混凝土标养和同养的区别) f7 \! K' L, C1 w7 d
标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):
) T& l9 W/ v: i5 K) F! o: D) A0 Z1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。" F4 [7 x$ q7 j
2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。1 o6 N1 {) W% a. u
3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
8 u  E5 Y( U; o8 L' L4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。
' m# t9 R3 F# y4 T- D2 _" [5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。. ^. N" H3 v7 ~: @
6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
6 e0 Z: J% R; t& q. Y; z7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。2 E9 v+ Z+ f0 a. [  X
综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
% K6 Z: ]' x5 M; T8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。. M9 ^" m' d+ T) b% G% H# j% R, y
①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。
1 A  p/ e; T3 h! ~, ~+ X, f8 @7 ~$ D$ C1 c
wen标养试块留置的目的是什么.1 C; E3 f0 v0 F1 ~# r6 Q2 ]2 ]# U- D: U
是对混凝土施工水平的检验?* j9 }4 A" Q) \" I5 H4 ~7 k7 h
是对混凝土强度的检验?9 p- F" l) ~" B) ]6 o0 |, {" w. Z
是对混凝土配合比的检验?9 ~9 ^8 N& r6 ^( F  j: V2 J
试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处., F- F5 f" P* ]- }2 i% s  o4 A3 @! ]2 Q( I
对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.( b  g: H; q: \8 h" @" U# h& b
商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.
- `2 R% U! \6 C# k+ n& c% r$ L3 f9 ]
, I+ B6 Z3 _' J* {. V" I对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验.
( w# k) d2 u% f8 g' p8 A* ]% K: N, ^9 J9 i
对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.6 q& c! }. Z% r8 ^" E5 `+ v

( P! i6 c( c2 o2 I% P7 f" ^7 Y对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.
- B& k7 h8 I7 s6 U& S
; e% }% x  U' c) b( I( ]5 O8 x2 B% d0 [# Lda 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.
, u' a: m+ z1 U. G0 f! U; j% v结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
8 _; M/ [" M" y3 u! D1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
& j% {; G! m& k: p7 V" v; Z6 X$ v此条如何体现在商品混凝土上.! b' A- T* @9 l$ ]; F5 @
2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
9 S5 b. ^/ `6 Y此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP/ H$ b1 `. l# b4 r6 V3 G1 {' y
3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;
7 T4 O; Y) s+ P+ Y. a此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.
4 P/ g6 ]+ s) o4 m% p4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;2 O" R3 V; c. N9 b
此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.
, J$ l3 u; x# l针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.
6 v" n  ]% i: `: f' Y& L混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。# |) Q" `# L4 \- R" `' D6 B; T1 T
因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.% `. K! `% l3 W8 {5 Q" I

  X9 N. c5 r  r+ k9 ~) v对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.$ V- @2 `+ M# |% g6 F5 m+ j" U
对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度.
8 p2 x9 P. \! n. y+ a$ V对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.
1 q$ v% F$ X4 N
' c6 }; B7 d- ?  K8 `/ ?是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。
/ n! F$ K. A$ B$ S0 M/ w; M  g试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。2 h3 G1 G: }6 g) g! v! u! p
商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。7 Z) x, K' m$ c4 T% ]
在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。9 c$ w8 |- Q" `$ f2 _7 B5 {4 w1 `