施工中一定要保证的安全距离,很齐全的哦!!!
0 D* U3 [6 S4 ?' ~# _2 _2 r9 c) B$ E: v
1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。
! W- ^% k2 F: r/ z. i$ p. t" ?, i8 a/ ]# G& Z3 u7 D: a
2、安规中的3种安全距离:
- K- r4 J: p8 V. Y7 J1 G G, n
% V0 W: c) A3 A, v4 F第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
9 v+ ` x' T0 n( u, w6 ~8 C6 A% h2 n' v8 n2 Y1 x3 p
第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
8 A. k( [, X E+ p- f L
+ E6 N0 ?# ~7 F" d第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.0m,220kV 1.8m(1.6m),500kV 3.6m。 $ O/ I4 k4 `; | x' d0 ?) p# ?
" Y2 f% r' L7 u3 b; Y# l
' a: E( t4 t" E1 Z
3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。
$ e9 p1 t6 A2 v# O4 ?$ K1 B7 O, U
& S1 B+ @5 Q4 H! s) A# [0 q/ A0 n# j p& Z/ s( i( l
4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。
7 t$ [/ L U+ f% u# c- H: G
( J( r: @! r% u ! ]/ E0 M2 B# V7 k
4 G B r8 n$ s, a0 o$ X
5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。
! J2 S- g6 x7 U2 L# T
* x, d/ t: i/ H8 I1 K6 k, z
' R' i# L) Q/ h( ^! g
0 i Y4 F; F* d( Z( @/ s& A& C& |! z6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。 8 ^5 H- D8 f5 |8 w n. H
$ k$ Z: R5 O, |" M
" g/ }# R7 v* v% r. f a$ n" N: D
% g% |( y3 V" F# j" _7 N7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为: / Z D7 G4 h3 G
3 Q$ {0 w/ L& u, N ~' U; `, F
(一)城市市区,不少于8m;
6 @3 E1 r4 \6 d: V, l1 @$ g5 \. H* H& ~( a
(二)城市郊区居民居住区,不少于10m;
5 J0 P. V2 e! e
6 ]% Y* u0 K1 H(三)村镇居民居住区,不少于12m; $ d0 m# K. C" K( P
# d( n. S: d T3 Y% O: H5 r# z# Z(四)其他地区,不少于15m。
4 a$ d4 ^7 o# v
1 Y( B8 x- _; Q 7 f. H) d H0 y- Z' E; ]& t9 R
$ ?% K3 v/ l% C/ Z( r1 R. L
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。
. r: q8 l! _7 |% ^- ]
- v# n: _1 k9 O$ ~' K/ V2 w! R- B* }
9、公路与石油库安全距离40m。 1 ^6 v3 \7 p2 P* e
0 e# j6 b1 m( U2 Y* r: R4 i* {5 `2 T3 k- n1 f
10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。 9 n) u$ n" T4 a4 g* v
P' K- s6 z( s
k9 j- O9 _) u& X5 C
: L( U! x+ @7 `11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。 7 ? U7 L4 s; w" |" } L
! A, a. O6 k& T g7 N+ J ) [! K3 m7 G. j0 r
% y& a5 f- ]+ n- b12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。 4 v: ]5 \" Y" l: [ e
; g3 `) ^: H. V) @6 ` ! }0 o' K( A$ D5 l- y, M( W
! {! S% ?2 x* A
13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。
" n; V, I0 N. J" t3 j, U1 K+ p+ z$ [- }8 h$ m: T
1 x& |8 T. M# ^9 E
8 _9 S# B: S4 l* L& b4 b, t+ T5 ]" g
14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。 + J4 O' a& ?- h& K. a. f9 H/ n
2 J$ b# H& d# z4 A, j+ |- I: p : `6 [! w( B- N
6 F5 C5 h. o6 J1 i5 N5 H7 P3 V15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。 * _; K' h9 U8 V* K. [ x- g! u# r
3 t$ r5 M: K0 m$ _6 x
3 B$ r7 @+ u$ I# i& y$ z6 n
: Y5 m( A8 F5 |/ W16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。
+ d' d8 G t6 X( O
7 O( C4 {* {- M. N8 P 1 @5 ~/ J& e0 K4 |3 r: r$ E" A5 U
