工程介绍:本工程地处上海银城中路501号,总建筑面积约57万㎡主体结构由地上121层主楼、5层裙房和5层地下室组成,总高度632米,主楼高度580米。由上海建工集团总承包建设,上海很多建筑基本都是建工造的,旁边的金茂大厦和东方明珠是建工造的,一旁的环球金融中心是中建总承包,上海建工的安装公司参与机电安装的,所以基本都留下过脚印。/ o2 H- {' o9 x) x5 b
2009年10月5 [5 Y# Z- |) l5 C- N
描述:这是基础开挖,然后浇捣大底板(点击看大图,看看这坑到底多大)。工程整体采用地下五层的整体满堂浮筑结构的基础。因为众所周知,上海市冲积平原,由长江携大量泥沙在出海口堆积而冲击而成的,所以脚下的土地中含水量杠杠滴,还有令人感到头痛的水……旁边就是黄浦江,基本一铲子半铲水。
) C$ b9 `( i6 k% m/ G6 B在施工方面,为了防止上海中心的施工影响到旁边的金茂和环球,因此采用逆作法施工。
$ v" ~+ G3 R; H' v5 @& W& j
% ~6 {4 s, a" c' y; ^& \逆作法介绍*******我知道各位领导都喜欢看图) Z' q3 f5 E5 r
第一步:先做好外围的连续挡土墙,为了防止外围的泥土因为力的作用向内移动。然后插入桩基,固定墙内的泥土(土建一块不是非常懂),然后就开挖。. n5 \* b% z5 i. R; m6 y
第二步:浇捣好第一层(B0板),毕竟要一个稳定的立足点才能往下挖。然后把小挖土机用吊机放到坑里去,开始挖B0板下的泥土。挖出来的泥土放在后面,由楼上的挖土机运走。% L" Y  Y9 N/ j* w8 J( ^9 R) M- W9 L
第三步:继续挖(*@ο@*)。  u( N7 N- p$ [! N
第四步:挖好地下一层,然后浇捣地下一层的底板,同样也是地下二层的天花板。然后挖掘机在B2层继续挖…………
/ g+ O+ h- x) D! ~# Y9 K3 a第五步:然后重复第四步……! Q- q3 w' n( R* w$ @
第六步:然后重复第五步……
2 @! N' o$ ?# r, M# ^( p介绍完毕……然后挖到位了,收工。
$ B7 b9 W1 T' R! V实例图——逆作法挖土- f1 T3 h  w9 D( Q* M# S
实例图——扎钢筋,支模准备浇捣B1层地板。. ]2 n! R% _7 z* {8 {. ]9 C
2010年3月25日2 s8 V6 w. j, q* {( \
描述:这一天是非常有纪念意义的一天,应为挖了好久好久的洞终于挖到底了。大家能看到的就是大底板的浇捣工作。这是整个建筑物的最下面的底板,意义非凡,这是代表一个建筑的地基基础底板浇筑完成后基坑的安全系数会提高很大。底板浇筑完成后不会发生坑底管涌等现象,这对粉砂土土质基坑十分有利,坑底土体稳定。底板浇筑完成后相当于坑底部位有一道支撑的作用,对周边围护桩起到很强的约束。底板浇筑完成后遇到大的暴雨天气比较有利于排水,不会使坑底成为乱泥。最重要的一点就是有节点奖哦。(*^__^*) ,有钱什么的最开心了。6 I( e# b3 ^# B3 `: s
2012年9月11日6 I, T0 H* C( q
描述:整个工程是采用核心筒加外围钢框架结构的,所以搭设过程中,就像搭积木一样,框架搭好了,那么接下来就是做楼板了。楼板就是我们可以看见的这种压芯板,别看他很薄,但是上面铺上钢筋水泥后,强度非常高,我不是做土建的,具体荷载多少不是很清楚。, L& m: j  s9 m* ]6 }

) {" t- `$ H  @8 ^7 X举个例子******什么是核心筒加外围钢框架结构
" w* R5 H' v0 B4 B- v

