电气施工总结
- q2 f/ L* C! J+ S. t1 c接地极
. m) {# r! d- m$ K4 l1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。
' X( h: S/ B; W7 e0 l7 [$ p2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。
: v! n5 c9 i4 n6 B3、建筑物外墙的 轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。9 \/ D3 ? ]/ |" X
引下线安装6 k9 @+ c" C c! f v- Q4 V
1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为 轴共 点。符合设计要求。, u% v3 g% ]4 K* h$ K: B3 f# ]
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。1 f: P& M6 P- J& l* A# g
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。
4 R6 I1 o, b, n8 Q8 _# Y( P屋面女儿墙引下线
5 s2 Q9 p0 ]9 @ \( {" ~* J1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在 轴共 点,符合施工图纸。+ P. i" Y' a$ O3 {
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。9 I |0 @/ ?& ?* S5 q
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。& U7 @3 ?% i4 d: w