# {0 l' s% C4 ~0 c. A: u' Q17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。
& \: E7 _1 I& L4 d1 [( C7 I
3 l" T& V) D" }$ U
5 V2 W/ n. `1 q; X( a5 y, H
^+ i' s3 M3 i7 j18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。 , C) w) b' {- M2 d
: M- c8 v" Y! S
7 [6 Z; n1 {4 E4 k- l
! R; z' V3 n8 M
19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。
, C: @3 f: F5 P( ]
; Y) P# v) p! u3 P
! }; u9 a# @; @. G8 g2 |$ `
! a9 k: |( Q" |" X# j20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。 + M4 D: b- T- L! X- e' I8 W
, ?) d* Z- E7 X: \9 G 9 a: x# ]9 X7 [" B
0 c- c& t) S$ b& C. n& m! Z9 P21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。 + P' [, P& L; ]7 M6 l" V
4 j/ ?; [; h, H: Z
' |- U0 m) W! k3 d8 v
- G3 _ ]! b7 V. O7 o$ a1 s$ t22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。
0 u$ k" H- e) g0 n1 S5 [# ~0 K; C/ M, o; j
u: O, G. M y( h( G7 _2 J
6 k) w1 U; Q5 j! S+ x- @! ^; l, R
23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。 . Z) F5 r8 R' t0 o Z4 K/ E
1 x0 U! T, L) k' d& q9 Y8 j! z % j) v) @$ @! O" i0 B2 q) j
4 p! i' `+ {( Q& C2 O8 P/ v. _
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
2 s1 g8 W. U, j( L# Q3 r8 s3 z3 J6 l: n2 b4 [: J$ @4 R) H
5 Q# g/ q/ d5 {
. Y% _, h. [7 M6 |8 f' ?" o% E25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。 & P% M$ n6 m# X% |( I
! K8 A6 Q' f2 A2 @6 W4 ? & F4 p" T: @# ?& D
+ g* o2 W! j) `. @( Q* S+ j- D" J% ~% k26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。
& i* d/ R! u8 A0 j+ Y3 |7 N! x6 o. u1 B. M, X* b
$ r' R6 | i% L1 B
. X7 ]' E' | `' ~27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。 & n" A# k, L3 I f
# j8 _ w r% S/ o2 k
+ S5 M2 A* z, z0 A8 J# t5 T: P9 s) \
! m0 X, |, p% M+ a28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。/ ?, F/ v) ]$ j+ h8 V+ z
2 w3 U( m- {/ \ g+ R2 l! @/ X
, y- Y) Q1 p% E. u3 \
c& e/ _ E, p29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 & d2 z1 e+ r) C1 r. {
1 d+ k p' g. }+ a+ A" C* O- U0 A! l/ d& A0 s l
30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。
( U9 c. B8 k2 Y/ N% h6 ]7 V3 d2 Y( N8 c# G( [, e
5 y4 A2 C0 `6 D [
5 F6 u# b. u& Y, l31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。 - F3 T" Y2 `0 Y1 A# B4 }6 ~4 V0 k
8 V5 a' g: K1 }' m0 O: D4 P$ J
7 }$ _' k' D0 J; i) d: a
. ~1 r3 ]' D4 k5 K T- |; k" r4 K32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。 . b1 N9 U6 c* O' {; {
! e1 J- m' K5 O, o; ?! @3 Y8 ~ 9 A% |1 b1 }4 }; Z2 B1 \
! x- c' J* E$ X1 X- f O33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 4 }7 f t$ w8 y- H* J7 e
1 Z4 N+ n9 C1 P9 ^/ b 6 Q# s5 X/ O% m9 Z4 P
. Q0 k; Q* h) k. c6 Q j# Y
34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
# b6 o+ W' }/ [7 s2 p% T
0 f; z+ f% z( T4 c, G(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。 * V: [/ T, H2 B& k& b$ \* N l
