电力电缆的成本价格计算公式:- g a# L3 q3 T4 e
- _9 O2 H+ X9 G* A4 o; jYJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。$ h6 \5 W/ W# Z$ t: N2 t7 S* ~. p
1 |8 g) e/ H/ U
2.橡套电缆的成本价格计算7 F3 @6 r" b% h! L0 I7 D
: ~) C! B5 w. Q& @! y& ]; b平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费5 D) A" \0 u& u% [9 s
9 @# Q& p- y+ b" V6 \( S' o电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润" ?4 `% }0 @& ]
- N# `5 q3 r! N3 N* m/ C' \制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)5 a. k3 A, t* n+ l- E
& h" K" ^3 S+ f- y$ V固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用( F; s3 D. [2 {) m9 U* T
电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面
; ]0 b$ C, X! R' p& p5 q" j7 |% q" N+ p- i
国标电线电缆的单丝 :. x! Q& p# W9 o$ s+ V) {3 @+ |
$ n `6 A" N! r: z
3 q% u6 Q6 q4 j7 P) w
BV电线* O3 q4 C- m3 y+ J
1平方用丝1.14
0 \. ?; X. b+ J, L! }4 q# q: M8 ?, C K' Q8 N9 m
1.5平方用丝1.385 i, T/ h% W- Y0 C# L
2.5平方用丝1.783 E* [ ], c& N# h! t0 H& }8 _
4平方用丝2.250 A2 F. i5 Z: P# x
6平方用丝2.76) i" ]; s/ V0 y
10平方用丝1.34
$ B) Q6 i3 Z6 e# [# A16平方用丝1.705( n$ V4 {8 ~+ [$ E1 _; J
25平方用丝2.13+ S, B% a/ G0 r9 p) _8 b
35平方用丝2.52/ h. w& ]1 G$ h
50平方用丝1.83
& \ M% f2 b- W) d/ M5 |, u6 d70平方用丝2.1669 F+ Z" C, q1 f5 _
95平方用丝2.52
2 G; M7 Y& r" f( S$ o; T( \
% _2 b0 ~- F5 I2 A; e' K# B9 u3 `# k# U4 E' @& M
V V电缆) h3 n0 q# L, q4 L" G
1平方用丝1.14
( ^% \+ T. g1 U% K/ }1.5平方用丝1.38
3 q4 g6 c/ [- y2 x- J& n; u# n2.5平方用丝1.78
4 v7 ]* Y7 y* r4平方用丝2.25
) z( x0 b3 {1 U* G/ h3 `6平方用丝2.76: _% q& [8 B( ] R4 W
10平方用丝1.34! @) G+ r( g& q( p4 F; m
16平方用丝1.7064 N" D" W7 l/ w2 D$ w8 X$ U) W8 Z
25平方用丝2.13- E" G6 t' P% \3 a- E* e$ e8 z
35平方用丝2.52
9 [: J1 u3 V0 Q- o50平方用丝2.521 h. Q1 _ [. d1 `
70平方用丝2.52; ?' D% c6 e; a. R! x
95平方用丝2.52
& R& x7 I: m1 q1 a70平方用丝2.52; {7 j/ S: W. X- i! O! i
95平方用丝2.52 G0 {! n; N I0 F( L
120平方用丝2.52( Z* D8 h% s! z% l- |5 G; g- r" A
150平方用丝2.525 d8 A! C5 z7 [ Q$ L4 V1 _( N
185平方用丝2.52
. j; X3 q% k6 u, ]7 P* D240平方用丝2.52+ n, W: A0 \6 i' t
300平方用丝2.52
" M1 g7 Y* A* x4 j: A0 H/ X, D) p7 Y1 n9 e) \3 Q
7 M1 a! a) |4 N% p% {BVR电线
+ F# W4 Z @2 r6 V0.5平方用丝0.3
' T3 L: U" I ~. S* ?0.75平方用丝0.37. b- A3 w5 ]9 Z4 y9 v7 s
1 平方用丝0.42: h( {* u+ f7 |& q) u
1.5平方用丝0.522" M6 k# Y$ b5 {1 D7 G: o- z
2.5 平方用丝0.41/ l$ z; [, `( I# J7 K7 e
4平方用丝0.51
9 S% M ^, M; b6平方用丝0.63
3 C: N! \1 b9 @2 k/ @: W: h
0 _2 n ~$ d( p2 m2 ~% C" B7 V8 B9 n8 A, ?! U* w& V
% ^$ W. D8 b/ B) y
电缆载流量表
1 x! l) @1 r, s" @; }6 ]7 ~. b6 j$ t' R5 q& U0 u% r
( `0 e0 z" t* P; m5 j5 |* Y, Z电缆载流量口决:
8 y- _; }) M6 M. S: ]# }- c9 G估算口诀:
$ @7 B+ g3 w4 d* @5 C' k: _* H- o, ^( i二点五下乘以九,往上减一顺号走。; R5 @. E* |: [; ?6 Y9 ~. ]
三十五乘三点五,双双成组减点五。
" g: o9 _: c% @+ Q条件有变加折算,高温九折铜升级。7 c- }! I& Q' R6 N# O; A$ _- {
穿管根数二三四,八七六折满载流。
+ l) W; ~7 B/ S3 J9 i" E! [- E6 I说明:
$ V8 r6 f7 U1 _0 P3 s7 R(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
+ Y, [* |$ p. h" C3 P) C“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。0 j( d& K# g8 Z2 R, ^& u* H" |# d- `8 E
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
; \1 W) I& g* k/ t“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
# L/ _" K( k% X0 V7 B计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):; P( r8 }. @8 k7 `) _7 u0 |5 P: y
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
7 E: v5 a) s$ g6 W) r% |1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系& o+ a/ ]& {0 J
10下五,100上二,
6 y" d. v9 {2 c8 t8 X; c25、35,四、三界,.
. h9 K2 F4 R& A( x70、95,两倍半。: v/ Y% A# L* M
穿管、温度,八、九折。. P; U) |6 W; I2 Z6 J
裸线加一半。2 t7 s( p& N# r" }- l
铜线升级算。, H( V# y4 v3 R0 i+ ^* A" m) q
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:! Y* O0 O' A! O) k: H
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… @' `, [, m1 t k" p' Y
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
, K0 [0 }8 D* [. C1 k3 P8 U1~10 16、25 35、50 70、95 120以上* X* W1 v, ]2 [1 @
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀$ v# W8 C6 u* N" J
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
3 D/ M' k5 R. _# Z现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。( f6 Q& j8 |+ S
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:2 k! k7 {$ z3 U" l
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
6 S! S% P+ I1 S# M' }) t2 X当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;# I) d: s/ D. ]* D3 ~! }* u* q
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;6 v# J3 I6 b5 [4 C5 t, @
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
8 J. W2 Z* ^% \6 L! M& q9 B* W7 U(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。6 m6 V2 L' j8 b4 _9 i
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。. I+ g7 O$ a+ M8 y z+ R3 @* \6 ^
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
+ ` V1 ^) U w# S7 P当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
' F9 R; z+ J4 Q' y5 V5 x(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。; e: l- i7 X X; G; _' H
例如对裸铝线载流量的计算:1 ^: L* P' v! R- |/ v; K! w4 {% M
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
- N1 |2 y6 C. D$ \1 Y(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。7 Y% _2 u; |) V+ _4 Q7 L
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
; H7 P* ]0 b1 [. X3 `对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
" D. a! ~' I+ }4 l8 d- o5 L三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|