110千伏大田变电站工程施工组织总设计方案7 u; c2 v3 g7 [* ]
+ w: L6 G7 b9 [目 录! k+ m. F/ S. W; B9 H" G( H
第一章、 工程总体概述 10
0 |5 ^' R) t/ |/ i: E; x/ I第一节 工程简述 10/ H1 h3 H6 ~+ g# }* R
第二节 土建工程概况 10
: z2 s v4 {9 o, _6 ?一、 建筑设计概况 100 z& m- T% z& @; Y4 G
二、 结构设计概况 13
7 ~: U" g Y9 C. q' q: s# U% {第三节 工程目标 130 N# l' R, A p- H; X
第四节 施工流程及顺序 13, u2 g+ U; i+ i I
一、 桩承台施工顺序 13
& O" E: o7 ~/ T- `2 b二、 地上主体混凝土结构施工流程 14
( ?- D! G) h! Y: S& P" N6 j" z三、 外墙脚手架施工流程 15
: Q, [8 w: S1 U1 i四、 楼地面地砖施工工艺流程 16
% B# U7 Q: ]7 ]' C五、 墙面及天花抹灰施工工艺流程 16
; S% w7 t2 A4 A9 V六、 铝合金窗安装施工工艺流程 16
! Z( K3 W4 S& S" T第五节 主要施工方案的选择 171 A1 ]) D- Y6 f5 C' x& P
一、 管桩基础施工方案 172 y% a0 y4 G3 E6 t, ?9 u$ h
二、 混凝土工程施工方案 173 ^% k; N( E( t7 i5 \! Q, j
三、 模板工程方案 17
: V' L6 T1 G5 Y& o" | y! R四、 钢筋工程方案 17
; J* U0 T) [7 o/ `五、 垂直运输和脚手架方案 177 i4 H& i* m7 e9 ~# \* {
六、 砌体及装饰工程方案 188 r, B' x, ?+ t" f6 ?2 h
第六节 施工前期准备 18
/ g+ A# A, ^. `7 J( e0 j) [) F$ n一、 施工组织机构准备 18
3 w% M7 L' q5 ^" m4 g) a二、 施工技术准备 188 G9 j/ g, f$ }+ B& r, ?2 H
三、 施工前期准备 19+ l$ {5 e1 p8 S# D. M" V3 f
四、 施工现场准备 20% H1 C$ x7 t, ~. u5 x v
第七节 雨季施工技术措施 248 y( j* E7 H, ^
一、 施工准备 256 Y- i+ Y! u0 `0 E! `
二、 土方工程 25) ~% w; o& k0 O2 ]' ^
三、 钢筋工程 25
# j. L6 _3 w8 P8 G, W四、 混凝土工程 26' l* ?0 t+ V3 t/ Y, F/ s# a
五、 砌筑工程 26# Y- i% l, h$ O$ j. `9 V
六、 架子工程 27
! q: W- _$ W! z9 m七、 施工机电设备 27+ e+ y+ e) i6 {5 M0 U& O/ f
八、 防暴雨措施 28
8 A" K( ?" d8 V8 c; a$ s第八节 炎热高温天气施工措施 28
1 p, m: w7 U% x9 N第九节 抗台风施工措施 297 ^0 P& `" f9 Y7 s; V6 k' f
第十节 夜间施工措施 30
# ]( A1 A6 y4 O: D第二章、 组织机构 31) R/ F o6 q- F4 r4 m
第一节 项目管理机构 31& ]6 s/ J! h; d6 Z& a- y- o: _
第二节 项目部管理人员配备情况表 31 k% p' ` _4 \
第三章、 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 33
3 w( J1 c' N; W" I) S$ @, g6 e第一节 施工进度控制 33
* I: j7 ^2 h$ ?" {第二节 总体工期的保证措施 33, U, O3 r4 n/ n
一、 工期保证导向 33# c8 V) `5 U- ?: c
二、 施工组织设计 33
) @- u* c; b, u1 }6 y6 U) |% ?三、 施工组织系统 33* m8 U7 H; ], ]4 \8 e" q+ W
四、 施工准备 34; M5 D/ q j) \: ~3 v/ E7 G" i
五、 机具布置 34
3 k f/ ?2 l+ H- _1 y六、 保证供应材料质量 34+ j9 |% j5 ~9 _0 G! w- o* u
七、 进度检查 34
: _& W/ W: c. @八、 工程例会 35
$ V2 n( h+ C4 v8 j5 F% J九、 日常联系 35
' q& m( a% x; o+ \, |十、 确保资金到位 35
+ _0 c# E8 W! f/ \" M v第三节 保证工期的技术措施 35, T/ [$ t1 F# X% _- ?