( K+ d* b3 U) _& `2 |大家看到的红色部分就是我们的跳升式顶升模板体系平台,解释起来有点复杂。大家只要知道他的用途是用来搭设位于主楼内部的九宫格核心筒,以后这里是安放电梯的地方。然后灰色部分就是我们的巨型钢梁搭建的骨架结构。! K- c- i8 d- G1 i8 a
然后在建设过程中的步骤就是:1.建核心筒。2.围绕核心筒搭钢框架。3.在钢框架上铺压芯板浇水泥。4.在外围搭建环形圈梁(以后用来挂幕墙用的)。然后不断重复这个步骤,直至顶部。5 s2 z6 B5 n# Y' B1 q
+ z7 t' }% h: r
至于钢框架是这么搭滴:1 V6 O: S0 X, Y# w* {
不解释了,都看懂了吧……就是大型乐高,哈哈。
2 f% G/ @. ]2 w5 A0 w) r- c) @# @7 A8 e
最后是关键部分,涉及到整个建筑物顶部皇冠的钢框架搭设结构,已经顶上的几台塔吊是如何拆除的
1 i4 j% Q) u6 c第一步:当核心筒到顶了,就算封顶了,这个时候我们核心筒也不再往上升了,那么原来的划升模块也没用了,就可以拆掉了。接下来用两侧橘黄色的塔吊把红色的两台拆掉。为我下一步搭设皇冠层做准备。
6 Q3 j4 t3 e' f3 c! k3 e
第二步:我利用剩余的两台塔吊搭设皇冠层的底座。  
5 b& k1 {0 r$ B# l
第三步:搭设皇冠层的横向衍架。开始凹造型了。+ Q5 I1 V3 B& D% y! e9 A/ w
接下来就是大家关注的重头戏了——有童鞋会问,塔吊不是还在上面么,怎么拆啊?不会就随着成为建筑物的一部分了吧???当然不是啦,建筑物上有个塔吊那得多丑……( s1 z" k8 A; ~
整个塔吊的拆除原则就是先搭小,用小拆大% V& M0 Q9 h/ l
跟我读一遍……恩,很好,说明你领悟了,很有做工程的潜质。(做工程就是为了解决实际问题,所以方法很重要)。
  E! Q$ m- t4 \/ S用橘黄色起重器搭设位于中央的小塔吊,然后用我们的小塔吊拆除两侧的大塔吊。
9 m$ |- K, t0 o2 k& c1 I9 M1 B. T# A/ _7 v$ Z. v
把剩余皇冠层的架子搭好以后,就开始搭为拆除红色塔吊的蓝塔吊。
: i" ~$ v8 c( O2 n- _3 D最后大家看到这里要吐槽了……你TNND…… 小拆大,小拆大,小拆大,小拆大,我什么时候才拆的玩,这不就陷入死循环了么……Too 年轻,Too 单纯……
8 R+ i! O' @" E. y% p我们的工程师们,在顶上搭了台擦窗机,反正以后要擦窗的不是,哈哈。然后用擦窗机把小的拆了,用电梯运下来 。Duang,Duang,Duang~~加特技,简单伐,哇卡卡卡。
" _/ o- c: U: N7 L! s
# B0 U! j# a( z, I0 _# f: [PO张实际什么都搞定了以后的实际现场图
8 P* q; S8 v4 P! b7 o, C$ s  [
震撼吧!!!!!!
% P7 W( O" _/ {# @* v# M1 J$ ~尼玛,站上面就是常年6级风好不好,差点都吓尿了……………遇到台风天,随时变成“风筝”………; F3 y* Z8 D9 w" H
2012年10月1日
: z8 A4 t# N/ f3 J描述:这个时候是刚刚造到89层,我那天值班去顶上看风景。天气不错,正好能看到环球的观光厅,隔壁环球这个位置看风景要100块,我这不要钱。O(∩_∩)O哈。$ b4 y/ I1 v6 D1 I  B8 X8 {

7 n  h4 e0 p& P$ \* G' N8 m简单解释一下顶升模块这是模块的内部,白色的地方是钢筋混凝土的核心筒,整个模块就是为了搭设混凝土制作的定型化工具。当下层的混凝土OK了以后,就开始扎上层的钢筋。
0 x. p( ~& r3 i# F* O  P+ k/ _然后拆除下层的模板,置于模块内部的液压顶升装置就开始顶升,把整个平台提高1个半层面,然后继续轧钢筋。* H% S" P% c- D' d: h
