0 f) l. y* H7 x* _( G土建工程1:# {/ I* F& k7 z* A
1.人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时,人工乘以系数1.18。9 @ D& h: o+ ^! @1 I
2.在有挡土板支撑下挖土方时,按实挖体积,人工乘系数1.43# u: F' E- B: b. H$ B `
3.机械挖土方工程量按施工组织设计分别计算机械和人工挖土工程量。无施工组织设计时,可按机械挖土方90%,人工挖土方10%计算(人工挖土方部分按相应定额项目人工乘系数2.0)。
: S W7 j2 U& r ^$ e0 O1 ]* _ 4.土壤含水率定额是按天然含水率为准。如含水率大于25%时,定额人工、机械乘以系数1.15,含水率大于40%时另行计算。
/ G4 d/ b9 \. U ~. R$ R5 v: a/ F 5.推土机推土或铲运机铲土土层平均厚度小于300mm时,推土机台班用量乘以系数1.25;铲运机台班用量乘以系数1.17。4 l4 M- q3 e$ `( P3 g# Q9 f# b! R1 t
6.挖掘机在垫板上进行作业时,人工机械乘以系数1.25,定额内不包括垫板铺设所需的工料、机械消耗。
9 o. w2 G. |$ {7 t. E7 D! V9 a 7.推土机、铲运机,推、铲未经压实的积土时,按定额项目乘以系数0.73。6 _" d. d: o, U1 E
) f/ o0 C* [ p( }: C% w# R. R' D
土建工程2:
9 n* ^- G/ _$ H+ f$ _; Z1 D s 1. 打试验桩按相应定额项目的人工、机械乘以系数2计算。
) L+ n& B- M! m0 o6 m9 i 2. 打桩、沉管,桩间净距小于4倍桩径(桩边长)的,均按相应定额项目中的人工、机械乘以系数1.13计算。
4 n( [6 n6 U4 n" T, c* Q 3. 定额以打直桩为准,如打斜桩,斜度在1:6以内者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.25,如斜度大于1:6者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.43。
/ T# F% b. V+ O1 m 4. 定额以平地(坡度小于15°)打桩为准,如在坡堤上(坡度大于15°)打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。如在基坑内(基坑深度大于1.5m)打桩或在地坪上打坑槽内(坑槽深度大于1m)桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.11。
0 Q+ X& t& N1 i: ]3 m! U Z 5. 因设计修改在桩间补桩或强夯后的地基上打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。# ?, o" m! h/ o. _
6. 圆形烟囱基础按砖基础定额执行,人工乘以系数1.2。
' A; G, P1 h: ]; A$ a 7. 砖砌圆弧形空花、空斗砖墙及砌块砌体墙,按相应定额项目人工乘以系数1.1
- n4 A$ o# c, t. D: c 8. 毛石护坡高度超过4m时,定额人工乘以系数1.15。
/ n! g+ ^1 i1 Q4 G 砌筑圆弧形石砌体基础、墙(含砖石混合砌体),按定额项目人工乘以系数1.1。6 G& n9 F* z! C2 X$ ?# A& D) _
9、垫层用于基础垫层时,按相应定额人工乘以1.2系数。
0 K5 ?) ~# F" P& f! w3 e" c$ M2 ] 10、预制混凝土构件若采用砖模制作时,其安装定额中的人工、机械乘以系数1.1。
. R1 Q( W! d, N& V 11、单层厂房屋盖系统构件必须在跨外安装时,按相应构件安装定额中的人工、机械台班乘系数1.18。使用塔式起重机、卷扬机时,不乘此系数。( _; d4 g, L$ d
12、坡度大于等于1/4(26°34′)的斜板屋面,混凝土浇捣人工乘以系数1.25。# p L* i$ X, j$ U4 Y! m Y* J
13、坡度大于1/4(26°34)的斜板屋面,钢筋制安工日乘以系数1.25。
4 \ }0 b( ~% H+ l 14、块料面层以平面砌为准,砌立面者按平面砌相应项目,人工乘以系数1.38、踢脚板人工乘以系数1.56,其他不变。 P$ Q8 z e+ Q
15、钢筋混凝土后浇带按相应定额子目中模板人工乘以1.2系数;模板用量及钢筋支撑乘以1.5系数。- F$ ^- h2 R7 Q
16坡屋面坡度大于等于1/4(26°34′)时,套相应的定额子目但子目中人工乘以1.15系数,模板用量及钢支撑乘以1.30的系数。
