1 地质报告看什么 ?
0 N+ h! O, H, |, Q, A# A/ F) p2 b* ~答:1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解; 4 D1 k: q" J7 |8 `8 }0 P% U
2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解; ) m0 g+ l u0 B
3、确定基础形式; 3 m2 q% o+ ?! a8 ?0 u! M
4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等; 3 c6 E2 w: Y& v$ z7 |/ ~. U9 L! }( _" k
5、沉降数据分析;
& m$ `* Z9 X: v$ i6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。 2 _5 F3 E8 _5 {9 m! ?4 n3 F+ v
2 钢筋验收验什么 ?
1 @" [& j) g2 h( g答:1 钢筋锚固;
# G* v/ q6 C4 k5 g5 ?' V2 钢筋数量与直径; 4 ~! u5 v( ?& W5 W' o0 F2 ?5 j
3 钢筋间距;
( v' y; d$ L) V; a/ g4 钢筋保护层; 3 _+ q8 l6 ^9 S* ~8 h
5 箍筋弯钩;
7 [; z9 g8 Y: S% s% J6 后浇带钢筋;
3 [( ]$ i# k3 x6 z/ h7 拉结筋; 5 v0 G6 m! j, }2 k9 L
8 钢筋搭接长度及接头率; ~6 H' W( {1 u+ P: G' ~; z. w
9 钢筋接头部位; 8 |, a# p' \& u$ }* C6 J' a$ ?9 g
10 钢筋合格证及试验报告。 I# E: }8 \ z7 q7 z, y( {, P% e9 n
3 验槽到底该验什么 ?
1 @; l7 }$ U* s' U/ ^+ A j, L+ ~答:验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。 , I- X# Z& @. ?/ p8 i G* R6 a& s
1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;
3 G# e: z+ s+ _2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;
* t* C/ V- j( U; s3 W; [2 `' T3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;
7 U( I8 x* I- \* V) B$ C {4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动;
" ]* i6 T8 |' r) z+ ]2 D7 c5 有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。 8 c n+ J4 `, l
4 主体验收验什么 ?/ W# o" t) D: Y( M. d( q3 o
答:主体验收,结构工程师主要注意的内容有:
$ d/ n1 @- s2 ?$ D8 Q! s& ~5 H1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。
% B, \$ Z% c8 D+ h% e2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。 & v- o2 x0 z. |+ x2 x
3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。
! {8 t7 R* C: f5 g* f( @4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。
! U) y$ G8 K' l4 v k5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。
# O v i( v$ ]1 d+ V0 g* Z5 计算书内容主要有什么 ?
A& o0 F. d f; r/ {& `- D' m答:一、 设计依据
6 y. L& G* |; v/ ~8 l; W& d5 d& W, z1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
7 A6 z7 E/ N' E8 {! B' Y2. 应用的计算分析软件名称、开发单位;
. V2 z- C$ {$ I0 [1 S3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
1 m( n' N7 [0 d' }: t二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
, P; G( d$ K0 H$ F) f6 W7 C) }% a$ Z三、荷载取值
/ ]* ] K" E1 r) \& s2 r3 T) f3 X1.墙自重取值:(1) 砼墙
# k2 \- }5 B2 B(2) 围护外墙 6 [2 {. D& d, U+ C
(3) 内隔墙 9 a, C5 s( j7 ~( f6 c) q1 c
(4) 活动隔断等效荷载 ) C6 g; h+ p% D I2 e, u8 c( F3 T9 j
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。 . h# f# J, t( Z. W1 Y
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推
' T1 J7 M/ p/ E+ U$ Z& b荐值)
" ^: U& z. W; Y: J. J1. 底层楼面 0 L) V4 u/ y8 [) ]5 k+ m* g
静载:
/ |# X8 f( m7 \+ W q(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 ' f8 X! a* @! `6 x' y
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 & {% }# E7 P% t6 Z! Y3 k
(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。 ( A9 U9 Y+ M% P' x7 z/ j
(含吊挂灯具风管重)
4 `) ^! k2 I) d3 a$ }" ` W静载合计 标准值 (kN)/m2
8 F4 H- B7 _3 R5 V9 W活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。
