电气施工总结9 `5 _& u3 d" d9 X& t: G5 p( G
接地极- u9 j+ s( F' _6 r
1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。( v( V4 }' l5 V$ T& K" k  ^
2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。6 ?) _. Q# E/ T9 a* [7 f
3、建筑物外墙的        轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。
- w6 P' k2 N9 a5 W2 p  Q1 f引下线安装
# R9 S% ^) y+ T5 b$ \% ]( I1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为      轴共   点。符合设计要求。3 v- d& L5 T) p
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
2 h, v% s' g" t* d5 S0 c3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。/ Y6 ]- C2 `! c& {3 R
屋面女儿墙引下线
4 I& d; u" ^2 |: M1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在   轴共   点,符合施工图纸。
7 J- N1 ^6 S0 r2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。) s+ L2 v* ^* s& u2 ^5 \5 R$ ^$ t* f
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。
- }) ~5 f9 n( H3 e; B
$ e! Q  C2 H& k; x; n8 x 电气施工总结.rar (16.62 KB, 下载次数: 4)