目 录* ~- [1 m# n- o9 O* N9 |/ _& V
% I2 b) Y( x: m1. 工程概况 3! f$ Z" u4 Y* ~$ R
2. 主要设备的供应来源 6
3 V* ^3 @+ [2 ]2 H3. 工程的资料报告 61 m) a, f! `0 n4 g
4. 安全文明施工措施 7' j. I+ p- M6 I/ v B+ q
5. 工程质量控制 7
' K# k0 J( s& j/ C+ s7 H! t6. 质量评定 8
/ P$ c% A a( [- K) }/ T) _9 N3 f# k
8 h* u+ S4 ]- v [
1 工程概况+ J3 N* ^" G& G4 G$ b7 a
本项目安装工程于5月15 日开工,至11月6日完成全部施工。本项目的机电工程包括: 自动喷淋系统、室内外消防栓系统、室内给水、排水系统、室外排水系统、火灾自动报警系统、空调与通风系统(中央空调系统)、动力系统。
: `& @- V; l4 U# N) H: d! v1) 自动喷淋灭火系统(表示方式:J7管网); j: S, f& z6 H
从原有公用工程的喷淋网管驳接引两根DN200给水管,沿厂房外围采用直埋式形成一个环状管网,从南侧5柱处引一DN150主管进生产区首层及夹层。从厂房东侧B柱、E柱、K柱各引一根DN200主管进入仓库及夹层,每一个小系统前均安装有E型湿式报警器及水流指示器来跟踪各区域管网的具体情况。! z: |" ]1 }2 W& u
2) 室内消防栓系统(表示方式:J6管网)
! ~. |, [" J3 `. q, b" y) d与喷淋管网相似:从原来厂房的旧消防栓管网驳接引两根DN100的给水管,采用直埋式方式,环绕厂房一周,形成环状管网。在生产区:从南、北及西面三个方位各引入一根DN100给水管,实现三向供水,单独形成一供水管路。在仓库:从东、南侧各引入一根DN100给水管,实现双向供水,单独形成一个环状管网。2 n! x A5 r1 G8 H8 V" N
3) 室外消防栓系统(表示方式:J5管网), O( Z2 ~3 w2 W0 m5 ?' s h
从安利原厂房的室外消防管网驳接,引两根DN200的给水管,沿厂房外围直埋,同样形成一个环状管网,室外地上式消火栓则均衡的布置于厂房外围。2 y: O( G! d( m; \( |2 w3 c2 C! P+ k) V
; R1 l$ d* U, k2 {* V* L0 n$ ]9 R0 Q) T* f
安装施工总结.rar
(12.01 KB, 下载次数: 13)
|
|