第四节 管理保证措施 36
! ^% R6 a1 R$ @9 s第五节 施工机械、设备投入 371 q* d9 l0 {% }% \- f2 `$ k3 n# d
第六节 人、财、物计划和投入 37
1 [- ~' v8 S0 J' H# `& J第七节 分项工程工期保证措施 38
1 v' f/ P! _0 [* Y第八节 施工进度计划横道图 39
. H E U+ p' u: _0 d3 Z. y第四章、 劳动力投入及其保证措施 10 C! B, e4 a3 Q# i$ r
第一节 劳动力投入计划及其保证措施 1
' B' o3 m+ {, V3 v; g' A: |一、 劳动力投入计划 1
5 f3 |+ T! n; q0 ?* w8 b二、 劳动力投入计划保证措施 2
8 X' r* Y4 N# h( _- [( k第五章、 机械设备及检测设备投入计划 4
`, q' I* k; a第一节 机械设备投入计划 4; \ y4 T' I' K2 W' K
第二节 检测设备投入计划 4
% A; ]+ q; P+ n3 @3 b第三节 机械设备及检测设备投入计划保证措施 52 Q6 @6 B1 ~! F- u1 X9 n5 [8 @
第六章、 施工平面布置和临时设施布置总说明 6: d4 g$ m% w1 J; k
第一节 施工场地布置原则 6
& T: Q9 S# }1 l9 H+ n$ X" x$ Z- Y/ ^第二节 施工设施布置说明 68 F R& a4 g* l4 Z
一、 施工场道 6
- ?0 ^' N3 v$ K: j! O二、 工地围蔽 6
G2 m# N$ G! V+ L/ m* {三、 工地出入口 64 Y" F: V% J* r
四、 钢筋及模板加工场地 7
1 E! L' B3 O, `1 f2 ^五、 办公设施 7
* i" y0 h- g$ j六、 生活设施 7! T& u6 t$ Z( O& f% i5 u
七、 施工用水 88 Q8 W, N$ m' t* O+ N
八、 施工用电 8
4 Y" b, U, r# y' Z+ ?: ~7 u九、 施工用电方案 87 _+ M2 F1 C9 W* A: }* x _/ s
十、 施工用水方案 96 b' y* u, Y6 ?2 `
第三节 施工平面布置图 9
0 T \* T) S1 b' S2 }4 r4 n& c第七章、 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点和难点解决方案 101 _2 R7 m3 ]% \ X
第一节 测量控制 10
" z; M9 |% O0 M一、 总则 10: C" Y9 N6 @- s' R( b1 P
二、 准备工作 100 Q3 @+ }5 ]# K) t3 y$ h' _
三、 平面控制 11
; _1 F+ V- i+ `. ]四、 高程控制 126 L9 J5 U% _- H" z( T
五、 垂直度控制 134 P) a) _4 W$ p* @
六、 水准点及沉降点观测控制 13
3 u+ R B; r& ?七、 圆弧行测量放线 13# V" s+ p6 Z9 Q
八、 变形观测 13
9 _1 ?. |0 n! [$ q' }4 S( ~* A第二节 静压预应力管桩施工工艺 14
2 C v+ G5 A% b$ u一、 桩基础工程概况及要求 14
: A3 X& \9 m2 J6 ?" P/ K M3 o二、 施工前准备 149 F) [2 J9 A( M% i( J2 |. J
三、 施工工艺 159 x7 L% c& ~4 _( i$ y: }$ k8 E
四、 质量标准要求 17- x2 M+ }+ }3 f1 a) w* t* ^- s1 `
第三节 模板工程 18' h; a* F$ C# r4 f
一、 方案的选择 18
9 Q1 w+ I* V7 @- |二、 模板的支设方法 18
3 u+ _- z; O" y4 D# E8 P( {" w' i三、 模板的拆除 21
" K: B* q$ V, A" T- i: J4 l* m四、 模板施工注意事项 21' [% z! I2 U8 R" `
第四节 高支模工艺 22
# h+ s5 V4 f: H6 ]5 Y5 j4 ^. V第五节 钢筋工程施工工艺及技术措施 22# w2 \4 E. b/ [$ O6 r/ I$ p
一、 原材料的进场和堆放 22+ |3 p- h$ I# Z: @; h
二、 钢筋加工 228 W4 N' {5 `8 J% V
三、 钢筋的绑扎 221 ]0 `: y8 f0 f M) b7 t
四、 钢筋的连接 24
/ R3 z5 |3 J* ]) Z第六节 混凝土工程工艺及技术措施 24
) q& Q: i3 ^; Y* w) D y一、 梁、板、柱、墙砼的浇筑 24
& h1 z2 n+ b9 j1 L" t3 q9 [二、 混凝土泵车(带布料杆) 25
