目 录
* A" o7 ~3 r: E( X1 @* n, G( s" Q) T1.编制依据: 2
1 K3 {! m0 ^. y& W# N3 L; U! E+ Z* I1.1施工图纸: 2
# S/ W6 Y) m' \1.2 主要规范、规程 2
! A% Y+ _9 B l' t! m2.工程概况: 25 [4 ^& d5 L+ L) i
2.1 总体简介: 2* } j7 f: }# s/ P. A, ~
2.2 设计概况: 3
5 V: n: {8 {# r. S3.施工部署: 4
& ~. V( J- Q' G h) u9 p3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 42 r$ n# D6 V# u9 c7 D' K; Y- P
3.2 质量保证体系 4
" l" l/ X7 v: V4 K. j" ?% S4 d3.3 本工程采用的建筑节能措施: 9" C2 d' m4 c5 w7 F) u0 @
4.施工计划
8 H* {2 ]7 n( H- T, p: X! [' l7 \4.1劳动力计划 9
7 G. ]3 Z+ `! e' b X$ m- h5主要施工方法 7 \5 u) b! K- B# `
5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 10
! k2 ?! `+ f3 J0 _" {5.1.1 工程概况: 10$ E/ W0 ^) ?- P% N! P, o: V; g
5.1.2 材料组成 107 n4 A5 N/ S, T1 `. b2 D
5.1.3 施工要求及条件 10& e6 v' r R& v
5.1.4 施工工具 10
+ ?3 o' E( e* Q! x& O6 G- Y/ z9 D5.1.5 工艺流程 10
; H) a4 P! v- c5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 18
1 t2 g+ p% b. p) ~ @9 m5.1.7 质量标准 20$ O w0 j B& X6 T% ^; x! @
5.1.8 安全措施 23. c& F% U) d/ w! o0 t4 R3 f
5.1.9文明施工及成品保护 230 |" L& b1 X* I+ F, U7 }- i
5.1.10 成本降低措施 24! w4 j1 b* g. M8 a' r5 ?- y. T+ m
5.1.11环境保护措施 247 s2 A1 s- p: U5 g: q1 l
5.2铝合金门窗节能工程 24$ H: B5 @: n! y6 I7 ~3 D m( }0 _" m, h
5.2.1 材料选用、加工、运输 24
, a# D8 K0 ~* }& c5.2.2 产品加工与运输 25% E$ k) k h( s
5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 26# r2 J0 X/ \: z$ U, E# t
5.2.4 竣工验收 26+ \4 q0 j; I9 O; x6 T( N; {: a: ?
5.2.5 成品保护措施 26
' w/ ^, V. R( Q, [5.2.6 安全生产、文明施工措施 27
; p$ _- G" y/ R* F) k& P0 W) U X5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 28
! c% z. H2 Z7 Z- ~$ F+ F" ]5.4屋面节能工程 28
) h3 O* }( c: E3 m4 e! k5.4.1 工程概况: 28
4 h9 Y, A# [$ d2 w' t5.4.2 材料选择 28
. x8 Y) z7 i! _9 t5.4.3 施工流程 28
; V0 H' l; Z0 \8 y* F$ P v) ^0 C7 X: s5.4.4 施工方法: 29' Q% Z9 s5 a1 }$ B4 m! U+ j
5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 29
/ }& C9 H1 |0 O: o2 L3 `5.4.6 成品保护 30
9 ?. K1 {1 U! [3 P5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. 30
. z6 G# { J/ F0 [0 }" F! P5.5.通风与空调节能工程 31. e0 m- S& R8 F. o& a. n5 [
5.6.配电与照明节能工程 32! F" _) E2 ?, l3 e6 ?7 t3 c0 J
1.编制依据:! b; j1 S8 j) y U
1.1施工图纸:
) J% i0 b9 J6 {6 Z7 ^南天大酒店工程施工图纸。
$ H1 h# y! o; G3 o1.2 主要规范、规程
6 X6 K$ J) n) S% ^; C1 e序号 名 称 编 号4 n) @' L* U$ c }( J+ n. q i
1. 建筑工程施工质量统一验收标准 GB50300-2001- L' h* j$ b$ o( \2 e
2. 建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007
! c6 e+ k o B5 U1 l3. 天津市建筑节能管理规定 DB29-153-20054 h2 w1 M8 _1 V/ |2 z+ u5 \
4. 公共建筑节能设计标准
0 C! {: Z9 Z# _1 ^2 O8 V2.工程概况:0 i* e& N ?2 @* {& F# N c
2.1 总体简介:
0 L/ |# A; c ?; v) R+ A工程名称 南天大酒店
+ w! P+ o5 p1 }8 s$ Y5 {% i6 k建设单位 东莞市江东物业投资有限公司
" c; Z- C1 I( x) X9 ?! r设计单位 广东中人工程设计有限公司
% l2 p* u) n8 `4 N9 T8 x n5 p监理单位 东莞市建设监理有限公司
# W' _% w/ p8 c" P0 b6 ~施工总包 裕达建工集团有限公司
7 F# X* x* j3 D+ c合同质量目标 合格
) u) t7 P" e6 {7 f) }2.2 设计概况:
1 _$ P' L9 m6 p7 W2 y/ H序 号 项 目 内 容% l( u2 |# F0 y* ?' D
1 建筑功能 集餐饮、住宿、娱乐及康乐为一体的多层综合性建筑
/ u& [+ C8 Z4 [2 建筑面积 占地面积 2744.19m2 总建筑面积 33979.31m2% ` S! R2 ~% y) ^
地下建筑面积 3745.63m2 地上建筑面积 7540m26 K8 N( @, B: p9 H" d9 p
3 建筑层数 地 上 二十一层 地 下 一层5 v) ]/ ^2 G0 t4 q
4 地下室 地下一层 3.6m) N" L8 V6 S$ C$ k' r
5 建筑高度 ±0.00绝对标高 3.25m 建筑总高 90m. M7 B1 v1 y1 x- C, T
7 节能设计 本工程选用粘贴挤塑聚苯板保温体系,根据上述要求,各部位的相关保温做法如下:) k1 j- [0 L. p
砼屋顶选用60厚的挤塑聚苯板保温,传热系数不大于0.52W/m .K,钢屋架采用彩色钢板夹心板80厚岩棉板保温,传热系数不大于0.5W/m .K,外墙基层墙体为轻集料砼砌块及钢筋混凝土墙,选用70厚的挤塑聚苯板保温可满足要求,传热系数不大于0.40W/m.K;水处理机房地下室楼板选用30厚的保温砂浆抹面,传热系数不大于1.5W/m.K。* {: u8 T6 U8 I5 s( h
粘贴挤塑聚苯板保温体系,见05J3-1% C1 Z/ u8 }7 @( j6 b0 l8 z
外窗选用5+9A+5的lowe窗,玻璃幕墙选用6+12A+6的lowe,均采用断桥铝。; R1 g! @+ @* _6 D6 }# p