第一部分 幕墙工程- s7 g' e" F6 D+ v. ]
/ U/ Y8 d# i( F4 `1.2铝塑板幕墙的安装
; ~: e" b, X' X9 u$ B1.2.1铝塑板幕墙立柱的安装应符合下列要求:" x- d$ M$ [ u7 O
(1) 应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。% S% ~1 ~4 F$ U# x: a, }$ J
(2) 相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。
2 l- Z7 e* E' O; G( m1.2.2铝塑板幕墙横梁的安装应符合下列要求:4 ]5 m; P- T) i/ ~" y6 p+ Y
(1) 应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;; @' u# B4 H6 h
(2) 相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。8 j- X4 W4 t1 k" S
1.2.3铝塑板幕墙构件安装应符合下列要求:# L" O( h$ o5 K. x9 _
(1) 应横、竖连接构件进行检查、测量、调整;
% k2 |4 w% X6 H9 a0 C2 B(2) 构件安装时左右、上下的偏差不应大于1.5mm;