) P, r- l, \' y. M; _三、 砼泵送工艺 25! O: B* p; D" W0 x8 ~7 t7 N# I, a
四、 砼振捣工艺 26
, O7 g- p/ L9 r0 s+ l `0 i五、 砼施工缝的处理 268 v3 l% V7 I1 p2 l# ?# u% T
六、 砼的养护 27
" h* g2 P; h0 C七、 施工技术措施 28/ F/ }8 c! d/ ^+ s# z
第七节 脚手架工程 29
! A* d* t" c3 F6 K" H+ v3 T一、 体系选择 290 T( P( W+ `( B% w5 P7 `' a- l
二、 外脚手架搭设方法 29, R. g" i& x7 |% j0 A, y q% U4 J
三、 外脚手架防护及搭设 31
5 d% j" M: u- S3 j% ?( T% L. `; i四、 拆除注意事项 32
9 }& P3 h0 X6 ^: x1 V* @第八节 砌筑工程工艺及技术措施 32: u/ A; M: W- t1 S
一、 施工工艺 32# E L& a/ ~ M. \; o
二、 技术措施 32
& O, _: S: L* u* ]. Y+ |9 P y8 ]# j第九节 楼地面工程 33# b! p# g3 r Z0 G P8 K
一、 水泥砂浆楼面 33% G0 N% y& _" e: c* o" w
二、 地砖施工工艺 34
; Y2 v' D! W' \第十节 装饰工程工艺及技术措施 36* Q% e9 O' P. M8 C
一、 一般抹灰 36* z: M. T1 N# \. h
二、 外墙瓷质砖施工 38
* Y* X( X8 A9 U# Z+ k第十一节 防渗技术措施 41
5 l. ?; X0 A G0 G一、 卫生间防渗措施 41$ c: [! P, ]2 Z# }
二、 聚氨酯防水涂料施工工艺 41
/ z6 ^2 ?9 S, ?第十二节 门窗工程 42' I& a! h" g/ O2 m
一、 铝合金窗安装工程 42
# a( y# b$ A! }& k6 T二、 钢门窗安装工艺 44
( @4 M; `$ Z9 ?$ g第八章、 安全文明施工措施 46& ?1 m+ }6 `; R1 m7 w' ]! [7 v
第一节 安全生产目标 468 [$ l# d1 ~! I! ]: [; X
第二节 安全生产保证体系 46
5 t- P" J9 Z5 [. x# z第三节 安全生产组织机构 48* y% i. y3 ?/ L9 L$ n7 f: |$ z
第四节 安全管理制度 494 \; M( q) G# U# \5 `
第五节 安全教育 505 p' j& a1 o# A8 s- u
第六节 安全技术措施 51
+ ^$ o Z) ~( D. p. a& l, z一、 安全防护 51
' ^" h; |$ ~6 V# o6 z E二、 分项工程施工安全技术措施 56: x' U1 [# ?0 O
第七节 机械设备的安全使用 59
" m' A6 T& ?5 R/ `& p, I6 _第八节 安全用电 60! J7 ^% |$ j- O0 I5 ~7 g
一、 安全用电技术管理 608 y* j+ W9 ]1 O& f
二、 安全用电技术要求 62
N% z* w. r- I1 A. I6 X9 Z第九节 安全消防措施 67
7 V- z& M* C; d- x; E% L- N! G7 V一、 现场安全消防组织机构 67
, A! z9 x7 {$ J0 G二、 防火教育 69, Q, o3 }! `0 u1 V
三、 消防安全措施 69+ V4 m: F% `' d) \, f/ r0 f. q
第十节 治安保卫措施 72
9 _) ?# [% ~1 ?# F n一、 治安保卫管理组织 720 S9 X' o) Q( e( W5 z
二、 治安保卫措施 738 k' ~, I; d9 P, A0 U
三、 治安保卫教育 74
8 O1 j. H2 C" I9 E四、 现场保卫定期检查 74
9 I5 n9 B& N1 O- |/ O: ?五、 门卫值班记录 75$ _; H. ]/ t; j5 ]6 c
第十一节 文明施工目标 75
# A2 J, g2 d6 H3 L第十二节 文明施工、环保保证体系 75' ?2 q. S3 p$ j9 v
第十三节 文明施工措施 76- G3 s, ], [9 |0 R7 f. f
第十四节 文明施工考核、管理办法 78
7 t4 k* a7 K. b( w. m1 f5 t6 C第十五节 防扰民措施 782 A+ p2 d& q4 q; M9 z! h
第十六节 环境保护措施 798 |- K7 g5 i& n u& z+ g: }4 y5 d
第九章、 质量保证措施 81
' w2 O H: d9 R第一节 质量目标 81% d6 z0 l5 O# u; q7 S
第二节 质量保证体系 81
* [, v0 T: N# i ^: G4 B第三节 质量管理措施 84
0 F0 @$ G4 F# [/ L7 a! d: q第四节 土建工程施工质量控制措施 86
