1 地质报告看什么 ?
2 Q+ p& h; P3 r8 E$ h/ f答:1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;
' X/ ]% X7 J( X* k/ Y2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;
% v7 ~- G1 p( H( ~) p/ [3、确定基础形式; , X. T/ @) f5 l# M
4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等; 0 C8 c% U2 H ^1 g9 x2 o
5、沉降数据分析;
, Z. t3 M8 g. I6 U. Z6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。 ! L6 n) u7 {/ W4 h
2 钢筋验收验什么 ?' @5 d/ C8 O ~( T& m
答:1 钢筋锚固; 2 S5 f. @0 J3 d% A# J
2 钢筋数量与直径; : m% F- I/ G" p0 D' Q7 P, A
3 钢筋间距;
* u5 |; s! g1 J4 钢筋保护层;
# ^& t$ F) I0 h8 U' _- c5 箍筋弯钩;
3 |& \, w! b) X& v6 后浇带钢筋; $ a# o# }6 v5 f, s( v @+ Y
7 拉结筋; R1 p# B7 {6 j' j& y
8 钢筋搭接长度及接头率; # z" z4 u! F' F$ l8 @% ^% _
9 钢筋接头部位;
6 }" E9 Q7 S p- h) O& v% P10 钢筋合格证及试验报告。 + L$ C$ C+ V. m/ i, ]: I; `- n8 D
3 验槽到底该验什么 ?% T& s5 M6 D, q- R- E# ~, [ s
答:验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
' }8 i9 V. V8 n I! r# }5 i. D1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;
3 `2 X4 W# U, K2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸; 2 Y. H5 k t+ @- F2 E1 ^, D/ E5 {7 |
3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;
( k9 J( B8 j+ r7 Q7 P5 g+ M4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动; - \( p4 Q: V8 c0 P( W B( x
5 有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。
2 _4 C/ p8 O( y4 主体验收验什么 ?
: N* ~9 I: [& G+ d( Z答:主体验收,结构工程师主要注意的内容有:
9 J( t1 G$ S; v# D6 I2 s1 p2 [1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。
! A" P! e: v! [: u2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。 - b1 x* Y5 C! g# p# U
3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。
( Q: o2 f7 c3 U0 r: V* v4 ^% U4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。
* q) D' F" t% d5 x# G5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。 ) S! v" i K7 D1 }$ f
5 计算书内容主要有什么 ?' k! o. n1 k: O" d
答:一、 设计依据 $ [- p7 g. V" U( f
1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
4 u3 V: |" C' G& x2. 应用的计算分析软件名称、开发单位; ; t6 p4 n' R, q* U+ `6 o
3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
" l- N" j4 S; p/ h二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。 ) ?; |7 x, m9 w( r& |0 H
三、荷载取值 8 S7 u7 s' [1 W) J, W
1.墙自重取值:(1) 砼墙 / ]4 P/ G: S# [ a/ N b/ c* w
(2) 围护外墙
7 I' i s% _! [# C# P: O4 H8 s(3) 内隔墙 / Z2 w) n# }" T1 F
(4) 活动隔断等效荷载
: v! {& ]1 I7 A* w, c" v! h2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。 , n+ K J( x! y; H! B3 d0 P+ \4 T
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推 2 L' C& w! _8 l, r
荐值) ) q" j! d |( Q+ S# \, P, j
1. 底层楼面 $ [! T3 T/ L; U/ [0 m" ?0 W( G8 `
静载: a/ s. {5 I6 @! X6 r% x3 u' `+ g. V
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 : h- @$ l6 v( w/ X5 U6 \
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
& m: \) L l" V8 L+ W6 E% X. v(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。
. L0 d) S! J# u, M1 l! C6 ~(含吊挂灯具风管重) / O/ |8 _6 \$ ` p
静载合计 标准值 (kN)/m2
: S+ z* j4 D5 F4 Z* f活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。 ( Q' O! ]8 O9 l5 b
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
