电气施工总结, ~' Q$ P4 m  ^3 r/ b
接地极9 K6 M$ R5 X% u- `1 S7 d. h
1、利用基础钢筋做接地极符合施工图纸。钢筋交叉处用?12钢筋搭接焊接,在引下线位置用镀锌扁钢由基础底板钢筋焊接引至结构柱主筋,并甩出结构基础外墙做预留。钢筋搭接焊长度均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。扁钢搭接焊长度为扁钢宽度的两倍。) _2 |) [( @2 k& h* Y- I7 A. Q/ y
2、焊接处药皮已清理干净,焊接处无夹渣咬肉现象。并已刷沥青油,防腐均匀、无遗漏。
# [4 d( p: k0 ]7 o+ q4 _3、建筑物外墙的        轴处的结构柱主筋做妨雷引下线。3 \) p2 Y2 x5 B2 @- l( [
引下线安装
/ A0 w: a( L8 K* w1、本工程利用结构柱内四根ф12主钢筋做为引下线,位置为      轴共   点。符合设计要求。
' @' j$ w* v, q: o7 }  @2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。
6 M! w1 S0 r, l3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。) u& d* t6 T2 O8 _
屋面女儿墙引下线
" n" L, z: N) {* O- j6 E1、在屋面女儿墙引下线位置用ф12镀锌钢筋与利用结构柱内4根防雷引下线的钢筋焊接连接,并甩出女儿墙顶面与防雷网连接,其位置在   轴共   点,符合施工图纸。8 _7 h8 _+ g( k" \1 L
2、钢筋连接采用搭接焊焊接,焊接长度为均大于钢筋直径的6倍,并双面施焊。3 U6 `% Z% i$ f: J& v" P2 x& w
3、焊接处焊药均已清理干净,焊缝均匀、饱满,无夹渣、咬肉现象。8 }8 B6 l5 \' i$ ^