目 录+ K3 _) O: J" _- k, @7 b& A% K4 x( _7 C
3 G1 X2 q/ y8 B# `9 J9 r1. 工程概况 3
$ B& I3 D1 L( @; S2. 主要设备的供应来源 64 q" b4 @' ~' {, E. ~
3. 工程的资料报告 6
# }! u( E Z: c, q+ |9 b* K4. 安全文明施工措施 7( f; ]' Z0 t3 @" j7 F
5. 工程质量控制 7
; m4 ]" V) A4 t$ h. l5 @6. 质量评定 89 o) D5 Z1 b. z3 h; r! P
$ q$ ^4 O! v- F8 `+ M+ G
1 \+ e7 f! A) |5 z7 ]( I. Q
1 工程概况8 G) f+ c' U; e$ l1 V$ |( k
本项目安装工程于5月15 日开工,至11月6日完成全部施工。本项目的机电工程包括: 自动喷淋系统、室内外消防栓系统、室内给水、排水系统、室外排水系统、火灾自动报警系统、空调与通风系统(中央空调系统)、动力系统。4 z- X3 x5 Q: r4 R$ f
1) 自动喷淋灭火系统(表示方式:J7管网)
; K4 o( ?7 V( E, b$ b# u8 [从原有公用工程的喷淋网管驳接引两根DN200给水管,沿厂房外围采用直埋式形成一个环状管网,从南侧5柱处引一DN150主管进生产区首层及夹层。从厂房东侧B柱、E柱、K柱各引一根DN200主管进入仓库及夹层,每一个小系统前均安装有E型湿式报警器及水流指示器来跟踪各区域管网的具体情况。7 m. g; S3 q8 G' ?" ?+ b+ J
2) 室内消防栓系统(表示方式:J6管网)+ j. r! A: u3 q, t1 b8 W4 t/ c
与喷淋管网相似:从原来厂房的旧消防栓管网驳接引两根DN100的给水管,采用直埋式方式,环绕厂房一周,形成环状管网。在生产区:从南、北及西面三个方位各引入一根DN100给水管,实现三向供水,单独形成一供水管路。在仓库:从东、南侧各引入一根DN100给水管,实现双向供水,单独形成一个环状管网。
# y- E/ o! P; h" S3) 室外消防栓系统(表示方式:J5管网); D1 `1 B0 k5 k3 H
从安利原厂房的室外消防管网驳接,引两根DN200的给水管,沿厂房外围直埋,同样形成一个环状管网,室外地上式消火栓则均衡的布置于厂房外围。9 O) D3 X7 Y( ~, |! \5 x0 t