混凝土标养和同养的区别$ H" @: H/ e" x; X) g8 V
标养和同养两者的区别(①表示标养,②表示同养):# g* i5 f; _& [ }. o' f4 y, ~! A
1、定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
* }5 Z" C+ h5 I& A+ Y$ o# Z: ?2、对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。. L, m" H8 Q& M$ p
3、作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。- O& ~9 d) C' ? a8 y: N" k% N
4、抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。% A2 h9 f" k# A/ E9 c7 i6 s0 M
5、养护不同:①混凝土标养试块的养护环境为(20±3)℃,湿度为90%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。
9 @, C6 Z, J# {! o4 ^6、送检条件不同:①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。( A* K: L; M" Z
7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。
- E0 V; Z! z: P( H- `综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
" j; [) z/ ^/ ]6 |8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
+ q) I! G# U u( }①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。/ U' u; _* n% M' `2 j9 [
) Z/ n+ R) B* j: iwen标养试块留置的目的是什么.
, S3 U1 P" n8 w3 z, w是对混凝土施工水平的检验?
, G$ w( j, E4 P$ ]0 F9 X( h是对混凝土强度的检验?. P$ i$ C' t) f$ z* Q8 F
是对混凝土配合比的检验?
' O" z1 Y# Z8 [, J( o5 k8 Q/ P试块的取样地点在搅拌机处还是在入模处.
5 v; X# ~) s( J2 [对于商品混凝土与自拌混凝土的标养试块的留置是否有些不同.1 ^. ?; ]3 `' U v- Z: b' _
商品混凝土的评定,是否可以用厂家资料的标准差进行统计评定.
7 e3 l4 A8 i6 H( N$ o D6 A1 r- j8 ~8 F
对于标养试块的留置目的,我觉得主要是对混凝土强度的检验.而强度检验的本身已包括了施工水平的检验.( w7 n7 s: p7 C' U- z' k) y% l# o
0 Z8 N# F* u! G0 F* N
对于配合比的检验主要体现在开盘鉴定上.9 I, M5 h" D! M8 ~1 n
0 @* E0 k- L. f- F7 E
对于取样的地点,规范上已经明确规定了.在混凝土浇筑地点随机取样.见50204中7.4.1条.此规定的目的是为了真实的反映混凝土的质量.
( n* b- d8 V* J, c. d
2 {2 e# e* S9 T$ M1 T X) Z0 Rda 对于标养试块的留置原则,规范上的针对的是自拌混凝土., V8 [8 [( l2 n' N2 x& W
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:% q2 [9 A0 }4 M! S# ]
1 每拌制100盘且不超过100立的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;! W# X3 s3 Z* ~8 z+ w5 x1 T0 p ?
此条如何体现在商品混凝土上.
, L: ^, U# s& o- w5 _2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;- Z1 o1 c) P; j' K
此条如何体现在商品混凝土上.充值卡密码:20150425CC10MF441ZN9MIHP
# e( Y/ o8 i, t8 F0 W3 当一次连续浇筑超过1000立时,同一配合比的混凝土每200立取样不得少于一次;
. {- y: T' S/ h" O: w此条似乎可以体现在商品混凝土上,但施工时,一次性浇筑如此大量的恐怕较少.
2 G& p* d/ T6 I) c3 E4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
( c6 v6 L! z2 X此条似乎自拌混凝土与商品混凝土同样适用.
# r$ {4 \' B; V8 n8 Q& @! z针对以上的留置原则,未必可以体现商品混凝土的留置问题.- n5 Z: ~- l5 ?- I* J `
混凝土评定标准中规定.:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。7 Q M! I: ?& E& c
因此在施工现场,我觉得可以按混凝土的检验批做.即体现施工段上,同时,用100立做为一个上限进行控制.6 `0 H9 ~* w' g* L. i9 V
4 ?, e" d; ~- o+ {
对于评定的问题.我觉得楼主的意思是,对于商品混凝土的评定.可否用厂家的标准差进行评定,即采用统计方法,标准差已知的方法.6 i- D( ~. e. \: I8 Q
对于此问题,我觉得不可以用商品混凝土厂家的标准差,毕竟它的实验值不能体现出施工现场对于它的监督,缺乏可信度.
6 S# p8 V/ K, Y# v对于小于10组的商品混凝土试块,我觉得应用非统计方法.有的网友发帖子也提到了这个问题.如用非统计方法,很难保证平均值大于1.15倍,对于我觉得混凝土的试配强度按规范规定,应大于1.14倍的标准强度,如果施工质量水平较好的话,我觉得应该可以做到.
3 n8 N0 N1 o+ o
' |( c4 b. _ T是对混凝土强度的检验,也是对混凝土配合比的检验。它的检验报告是作为混凝土配合比检验批的附件。# y; G( {4 e- ?& t/ S) H
试块的取样地点通常是在搅拌机出由现场监理人员旁站见证,施工单位取样。
4 Z* P% N$ m" o l; ]4 S5 @/ V商品混凝土和自拌混凝土的试块制作都是每100M3制作一组,但由自拌混凝土的生产效率不如商品混凝土的高,一个台班有时搅拌不了100M3,超过一个台班仍要在制作一组试块。
# J+ ^, B: U% @: z/ i在混凝土评定时,不能在一起评定,主要是因为它们的原材料配合比不一样。
. Q% d% v9 q( W% Y4 {5 x4 O6 S |
|