经济适用房总图及外网工程通信专业施工总结$ B3 q, \* [7 U/ c& q% |' d( ? r( g
经济适用房总图及外网工程* w1 c( S" n0 C- g* u2 H
通信专业施工总结& [. K8 a1 \/ P- {- r
我单位承接的经济适用房总图及外网工程通信专业分为室外部分和设备用房两部分共5大系统,分别为计算机网络系统,电话系统,有线电视系统,火灾自动报警系统与消防联动系统,监控系统。施工依据为《通信管道工程施工及验收技术规范》YD5103-2003,《市内电话线路工程施工及验收规范》YDJ-85,《有线电视系统工程施工及验收规范》GB50200-94,《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB/T50166-92。主要工程量为:8 j" P1 S {4 F! @% {/ G6 r& \) M
一、 计算机网络系统:(由唐海网通施工)
1 W$ b$ W, Y8 h8 v在弱电机房内设19寸设备机柜1台,内装48口网络交换机2台(1备1用),16槽机架式光纤收发器3台。交换机电源外接3KVA/4h EPS电源1台(与有线电视合用)。
3 x1 u/ p( V0 Q! B' `4 `* D住宅楼宽带总进线光缆接入交换机后分出6类跳线至光纤收发器,再由光纤收发器引光跳线至新增72芯光纤配线柜,然后由光纤配线柜引4根12芯单模光缆,4根4芯单模光缆至个住宅楼,幼儿园网络设备箱。12芯光缆于人孔井内熔接,每栋楼内网络系统主单元接入4芯光缆,其余单元有主单元交换机引4对六类双绞线接入。7 H+ m& O A% C8 P( E
各住宅楼网络系统主单元网络设备箱内设光接收机1台。幼儿园网络系统采用油田专网进线光缆,该光缆直接接入光纤配线柜后引出。6 ]" Y. P- _9 ~# [! i2 g4 k1 {
0 K! u* m/ ]6 ~9 l7 J4 m7 I