混凝土标养和同养的区别! Z( ]) N! ?& M5 F
标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):
# |% I/ y/ `: G2 X" J9 A$ L1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
4 v: ~; V1 j! Y$ `4 W( ^7 F2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。! U% r% c- w/ ?- K) V. p5 s$ v
3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。& l4 Z) @8 X* W' Q, y0 G. U
4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。
1 y- X, E0 q# D8 {! y3 L5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。
$ v( ~' ` j- N6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。. n. y4 E) D! c% o( o0 ~
7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。7 L6 E0 z! a0 {
综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
2 A9 c5 o4 _: {' c8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
; c- P/ N$ o; N; G" J, I①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。 Q2 E* n2 l I
& q. M0 t- f z' k. d0 Y3 Ywen标养试块留置的目的是什么.
8 h: s9 ?: ^( A8 c6 |2 Q+ S是对混凝土施工水平的检验?# [6 R1 X. ^. j! S$ u' I$ K4 ~
是对混凝土强度的检验?0 m4 E" J4 q+ _: }$ F
是对混凝土配合比的检验?1 b+ s% M7 T( m( m
试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.
+ q1 f: W8 n8 `1 e; \+ v% Y对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.! R* m: z1 B& d1 V
商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.
. d+ }* R \) J3 q3 B7 @8 S% r- O
对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验.
& n2 i" V% [6 p' L% b1 L) o
* {1 s x! ^2 y3 a' I) S) B对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.6 {2 X" G! [# t: X7 J
# D5 j# @$ N B$ F1 g
对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.
* R$ a" o- I2 E; E! Y3 F: z/ {8 l, i' C5 n
da 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土.8 W' m$ A' {7 D$ |% q+ A1 Q2 c. A
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:8 t- W" h$ I$ _1 a$ K
1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 i1 P# ]8 w& f& m4 f' D* N此条如何体现在商品混凝土上.$ ^3 n. V& H; D# [
2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;7 R- t1 G h0 }7 B8 h3 E; f' s
此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP; q& y( f$ G, U. f
3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;" }- n4 W% e( T, v- V) J
此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少. M! u/ u9 @7 l( J" m
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;6 e0 j. N0 j+ Y5 Q; b
此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.
! l# U( m( ?! e n针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题./ x" j2 t9 U n: d$ G
混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。9 n) @+ R5 c4 `7 [
因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.
, f' d" a, L' g* X6 ]
' q9 y0 e$ W. L. ~& \: P对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.: v( R# W' T! K8 _5 T* q
对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度.! V9 U/ |; y$ u
对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到./ A2 _/ Z" W/ g1 N: [' T
, X; [& A* L( ?: Q/ J: G8 ]7 y是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。7 t, f! t0 ]2 y8 X9 x! a3 ~
试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。* r3 }9 z: O: W; b1 a
商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。- g* v$ \( f) f z* T
在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。
5 x4 L9 R: @: h: b" ]5 C |
|