第一章工程概况$ ^7 q3 [$ ^7 m6 m2 s
××××××××××建设地点位于×××××。单体建筑面积为54495.23m2,为五层戊类厂房,每层使用限为500人,建筑高度为27.45m,室内外高差为450mm,结构类型为钢现浇筋混凝土框架结构,设计使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度,一层层高7.0m,其余各层层高5.0m;电梯基坑为-1.80m。7 K7 ]9 s1 E$ w0 H; K& B
基础采用天然地基,混凝土独立基础;顶部带天窗结构;一般装修。6 m# j) L7 {0 d, f0 G
主梁跨度为8.5×8.5m,井字梁跨度为2.9×2.9m;板厚120㎜。! R0 T! x* k8 ]* ?: G% l8 W
' n0 C. c) s' B/ |4 y8 B$ {7 e第二章编制依据
/ L. K- ^4 _+ J( _7 q+ X钢管落地平台脚手架的计算参照) `, [% C) A+ a1 n& M0 @% W
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)% Y2 M" |- l/ M+ l
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)3 w9 s9 K, I% L0 O/ s- G6 I
《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等。
; ?- H4 ?& Y6 F I5 M
4 b& y. ~" V, K9 D5 K* J C$ G第三章落地平台计算书 W& S: J5 }# r2 ?
卸料平台平面搭设尺寸为3.0m宽×34mm长,分别在○3-○6轴线、○10-○13轴线、○17-○20轴线、○24-○27轴线之间,最高搭设高度至四层楼面,标高为:22.0m,室内外高差按0.20m计,可知最高搭设高度为22.2m。使用时逐层往上搭设,平台往外挑100mm,见剖面图本方案按平台最大高度考虑,最大堆放荷载为1t,受力面积为4㎡,每吊不能超过0.8t。卸料平台的立杆纵距1.2m、横距1.2m、步距1.5m,脚手架搭设高度:22.20m,,钢管类型(mm):Φ48×3.5,扣件连接方式:平台板下钢管采用双扣件,其他采用单扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80,立杆上端伸出至模板支撑点的长度0.30m,平台底钢管间距离300mm。# a& e/ I4 g' X( `2 j" x
脚手板自重:0.3kN/m2;栏杆自重:0.15kN/m2;材料堆放最大荷载:2.5kN/m2;施工均布荷载标准值:1kN/m2。5 M l- i) w* L* b% { m+ }( m+ \