就这么扎完浇混凝土,干了就升平台。升了继续扎,扎完继续浇,干了继续升: }3 ?% z, ]. D
2012年10月19日
0 F. ?9 F7 m6 m' I5 b  c描述:这是当时位于49F的飞船层,第一次踏上的感觉你问我是怎么样一种体验——我只能说,尼玛,脚底下就一层网片,看看汽车就米粒大小(点击看大图),吓尿了有没有。6 s" B+ A) n- `0 B$ r! O( ~8 ~# g
  x' A& Y4 Z+ J! o9 _2 w$ \5 }; l
2012年11月8日
3 @- N$ n' l1 j! e6 o描述:当年下班以后,从工地门口出去时候转身一看,当时陆家嘴已经是一片灯火通明的繁华景象。当年刚毕业上班没多久的我觉得这个城市离我原来好远好远,这个城市的繁荣与我没有一点关系。) t1 {( n* b0 h. _3 c  t9 H
2012年11月14日0 J! @$ w! I: m7 A5 I* ?. ~9 J
描述:当时外幕墙和内幕墙施工到19层。大家在建筑物中间能看到的就是我们称之为飞船层的东西,干嘛用的呢就是做圈梁,这圈梁是保温杯的外壳(幕墙)的支座。5 f( R' p" K( R, s/ @2 J' b" l, s
2013年1月6日
" F& x& b/ L3 G. R描述:这才58F,露出来的地方已经全是积雪了……当时真心冷啊。呼吸上10分钟空气,整个人就感觉不好了……而且还有好大的风,瞬间整个人的热量被吸走了。当时正好在检查,就看到一群人都缩在背风的核心筒里骂娘,讨论什么时候过年放假……O(∩_∩)O哈哈~…………旁边的是金茂大厦。4 ]5 G) z2 s) h& p4 @
2013年3月1日9 b5 u. q0 s, T/ K9 i9 R, S
描述:这个时候刚刚造到能站人的地方超过金茂大厦,旁边有生命绳。连围栏都没有办法做,要等钢筋扎完才有条件树脚手杆的护栏,大伙走路都非常小心。
$ u. i) E* r7 W1 ^
2013年7月18日——这是我拍的
# p+ r1 p' p" p0 I6 _. k2 Z9 J1 H, G0 N描述:这个时候是施工主楼高度建设至126F,但是结构还没封顶。由于工程采用的是螺旋减缩式上升的造型,而且为了大大节省能源,采用双层幕墙结构(我们都戏称为保温杯结构)。内外幕墙采用随建筑主体结构同时施工的方式,大大加快了建设速度,但是难度真的很高,危险程度也非常大。
7 C. S3 `0 z# O: K  A: H' H
) Y8 ?5 Y; c4 Z# d* z
2 C( [# L/ L5 r/ s
2013年10月5日
: ~& c- [: `; j) {# c( k描述:这是在主楼82F设备层高区能源中心,距±00面400多米高空的,采用的是位于塔楼顶的M1280D塔吊吊装的重达19顿的冷冻机组,总共4台。首先,超高层立面预留孔吊装设备作业在我们公司施工过程中是前所未有的,以前也没有任何类似工程可以参照。其次,在超高空施工,受高楼风及各类环境干扰因素大,难度高一旦出现意外情况,后果不堪设想。各位可以试想下,一颗螺丝从400米高度垂直下落,其冲击力都能砸出个坑,更别提我们重达19吨的冷冻机一旦掉下所产生的后果了。而且超过400米的高度,吊装的设备在被风吹动时摇摆幅度能达到12米。整个吊装过程人人都捏把汗,生怕平台把幕墙玻璃砸碎造成“玻璃雨”。一旦产生玻璃雨,所产生的后果绝不逊色于下冰雹造成的危害。所幸经过大家的努力,平平安安的将冷冻机安放到位了。/ A- u* ^! b7 C# T/ S
2014年1月11日9 i" B, X7 c4 k2 o+ G9 G8 Z
描述:第一印象,好整齐,对不对,有木有!!!! i/ o- h7 @3 c' r7 p* D
这是什么呢?
