混凝土标养和同养的区别* L8 E" x. [" k& w8 ]: `+ \; T
标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):( L' w) ]. n2 \; J* b; @
1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
! i) s8 Y1 ~( }8 F8 e2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。0 V4 x: @9 L& p; H  G$ I
3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
; K# }$ j! i# [; J4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。
: E, s5 }8 }) m! Z& \& B6 P5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。
: E7 p1 E6 t; U+ b) `/ r$ y6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。& e3 u1 W; O$ i) w
7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。
7 W" e6 M' I' Z: b综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
( u  }: T( {, n) i( {8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
1 Q- A' ?! Y& j①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。
) p- f* k7 A, M2 @* t3 p' A* c! e2 R! N# t) R+ b# O
wen标养试块留置的目的是什么.  _9 m1 a5 R! i5 L; l
是对混凝土施工水平的检验?
1 W3 [. y+ Y" y' x9 s+ }9 G$ y8 C是对混凝土强度的检验?" W' T  z3 B: V4 L; \
是对混凝土配合比的检验?7 t# T2 @, G& P1 Y0 Q2 l; ^3 U
试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.# }! C# p* z7 q3 g2 B5 y
对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.
+ Y$ n# L; N4 N- v7 e! R5 `* E/ h商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.7 a) F" p1 ^9 Q( E6 e. w* k# a& m/ q

4 m9 O4 ?8 g& ]( ?% {9 x  O3 x1 {对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验.2 W) l; L* T- x: b8 `4 K8 e
. \( p2 B. \& e8 z
对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.
1 \- W/ l8 O5 R- B+ w$ ?
& c5 I- q9 q. r# e3 H$ r  B7 E3 H对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.! T, \/ B' m  c5 W

0 f! ]$ [$ L4 ?3 Vda 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.! ^1 q9 T( F; V, C! p) E
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:, ]4 o+ Q( l/ T* C% o
1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
/ i  N1 c' u4 s( ~. y) Y& d此条如何体现在商品混凝土上.
8 R) y* L2 O* i2 J  `% {2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;8 @* m5 s) M# K2 N
此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP6 i7 M" D% d% G$ N; u  h% ]
3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;9 G- Q0 ]+ U: F' R1 V
此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.
! s4 J& s. H+ `& Q  Z0 t# }, P4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;  J3 e8 h' m5 |* [
此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.
2 v0 r/ ]: Z* _/ v) C针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.. c# c7 p. F( N3 p; M: s
混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。: z7 W4 B3 o8 p3 W5 T& ~0 J' I
因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.
3 S4 g  K( X4 r" s- N1 K" d7 i8 L. z/ B8 O* h, n& [, s
对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.
. y: d# \: c4 [6 Q! l1 A5 H对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度.7 q7 C4 z+ c+ e8 w
对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.1 I- n2 d5 Z: n& J  v. @

: `! N% L0 P6 c1 z/ u- N是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。
* `- E0 B' m$ i. \试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。4 q+ E% ~. U8 s9 J" v! d: R2 Q8 ~
商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。
; @  W- z! O, k在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。% M/ w8 }  I0 L! Z0 _$ k