大田站外脚手架搭拆施工方案(土08) t! Q' T" ?2 E! k( @
3 R& V1 s) n9 ~6 G% _/ N6 F6 S
* p- I/ W2 m( B# x, [+ c目 录. Z) \/ i3 E f7 y6 P
! Z: G* i: @. B9 n- {1 L
一、工程概况 1) o5 s8 M+ | ^0 Y" k; K- K
二、编制依据 1% r( t& G* |4 h3 s7 _+ V r
三、脚手架设计计算书 2
: W! h0 }# ^! U0 B" m# w, g5 I3.1、计算参数设定 2
% l) C, I) Z/ C3.2、纵向水平杆验算 3( u& s# t, A6 W! f# V, i1 F8 b
3.3、横向水平杆验算 42 u6 O; I1 }, }
3.4、立杆计算 6& l! \7 N9 s: H. c, A: {
3.5、连墙件计算 7
0 x: J! ]: \" @3.6、立杆地基承载力计算 8
8 [, M" i; X# _+ ^$ {3.7、计算结果 8
) X" ]+ z8 G7 R7 U3.8、其它、材料用量计算 8
, n* g1 B3 {2 h" \' N) C四、材料质量要求 10* Y* U2 Y8 w+ J! k0 K. q' P+ _
五、扣件式钢管脚手架搭设 10 I' Z0 g2 {6 Q
六、脚手架的验收 11% I# {% l' m4 Q7 g! c) b
七、脚手架的拆除 111 C1 H' K1 D X* y8 B$ o/ v: R
八、安全控制措施 12
9 d9 o- f& m- b4 m) G5 o8.1、安全措施 12" V$ D) P0 P; b# l9 F
8.2、危险因素及控制措施 144 P0 I1 M; H [5 K$ R) r# \8 x: `' T
) u4 ~7 w9 A) S: z" q& w8 D5 N& b0 F- a5 r8 R5 o/ ^
* m) U* n0 O) A' W, `' y一、工程概况' q. e; O2 ]& L: B D
本工程位于广州市白云区江高镇小塘村长墩。占地面积6847.8㎡,基地面积980.4㎡,总建筑面积3348.10m²,主建筑物为框架结构五层,建筑高度为24.7m,建筑长度与宽度44.8×21.5米。
6 N- y; o7 A) S) y, Q$ g8 W; I( N6 N& f! |工程外脚手架搭设方案采用单管双排扣件式φ48×3.5钢管落地式脚手架。(见下图)
6 _3 u* U+ Y$ @; {% R; y9 z2 S ; E9 W% c6 [* b/ _ g' x
二、编制依据
" n- b2 T! @2 }1 \# ]1. 本工程施工设计图纸
- n: M: r' f7 }! {0 |8 f6 {. I2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2002
: h. T3 f3 q) }7 B; W3. 《钢结构设计规范》GB50017—2003( w9 ?* `# c* ?4 \& _8 Z0 d; p
4. 《建筑结构荷载规范》GB5009-2006
7 u+ g, B0 K2 h" R5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001
4 z+ d( R6 A7 Y" C- X$ H6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91. s: W9 g) X6 X7 ^
7. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99。
8 ~1 q' |* v" @* i* g0 ^三、脚手架设计计算书+ Y' K& O, h) s f6 o
3.1、计算参数设定1 m* V; I1 c* @. t$ W
脚手架采用Φ48×3.5钢管,脚手架高度26m,内立杆离墙0.2m;立杆步距h=1.8m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距=0.8m;横向杆上有2条纵向杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢板网脚手板铺14层。0 }; W& g1 j/ a8 }4 }2 o
* ~! t7 \5 S7 P9 C3 f
1、钢管截面特征
1 S% N. N6 t8 c3 k壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;
! S# c, l) d% C1 Q+ r7 z截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;
1 M2 P" w) D% u# Y GQ235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。
j: [, ]* v8 F3 F% |2、荷载标准值& g* {! A* ?. l
(1)永久荷载标准值
4 c B8 F1 d& l" `, j每米立杆承受的结构自重标准值0.1127kN/m
& I7 k7 W1 M$ P7 v7 L* K4 i脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值0.30kN/m2, v: u; f; |4 q) S: o4 `, I5 P
栏杆与挡板采用 竹笆栏杆,自重标准值为0.0684kN/m/ W* k1 m/ V% C9 A
' H9 \/ v8 ]9 t" ?2 o4 C
3 O2 ]; D5 r* L
大田站外脚手架搭拆施工方案(土08).rar
(168.65 KB, 下载次数: 1)
|
|