; ?! u v# {0 w; f4 t2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。 $ h4 R1 B, d( {# R% e" }4 C6 b
一般楼面: % R/ U% J4 |8 F8 [; \ A4 x: q3 m
静载:
+ T9 {& }1 L+ v" m(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。 ; V3 o& p' ? n) M
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
$ U+ J) R) i" v9 E$ N(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。 + x- `* ?- l* a& }) F* G* S$ l# K; H
小计 kN/m2 % V0 [0 c- ~7 y; b; Z2 o2 m" W
活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
! B0 W" p4 }. |: n" S; S3 u0 s(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。
' |: R: N- v* T- G特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
' v4 S* T1 B+ L4 U(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m . a( @! U% {3 L/ g7 l6 i" S% J7 _
hio(净高)
0 p# f/ |- W: a2 C不上人屋面: 8 B, }5 ~- H- I1 q( y
静载:
3 H. a5 B5 z+ v: }8 e" d(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数 % \" x; E) a) {2 R. X
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数 ' A, R5 C: T; Z2 t6 r
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数
! O3 i/ d" N' N6 j+ A, @(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数
/ a( o2 g( G7 `8 _; I( ^+ `静载合计: kN/m2 1 T4 @5 L) W" a. e: k* J
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数 + \6 @2 B# B: h& ~% B4 u0 u
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。 [. `$ B! @( H q8 Z: R
上人屋面:
+ L& n( y( R- J- w* v4 o静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。 % D5 ^1 d5 n7 c* S9 C P4 t; z
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。 " T0 t: o. r- j1 S! X7 {& V
找平层,标准值 kN/m2,分项系数。
! j( D' D' K) S防水层,标准值 kN/m2,分项系数。 U8 b# l; [- k, w# K0 N S9 Z+ v
保温层,标准值 kN/m2,分项系数。 1 D& H" _0 X0 Z7 i5 b B) q6 h
找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。
: S5 e) T1 t# ~! ~& x屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。
( t4 N# _" g8 r9 r吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。 9 D7 u; a7 \8 X1 U
合 计: kN/m2
- U9 P; N8 S" P( d楼梯荷载计算: # W2 q! P" U. L) ^+ C X4 G
号楼梯静载:
7 Y W8 g5 G2 Y- A) { V(1) 楼板自重标准值,分项系数。
7 |& S+ K0 ^6 F9 N# l1 }(2) 饰面自重标准值,分项系数。
1 i8 W/ S. x1 L+ ]7 p: c% u(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。$ S* d; B" X2 ?7 L
合 计: kN/m2 ( ~ y# h$ n! h7 j6 Z9 `) I
五、地基基础计算书 ( y# V! r) p- N1 h# W- P3 S
1. 天然地基 0 | f: m- t2 b
(1) 持力层选择,基础底面标高。 2 H/ b1 q+ ~' o" p
(2) 地基承载力设计值计算。
0 {, \6 c0 f% }. ?! ](3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。 4 t3 Y! z9 t9 ]( `" |. }5 @
(4) 基础底面积计算、地基变形计算
! B: c+ `+ j/ x. j0 v+ }1 @8 z应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。 0 M; r1 F! h+ k6 V: x# _
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。 ! d3 ~' x4 o, X( B, M, `
2. 复合地基
* \- p4 L6 d0 [) Y(1) 静载试验值。 2 W K; ?. N5 H" D0 ~) |. K3 Q
(2) 承载力设计值计算与选用值。 $ O2 Z! s9 k/ x* i' \
(3) 、(4)、(5)同天然地基。 ) l7 ~! r$ K6 ^8 M' t
3. 桩基
1 a C; d! j/ _; N) c( V# E' b; P(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。
4 R, j# l' y. E! s, J* I+ \(2) 桩数计算 ' S. \, v) R" b' l$ Y
总桩数,总荷载设计值。
: u. W' G: G. q, T; i(3) 静载试验分析,桩位调整。
' g3 @/ b5 o! l* a+ i(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯) 5 J% q8 |6 H& B! ]) H+ O5 P$ U4 ` ~
