高支模支撑设计方案   
* R" `8 C3 p( c( @( I6 |9 g" _: F* X/ ~, L. s, W
本工程是西溪盈信综合市场工程。位于佛山市顺德区龙江镇西溪社区。本项目包括市场楼、1号商业楼、2号商业楼等部分。总建筑面积约为22651㎡。框架结构首层、二层高度为5.76m,三、四层高度为4.2m。最大梁为300mm*1100mm,板厚120mm需要采用高支模,为了安全可靠,对此进行以下计算校核。
  c. H7 B" o4 o! J3 }/ V9 Y' O7 C) \1.梁模板及顶架计算$ C' Q$ F: o( b5 L: W* {. }; M
以楼面最大梁来计算,梁截面为300mm×1100mm,跨度为9m,模板底板采用钢龙门式脚手架支顶,高度为1920mm, 宽度1200mm,间距900mm,木方规格为& D& k! _, G8 t0 j1 l
1.1底模板强度验算
" M' K) q6 i# F. D# V底模板截面为18mm×300mm,采用松木,其fc=10N/mm2,     fv=1.4N/ mm2,fm=13 N/ mm2 。
0 l% Q) A* _) |$ e& L3 f1.1.1底模板上荷载计算
2 Z, H- f: M8 |5 a& ?1 g! I模板自重:   0.018 ×(0.25+0.7*2)*4.4=0.131KN/m
  u' Q, ]8 h% L3 b9 I, z; V砼    重:   0.25×0.7×25×1.2=5.25 KN/m6 L( o3 O# O' O$ v2 C1 q/ X
振捣混凝土时产生的振动荷重:   2×0.25×1.4=0.7 KN/m' I5 M8 ?+ `5 q# B
总竖向荷重:   q=6.081 KN/m  c, A4 T( s+ {3 K/ U2 q' C
1.1.2底模板的Mmax、Wn、 计算) x" p; ?# f* O+ U- K* ]/ ?* p
底模板按4跨连续梁计算,查表得系数+ Y$ ~. p3 E8 r9 E
=-0.121    Kv=-0.62    K =0.967
! L! _# a6 D  b$ x0 \2 L1.1.2.1底模板的最大弯矩
$ o& @4 z% V% K5 j+ o: FMmax= KMql2=-0.121×6.081×0.32=-0.235KN/m
' Q* `: V$ l7 E: l- H& O1.1.2.2所需模板横截面抵抗矩Wn为
! z: [# t# I+ D! ?& F% s* CWn=   
" ?/ `) p: k, G实际抵抗矩为# J' x0 K5 a4 T9 J: b" j

, {+ g3 f2 _8 u! ?6 P8 _& B" J) u' R$ }: H( ~7 c
QQ截图20131222161756.jpg
* v8 f% r+ |8 ?8 i1 D' s7 Z8 C& O, V9 D9 R7 V5 y# d, x. v

+ ~* f% W, @. {" I 高支模方案.rar (371.2 KB, 下载次数: 0, 售价: 20 查查币)