1、编制依据
$ S5 s" F# V2 V2 C6 Q7 y$ V% R1《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003)
5 l* w5 M5 Z: h6 t2《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
' [0 G- u0 A, u+ V0 O/ |* {+ U3《简明钢筋混凝土结构计算手册》% T/ C# t0 v1 ]$ W& Y' {
4《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)! E% [. b" t& Q2 }
5岩土工程勘察报告
2 k* m7 ~1 h9 g# T! L3 L$ F( F6建筑、结构设计图纸+ [! `! v4 U; |8 v
7《塔式起重机使用说明书》(长沙中联)' q0 o6 ?! _5 [2 t* W
2、工程概述
& B/ V. d7 m4 X8 H* ?0 x' F9 O金地佛山顺德大梁项目,位于佛山市顺德区东乐路路北侧、立田路南侧、驹荣路西侧、桂峰路东侧,由1栋26层高层,2栋41层超高层,一栋2层社区服务中心,附属建筑物及商业、室外环境等工程组成。地下室一层。总建筑面积169128.23㎡。共计509户。6 u! z) Y3 R# Z) P% t
3、塔吊的定位及选型
5 l) ^- M; x9 l) v& T选用TC6013型塔式起重机,在安装过程中必须严格按照起重机使用说明及现行各施工、设计规范执行。按照塔吊选择满足施工要求及便于安拆的原则,并结合工程实际情况将1#塔吊布置在1#楼的南面(详细位置见附图所示),同时应注意以下几点:2 Z8 b8 ~; S: E3 T
1、垂直于塔吊卸臂方向,塔吊基础中心线离建筑物装饰外轮廓线不少于4.5m,不大于5.5米(已考虑脚手架宽度为1.2m)。
4 Z8 r" V* [8 _! q& p9 k2 |* l2、沿塔吊卸臂方向,塔吊基础中心线离建筑物边线不少于臂长。
3 \/ a9 k. A. u7 |3、塔吊基础顶面标高略低于地下室底板面标高,在基础留缝处预埋止水钢板。(详见附图)
9 U7 `$ ^- P+ p6 i [# E" p1 F" H! a! M
* M t, x8 P% [3 u3 y1 d4 o& y, a, g: @4 d, L, g
. z, O" P4 u) A8 v( W& P$ X( j* \计算书有关图形
g w- v! B+ Y9 a# B! R; m
0 h- _3 O+ v& R7 W, B/ B 6 `+ N+ p: c4 W6 ]
+ T0 s% }" M, p8 R% ~. i 说明:
6 v4 [; k3 B, v) |& U- \1.承台尺寸6000×6000×1350,φ500*100预应力管桩,桩矩5000,混凝土强度等级同地下室底板不小于C30。
; W7 z4 Z: b. k9 m$ w2.桩长约**米,桩头伸入承台100mm,桩插筋为4φ18,桩内1200mm,桩上1100mm。
" e5 `* X& \* G, v$ D1 a- R3.承台钢筋按双层双向布置,底层为φ25@200,另外桩顶每层每个方向放3根。面筋为φ25@200。连接上下层主筋的架立筋为φ12,每隔2根主筋拉1根。
! b5 T0 {* \) y' p4 i4.因桩尖坐落在强风化岩层上,强风化岩层遇水易软化崩解,因此打完每一根桩后及时用c20混凝土封桩头,高度1m--1.5m。
5 u" b: `7 f! k- Q" ?$ Y$ s D3 i6 `. R. k, A2 {9 V4 B
. s3 V( h1 e: X- ?' M+ m5 @$ N* d
顺德塔吊基础方案.rar
(52.75 KB, 下载次数: 19)