土钉墙支护计算计算书/ W1 ~( U, I" e6 S$ l" X3 K
2 \' j# L$ g( \) A; o/ e% qXXX工程;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天;施工单位:。/ x( g& I: K, ~$ G) {
本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。- L' \: Q s! }7 P s$ C. D
本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-99 中国建筑工业出版社出版《建筑施工计算手册》江正荣 编著 中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版 杨文渊 编著 人民教同出版社、《地基与基础》第三版 中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。
) ?; P/ e. B9 }% f" `土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。/ M& V' I/ R4 f6 L2 q( P
一、参数信息:, X4 g$ C% _0 R9 p% W
1.基本参数:3 B! Q5 [, A% f
侧壁安全级别:二级$ C- p9 b: q: U! T- A0 f# r* @
基坑开挖深度h(m):6.000;
. |; m& e9 x3 [- h: \% Z土钉墙计算宽度b'(m):13.00;4 v2 i; f9 I3 E. l1 R2 f4 y
土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角;$ S) r- V6 K* f
条分方法:费伦纽斯法;
- K" w! C H4 M. n. l2 z- j* E条分块数:20;1 M+ S% y+ b' ~3 l% j; h/ H
考虑地下水位影响;; e( k4 Q* L" ]3 F
基坑外侧水位到坑顶的距离(m):5.000;4 d. m x3 }8 L+ E8 e$ q/ i
基坑内侧水位到坑顶的距离(m):7.000;/ |/ \" Y& W: |6 s( k
荷载参数:, V) x& X' ~& v8 C% S
序号 类型 面荷载q(kPa) 基坑边线距离b0(m) 宽度b1(m)
; `9 x' S5 h- w( |% d: z 1 局布 10.00 1.50 2.00" F1 z! E* ^! ^6 z5 n$ B2 l
地质勘探数据如下::
: a8 h/ O. }) J* }' D/ S序号 土名称 土厚度 坑壁土的重度γ 坑壁土的内摩擦角φ 内聚力C 极限摩擦阻力 饱和重度4 Q3 Q% f; }3 V
(m) kN/m3 (°) (kPa) (kPa) kN/m31 @! F% S6 u' f+ ]$ `2 Z# z
1 填土 8.00 18.00 30.00 15.00 112.00 20.00
, T. S; i0 C7 w+ Q9 S) q土钉墙布置数据:
- |9 R3 d- X6 ^- c" E放坡参数:6 b1 o/ b `4 d* C0 [) g5 Z
序号 放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m)
3 q) o: H, U- w! i& S8 d- G1 F 1 6.00 3.00 6.00 6 l% N& S5 N1 i% \3 K
土钉数据:
$ e/ l8 n. Z& K 序号 孔径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m) 8 v$ \6 j' H, a7 G) c
1 120.00 6.00 20.00 2.00 1.00
1 B/ l* |$ y0 e) o 2 120.00 5.00 20.00 1.50 1.00
% G( u. a4 `) ^! w% s# f8 d1 s$ _% @: o% ~0 n
二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算:6 {7 h& S6 H" B {% T
单根土钉受拉承载力计算,根据《规范》JGJ 120-99,
/ h6 N v$ u9 m0 k$ e$ S
+ |* e7 |1 z8 F( s# T1、其中土钉受拉承载力标准值Tjk按以下公式计算:
& K: u5 d' Y. k% @8 p0 Z1 O5 r( d
1 I% N- V& P8 [4 T$ K. ~其中 ζ --荷载折减系数
! N+ a' r: {3 A4 u: G9 i Ieajk --土钉的水平荷载
$ Z. ~- `$ r- V) H4 ] sxj、szj --土钉之间的水平与垂直距离
8 o( \! Z* u6 } _) {9 f5 C0 h* m aj --土钉与水平面的夹角
/ M7 F9 w3 G, h+ q& n; S/ hζ按下式计算:
1 d: l- i* m4 w* n g- _
6 ^1 V' ]4 w7 M/ P$ \# ~ h7 {其中 β--土钉墙坡面与水平面的夹角。4 N5 w+ `' |5 {; c) G( e) K$ s
φ--土的内摩擦角
. P+ z, |% m, Weajk按根据土力学按照下式计算:# ^2 a* m/ K& \' E* W U2 n7 z& g
% t Z, E; u" A- F7 f T2、土钉抗拉承载力设计值Tuj按照下式计算
4 K! n$ s* a. x! q# @
0 P0 c$ b) d3 U+ k, N$ {) b, Z/ @
土钉墙支护计算计算书.rar
(175.43 KB, 下载次数: 8)
* o2 ~# j% @ M' q" E: W, ^. q7 s9 e" H% L4 B( \3 U+ ?
|
|