8 H: M6 t7 K. ~( N6 q接地极" @0 `' U4 R# x% [- f. [% @$ R* K5 Q
1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。
2 u- v+ o8 k; @$ R0 `2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。( n5 A" E* ~8 |/ N2 y* c
3、建筑物外墙的 轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。
$ J# T' j; R! \. _9 s2 A) W- `引下线安装
9 L" j3 L4 v, B' N t: Z7 I0 m1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为 轴共 点。符合设计要求。
+ n, X5 [- N8 H( \! L/ X2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
; `- H e6 O/ j) s) O3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。% O0 t) @- w0 ]# }
屋面女儿墙引下线
7 C: x1 l; S* Y" H- a+ m1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在 轴共 点,符合施工图纸。* { w% A& m7 r# P. ^: R( Q
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
) E, X( m( ^: g! J/ ?/ }3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。# H+ @8 ]; K. l# p2 v
7 J2 S! B3 p- N; ?+ V7 {1 A
电气施工总结.rar
(16.62 KB, 下载次数: 4)
|
|