目 录
9 J, I# f4 j$ F7 X( |- [* O3 J1.编制依据: 2
% c% ]6 {3 N; \9 U. U W. N1.1施工图纸: 2
7 k9 Q t# z/ w: d$ W+ L1.2 主要规范、规程 2
1 b. u4 {( K$ |" j" G/ N2.工程概况: 2
) k S+ m7 t8 B9 L; r1 `2.1 总体简介: 23 x, r9 v2 z% e! N# ^- G1 _0 R
2.2 设计概况: 3
8 n/ o$ _; F- E* r, ~3.施工部署: 4
5 a+ `1 D; d) `% a; b3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 4: u0 m0 o2 u9 f7 V
3.2 质量保证体系 4" K0 G. y: @0 w$ s7 z$ L
3.3 本工程采用的建筑节能措施: 9
+ p4 N9 j. w# P0 {0 n4.施工计划* N' x, E0 n u
4.1劳动力计划 9
! E n( c/ Y9 m0 r6 ], W5主要施工方法 2 f( j( ~" f/ ~) \2 }9 ]
5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 10
" u4 {& v6 n$ V2 A5.1.1 工程概况: 10, } q$ U% b. W s6 l, ~, c
5.1.2 材料组成 10
$ W$ _0 S3 _3 u/ Z) y; Z; U# X3 r5.1.3 施工要求及条件 10
- o/ W5 I7 i1 \5 [5.1.4 施工工具 10/ e. X) s# C# y4 J: m& k W
5.1.5 工艺流程 10
: g4 j& S& c) R# a5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 182 Z) U7 g) \3 u; c3 b( n
5.1.7 质量标准 20* R+ m8 l' T9 {) g( v/ I
5.1.8 安全措施 23' @* }% K; B% V* u
5.1.9文明施工及成品保护 23
, f N8 B. q8 ~& u, I5.1.10 成本降低措施 24! A7 H$ B1 D! |& w4 U5 J) T2 d) u, G1 N! y
5.1.11环境保护措施 24' ^5 G; t& g, i K6 }% }
5.2铝合金门窗节能工程 24( f* q9 n' i0 ~/ V
5.2.1 材料选用、加工、运输 24( n, U, h) [/ O5 I2 Z- c, t
5.2.2 产品加工与运输 254 }! h, Q! J+ R& c
5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 26
; y; T( }4 B, g5 k" y0 l6 e" p! Q- ~5.2.4 竣工验收 26& b6 P* j" R7 B/ M
5.2.5 成品保护措施 26
+ ~; n$ x0 }3 X5.2.6 安全生产、文明施工措施 277 s Q4 T. F, N+ r& C7 r
5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 28
2 a8 V F5 _& Q, R* N V6 O( V( W5.4屋面节能工程 28) H \. }3 _, X' O
5.4.1 工程概况: 28
; C- q% T+ c# P5 X8 P+ G% K5.4.2 材料选择 28
! b: ^9 p3 R& F' C D7 a# C5.4.3 施工流程 288 G# U9 k. K) `9 x; j
5.4.4 施工方法: 29: A. `+ o9 A, M
5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 29
; J1 ~9 j$ D+ k2 [5.4.6 成品保护 303 x* O0 Y1 ?+ M7 w& A
5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. 30
% Y. L& H9 e% u3 m% q8 n; T" o% {3 ~5.5.通风与空调节能工程 31% }: ~, V) T% ]) h8 T4 T0 h
5.6.配电与照明节能工程 323 t& W: H# B4 l d
1.编制依据:
. V" @8 e5 K! E v1.1施工图纸:! Q6 l3 u3 O# Q/ Y
南天大酒店工程施工图纸。4 v' e: k% G) P
1.2 主要规范、规程
: |6 P; {3 x( h# z序号 名 称 编 号
2 ^6 v0 E8 r. K. H1. 建筑工程施工质量统一验收标准 GB50300-2001# Q$ f$ m0 R6 t3 W& e
2. 建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007- F9 O8 P; g+ i' L
3. 天津市建筑节能管理规定 DB29-153-2005$ r, ^) R9 f1 x9 E, ?+ ]
4. 公共建筑节能设计标准 [& s4 E8 f5 U8 i3 j7 G
2.工程概况:
5 [% Q/ f% U; g0 _' M4 N2.1 总体简介:+ s) N; b4 a6 m U2 v
工程名称 南天大酒店" t, z# K3 k& { ]
建设单位 东莞市江东物业投资有限公司
7 F/ Z/ h' \4 n% {设计单位 广东中人工程设计有限公司
! M( f$ }8 \# a& ?5 F) C! _: m监理单位 东莞市建设监理有限公司
, x- |) d* i3 `4 |& n4 K施工总包 裕达建工集团有限公司0 a g9 K3 w( F2 W
合同质量目标 合格' f- U/ h, G, L% |6 h* l: ~0 E, f
2.2 设计概况:
+ h1 N C$ q) d, E, ?1 q7 Y序 号 项 目 内 容
1 `/ v3 b- I1 L% f. x1 建筑功能 集餐饮、住宿、娱乐及康乐为一体的多层综合性建筑# J$ h4 ~! L( k
2 建筑面积 占地面积 2744.19m2 总建筑面积 33979.31m2
% G5 K6 d# O% V8 n8 s) t 地下建筑面积 3745.63m2 地上建筑面积 7540m2
$ N H; z% G7 V; v" p3 建筑层数 地 上 二十一层 地 下 一层
# r' B' s. ] X6 _( G) l+ L4 地下室 地下一层 3.6m! |! y- c# d$ m; o0 t7 ~. e: R
5 建筑高度 ±0.00绝对标高 3.25m 建筑总高 90m
4 N t6 F" w% D7 节能设计 本工程选用粘贴挤塑聚苯板保温体系,根据上述要求,各部位的相关保温做法如下:& ]& q' `6 H+ R K
砼屋顶选用60厚的挤塑聚苯板保温,传热系数不大于0.52W/m .K,钢屋架采用彩色钢板夹心板80厚岩棉板保温,传热系数不大于0.5W/m .K,外墙基层墙体为轻集料砼砌块及钢筋混凝土墙,选用70厚的挤塑聚苯板保温可满足要求,传热系数不大于0.40W/m.K;水处理机房地下室楼板选用30厚的保温砂浆抹面,传热系数不大于1.5W/m.K。6 V1 n" f! j+ c
粘贴挤塑聚苯板保温体系,见05J3-1
- N3 Y. C5 f* _8 E8 Y+ f外窗选用5+9A+5的lowe窗,玻璃幕墙选用6+12A+6的lowe,均采用断桥铝。