1 f: r4 `6 U- L: x) S& E这是铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆(以下简称氧化镁电缆),是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料、以单股铜棒作为导体的新型电缆。它不但能耐高温、防火、防爆、阻燃,而且载流量大、外径小、机械强度高、使用寿命长、一般不需要独立接地导线。因此,氧化镁电缆被广泛应用于危险、恶劣、高温的环境中,如核电站、冶金、化工、矿井、制窑等。近年来,随着各种技术工艺的蓬勃发展,氧化镁电缆也较多的应用于高层楼房、机场、码头、地铁等民用建筑,用以保障在火灾情况下消防水泵、消防电梯、局部照明、应急疏散指示、保安监视、防烟排烟系统、自备电源等消防用电及重要设备的不间断运行。 , o+ u8 q6 ]; J* L+ Q

6 s- N; x5 T1 l8 l1 h因为我们知道对于超高层来说,最大的危险就是火!所以是千万不能着火的,但是消防工作么就是“安全第一,预防为主,防消结合”的模式,所以要做好万全准备。
4 ]  y, M0 U6 Q" e8 F7 p; D因此在这种前提下, 氧化镁电缆诞生了……反正上面也写了,各种优异——自身完全不燃烧,250℃时可连续长时间运行,1000℃极限状态下也可以保持30 分钟的正常运行,同时还不会引发火源。即使在有火焰烧烤的情况下,只要火焰温度低于铜的熔点温度,火焰消除后电缆无需更换仍可继续使用。在被火焰烧烤的情况下不会产生有毒的烟雾和气体。 而且绝缘、防电击穿。反正各种好。+ q  `: |& V* D: A7 f) I
( @! [% I( Z  U/ y
但是!!关键的但是来了……这玩意就是根铜棒好不好!!!!! o& D$ B7 R! c  b* H  {& }: t
1.万全弯不动——必须要用木槌敲直了。/ q& o2 o" S. _" W+ }% E
2.万全抬不动——一个人根本拿不起来,一卷上百公斤。
4 ^# b- v0 e& [6 v# B8 E2 h; M# l4 X3.万全拉不动——电缆的敷设就像是穿线一样,沿着桥架一点点的放……一个人根本拉不动……~~~~(>_<)~~~~8 c- J' \: r- S
所以能在一个桥架上整成这个样子真的非常不容易了,辛苦我们的工人们了。整个楼里有好几万米……好几万米啊!
8 x8 v3 v/ U( K# Z5 p
系统工程阶段2 U6 n( i$ A* n. z9 u+ ^
好了,我要开始讲系统了。
* s9 p/ O% T  `3 k) J, ~
众所周知,大部分人是没有工程基础的,但是都知道一个建筑能住人,要满足的要求不止是房子不漏水就行了的。而是要满足很多条件,比如有电,有水,有取暖。那就涉及到工程中机电安装这一块了。
$ K* I3 W% t' I3 f/ j
涉及到水方面有——给排水、空调冷热水、消防水。电一块——强电、弱电。简单来说,一个工程造好以后,我们称之为建筑物,而建筑物与构筑物最大的区别就在于是否能“用”。6 V# {% t$ `4 l  s' t

4 C1 J* f, ]% V
所以一个能“用”的建筑物就如同一个活生生的人一样:钢筋混凝土的框架(土建的活)就是一个人的骨骼。你长的好不好看,颜值高不高(装饰做的活)就是外貌。你的血液循环系统、消化系统、排泄系统、生殖系统、呼吸系统、大脑脑干与肢体的感触就是神经递质的交换系统在建筑工程里都是机电安装做的活
( E7 G% r* n( C4 R# X5 d8 [. V* W% f2 i5 M
下面一一对印人与建筑系统的互通之处:. R. s: _! ?9 v7 o
血液循环系统——空调冷热水交换系统
2 n% W  o1 ?0 w2 L消化系统——中水处理系统、给水系统、电力系统(这个非常复杂,说得清,但是篇幅太长,要从水力发电站开始讲起了,有机会再说了)
/ P5 Q% R+ S3 _, B7 y! A排泄系统——污水处理系统
, f5 l8 P8 t2 J  [' `! Q生殖系统——这个是没有的╮(╯▽╰)╭。还好没有,要是有的话,那就是两栋建筑一搞,生个建筑……我们就失业了。! b5 V2 f, B' A6 F. o+ S
呼吸系统——新风系统、事故通风系统、排风系统
/ l* @' P2 e8 y6 w8 r6 T神经递质交换系统 ——弱电系统(UPS、智能建筑、通讯系统等等。很复杂,这一块我一点都不懂……请原谅我的无知)
" S7 u9 B( u7 r( F4 E. o
9 L2 Y) U" x0 J5 v% N2 E- e# n& i( a" M6 {
在这里挖个坑……4 B8 J5 A: ^- P6 f2 c. \$ \
********************************   h7 [6 F) `3 `0 }4 V7 A
这是我们的冷热水泵组,就是上面提到的专门用来供应热水或者冷水,这水就是我们今后空调的冷源或者热源。大家看到的黑色物体就是传说中的保温棉,目的是起到隔绝热交换(减少热传导、减少热对流、减少热辐射),最重要的目的就是用在冷水管上时减少管外壁上的冷凝水凝结。因为我们的空气中是含有水分的,而空气中的水分有其对应不同温度、不同大气压强下的含湿比是不一样的,如下图所示。
