电气施工总结: f' q: y, r7 p P
接地极" J# ~+ S: u% y( [
1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。" s) e$ k; c5 q' O1 ^2 j
2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。
" A6 {$ }' W, Z0 y9 U4 J3、建筑物外墙的 轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。5 \" D2 \ y: X7 u4 t. o/ ^
引下线安装
8 I0 D' }! }% G4 U$ G% a1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为 轴共 点。符合设计要求。
9 F* B. B! }7 R9 ?$ w! U/ S2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
+ N Q) ?3 k- E( n! `" a) U$ T1 t3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。, D% U- u4 T" a6 [ a6 o9 s" u
屋面女儿墙引下线
# o4 ?! `% Z, m1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在 轴共 点,符合施工图纸。
0 z1 c) i: f7 S7 F# ?2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。+ R' I9 f9 I9 v- S6 g3 N& D0 D
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。
( ^( M: E# E+ b. v9 B
0 I% S4 ^! p+ d7 n! [% S+ }9 J$ H
电气施工总结.rar
(16.62 KB, 下载次数: 4)
|
|