第一部分 幕墙工程, n0 [: z% K: f: K8 @
# J6 P- }$ G5 R. u1 q/ j1.2铝塑板幕墙的安装
- g! |( u/ X9 f% \5 ^1.2.1铝塑板幕墙立柱的安装应符合下列要求:
2 W: O! S M0 g. x+ Y$ E(1) 应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。5 X& N3 p- f7 r- F
(2) 相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。+ W1 S: l* G3 `1 ~1 g' a& `
1.2.2铝塑板幕墙横梁的安装应符合下列要求: [' o# j; Q( h5 V7 m' J' h" z. l
(1) 应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;
9 S* {6 |0 X% r* A2 s0 Z4 [. z(2) 相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。
+ C7 I6 H4 {* M1 s9 o1.2.3铝塑板幕墙构件安装应符合下列要求:! X+ t$ n0 i9 u# A, ]: D8 B0 A& s9 V
(1) 应横、竖连接构件进行检查、测量、调整;
/ f6 {, }( x# C2 I! R(2) 构件安装时左右、上下的偏差不应大于1.5mm;
) v) i" `) K! D+ Z' i
8 |- O. S; V( C5 c9 E; h+ ? |
|