万科建筑规则3 Z2 I ]& c+ ?0 a3 G2 P# P
3 e% d; _% y) c+ S) ^# G- w第一部分 住宅设计统一技术措施 y. a$ g7 ]" W! g2 i
一. 总平面设计 5 D! c5 B5 A5 ~ ?
1. 间距 & O( Y/ w8 e) J7 `: `" b! G
1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。
0 u8 h- Q7 o' A! a! g: M8 ?2. 消防 |# f$ G7 X- w, t
2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。 & b- E( b F' c3 s' Z% X
2.2 登高面 7 r, [( Y; y/ i& [% P! U! }
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。
. v) j* K0 y" }7 P) x3 S7 d2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。
9 Q' B( {2 r* e! \% C/ @5 Z2.3 消防车道
5 t, G+ ^* t3 b h1 z& P0 c3 r7 c2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。 4 b* P8 V" P3 v8 }3 x
2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
9 J; V: S2 g0 |# I2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。
. E1 M. m5 A$ c$ U2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 + U) Y- N f* x# O) e Z/ ?5 a
2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 ! D' X1 o4 [* G: Q8 i& s# t' {( B
2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。 ( Y7 ~" O7 \9 D' e i
2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
" K; T2 b( }/ |8 c3.流线设计
, `$ e! @0 _' w. E3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 ) y& r5 X4 C5 H: w+ Q" t9 v4 u
4. 附属用房
; { b% }( w5 m! Z% o4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
* @, S s7 \8 L/ ]4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。
, _& p8 G, p7 _& q5 [ z$ Y; {4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。 1 O; E* b& i+ [; u+ y
5.摩托车、自行车存放
/ T- u2 g" D7 E2 S$ d* h0 t5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。
0 ?- h. c% ^! K4 J. I x1 u) {3 h; ?9 V5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。1 n5 [' r1 O+ x) H# U$ _
二. 单元户型设计
6 Z9 o* T# E0 h# W7 N1 ]) M$ e1. 单元户型基本设计要求 ' f4 m7 c: g0 \8 f$ \
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。 # y$ t; h* C8 x4 W
1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。 : v( L' G* s& X, Y. v
1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。 : w2 }1 u" e# L# I3 c
1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 + O! w4 K' H9 q% T; }0 `7 n
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。 & O) J; Q7 b0 {+ d3 I/ H1 a$ q5 @
1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。 $ d2 d _- a- L9 k0 F* N, t
1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。
( f3 p' r4 ^. X6 m% B1 W: B# L/ @1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。
0 \# ]7 z, @- f% R1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。
. l9 _6 I! e+ m* q! J* Q9 @+ ?1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。 * z( D7 N* D9 u! ]# b$ R: P$ q7 h
1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。
, N n, W( }# p# a D& C% B1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
! @4 n9 e6 w/ J' ^5 z1 g6 t2. 玄关
% E, u! |$ i6 l) t1 f! ?; n w2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 9 H3 u2 m, U' m, v( z7 I) k; C/ J
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。
7 g2 U8 z" } A7 r3. 厨房 8 x, v/ n3 t6 V
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。 9 u$ B- D1 w" M. e# ], {
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
; M' V1 n# S2 D( P2 Z 厨房主要设备尺寸表
Y" u/ n5 K; u1 T9 \设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
- U7 f/ I7 [7 f' K' w灶台 800 500-550 650-700
b& c7 g# x5 j3 U% }0 W; N) F( h洗涤台 900-1200 500-550 800
5 q% Z O1 C- s操作台 400-1200 500-550 800& T* D4 e( I# P; u- { m
吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
& e! Y# C2 Q/ n( J9 n, f$ y调料 400-1200 300-350 350-400* F8 |% A2 }2 o* ~$ y
抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定
- _+ a. Q7 c$ h9 A3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。 % d( D: R% {6 e* u( N7 m3 V
3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。 2 y9 A: I, x/ Y& n# _0 v( L
3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 * n: Q" N2 L o
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。 5 G! _4 n8 \) C! \: @) [4 ?$ ]3 L+ f; x
3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。
) }' j. H- W) Y3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。 - Q5 |0 C4 ?( w( K( l: @
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。 4 @, ?* n; G# |7 @3 o( k
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。
; Q# ~$ J# t; W( V) M8 g# B. S" X3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理)
1 ~9 P% k* Y3 h. c3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间 }% d( w! e. k }* B" t$ C3 j
4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
' ~* C0 T6 I7 {: l4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
4 \$ L: K9 K$ s: P5 O3 I' \4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。 ! E# r* ]/ J4 o* P0 W
4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
9 O5 w( \' m- i% u4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150;
" }5 n1 m _, W& C4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; 4 p1 P6 b; ?% n6 N0 G
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200;
% o, m5 O+ k: d# o* ]8 Q: l6 I8 p4 C/ K6 G4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾
' ~: j) X1 @: l% U+ E4 S1 _2 p6 ~4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。
2 T& \* g' z( z8 k! u6 s4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 + U P C- h/ q) c, U2 p, L! W
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。
' _7 D- k5 ~1 F4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|