电力电缆的成本价格计算公式:# }1 h+ j. w8 h5 Y
* r7 `" @' |! ?# B2 kYJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。
; M) s& ^5 D( q3 O; J: t q; }2 Y+ H
2.橡套电缆的成本价格计算 K: Y. z, Q( d3 Z. Q: P9 o3 `& g1 Z
* l$ k& z, L* ~9 S6 C
平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费+ B. m: W) y4 Y, D* G) g l
. s1 _) Y' }9 u. a# z( w3 \ R2 B电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润 ?# y$ ?( ~7 `. q5 t9 K) A- w
9 S4 {8 D8 y7 U5 r, h0 [! X. N! x制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)
9 h. u" d! l" A' I
2 w2 T+ @; w9 l8 m7 q8 s5 a5 m! q固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用
% z# D, ~$ B; c( n: f电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面
6 [; j6 P: D7 k% a4 G( |' H9 v! R
国标电线电缆的单丝 :
3 e7 R+ ]; Q- p `9 {: a2 g+ e7 ]& c6 E8 ~
. |; f! s6 ] e3 O0 DBV电线
4 c! H3 {. i$ U" Y1平方用丝1.14
" g4 Q/ J3 W; P3 U0 X: j& E8 d @6 e
k9 _1 a9 G$ ^6 ]$ P1.5平方用丝1.38
; ^7 m# Y0 N$ t* v2.5平方用丝1.78
H5 Y7 x- I: B2 b2 ^ [; B8 c5 n4平方用丝2.25
2 G# E2 ]7 m5 a% |! A+ ^) _5 z6平方用丝2.766 B+ o6 k; o8 e* S
10平方用丝1.34: y- K8 v+ m7 ?: H" k8 A: s
16平方用丝1.705
: ^8 W9 x3 K9 T0 H6 _! n+ ?25平方用丝2.13
" K- f+ ?( Y. x. a3 |3 o4 X, y35平方用丝2.52
% G# f S! m; z/ Q& e: @50平方用丝1.83
! B8 `$ q: W, _$ S' p6 C70平方用丝2.166
- [" r) R5 N# j, r7 C95平方用丝2.526 b7 A& I: K @2 n' y! K
- _7 B! e1 X3 p' E
* A3 J3 ]! `- rV V电缆; k/ ]. K* [# E) [! x# B1 r* W$ r7 Y
1平方用丝1.14
% U% S" y) q& I. |0 l" w; I1.5平方用丝1.38
/ h( e- W# e. F9 i4 V; B. f8 ?) R2.5平方用丝1.786 w1 h3 N" f# Q8 h9 D& K" K" M2 R
4平方用丝2.25. ^- ]. U2 H+ n. P- _9 @
6平方用丝2.76
" k ^0 N# ~5 J5 ^* E3 e$ R: a10平方用丝1.34
+ H5 M" g+ X: j, o8 R3 n+ a16平方用丝1.706
( B# X; p, T. Z- ^' u* g25平方用丝2.13
3 i2 t8 V4 q1 V$ i$ i35平方用丝2.52# m$ z7 o3 k0 I/ T/ I+ V
50平方用丝2.52
1 R# [4 I/ r0 I7 x70平方用丝2.52
* X) D$ v, }. N8 T6 ~. k95平方用丝2.52& [! Q9 b3 ]3 B$ e. A* D
70平方用丝2.52
2 v8 P1 Z8 W, B S( m0 c- L$ _95平方用丝2.52
( Q2 A r0 g4 S+ u3 y, e2 y+ a$ x120平方用丝2.52
9 P' c+ d9 s1 I. n1 }* b' N150平方用丝2.52
* n( x5 Y# p0 C. j" Z' L' l0 y1 M. j! P185平方用丝2.52/ q- @ y8 l" r+ F. N
240平方用丝2.52
0 ]: H6 v2 r! }% u$ p4 [2 U300平方用丝2.52
8 s4 S/ E" q$ W4 I* @3 Y% M: y7 d7 B
! }# h5 p- j+ S, `- A: a5 aBVR电线; d9 y/ r& B, K4 G, p
0.5平方用丝0.3
- \0 t: Q2 p4 i! J: s; |0.75平方用丝0.37$ k: e+ h: @& A4 h
1 平方用丝0.429 c) P' }3 H9 H9 W
1.5平方用丝0.522
' _5 C, J: B" | v: l+ G2.5 平方用丝0.41, q! m, z& f8 A5 f4 o( V2 q- Z
4平方用丝0.51; k4 K/ J, V6 x. c$ ~) ?( A
6平方用丝0.63
0 b1 Y4 k _, }. V( S! W& n7 L& ^$ f; S! b% f* n4 d
, E# c; j0 a, O' V- y8 k- H+ ^% N/ u* ^' s. w
电缆载流量表. t( R+ a _4 [/ V. K0 p
- m; M; |4 B& F0 n/ k
7 }9 L3 `7 b9 S5 w电缆载流量口决:
" \ e' |5 s$ M' Y. z4 E8 P估算口诀:
N: C- i' ?' g9 T o二点五下乘以九,往上减一顺号走。
& E! z5 I& j, M# V( f1 L ]# L三十五乘三点五,双双成组减点五。
, _5 c* n. @" I6 x3 Q条件有变加折算,高温九折铜升级。
0 m. f8 }# A& L5 ^9 N$ E穿管根数二三四,八七六折满载流。2 k# J+ y' Z O9 V) }
说明:
5 w: b& t* m/ H8 r(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。5 H6 d% O" S' G
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。* G4 V2 m; h c3 w
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
( r/ w" m/ L& {: |5 }“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
# R% {# g+ a) Q0 r; B计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
: q9 n# ?1 r9 w, H, n6 A+ t; A导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
0 {7 n' M% ~6 u' @. R, b6 j1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系8 z- @( D$ a7 k- u$ {
10下五,100上二,0 }4 ~6 n! X/ k/ y) }* y
25、35,四、三界,.
& W: v! s: a: [8 x! j70、95,两倍半。. d2 K! R' ~* f' _
穿管、温度,八、九折。
: C! q4 l3 ^- t3 O' E裸线加一半。1 a! J% B% N$ f- c; N6 A
铜线升级算。0 @6 H3 Z+ u( D( A
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1 O4 h9 D0 P; H4 f
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……: h1 e3 a b1 B
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:; k5 {9 h/ u: g. R
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
; V9 f/ q% i, W+ d7 }1 d V﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
3 K$ O! @* ~& }五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍, Z- n& N( u7 v Z1 l0 K
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
% {' T0 T! s& W6 ^例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:7 o7 ]; c( v7 D- t7 o+ z( E+ q0 Z
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
) [' j8 F) K9 g& x+ ?9 G0 x* L当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;- A0 D6 u8 V1 k# Y. C& u( d$ `
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;- W5 ]: v. y2 @2 m4 ]
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
# v9 F) I1 T2 s) i! \( a(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
6 l- \: s( U; F$ J$ ?5 \$ }关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。: \8 g9 {. j3 s
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:9 _( E9 B0 R! ~( A2 A
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。" F( T, N7 s) B! P+ ~6 Y! T
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
2 V* [9 `9 s7 h& M8 f6 m4 m例如对裸铝线载流量的计算:" z7 S1 [, E+ w! ^0 S5 O
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。2 p& R3 B3 s2 g2 e& o0 q2 @: _8 [
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
3 H. S, @: U9 m% c8 T2 V4 i例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
& R( z5 p, e0 ]对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
. T# D7 f9 t$ Z/ w+ U三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相 |
|