六、地下室计算
/ H' t2 C/ O6 [1. 荷载计算 * Q0 |; x0 h* E; C/ H
2. 内力分析:侧板、底板。
/ W0 d% M7 h* v1 b1 l8 R! J3. 配筋原则 4 {+ y' R3 X+ g( ~7 }
(1) 强度控制顶板。 Y% @" f3 Y! r
(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
8 n& I7 \3 S3 |# }3 t8 v七 电算部分
- N" j7 L7 s8 i! [' v% q/ M7 ]1 结构设计总信息 7 A( W& w- q: q
2 周期、振型、地震力
4 z* M- g4 k" c0 M0 U+ ~3 结构位移 0 \2 |% b* G! ~ J- c+ P- a2 H
4 轴压比与有效计算长度系数简图 + \' g& Z% v/ z! R: N& `1 `' Y/ m
5各层楼面及墙、梁荷载
5 Z0 t8 S3 k; t7 S) x9 c- M7 I9 [6各层平面简图
( Y/ G* Q0 M# O7 Q) |+ ?7 t7各层配筋简图
4 R5 h/ @& \, ~/ ~8层超筋超限输出信息 0 k; X& G: f, Q3 d+ R7 T
八 水池结构计算、楼梯计算、人防计算、雨篷等。 # P3 \: @) |8 x4 ?& a
6 结构专业扩初说明包含什么 ?0 y% ]; h7 F8 y& m
答:一、设计依据
; b( b5 m4 n# }) L6 A; R! ^1 l1.主要设计规范和规定 7 `% `: g. }: ], g! U
2. 岩土工程勘察 0 `, P$ u' O2 G: i) h7 p5 d! P
二、自然条件:基本风压值、建筑物抗震设防烈度、建筑物抗震重要性分类、地震作用、抗震措施、场地土类型、建筑物安全等级、场地稳定性、场地土层描述。
A/ z' q8 ^! _/ s4 h x' O; `三、基础
! d5 T+ r: k$ i9 `1.拟建建筑物地基基础设计等级。基础持力层。 ) W0 n0 L4 ^2 O- U4 a8 C
2.拟建建筑物基础形式。 $ i7 E0 d H" x7 D) @. l( Q' F) v/ z
3.场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋有无腐蚀性及措施。 7 Q+ Q8 F7 U5 g5 Q! U$ j
四、上部结构形式及平面布置说明 : S2 R r \# a* |" ?0 E4 U
五、材料 ) X" u! U5 G: e1 b& Y4 E) r
1.混凝土强度等级 " T4 @$ E+ E( J) N3 Q+ c) F1 F
2.隔墙材料
8 g. H) I9 |; z3 ]) ?$ R. Z9 D六、使用荷载标准值
" x/ o! x j3 S4 P$ g七、计算方法和结果
, l3 x$ K5 F m1 G! w1 _- y1 计算软件 : Q, w% q8 z1 f' Z3 ~) u: m
2 主要技术参数:自震周期、 层间位移、剪重比、总质量G。 5 P* r" ?: P, C4 A
7 桩基础的设计的步骤是什么 ?+ i9 O, h7 S. B* M& x
答:1 结构计算,取出柱底内力; - q9 Z) E6 H& m
2 根据地质报告确定桩型; $ _ |# h0 H5 _# ~
3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩;
" g, w. M2 D) b& L& ]! b3 o) y4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切;
# ~: m* d' K- m. {7 I: f2 B5 沉降计算; ) a0 a0 k1 @& [& `/ z% k
6 拉梁设计;
. T @5 ^$ P$ ^( L! G7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图
# h) i- [2 a4 Q9 s) Q8 结构施工图主要画什么 ?1 C2 C! |6 r( `1 U- n2 u, A h* G
答:1 结构设计说明;
2 `# o$ M- U! m8 P1 U) K2 基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图;
* z `8 b2 \) s# }3 结构平面图及详图,主要包括模板图、特殊节点详图、预制板的布置、现浇板的配筋、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图;! X0 o1 D, n: c
4 楼梯详图; 6 i6 l: m7 E# L8 e7 i, T# p9 G
5 梁详图、平面配筋图; ' o% X3 h. _: Y( h) a& A
6 柱详图及构造;
3 T# [2 G2 H s0 q7 墙、暗柱详图及构造; # G! o: x; e" R: Y& T
8 圈梁、构造柱布置及其剖面详图; ( X8 I, C3 O/ [ R- l: N, S
9 非结构构件详图及构造。 X* r' v( M5 ^3 c
9 结构总说明主要包括什么 ?2 H! t- ]" Q# a% e/ z
答:1 设计依据:采用的标准规范和规程、抗震参数、荷载取值;
; X) h: Z( f! p, m# v( r2 概述和总则:结构体系、正常使用年限、安全等级、地基基础设计等级;
: d. i, P& b" _5 `3 材料选用:填充墙体、混凝土、钢筋和钢材、材质性能要求及替换、防水砼要求; 3 |3 X( A6 Y" j1 q
4 一般构造要求:保护层、搭接、锚固长度、接头率、接头方式、 防雷接地做法、耐久性、防火等; 2 J+ k5 i3 a- C: W7 p
5 梁、板、柱构造与施工要求;
# e; d0 f! r1 T. {. @6 剪力墙、连梁构造与施工要求; : J8 f8 Z( ^4 y& U$ \; Z& o
7 基础构造与施工要求:基坑开挖、支护、回填、保护、预埋预留;
# x/ g. A/ t C, Z5 }4 l# i! A8 沉降观察要求; 8 |( U3 N' ?0 s( m* d
9 非结构构件与主体结构的连接;
- P" `' J8 q6 x8 C10 其它施工要求:冬、夏季或雨季施工措施、钢筋绑扎、混凝土浇筑养护、分项验收; # Q; x4 p7 J( S$ k& T' q- L
11 后浇带设计要求:材料、养护、施工; & j$ Y* _3 k- a5 ^( j# ]
12 补偿收缩砼设计要求:材料、养护、施工;
; {- X/ P$ i1 g' K- @& W+ A13 大体积砼设计要求:材料、养护、施工;
# c; a2 _1 C/ s; ~1 ~2 z14 基于自然环境和使用环境的要求及做法,例如腐蚀; * K6 b0 F: s9 r
15 其它要求。! K3 h" D, e1 v0 k3 j( M
|
|