目 录( U* l3 v, v- J9 R
' t$ j9 X+ s: ?1. 工程概况 3
' x, ^ ]1 O# |- a& j/ G3 g( G- g2. 主要设备的供应来源 6
4 r( y3 U" \! K7 m" `5 w( z3. 工程的资料报告 6: x- R$ v/ @; j. p/ y4 {
4. 安全文明施工措施 7$ o" e: u0 g+ A1 ^+ v7 @
5. 工程质量控制 76 A" o! C- d# q7 F7 v
6. 质量评定 8
3 r& I. k6 Y) Q, |% c7 g/ n
/ V: Y& d+ Z9 c" S+ Z2 d+ [- O ( M( u2 N: J' M, t
1 工程概况$ ?( U5 k: Q% `5 s, @
本项目安装工程于5月15 日开工,至11月6日完成全部施工。本项目的机电工程包括: 自动喷淋系统、室内外消防栓系统、室内给水、排水系统、室外排水系统、火灾自动报警系统、空调与通风系统(中央空调系统)、动力系统。
9 B7 `6 H1 m. J1 _5 I& w: L1 C1) 自动喷淋灭火系统(表示方式:J7管网)2 r ?& ^: i2 p4 ?0 o
从原有公用工程的喷淋网管驳接引两根DN200给水管,沿厂房外围采用直埋式形成一个环状管网,从南侧5柱处引一DN150主管进生产区首层及夹层。从厂房东侧B柱、E柱、K柱各引一根DN200主管进入仓库及夹层,每一个小系统前均安装有E型湿式报警器及水流指示器来跟踪各区域管网的具体情况。$ A5 ~) V( W& S; F
2) 室内消防栓系统(表示方式:J6管网), D9 O% W" n; x! h2 G' R1 a' i
与喷淋管网相似:从原来厂房的旧消防栓管网驳接引两根DN100的给水管,采用直埋式方式,环绕厂房一周,形成环状管网。在生产区:从南、北及西面三个方位各引入一根DN100给水管,实现三向供水,单独形成一供水管路。在仓库:从东、南侧各引入一根DN100给水管,实现双向供水,单独形成一个环状管网。, L) q% Y/ F5 P, y N
3) 室外消防栓系统(表示方式:J5管网)- M# ]& G) j) T
从安利原厂房的室外消防管网驳接,引两根DN200的给水管,沿厂房外围直埋,同样形成一个环状管网,室外地上式消火栓则均衡的布置于厂房外围。