0 U% b( h) E- K* B' k一、 总则 86
! k; u1 u) A% |/ J! l' f% |二、 施工过程质量程序控制 88
/ B f5 W. W3 R* V# h2 Y# V三、 施工测量的质量控制 884 y) Z1 `' L5 V- p* a, K
四、 钢筋工程质量控制 89
, ~0 \: {" n! m& g& K! c# W* M$ v五、 模板工程质量控制 91
* b" ?/ D0 O `4 ?& l* D六、 混凝土工程质量控制 93
% d, B$ k, o1 ]1 s$ w3 Z七、 预埋管件、预留孔洞质量控制 971 D ]7 L+ d; Q( O& E
八、 砌筑工程质量控制 99/ F, X$ X% {, y7 Z6 z1 Z( D; \& S
九、 抹灰工程质量控制 1002 u: T2 N8 V9 C# b* V, \
十、 楼地面工程质量控制 100
0 {$ h& `* F e2 l( G J十一、 给排水质量控制 101
1 e! @1 ^( F% X7 c第五节 竣工验收质量控制程序 102
, Y; M2 z& K& g) s7 V第六节 施工期间对隐蔽工程的质量保证措施 1033 H3 E- }/ J" ^: }: u4 l) @
第七节 确保工程质量的计量管理 104
0 G' C- P1 u; K5 M6 D q# D; N, D第八节 质量通病防治技术措施 105' G- Z7 B- i9 g
一、 钢筋质量防治措施 105
: ]* }9 a1 f: `6 {- K% N二、 模板工程 108% c- x* ]) c, I
三、 混凝土工程 1124 y. E9 _( a3 K0 X3 k& F, c2 T
四、 砌体工程 1168 G( Q1 c# _/ P7 e
五、 抹灰工程 1184 f& c5 u, J6 h- S" |9 ]; Y
六、 楼地面工程 125+ ]! T3 [ K: _
七、 防水工程 127
" b. e' y3 d. m* }9 u3 p' Y, Z第九节 成品、半成品保护措施 127
1 C9 i' [1 V' S6 z一、 半成品保护措施 128# [; H. ]* B- V X9 C" z: H: D
二、 成品保护 128
" }' O2 Y) i3 X4 r三、 成品保护管理 130
* H8 Z2 [5 N5 [9 w( R四、 资料归档和管理工作 130
- t' z! g% |* e, i$ `: B1 q, ]5 v% \: T
第一章、 工程总体概述, ?7 s0 C9 L/ {8 O- r2 n+ v
第一节 工程简述
/ j: [% p% t! w6 H, O. ?2 f: \工程名称:110千伏大田变电站工程
9 m/ n, G8 {1 P6 e9 k& n$ G建设地点:广州市白云区江高镇小塘村长墩" j% H3 G! W7 U8 v9 h
本工程占地面积980.4平方米,建筑面积3348.1平方米,建筑耐火等级为一级;屋面防水等级二级,防水层耐久年限15年。地基基础设计等级为乙级。本工程采用桩基础。采用静压法施工的预应力高强混凝土管桩(PHC),桩径为400mm。桩净长约23~28米。
* V% g( M. z5 S" ]+ a! B" D, _第二节 土建工程概况
3 g% d. L- o1 N6 i一、 建筑设计概况
7 q& ^; B6 w+ K5 U. n本建筑采用的墙体材料为框架填充墙,外墙用灰砂砖墙240厚,内墙用灰砂砖墙240,所有墙体材料均应达到[工程建设标准强制性条文]所规定的防火,隔声,强度等要求。; Y7 J% n/ o' |: ]' j0 E
各部分构造做法如下:
5 n( r5 e2 K' B3 z9 N屋面:+ Q: A) i6 M4 P# l( w
现浇钢筋混凝土板面批1:2水泥砂浆20厚,刷基层处理剂一遍;! R# }" \! c; E. ?4 F
1.5厚合成高分子防水涂料;: }) G9 {5 G$ k w
25厚挤塑苯乙烯泡沫板隔热层,上铺0.5厚塑料薄膜隔离层;$ b* L' Q7 i8 H
4cmC30UEA补偿收缩混凝土防水层,表面压光,内配Φ4@150钢筋双向,设置分格缝,钢筋在分隔缝处断开(钢筋保护层厚度不小于10mm),分格缝纵横间距不大于6m,宽度为20mm。分格缝内添密封膏。分隔缝设在屋面转角处、防水层与突出屋面结构的交接处,并与板缝对齐。刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接初留缝隙,宽度为10mm。并用密封膏嵌填(平屋面)。3 i6 P' v( |! D8 |" X) a$ M! ?
1 F. g# O& P/ }/ J6 _' B( a
0 n- V4 H$ j9 E' Z9 i; i
110千伏大田变电站工程施工组织总设计方案.rar
(2.5 MB, 下载次数: 6, 售价: 20 查查币)
|
|