万科建筑规则; B r y# G1 V
, X7 p- f2 `* t4 {
第一部分 住宅设计统一技术措施 . Q. ?) A2 A+ U, Y
一. 总平面设计
$ j: h e0 z* \! B, y1. 间距
9 b; I. u- Z+ T& `( c& f( @2 x1 u1.1 建筑平面搭接错位时,h值(净尺寸)不宜大于2.4m,以免影响采光。
: m" o3 F9 N- \( W; ^& V2. 消防
6 h1 T8 ?: ~" C2 y2.1 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;当消防车道下面为地下室时,结构应考虑消防车总重300KN荷载。
6 n7 m0 p8 c, A5 J% P6 K2.2 登高面 9 ]: i S- t6 R5 m
2.2.1 登高面宜在用地红线内解决,条件限制时可利用绿化带作登高面,但绿化带下应设硬地,并按消防车总重300KN计算。 " r: Q1 D( b6 J& h1 ~
2.2.2 当建筑物凹入处进深不大于4m(净宽)时,该凹入范围可计入1/4周边长度算作登高面;如凹槽宽度不大于2.5m(净宽),该宽度可不计入建筑周边总长度。
+ _4 ]6 j6 M5 n5 E( m5 m5 d2.3 消防车道 7 Y' @- H# J. c# b, e1 R
2.3.1 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。
/ w Z9 n' b: q- I2.3.2 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。
' y' i9 \# r$ U' P7 d- X6 Z+ G2.3.3 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m。 6 w$ J- C0 V" o% b* h
2.3.4 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。
! c1 h( {8 ~ Y# Y. y8 w! E2.3.5 消防车道距建筑物距离宜≮5m。
5 R }) Z+ l, l s" K2.3.6 高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过高层建筑的消防通道。 9 ], N% C+ L2 X% f( f: @
2.3.7 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
C( G: K; ^; q4 z3.流线设计
" x, I$ L6 D3 [% E- W1 i: z5 U/ R3.1 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。 " |+ E4 Y; {$ ]0 r
4. 附属用房
i! N' _2 N3 _! q4.1 总平面设计时应在小区显著位置(如入口附近)设置管理用房。
0 o6 P. k0 ^7 U7 {! ]" c" `* I4.2 应在住宅(区)的下风向和较隐蔽处设垃圾站,其面积不宜小于6㎡,与住宅距离不宜小于10m,外部与道路相连;垃圾站地面及内壁宜贴光滑、宜清洁材料,并配置给排水设施。
; C! ~- w m6 I4 h' |0 J6 `4 I4.3 箱式变电在总图中要综合考虑,不应设在入口附近,建议其与主体建筑的间距不小于9m,以免影响景观和采光。 , ^. Q6 B h: j4 y6 Z1 d3 J* z
5.摩托车、自行车存放
$ ~4 z, a" W# N2 q1 g5.1 总图中应结合绿化设置摩托车、自行车存棚(库),其与主体建筑的间距不宜小于9m;偏低档次的住宅项目,宜按每户一辆自行车、每十户一辆摩托车设置。
" U2 C! e# x& W/ H8 h; m. g% o5.2 出于安全问题,自行车库不宜设在地下车库内,应单独考虑。" i: O0 H4 T, k
二. 单元户型设计 3 O5 S! t) D+ k! B* V: y1 J5 E+ W
1. 单元户型基本设计要求 6 F0 L6 ^$ S0 e# y
1.1 层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。
2 |0 }1 H; I- ?( P: p& U3 ?! @1.2 厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。
4 Z3 Q0 E( b" C7 i5 f# N1.3 起居厅开间不宜小于3.4m(净宽),深宽比不宜大于2;应减少开向起居厅的门洞,布置家具的墙面直线长度不应小于3m;无阳台的起居厅宜设计宽度大于1.8m的低窗台观景凸窗。 : y1 g) Y1 [0 _. v1 ?) s5 P6 `; _
1.4 平面有凹槽的高层住宅,其凹槽的开口宽度不应小于2.4m(净宽),凹槽的深宽比不应大于4。 6 P( |$ P. f% `3 O6 x" V; |
1.5 避免卧室紧靠电梯井道,如无法解决则应采取相应降噪措施:相邻的墙体为隔音墙体;大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。
5 S8 Q& ~9 E% H* {) O6 ~$ M8 Y1.6 复式住宅顶层卫生间设在下层卧室上方时不应采用下排式排水。 ' x1 a; E+ U2 T! B3 ~
1.7 户内通向所有房间的走道净宽不宜小于1000;当走道长度大于2000时,应相应加宽至1100。 " w/ D) y$ p9 _, u( y) C
1.8 户内楼梯宽度应注意为净宽;当一面临空时,墙面到楼梯扶手最小宽度应不小于800。 9 c1 L2 K @9 K9 c2 D* Z8 H8 w- p
1.9 门宽大于900的储藏室门宜采用推拉或外开平开门以增加储藏空间。 9 Q3 G2 j: Q; f* W8 w) k: D