% t' }, t: y3 \1 M
(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。 ' u+ N/ x4 y1 u1 ^$ O: v
/ o a0 Y1 V$ X. D- J& ?9 T
(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
1 L6 ~! D R" Z- ?
$ P) I0 E: M# [- ? p% q% v b(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。
# v+ T( t4 {0 @; p* [, A0 d/ B4 j
% E, ]$ g3 E# [: ]* t/ B, z(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。 * v$ E- X$ \4 L# k1 f
9 {. ?" k3 k/ P; L8 B
3 z. v5 ]4 @ V! P! @$ ]# Y
" J; {9 N$ z6 \0 n# i1 U35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。 & v; a, ^3 o1 G$ `
$ r# B, @4 z+ P4 I
/ U: E& @* s' p6 G
" i9 {6 H' w9 O# K4 Q36、临时线路跨过路时必须高于4m。
, }6 Z; |- [6 D, E: P
o! i4 q8 G# U+ ~. u) A! v/ u
3 ]9 h# {+ G( G, K" _1 ~, g* O- D1 x( Y0 e5 d) R
37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。 ( l, {& B+ e7 S. N
* [6 K g; v' C: y- {
% H4 i* t: P9 b7 T
1 V e* g i- L9 \38、仓库安全距离 % f( o; P8 C, j
; K! B; W$ [0 N* g: b+ k& o/ C/ A(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。
! q4 u" p) g; D8 \8 h- P6 x; A+ P# b2 w+ E$ z$ b; F( I( ~
(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。
s6 d2 \/ i9 E" C, u( k/ K! {
(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。
% W: `6 I0 L6 {% x n5 ?6 }: M9 f( ]. ]
(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。
6 q, [2 P; W/ b7 o1 ?. U: U% y9 W, w& X& `& V! _
(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。
1 i' c5 e. D4 w$ [; y5 c* _/ w6 {5 G
' F$ P {+ @) ?6 M3 _ a( s
+ \! Z( Q9 `, L* |' b* E39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。
9 [ Q! c0 y5 z3 E2 G1 [
% f# F9 {3 x7 q7 {/ I; Q$ T- a1 z 4 o1 q1 l3 U7 T6 b0 d1 C
3 U" i6 ?; J! v$ y3 x7 S0 Y
40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 ?' w! a# c6 O# |5 |
5 l+ N) V- N) v1 I8 d& c& d/ G
" }5 b7 [/ m4 j# w' W! z/ e; V/ M; x+ p( p
41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求:
4 z. ^9 W8 W1 t0 R: u* w
5 R' ~' g/ p2 j9 M$ q# \7 E7 Z(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。 6 e* \3 Z) ~) d* {) F
* c& B8 l2 `) ^& ~5 ^' M
(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。
% W0 U$ r7 f. L8 Q# K' A
+ T) t& K6 `0 O" k2 K( p(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。 : `! g6 m* D ~. M H/ s3 c
2 `0 G2 s3 j' k3 M
2 |% u% j% L9 [! M
42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
$ i/ h9 g& q1 E& |( f$ v4 i! v% ^$ h
- q6 @: E9 @6 F: N; Z$ h' K6 f(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。
7 o; h; W, e S) L: H( i* Z
( d8 S5 Y. [ Y4 L w(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。 * e/ ~" O% b. Q) q! Q1 G: X
Q4 o8 i8 c; G
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
7 A, C- x3 e3 ?# o: S' b J% V' D! |
3 B2 E; D2 A1 p U+ l2 J
4 Q4 ]4 }* q: q1 K" O43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外:
6 h/ k, w- d- s$ F) [( H! v0 Z6 _; i7 T' }
(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。 4 V r0 ]8 B {2 x
. B( G) ]/ n" ]; H* N) h(二)路面上净空高度不应低于5m。 1 G" p: h& K u
- i4 t) }5 [' P
(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12 |
|