# d/ g, ?9 T; [, ?
所以当温度下降时,含湿比下降,使得水汽在较冷的管壁上析出,导致凝结水。长期的后果就是会导致管壁锈蚀、并且凝结水无处排除会造成各种不安全因素。所以要采用保温的手段。
3 t8 d1 Q3 Z2 G: R  Z4 l: ~# H
" V& U  F/ t8 L1 G1 j6 O* w( T. y
这是完成验收后的机房间,在包完黑色保温棉后的管子及法兰接头处还要再包覆一层铝箔做的保护罩。为什么呢?因为能有效防止保温棉的氧化或因机械外伤造成的管子暴露在空气中。最重要的一点就是,大家有没有感觉到逼格暴增啊!!!!* p1 U2 J; C8 S  t; q
这个看上去像潜水艇一样的东西叫做分水器。好的,根我读一遍,叫潜水艇……分水器,很好!
5 c9 Z) Q$ r0 @+ [5 s; c这什么用呢,这是在水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。# \. l$ E, q4 c! G; d; C" Z
原理就是:一路大管子进水,然后把整个分水器全部填满以后,水就从其他几根管子里出去了,而出去的每根管子去向都是不一样的,有的是去6层设备层的,有的去酒店100层的。在上海中心的设计里,这个机房是整个建筑的能源中心,因此,可以把它看做是心脏一样的起点,将水泵到身体各处。9 I2 q. n/ E) a& I4 m# ]& u5 h
2 S& ]2 Z% q( {9 ~

& G5 V7 N4 r. t( U. u6 |' N  Q你永远不知道、也无法想象看起来好看的这个直角弯分8段做要付出多大的精力、耐心和时间。
后面几张黑色的热熔塑料管是无规共聚聚丙烯管,一句话性能很吊。用在现在的中水系统里。中水雨水处理系统很复杂,有机会我会画张简易版系统图给大家看看——这里先挖个坑。, Y1 E2 ?2 s0 Z7 ]- Y* T) X8 p

* L% p; n4 g: H# \*********************************2 ~/ W7 J# d% |  t) ?

, s0 \4 c1 n) y+ A/ {- n
这是整个上海中心的塔冠部分,大家能看到的开孔部分就是传说中的——风力发电机,据说一年能省好几百万电费呢,(*^__^*) , M1 r/ i( c. j* d. T8 H  _
2014年11月21日
( O( b& p3 C! j8 T. x  {工人们在124F进行紧张的泛光照明灯光秀的灯具安装,上万个灯啊……亲……+ Y& I1 J6 W3 r0 @7 b; l
2014年12月23日
* L: N8 t3 z. Q. x0 i, I( ~描述:这就是从核心筒外,内幕强内往外看,全是检修用的马道和泛光照明和灯光秀系统,这就是原本要在跨年那天表演灯光秀的系统,花了1个月的时间安装了上万个灯,而且在600多米的高空……风吹,寒风吹……真的很不容易,就担心被吹的冻僵了,然后手一抖东西掉下去……那就是个高空炸弹啊……这部分施工的时候心都悬着,晚上做梦都梦见出事故……幸好顺利完工,没出事……
: y, S3 q/ \+ y1 @8 A8 [( i3 p* Z
2015年3月26日
) h/ N; d. V  p描述:行政卫生间的厕所,用后体验,很赞哦!O(∩_∩)O~
( v- \3 w* H; `- K, j7 S& a, J( G% F# b2 }  Y
2015年4月12日5 f/ X' ]( F0 y
描述:1楼进门侧听通往B1层楼梯口的装饰柱。
& |' E$ {* y0 B$ e
这是专门为残疾人设计的无障碍卫生间,每层都有一个。* W# Y: k, \/ o5 `* N8 {
; ]1 O: N5 ]! ~2 m) c
接下来要吐槽了, C! _' m- h* h; u' l
这是位于裙房2层西北面的多功能宴会厅。: l' _" W* e" i" ]3 F
神奇的地方它还从角落里拉出吊顶式的装饰隔板,能将整个好几百平方的大厅隔断成三个独立的大厅。
3 U& @' n2 @( R) {
就是沿着顶上的滑轨从那黑色的缝里拉出来的。大家看到一个个吊着的东西是配重,目的是以后吊灯用的。* V5 B5 B7 B3 x" @
大家觉得这还是挺高大上,很漂亮的对吧!!!!9 t, u& m* C$ _" W0 q8 [% a
但是!