3 n; B2 A! P+ w; @- b一般楼面:
- }- Y3 \# v0 p% h K$ @静载:
: Z2 [: K4 F8 G8 _3 I- {(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
: P" v: a# M8 |" J ~(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
# ^2 P6 H4 u5 T+ s, }(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。
( E8 u, } g& T: H, H6 g小计 kN/m2
4 Z0 ^$ X# l* h7 I( C活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
1 ~' b/ s6 b+ w6 f8 R( ^8 M(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。 3 N; [7 l2 N7 j4 I3 N% l
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。 " E' x' g/ t5 }) w) Y, p
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m 1 r# b+ G% a2 o% n" G# L4 k
hio(净高) ; h, R9 p: |5 ?: k2 A/ [; Q5 D
不上人屋面:
0 T. d8 d7 d5 r3 I0 A& t* Z6 g7 u: x静载: 3 O1 k1 Q' J+ _* r( e. p% Q
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数 1 H+ P: f) L$ o; c, \* l# C! P
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数 # i {% |# a7 Z5 y
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数
3 G7 Y: p& {% Q8 M- Z' u(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数 ; E5 Q+ g# p- ^7 ]/ _' S3 l
静载合计: kN/m2 4 g* ^! v1 R5 Q, f
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数 7 U# Q( v- A' e3 z0 M
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。
$ W2 S# X/ K8 S7 G" F, k$ W上人屋面:
# e4 U M" S' Z& |静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。 $ S% F1 J6 X1 ~1 X" R- A X
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。
0 A& n1 @5 [/ y3 U$ f找平层,标准值 kN/m2,分项系数。 5 J6 ?1 h3 d# s j! {
防水层,标准值 kN/m2,分项系数。 # z3 ^6 F5 N+ C- m6 V
保温层,标准值 kN/m2,分项系数。
* W5 |6 g& i/ ]; l1 A+ V找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。
/ t6 }* L5 ]3 h5 b6 w' k2 e屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。 $ K5 B- p* g ~* L- Z4 }* F
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。
6 ?* i$ R& _+ G合 计: kN/m2 + w6 {! n5 {' s2 V
楼梯荷载计算: & o* ?/ Q* G% a9 U9 v p7 |' p
号楼梯静载:
0 G" o" \0 d& \6 ~6 M1 n; r(1) 楼板自重标准值,分项系数。
7 Z N* W4 ]. X7 D* v(2) 饰面自重标准值,分项系数。
; K; v2 [6 W! E' @& W; C6 a(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。: B c! A) n# D6 a; Q, N6 r+ W
合 计: kN/m2
4 A7 M0 E' Z4 d五、地基基础计算书
% Z4 f+ T! V# D1 x1. 天然地基 6 X, A- O2 A: u& `/ e* G+ W+ f+ |0 h
(1) 持力层选择,基础底面标高。
7 u, K; P+ W' @4 X3 \" ?(2) 地基承载力设计值计算。 9 P# x4 l. p9 ~& p) n
(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。
# D) T0 |. V6 N# C(4) 基础底面积计算、地基变形计算
! [/ C6 J2 K! s6 b, @应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。
4 m+ I, J. Q% F: N: C(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
9 J" H8 @3 \' g& [2 q0 \2. 复合地基 ; d1 _4 k3 U# R# c2 v
(1) 静载试验值。
4 w& d1 s0 R* @3 g; `/ ~3 t' {) j(2) 承载力设计值计算与选用值。 * r# E" T" I6 n! w+ b5 @. ?
(3) 、(4)、(5)同天然地基。
% D; O4 X8 ]6 y) b- S3. 桩基 4 T2 I4 J Z8 f+ L+ F4 E7 Y& D
(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。 ! ~! v- `' w9 k
(2) 桩数计算 + y6 l0 x3 z. G9 |: g* H
总桩数,总荷载设计值。 ) W/ x- X. D3 ~3 \9 e6 @
(3) 静载试验分析,桩位调整。 5 o( S& O: L; i
(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯) 2 @$ _8 ~% V- O) |- ` a4 t
