万科建筑规则
' l0 j& Y. c+ w0 F% h# u' L3 ~" A V, f9 p% @1 ~0 m3 I* O
第一部分 住宅设计统一技术措施 " B7 \2 ^: r1 B/ O, |5 H/ B; C4 [
一. 总平面设计 n3 Y. _* Y& U" H* ~
1. 间距
; T5 C+ j, w g2 d1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。
" ` K- b& t* K/ |& r: x' ?2. 消防 % @# }9 H! N7 Y$ c! X' h, i
2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。
0 T& Z1 R4 I0 G8 N* D, u2.2 登高面
4 X9 f. q( p' @2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。
6 n! x8 `/ z7 N+ d/ r! e, L4 E2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。
5 E2 z7 T8 l/ c% o+ Y2 ?2.3 消防车道 * ]$ M) |) i% R, U8 G N' t
2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
8 h) C, z: _2 r P2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
5 v1 w- n) D% g# n2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。
) M! E4 T' c0 i( v2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 # F4 z: P4 \+ n0 {
2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。
+ L" V% r9 J8 _; a/ x \- B2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。 , ~$ g+ N" y/ g3 F7 `: G$ W
2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
- A& A8 R" J+ |" y G j9 s3.流线设计
& G/ L2 C1 E4 B }6 G3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 $ F S9 x* r! D
4. 附属用房 # z6 \& X i6 E
4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
" m w$ Z& D K: ?) \4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。 # d# b" h7 m( S1 _) B1 e3 A
4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。
1 [6 x1 C. ^3 s# J5.摩托车、自行车存放
- \% j V1 r2 p) V5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。 1 ^2 t+ o; ]' k
5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。+ g3 C$ U. K, J; G
二. 单元户型设计
! l, q! A7 x9 z1. 单元户型基本设计要求
0 ^( v: K9 {) K9 I! u' `2 ^1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。
, g+ Z2 W3 j; x4 N9 U# h1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。
$ ~9 }$ R) `) r1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。
/ _. B( V$ l, f# b1 W2 H1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 ( s& y$ q# K, d% l( B: \& s
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。 " v' A! U5 @$ r3 V0 l
1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。
0 q: t* I+ @" }2 w: y8 M: ?) @1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。
7 p$ W2 Y( {0 c2 g: y$ T1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。 0 u9 |7 U( q! p# d* C" ^1 x& K
1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。 $ B6 K- k2 G# V* s+ v; g7 l. x4 r
1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。
2 J o4 [2 @5 J* J& L5 z/ x0 E' j1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。
6 R/ Q" o _ N1 n# C' d1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。
2 E }* e" t6 @& W2. 玄关 % z ~; O! `& D1 Y
2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 2 k9 J% M' p n$ Z
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。
, O) W. [9 a' V- p3. 厨房 - F/ U& d9 u5 i
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。 5 ^7 j+ m6 P( i& F$ b9 n# G) Z
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) ( E$ U; d' j6 Q2 i9 p x- X2 t) k
厨房主要设备尺寸表 9 ?9 L0 ^+ x# E L+ x9 t$ n
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
- r" j/ a" A+ Y灶台 800 500-550 650-700" W" y4 m4 s* {( ^" f/ d
洗涤台 900-1200 500-550 8003 [6 s @$ K0 M6 G+ P; k, o
操作台 400-1200 500-550 800
+ w: E. ]9 d$ s. R. W+ |吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500& K }& J+ O5 p9 M
调料 400-1200 300-350 350-400! l3 X$ Q# b" q$ ?2 B
抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 6 J# L2 x0 \$ V9 Q
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
- s- M# f b5 ]$ s9 k3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
' P8 R4 G$ ?0 Y7 M! x% U3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 5 G" h& x4 J( \8 w7 p
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。 : ^. Y% U1 I# f
3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。
7 f6 N# f$ F7 u) V! {" X3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。 % r7 a _" W V) G/ r
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。 : L* R' @* u. n0 }3 H
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。 - s$ K+ W7 n# u4 A+ z% d$ S7 B
3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理)
o4 i6 N6 I$ A- B3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间
& \; q: f. B* G. i' y4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
, l# U# R# y! q3 R* W% v4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。 - m1 G7 A3 U7 Y H V H# G" C
4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。 - A! q1 j$ H; T+ u4 i% {
4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
; [: ^7 N* @& j* E( l0 E9 B# p" n4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150; ! K" |/ g O% a9 T' Z5 s
4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850; + ]: i5 s8 A+ [. I3 {: K
4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200;
3 h$ k8 c) v/ Z4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾 ( {8 D" f9 c" T3 V; W5 j4 ]
4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。
" C8 A6 ~1 T' o2 F8 G) s( _4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。 9 H8 C5 X# Q) J
4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。 ) f- m) _) W! W
4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|