找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 469|回复: 0

施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!

[复制链接]
发表于 2015-5-25 23:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!
: k/ u- t; J& ?% [! t5 z! ]$ x
4 X; m. n- \. ~& D1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。
% F% g3 @7 a8 t# R! e
1 r6 K4 g4 \% g2 O: X2、安规中的3种安全距离: 4 \# ?( u+ F; [9 U, r" {& F1 I0 a

/ k8 }3 g. C( J" j. F5 G第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下  0.7m,35kV  1.0m,l10KV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。 - Q2 t+ @. O' e* c* }5 U

6 n$ ~/ k5 E. }0 ?2 V& |* y第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.5m,220kV  3.0m,500kV  5.0m。
, e8 ~3 u7 m' f, Q; s. L) x
& o) N+ C/ O" x$ Q, A' \% o第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下  0.4m,35kV  0.6m,110kV  1.0m,220kV  1.8m(1.6m),500kV  3.6m。 " `5 K- d) r/ y3 [3 Z- ^

1 h9 C: D7 V& s3 {, i" |' h7 J6 g" h
( P  K* Q  j+ p( I2 e- ^3 m- l3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。
7 t4 `+ Q  I6 ^0 F  F+ \# D( d; S, v' r7 k' O
  * e. S  y" L$ X/ B: e% ~

: R, J+ `$ |3 G0 Q4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。
8 f; S) V1 H8 q- U* P& O
8 X% c5 ~" H  m- G( Q9 m2 K) ?3 V9 ^  3 h, H2 X# u+ t8 G2 l& d
  K# j* \& D, L# B; {
5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。   u$ p' F: x; }
" G+ P6 X, v3 z1 o
  
* d7 X% _; S( u3 X* F
; m9 ?' u7 x: {' C6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。 3 J5 j. A* @3 u7 \; F! D% ?

3 G) J0 s+ `+ @! j' e  [; {/ {, [  
1 ]  a( O: u: f- E! b' s2 X2 b% R' \
7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为: 0 x6 o* O) R" W5 ~% a7 m

' V$ F& ?, J- `8 p1 _9 f1 p(一)城市市区,不少于8m; ) o/ Z. U- g" G! U: I
8 Z" U: ~3 h9 O+ {; B& ]
(二)城市郊区居民居住区,不少于10m;
7 I( d5 z% O  l8 P+ K3 V( i6 U. y( [6 }. A% z8 `/ C
(三)村镇居民居住区,不少于12m;
/ [; B+ ^8 m! B+ Y8 [
# X, ]4 @" G6 T(四)其他地区,不少于15m。
7 R: Z) y" `+ _( K
8 P1 i* F/ j2 K7 W" Q  
# J! R7 A* |: h# f! v$ \* g
9 J& K. H! \. A& q/ p* Z: g- R8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。
$ f1 {4 j, s9 R/ C: w! y' z% g- N
- f7 V% M8 d' `+ t6 P  [
2 V( k0 [6 l, R/ x, c9、公路与石油库安全距离40m。   x+ j, \3 f6 b1 }5 @
" d6 \+ v$ W' x

# b2 Q4 V/ @4 g4 G2 d' H10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。 & R; D, P: S) c7 e5 G
  K; M- x! n: h: A6 Y
  
! ^3 V8 _! ]$ D2 j, P8 U, {" ~9 Z% W: P) p; _4 H$ x
11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。
  J) r( K9 n: j$ S5 v& Q
7 T& W: C3 B! @1 X  
; V4 X' O6 o! l' d/ L6 K& c+ V1 Z1 w
12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。
$ X) I2 t2 }3 [% E
4 ?: `# ^: n9 D& l  
* }; P' U; a) p6 j- H
! o. {, V3 c: R8 b$ a13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。
6 L4 K  p3 h! n" e+ F2 H0 o7 i3 `6 [  X$ Y  k0 U* _, _
  6 t- n( l! \: W2 J3 `" ]9 U1 a9 M
. ?* Q, z, W: V% V- }' }
14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。
0 l% q$ t! v, A( J+ z8 @6 T' T% D" ^6 Y: M+ @8 U5 ~3 P7 R4 Q: H
  
