|
|
馨园结构实体检测方案
$ ]3 f/ H* h3 t- A 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目、生产经理、技术总工组织实施。结构实体检验应由施工单位委托中山市建设工程质量检测中心或具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定对其所代表的试件、构件或部位进行检测。! C7 D: H) W, D7 k( j' `+ L- @
 结构实体检验的内容应包括:6 L+ G0 ~1 e( W2 N0 M5 i- }
混凝土强度:标养、同条件试块强度、回弹强度;
( Y+ M* c7 p) w2 T* W混凝土楼板厚度;
, G2 U ?+ {1 A" Z' \钢筋保护层厚度。
' o" y2 F) U! A1 D9 q$ \) ]7 ^(一) 混凝土标养、同条件试块:' ]9 q+ H1 f; m# d3 q
对混凝土强度的检验,应在混凝土浇筑地点制备并进行标养的混凝土试块强度为依据;对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件,等效养护龄期按日平均温度逐日累计达到600℃•d时,委托中山市建设工程质量检测中心或具有相应资质等级的检测机构进行检测。对混凝土强度的检验,应根据混凝土标养试块及与结构实体进行同条件养护的试件强度为依据。当标养或标养和同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准【混凝土强度检验评定标准】GBJ107的有关规定时,混凝土强度应判为合格。
, }" L. m6 W* e! W; j7 _! r1. 混凝土试块的留置方式和数量,应符合下列规定:
8 d! ?1 k/ W) D. t, b: s 混凝土试块所对应的结构构建或结构部位,应由监理、施工单位等各方共
/ V; E: |4 D5 x4 j7 E- B& d4 h' r3 P% S; z2 u
馨园结构实体检测方案.doc.rar
(44.53 KB, 下载次数: 1)
|
|