1.10 北方地区首层为架空车库时二层地面应采取保温措施。 3 v/ \# }$ j1 K( v5 i, m, W
1.11 设于底层或靠近外墙的壁柜以及厨房、卫生间储物柜应采取防潮措施。 w/ E' M# k& g$ p
1.12 严寒地区居室、起居厅的外窗应设置可开启的气窗以进行定期通风换气,且内门门下空隙不应小于25。 . i. J/ \3 v- p R- R5 k; {3 P; ]
2. 玄关
0 F/ H9 D6 n. ?" f9 ^) [2.1 玄关内应考虑衣帽镜、柜的设置空间,净宽宜≥1500。 7 a' U- d& M7 N0 T0 v+ A
2.2 户配电箱应避免与对讲机、开关及门铃一同设置,以免发生冲突;户配电箱所龛入墙面可适当加宽为120;门铃宜采用遥控式门铃;对讲机距门边的距离宜大于100,其下方可设玄关灯开关。 * P9 C" C! Q4 z0 i2 S" [- R
3. 厨房
0 ?4 h5 l+ h/ Q3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。 ' b3 X$ `5 u3 B" I$ j7 B
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) 1 @' x, T B- B4 z, L2 q
厨房主要设备尺寸表 3 o; }1 F7 C- S- p# F$ g! [
设备名称 长(mm) 宽(mm) 高(mm) " x6 \3 a( s2 |6 s: _7 o0 i8 ?
灶台 800 500-550 650-700* g% c) k2 U, N9 N% I
洗涤台 900-1200 500-550 800
, ~. K0 b0 N- L( L3 ~操作台 400-1200 500-550 800: R! i4 c- ~, f: ~ ~( N" N0 ]# j
吊柜(普通) 400-1200 300-350 ≮500
; I' M' Q2 D0 `% v* G0 E调料 400-1200 300-350 350-400
# X! V% U: {; `1 m8 N抽油烟机 800 300-350 根据油烟机型配合确定 7 E+ w/ U J! A! J
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
% e1 q6 l) Z( w( w& ]3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
: j$ o0 U) r. P4 c; a, h3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。 ! |, p6 ?+ w; A) g) `0 Q2 T
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。 " |2 }! x" g8 K
3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。
9 W, B- s! x# _$ m( C: P' v3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。
# z) U7 k5 T+ i: ^4 `3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。
, u$ b7 m! m! ^# Y# `3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。
$ |& h5 Z, X @3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理) . F, P6 L1 |$ b: D( C& v
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。4. 卫生间
: }1 e8 c% o) O* \" r4.1 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
$ i. D( K( `. I+ a- C4.2 卫生间门应在隐蔽处开设;直接开向起居厅的卫生间应设前室。
5 i( v) O& B* {" G" E4.3 应考虑坐便器、洗脸盆等洁具上下水噪音对卧室的影响,不宜沿卧室墙面布置。
H# B- C/ z J* O" R, p. T4.4 卫生间设施(卫生间具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》) 8 p- p9 e0 F+ }. |* e. X$ H& E
4.4.1 公用卫生间宜以柱盆或挂式台盆为主,柱盆或台盆边距墙应大于150; 0 c8 M" n2 E0 h+ U& r6 |
4.4.2 主人卫生间台面宽度宜560-600,长度不小于900,高度850;
6 r" P0 ]& P; ~6 P" ^, I8 G7 V4.4.3 台盆镜面宽度应与台面长度相同且镜面底边距台面的距离为200; . N1 ]4 g- F; e7 | o% }! r
4.4.4 毛巾架距地1200;避免与插座位置矛盾
) g' Y* a, X7 _! J4 M& P4.4.5 坐便器净宽宜为900,最小净宽不小于850。
' g7 J' Q f y7 Q* x: x" x% |4.5 淋浴间净宽宜为1000,最小净宽不小于900;淋浴开关距地1000-1200,淋浴喷头由距地1680-1880上下推拉杆固定;地漏位于淋浴头下部居中,并距墙400。
. G/ J8 V; C p7 @3 T0 t4.6 浴缸尺寸宜采用750x1550,档次较高时可考虑增加浴缸平台尺寸;淋浴喷头做法参上;热水器不应设在浴缸的中部。
. o( @6 B( l' B# q4.7 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口 |
|