5 f( Y0 @+ V$ t0 g/ t" Q: O& ?1 \- W$ ~
15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。 / R9 z0 m4 y' a
) L& \, h" R, F9 M9 J. a1 s
  4 S+ I% }, U# _+ R* g3 u) k

# n2 b7 h. J# }* p# r16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。 + z( O& ~) {& h8 d' t
0 Y7 V6 }5 h1 j. Z0 T" r
  ; i3 z( {8 t0 S2 }7 L0 {- c  m
& P. C7 p) P, F8 `5 O9 k4 u
17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。 ; P' ^  F! _; X: v& Q2 R* @0 @
$ |, r! s1 ~; J2 q/ m- G0 n
  4 E7 {/ u! }  d

* b) d' `/ ~7 @18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。 % H( s1 v1 R, ~" S  {( V

' m; ?7 f2 a. {$ Q9 d' r/ |6 B  9 o. o/ }# T( ^$ I8 j2 a, i* D
0 u6 Z  O0 y$ v7 x' x# T
19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。 ' f0 ~9 ~0 z/ P2 G- z- p" ?
: g8 d; Z! o" H" U  r3 b5 M& v
  / o) w  B( @1 g' M1 Q) W
3 J+ Z$ s7 t" r
20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。 4 I+ A5 P6 z- @9 ~! y: z
/ L$ A7 C, ]% |5 n* k- p
  . }4 G6 K4 M# f& Q

/ c8 |" C0 w% M21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。
+ Y, \+ F0 ]/ \0 c4 [" g
! k7 r9 h  }3 d8 t  2 j: a# D2 m- B4 a, L' {  L' R+ _- g
, I- p. x4 [" [
22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。
3 `6 a( C+ x2 Z* ~' w  @
2 [+ z) ^8 L/ _; ^/ f* Z" \  
* J1 N* O8 [. O* {* @! ]* O8 h, J" y* [* i
23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。 . _' x5 `. ^+ ?, [
+ {: Y* c0 _2 F" w
  
' d/ y7 K, w8 l: i. @+ a, V. Z$ Z+ k$ N6 B) _0 j
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。 3 G* c- T8 |5 v) Q7 w

% [9 e: E* `! D$ _  K  
$ E! W6 ~" t/ C' E* T6 @  u% A4 ]8 L- Z) l
25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。
6 M- M6 B8 z8 O. e2 h# c. @$ E, V3 B; b0 s3 [  D  E
  
" t# I7 G/ I1 _: b4 P# Y5 ]4 }. P& n9 _. l9 x& E% ~$ }
26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。 6 J! U) u6 B3 m  `+ Z6 {0 R3 t$ m
. S7 f6 s$ U( ?# j% R
  
0 b: u  \& L* I' l9 Q: Y1 Y5 n+ x
  }' r. e* V/ S, h) E0 Y( s27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。 - s+ p  E3 G6 z: h. u

& q0 F3 w3 {/ r$ I  
( f! f) h, K* ^$ u! @1 H" x+ ?
28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。' ~7 F- l3 U8 O

" z: ~% S( c2 D/ z; }9 a  
( j1 c( f0 h1 x4 m& O2 Y! r4 D% q, `! _8 ^( Y+ u/ m  l0 z/ D% y3 q
29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 ) N. b3 }# _- W9 Q
$ O0 g4 N& T  e' ~1 o* g. W
1 W) y- y$ H& ^9 k: K& M
30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。
4 T& x# q+ K$ a' {) z( _. V+ P5 K5 y
  
7 k: d2 F: a6 r) c# s, A
# f" A& r" J$ P; }7 j, a+ W% Z31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。
0 ~! k! |/ b8 Z/ M. Z/ b) a+ C! T- J7 A+ b
  
) ~  H5 Z+ l( e9 k7 Q2 `. R( ^8 T4 r
7 d. h: U4 j' L+ @6 w! V1 b1 x32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
7 H0 g: `. A2 D8 H7 Y( L! a
8 X) S) U8 _1 K6 _2 ^# V+ z! i  
6 g/ X; E4 c) I8 x- Z* e
) y( U+ W1 q" |# G! M33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
3 }7 x0 U: Q% @9 i  U
; ~8 }4 Y$ U. \) e( f9 t  h& ?. c  
8 L; J0 s5 w7 l1 d( w( y  u5 l! o+ Y% E8 [# i
34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
9 I; Y. y1 M6 p, b% u" R4 O6 g* p9 k, u) L
(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。 6 K/ w' w9 y& ^6 M

