建筑节能设计说明专篇
! ]* S# T% ]- U) J- I( X(仅供参考)
( |- \* ^+ d) d5 ?: {一、设计依据
' q; s) G& E: [) N+ [6 r2 ]3 |2 E1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)& N! r2 A( ^/ z% B4 p
2、《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-51-2007)
) k+ }- I w( U( F5 _7 @* f1 [4 A3、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
; r% b4 J# k& i" B4 f: D: W4、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)& X/ W3 a$ \3 k) A0 S
5、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》各专业相关的专业规范(GB7107-2002)
( {& p$ s) k, E+ I/ ?6、《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T0151-2008)
3 g" f" b7 l1 Z+ C8 a7、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007)
5 O1 Y, ^% I: u7 y, e/ q8、国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规
9 J/ V5 y. s" [' s) w5 r二、建筑概况
: M0 `8 n8 j$ P7 h0 h4 W5 m1 i1、建筑物特性:( )居住建筑 (√)公共建筑
# E' `3 ^& x! p+ r2、建筑物名称:连山壮族瑶族自治县档案馆大楼. {" ]* [2 y4 Q
3、建筑物地点:连山壮族瑶族自治县民族中学旁+ D& K. ?* {# r: z; W
4、建设单位:连山壮族瑶族自治县档案局1 l! q% f7 Z' s5 L3 Q/ p
5、设计单位:连州市鸿图建筑设计有限公司4 c* ^2 g7 a5 V& |: I7 ~
6、监理单位:广州永安建设监理有限公司* D- d- b8 D+ k6 {9 i5 Y* r& g
7、施工单位:广东建粤工程有限公司
7 B3 _. f5 \& Y1 Y8、建筑面积:地上 3040.62 m2,地下 / m2;节能计算建模面积:地上3040.62m2,地下 / m2; {7 D7 J) u; E+ ?
9、建筑层数:地上 6 层,地下 / 层
* a3 L" \1 s! H10、建筑高度: 23.90 m
: q. {9 {( F% z# H2 I l) ]5 T11、结构体系:钢筋砼框架结构) w* R1 s a$ [& j* N8 m" a
12、架空层: ( )有 ( )无
% x' ]( `0 [/ e, P) Y& i2 |: j" y13、屋顶花园: ( )有 ( )无
3 s- |, ^9 d. s14、建筑朝向:(示意图)- H. C( S* |7 W. s
+ r6 q8 U( }, B' h* x
5 z' K) e; I" i4 l) P& Q3 g三、计算软件$ h8 e( x. O* H+ H7 y
( )广东省建筑科学研究院《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》节能设计综合评价软件
5 U" E( A6 j! `# Q. }(√)清华斯维尔建筑节能设计分析软件TH-BECS2006 ( ) KPM建筑节能分析软件PBECA
1 w; p4 V% a3 N3 ~- D7 P2 J* t. r6 N( )天正建筑节能设计分析软件TBEC(广东版) ( )其它
6 k2 `- c; E% q四、节能设计方法/ o9 l) t2 N2 |) m$ g% {
( )1、按规定性指标进行设计7 h7 J9 d- ?/ s1 w1 B% R2 c
( )居住建筑按广东省实施细则 ( )公共建筑按广东省实施细则4.2.4-3% Q' O5 l; D5 t9 M3 W3 t* {
(√ )公共建筑按广东省实施细则4.2.2-2 ( )公共建筑按广东省实施细则4.2.4-4
* \- X, m/ b6 X, U+ @( )2、按照对比评比法(权衡判断法)进行设计' w' p9 b- O* O4 z
/ L) ~5 i* a& a2 M7 @& r
( _6 G$ U8 k; t3 m$ W) X# V+ [
预览已结束,请登录阅读全文。 本文共11页,您只能预览前5页,下载后可全文阅读