, r1 ~3 P, }9 v0 v9 w
八、安全控制措施        12& i! [& O1 x% i% b- L" @
8.1、安全措施        129 [- a5 q: L, A& c+ F- L  G5 b( b3 V
8.2、危险因素及控制措施        14
: L3 M+ h0 m) t! V* C( G% c& _/ E; G* [7 u
* R! E/ j& e3 g9 A
' p  |5 h& x3 t* s1 q6 e
一、工程概况) {7 t3 U4 E" h& D9 \, t
   本工程位于广州市白云区江高镇小塘村长墩。占地面积6847.8㎡,基地面积980.4㎡,总建筑面积3348.10m²,主建筑物为框架结构五层,建筑高度为24.7m,建筑长度与宽度44.8×21.5米。
9 C: }% t5 j3 a" u! x% h工程外脚手架搭设方案采用单管双排扣件式φ48×3.5钢管落地式脚手架。(见下图)+ V* n" Q; {: q  E; K6 D

- C6 f* |7 P" ^/ j" V二、编制依据
) r( b2 @. I/ t; z) A' I1.         本工程施工设计图纸* `, G3 ]; u7 G$ Y+ \+ i
2.        《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2002. t/ o2 j! n# `# b! V6 ]+ \
3.        《钢结构设计规范》GB50017—2003; [6 m2 S) l" f& A% r6 p
4.        《建筑结构荷载规范》GB5009-2006" j6 s4 a1 M$ V! `
5.        《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001
+ K4 K6 ]7 P1 \0 U6.        《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
* {* c# m$ A4 B: z( u- F: n" z; P7.        《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99。
2 [1 N1 H( ^  q( J; z' B; [三、脚手架设计计算书
' R( K. s9 _" }' s% [3.1、计算参数设定
& Y0 O  c: G; a/ c8 Q7 M$ Z脚手架采用Φ48×3.5钢管,脚手架高度26m,内立杆离墙0.2m;立杆步距h=1.8m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距=0.8m;横向杆上有2条纵向杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢板网脚手板铺14层。( w# T1 R1 H) w& ]/ k4 W
8 {" k$ u' q9 B6 ]
1、钢管截面特征                                                   
6 x4 ?  `6 r1 C8 f壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;
5 e; ?7 [  h+ i) F2 G截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;
0 j. [6 M. t8 F: D  eQ235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。% T: n, [: ]$ \# ?. R/ E" f) P
2、荷载标准值/ q* ?5 Q1 c: v8 p
(1)永久荷载标准值
5 A% N# u+ ^- A8 ~% B6 V每米立杆承受的结构自重标准值0.1127kN/m
% v) Z) k! y7 k7 Y. ]) F脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值0.30kN/m2
% o5 N! q2 d4 D2 N# m5 x$ B2 L  k栏杆与挡板采用 竹笆栏杆,自重标准值为0.0684kN/m; a2 ?8 c+ w1 r/ @

+ p3 ~0 `! X$ K; g- R1 T' Y8 L( R1 I$ N/ w6 X* X. D
大田站外脚手架搭拆施工方案(土08).rar (168.65 KB, 下载次数: 1)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-25 17:51 , Processed in 0.701368 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表