混凝土标养和同养的区别1 c* b/ L# d; H) Y, G
标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):' p7 Y) y( H4 H2 W- [5 c4 ^4 O
1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
2 G: @+ _! x6 ~' }2 A2 `2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。, A, ?- r" ?% d9 E7 k; E
3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
2 b% s4 H# \, Z6 q# G* s4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。$ S! I% q1 P" D1 _
5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。1 F% M+ {3 b8 I- w
6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。% c$ l; ^5 N- B5 M+ [+ B# o
7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。
. ~+ f3 w: Q' H7 h7 }# f: ]2 t综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
$ z4 L4 T; x8 y! j( N8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
* M0 y8 z! f2 ~. b* z①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。
$ H2 {* p2 ]% h0 u6 ~# u; b
* z8 g! i/ o5 D6 c# B4 \wen标养试块留置的目的是什么.
- E5 H! [6 k3 E; W是对混凝土施工水平的检验?* ?- _1 [" `& K/ K# Y+ j
是对混凝土强度的检验?
7 U9 n) t6 \$ k1 y* W5 b是对混凝土配合比的检验? L! I7 x$ u2 X/ {& ?8 x
试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.3 H' X7 t& B* u, T! L% E
对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.
6 x T: C( g8 u- @9 \- C" B/ T# K商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.( d! I: q4 a4 \$ s' p/ y+ A
: q- m2 G. D/ o6 }* |$ B% |
对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验. W' F8 N2 ^* D9 D+ |" ?; e
( |; m( J! T$ c9 m9 t6 }4 T对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.
4 R7 W) U4 m A+ l% T0 I+ y
* ^6 n$ R& A% p! `6 W+ ?1 E# D1 N0 J! z& f对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.
1 p5 }3 H; B7 ]2 v! \6 f9 [8 H+ Z6 [$ F- x% {% Z' n$ T6 q7 ~" G
da 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.% N' r6 u- K( n# a% b; s
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:( Z+ `1 |( b/ [+ c
1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;, A6 n" m4 A0 q
此条如何体现在商品混凝土上.( \: B/ |2 t Z9 z
2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
2 w" M0 Y G! E$ y' z此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP
: i) ^9 j2 f. `* h3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;
9 _: H) O/ F- W; \% N- `# A3 q此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.& A' X3 Z5 z# Q) T$ y
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
0 q2 [) N. C: x# v3 y此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.+ m6 V' w+ ^- U! { @
针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.
3 a0 |. e4 ]/ D7 y) n0 \混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。
6 \1 Z. n- _# }3 I! s! m2 e6 Y因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.* ]8 ~1 T8 @# n- X" b
8 y/ w5 E Z8 c# \: Y对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.2 `1 p7 a: E4 D5 H
对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度./ W! O) c* V% z
对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.$ @5 s' k7 X) W b* \ N2 R
3 u( e8 F/ B. V4 B9 F3 N, C4 }9 n
是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。& s- s/ v$ q1 O1 d% ?( x7 ~$ Q
试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。
2 D& k" R c: N2 p9 T商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。2 F" F3 i! ?9 R8 h& _& O
在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。" `4 n+ b5 j- H7 e B( v3 t& ]4 J
|
|