$ h% k: S0 _+ _  y- y1 E5 N(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。
* ?& \- y5 y! Z% I  t* q7 R' s3 z+ W+ C4 L# [' w
(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。 , b1 {/ S6 T. o; _
9 t+ C$ q2 l. ]7 R
(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。 ' q/ ?8 j" |) L

6 y6 Q  e: [3 C' Q# y9 v5 b1 W(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。
; ~( Z0 X% l2 h& j& O# j4 [5 |) n/ g) _. v
  
  V! z, V+ D+ ~" x, i! s4 `2 \7 m
35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。
. u3 l4 a; N$ t  h$ {- c: h0 Z3 z
2 W- X. I0 Q8 `8 x* ?8 A  
* c/ p- o& R( S, X0 _9 _) W7 `1 n/ ?) w6 R
36、临时线路跨过路时必须高于4m。 " V4 h# K/ s7 _* ?
5 R  _9 l5 ], C' n/ O  u2 X
  
% |: i3 b3 z# h- Q5 Y; k8 I' Z/ v" s, ?0 c
37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。 , d- \/ h" P# p( j# M& {! W
& X6 h; ]- t: g+ k- T# Q! Z
  
9 Y; H. a* R& Y* `& ?
4 ~3 W' I) H+ p% t! n, v% C7 v38、仓库安全距离
. _: x- n' ^: p: u6 P+ n
! S$ x3 Q7 m0 K6 r! Q3 ~(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。 7 N0 H4 e9 }  _# t
. v$ x, U8 r% ^( ~2 e
(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。 " }( V8 h6 H5 `8 N" u' k; D( K

4 C. V+ O+ d. V' Y, G(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。 1 t/ x% D5 Y. l

' x( w9 A. P& G5 M(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。 1 v" n) b  p' d  q! {' R

' J2 H+ b: g3 b! [# n(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。
5 _) w9 z( A# `, V: o) v- S2 k4 ]
4 P5 ]2 j; v4 h" C  C! L) R4 K  
# y( g% i% l7 ?) O$ L7 b! K
# L, ^+ y: P% a4 s, B7 w39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。
) h8 u- e: d; o( f: x+ ?% U, \4 w" _: A& f/ j6 s
  
& @) g; b  A0 W3 U1 X+ j( G2 [+ A5 G) Z# [' O; A1 r
40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
* K; x& |2 H5 g3 S, e
5 z0 L7 c1 g- o2 C  
; ^8 e, {1 C; V# v) t3 m* F# x3 u+ |' z  r; ^
41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求: 8 L6 S! l4 f6 z  d3 p

: {/ m# W% x; x; `. L  P2 {7 u(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。
9 T* |# s/ A- Q' K
4 V1 l: D' O- k8 Z( ]* D$ C/ M. W9 F(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。
& M  W; e- F- c2 T: H% P$ y6 L
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。 # O3 t; Q, j$ {+ T. q
( d( @1 u* w4 \2 v9 _9 R

. z' a8 F$ ?, a  ~* V, a1 j% J# B$ A5 T42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
- g* s3 f: o6 ~6 _) V' y4 s; h+ W0 H1 f. M. y( _- ^
(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。 # w( B: a- f4 [" r) |5 ?

- v7 G2 p1 e' v1 O/ Y(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。
; S9 K" X5 F$ a2 J' h0 W5 I/ }. y" ^$ i
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。 ) e( D2 p8 O) [) P( L! G

6 x! d' t7 }; K1 B- ?2 M  
5 H$ H0 J4 o7 w# S( d7 S+ ^1 X/ z* f! n; y0 s
43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外: * D7 w1 }# H/ N( @8 t) H: ^
* \0 v# I, R6 e( V4 B0 ~9 F
(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。 0 E( D+ s% O! j2 d# ~6 S
* N4 I( A; [0 S1 P7 {/ O
(二)路面上净空高度不应低于5m。
$ D6 ^5 O2 J5 R! n0 i* }3 T4 D$ A# ~! |! V2 |) {9 I4 E
(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12