六、地下室计算
" I; g1 x; [* H5 \' z5 B' X1. 荷载计算
: U# d- A E. E: [2 T8 W2. 内力分析:侧板、底板。
6 z3 u" a& W" a) F2 [3. 配筋原则
8 s6 R' J& H$ [! j! ^(1) 强度控制顶板。
4 o% r# h8 T* L( p(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
* N* m0 U, e6 K( i' ]6 c七 电算部分 2 }$ i. e; u1 s* E; H% O4 e: l
1 结构设计总信息 6 H9 u& j: C$ M& u5 p! I+ k
2 周期、振型、地震力
2 D% c3 m& V. A' Y( v: J9 a3 结构位移
( q9 E5 c ^* |3 y/ L1 R ]8 E4 轴压比与有效计算长度系数简图
9 ~: s1 Q' `$ Q% t5各层楼面及墙、梁荷载 2 K3 M! w6 x, K" K9 {
6各层平面简图 8 H- T* t2 L; a- _/ f
7各层配筋简图
4 D& h% g5 X+ {* n9 ^9 I8层超筋超限输出信息
& p% L( w9 F$ o8 t4 L八 水池结构计算、楼梯计算、人防计算、雨篷等。 2 K$ U, J* b c
6 结构专业扩初说明包含什么 ?% e. ?* t1 ~2 ~9 h
答:一、设计依据
( Q K" |: `! N8 C; @ ]0 _1.主要设计规范和规定
: c9 N$ x. s" w0 y% z, S& K! r2. 岩土工程勘察
3 y3 z1 J, q5 e& h二、自然条件:基本风压值、建筑物抗震设防烈度、建筑物抗震重要性分类、地震作用、抗震措施、场地土类型、建筑物安全等级、场地稳定性、场地土层描述。 5 X" X4 W, j: N3 H5 d4 H
三、基础
u5 A' X7 `' W; j- r1.拟建建筑物地基基础设计等级。基础持力层。
* W" e9 \1 C) z$ J0 J2.拟建建筑物基础形式。 ) f' }/ Q/ w. g7 A& }5 S5 P7 U
3.场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋有无腐蚀性及措施。
' ^" G% o3 v4 e& z! }四、上部结构形式及平面布置说明
- m: }: }" v# M" o五、材料 2 f6 H2 g0 }3 e( E6 T6 ^) W
1.混凝土强度等级 : N3 Z c. F9 ?5 v0 _( _, L% h
2.隔墙材料 ! ^7 I5 ^) w8 d4 G
六、使用荷载标准值
/ X; x% x5 ~+ [* h. u七、计算方法和结果
) y& Q4 w! I) f+ q2 F% a1 计算软件 # q/ N1 Q# q3 R
2 主要技术参数:自震周期、 层间位移、剪重比、总质量G。
6 U, Q) e/ r/ P. W7 桩基础的设计的步骤是什么 ?, L% N1 H8 m c+ ^7 {& Q
答:1 结构计算,取出柱底内力;
/ _7 u8 C/ p2 z% i- R ?2 根据地质报告确定桩型; & V# ]9 {+ ~. n1 a: ~& r
3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩; - w( K0 x" l* ]( p
4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切; 7 i4 Y( M$ J& g3 ~+ }$ K
5 沉降计算; , J' A0 ^; g- W+ S9 g( D1 r
6 拉梁设计; / N* q5 ]( O, g
7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图
( D2 h- _5 \& s: e' O8 结构施工图主要画什么 ?
, F @ M* r4 L$ Z& {# s答:1 结构设计说明;
% U4 @. I% F. i+ A1 L" v# ?# q6 b2 基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图;
( k. x% ~/ _7 ?3 结构平面图及详图,主要包括模板图、特殊节点详图、预制板的布置、现浇板的配筋、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图;1 W7 y8 t& r# h! v; Q6 B3 N
4 楼梯详图; 9 Z0 q4 u% t! @5 U1 ^
5 梁详图、平面配筋图; % [/ l! @( S P3 b7 w5 w
6 柱详图及构造;
! A; E( u$ Q8 J8 C7 墙、暗柱详图及构造; ) M4 F+ c) I. Q) Y1 {, n
8 圈梁、构造柱布置及其剖面详图; : y1 G5 J) m2 s t
9 非结构构件详图及构造。 % q: u1 R' I3 v7 M! g9 e
9 结构总说明主要包括什么 ?' u0 w- H5 j; V+ L
答:1 设计依据:采用的标准规范和规程、抗震参数、荷载取值;
4 Q( Y( [: ~# L+ o. s, F( Q2 概述和总则:结构体系、正常使用年限、安全等级、地基基础设计等级;
; M2 I# d" q4 Q0 E( ]( M3 材料选用:填充墙体、混凝土、钢筋和钢材、材质性能要求及替换、防水砼要求; 2 @8 S1 j" d6 D8 _7 F! X
4 一般构造要求:保护层、搭接、锚固长度、接头率、接头方式、 防雷接地做法、耐久性、防火等;
6 a4 y" z8 m& q! Q1 O" b5 梁、板、柱构造与施工要求; , f* b, _$ h4 g+ y) {$ D; w
6 剪力墙、连梁构造与施工要求; + ]/ H' u) c* @2 ?' U, i4 m, g n
7 基础构造与施工要求:基坑开挖、支护、回填、保护、预埋预留; {- n" A0 b, {7 i% p8 X$ i l" O
8 沉降观察要求;
1 W1 \; p1 x, ^5 G& a9 非结构构件与主体结构的连接;
6 i% b# V, Q& L: i, X+ ~10 其它施工要求:冬、夏季或雨季施工措施、钢筋绑扎、混凝土浇筑养护、分项验收;
* z% X4 d2 w3 j- r11 后浇带设计要求:材料、养护、施工; . U; x; W- }) Q) r0 e/ F
12 补偿收缩砼设计要求:材料、养护、施工; 1 U* _7 A3 Z6 m; i1 f
13 大体积砼设计要求:材料、养护、施工; : S3 K- g' z# O2 m$ p1 J# U
14 基于自然环境和使用环境的要求及做法,例如腐蚀; / t v7 @' ] e6 o g* n4 }
15 其它要求。) w- t9 t% _, L/ r+ I( s
|
|