* t2 S$ e& q( q& E4 J7 I% X: |1.2铝塑板幕墙的安装
4 e- G2 H2 b1 o. B8 B }1.2.1铝塑板幕墙立柱的安装应符合下列要求:3 w- B7 F4 ~$ B8 ~+ D* Q) r5 U- O2 N
(1) 应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。; C3 _$ _& n) Z' k5 f2 ]
(2) 相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。& m6 w9 }9 q; h+ g/ r6 Q
1.2.2铝塑板幕墙横梁的安装应符合下列要求:1 d. f* d# a0 T: A
(1) 应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;
# p4 M* G1 W1 m# t! D( r a: H(2) 相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。1 C/ L: R1 j6 |$ q( Q/ w
1.2.3铝塑板幕墙构件安装应符合下列要求:
; L3 w. M, k8 ^4 O0 G4 Y: P% `(1) 应横、竖连接构件进行检查、测量、调整;; d# v6 W) f3 K, h# k
(2) 构件安装时左右、上下的偏差不应大于1.5mm;