/ L# F) \: p. W; l/ O& p/ q但是!!
& _3 F" ?* J6 \$ ?$ w- s但是!!!
/ U! S0 l( ^( t9 a) ~3 U做完以后是这个样子的!!!!!2 T8 t2 x/ h4 C) H* J4 P3 J
请设计认真看着我的眼睛,告诉我,这是你设计的……………………7 W/ t% v; F/ O$ y
) E. T8 e! W7 z% o! n+ E4 W
旁边环球的樱花真漂亮,听说全是从日本空运来种的,不知道真假,反正挺漂亮的。9 p* k9 L" ?$ l& L* D1 o, U; ~

4 ~9 I$ H9 D2 B*************************
, Q0 B- o" w: z对于最近盛传的上海中心大厦着火,温哥华辣妈确实火了一把:
, ], j" U; e% J
但实际情况是这样的——是最近上海中心大厦蒸汽系统进行调试过程中,蒸汽供热管道需要用蒸汽吹扫一遍,所谓的吹扫就是用热饱和蒸汽吹扫在管道施工过程中遗留的垃圾啊,废渣什么的。大家能看到的冒烟位置其实是位于主楼100层的设备层吹扫出气口。( a& Y" m) U7 T% v6 N
不得不吐槽句……这烟,哦!不这是水蒸气是没有味道的,天知道为嘛能闻到烟味……反正那天下午来了6辆全副武装的消防车,吓尿了………………
% y: \4 L6 m* E7 u+ y% D* `9 {8 D8 G" Z& Y2 O- b- Z
大家以为的锅炉房是这样子的:
# `% S3 G* z1 f) ?/ ^, ?
或是这样……0 @0 G: k  D  N5 _5 p! V
也许是这样的……………………
) b: n1 F: _! j3 n+ S
% G+ @( G' }5 r但其实我们的锅炉房是这个样的……
% V" h2 ?/ n" C. ^2 B5 ?DUANG!
, b; j! V& l0 R/ u$ m% O5 v" bDUANG!!
6 a; E9 D- ^% ]$ K- tDUANG!!!& Q' N# d# o: h# @- C) c1 ?5 C
我们在上海中心使用的锅炉一模一样的有四台,都是劳斯锅炉。每台锅炉的额定蒸发量为12T/h,工作压力10公斤。与工业用的锅炉相比简直小的一丢丢……别看这玩意小,调试这些天,一台锅炉一天就能烧掉200个立方的天然气……这还是小火阶段……: }; _* Q! Q$ e
; `0 F. I' d2 ^
2015年4月22日3 B9 y0 Y: T3 o* W
描述:裙房验收后的厕所真漂亮,欢迎大家在开放后来使用体验。\(^o^)/~
, s* h3 C" C0 i2 l+ K! _9 Y# o' P) {0 ?" @4 Z, J
PO几张大家感兴趣的夜景吧***********O(∩_∩)O~
3 J# d# y; b% N7 @# g/ ~! @, Q
这是晚上加班时候拍的……请原谅我渣一般的手机画质吧…………( @$ R9 j1 A: R5 Y2 Q8 w5 p# Y- [
# D1 F6 K7 k: |! w
还是白天拍的好看——
5 b; @% f1 f& {9 `! S" J- c% s! F6 ?% H4 z1 T9 h0 t
下面是我们这里专门搞摄影的老师傅排的,果然单反决定一切……………………, g# ~4 I/ W# Q+ K0 O' Z
  N5 l0 Z+ x7 e. c  ~

9 z0 \7 C) ^2 X3 k*******************************
( B3 b2 A# M* g" {) ^" w* ~现给大家po一张福利图(*^__^*) - Q9 s( P* F7 z% @$ t( j3 m
金茂大厦倒映在环球金融中心的幕墙上……当时看到的感觉就像海市蜃楼一样。感觉整个心都化了。
3 Y# t8 g% d; z  a( a( z! C  a( J: j1 S9 C% H
完……(*^__^*) ……未尽之处也希望大家有机会到上海自己亲身体验下。* T! v4 O& Q$ s2 e6 p
& e7 W, u1 }. F- s  K+ S) s
谨以此文,献给所有参与过工程建设的人们,也献给所有在自己岗位上兢兢业业,请勤恳恳的人们。