第一部分    幕墙工程- I# e- |; Z6 A1 B
6 P; u' a4 ?5 I. T4 @
1.2铝塑板幕墙的安装% S- n, m3 I, I2 h; ~/ I
1.2.1铝塑板幕墙立柱的安装应符合下列要求:% ]+ B* _0 u# t- r% D! M$ w! ^
(1)        应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。
/ Z& x) q- v0 E. z% N(2)        相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。
( I# q( s+ H" m; \/ S# p1.2.2铝塑板幕墙横梁的安装应符合下列要求:: v) h$ L, G5 Z9 v( C. c4 Y( R, K
(1)        应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;. V! M- X* z; C
(2)        相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。
# e6 b4 ?6 F1 T1 z1.2.3铝塑板幕墙构件安装应符合下列要求:! f! d  u5 q! N
(1)        应横、竖连接构件进行检查、测量、调整;% B4 x2 H8 B( c1 L
(2)        构件安装时左右、上下的偏差不应大于1.5mm;