, p. a- m* Z, u3 c 17、水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以系数1.11,其他不变。
: x( `- j( F, y% k" r7 D* s 18、架空运输道,以架宽2m为准,如架宽超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2,超过3m时,按相应项目乘以系数1.5。
1 g/ d7 u1 Q% Z( E 19、定额中现浇框架系指柱、梁全部为现浇的钢筋混凝土框架结构,如部分现浇(柱、梁中有一项现浇)时按现浇框架定额乘以0.96系数,如楼板也为现浇混凝土时,按现浇框架定额乘以1.04系数。& _6 E9 ^: w; D, o1 _
20、单身宿舍按住宅定额乘以0.9系数。
0 b9 V0 r2 }- f% y 21、本定额是按一类厂房为准编制的,二类厂房定额乘以1.14系数。厂房分类如下:+ w- ^& w# [5 L. j
一类是指机加工、机修、五金、缝纫、一般纺织(粗纺、制条、洗毛等)及无特殊要求的车间。
_2 q6 M, m f8 v; ?2 } 二类是指厂房内设备基础及工艺要求较复杂、建筑设备或建筑标准较高的车间。如铸造、锻压,电镀、酸碱、电子、仪表、手表、电视、医药、食品等车间。, e' f4 C) h' D& k9 x
建筑标准较高的车间,指车间有吊顶或油漆的顶棚、内墙面贴墙纸(布)或油漆墙面、水磨石地面等三项,其中一项所占建筑面积达到全车间建筑面积50%及以上者,即为建筑标准较高的车间。# \2 K& v" i2 l
( w: m7 ?9 G1 T
装饰工程:! W3 J7 ^" K3 r, Z
1. 螺旋楼梯的装饰,按相应弧形楼梯项目:人工、机械定额量乘以系数1.20;块料材料定额量乘以系数1.10;整体面层、栏杆、扶手材料定额量乘以系数1.05。) W6 x9 e+ C1 F( z* [/ g
2. 地面块料面层切割成弧形、异形时损耗按实计算,人工乘1.2系数,其他不变。6 M& z$ L+ J* @
3. 点缀按个计算,计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积。圆形及弧形点缀镶贴,人工定额量乘以系数1.20,材料定额量乘以系数1.15。
h* ?/ u7 H0 @5 F1 y9 d* B 1. 墙面本章定额中的镶贴块料面层均未包括打底抹灰,打底抹灰按一般抹灰子目执行。但人工乘0.7系数。
9 s$ k3 x* y2 [: p 2. 圆弧形、锯齿形等不规则墙面抹灰、镶贴块料按相应项目人工乘以系数1.15,材料乘以系数1.05。$ Y: ]! |: F. u4 ~1 S
3. 木龙骨基层是按双向计算的,如设计为单向时,人工、材料消耗量乘以系数0.55。弧形木龙骨基层按相应子目定额消耗量乘以系数1.10。
6 B6 \- A) f. M+ x* {- h 4. 定额木材种类除注明者外,均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种时,人工及机械乘以系数1.3。* U) D( r6 c6 f7 w$ J! b
5. 挂贴大理石、花岗岩未做钢筋网时,应扣除钢筋含量,人工乘0.9系数。* Q. ~; X8 w5 K* @" f
6. 女儿墙(包括泛水、挑砖)、阳台栏板(不扣除花格所占孔洞面积)内侧抹灰按垂直投影面积乘以系数1.10,带压顶者乘系数1.30按墙面定额执行。
; L/ y+ b7 x% O! W* V0 p 7. 墙面贴块料面层,按实贴面积计算。面砖镶贴子目用于镶贴柱时人工定额量乘以系数1.10,其他不变; I, f4 C/ ?2 u
1. 天棚轻钢龙骨、铝合金龙骨定额中为双层结构(即中、小龙骨紧贴大龙骨底面吊挂),如为单层结构时(大、中龙骨底面在同一水平上),人工乘0.85系数。 m' g0 T$ C2 w+ F) U: e5 c
2. 阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程量乘系数1.30。阳台上表面的抹灰按水平投影面积以平方米计算,套楼地面的相应定额子目。2 e) `. k7 e8 Y
3. 雨蓬底面或顶面抹灰分别按水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨蓬顶面带反沿或反梁者,其工程量乘系数1.20;底面带悬臂梁者,其工程量亦乘以系数1.20。
" G" C9 q/ J8 x1 V5 ?1 o 4. 板式楼梯底面的装饰工程量按水平投影面积乘1.15系数计算,梁式及螺旋楼梯底面按展开面积计算。
) P5 U2 C, X6 I- t 5. 天棚顶面刮防瓷、刷乳胶漆、喷涂等,套相应子目后,其人工乘以1.10系数。
' k) Z! v% G9 ] 6. 定额中的单层木门刷油是按双面刷油考虑的,如采用单面刷油,其定额含量乘以0.49系数计算。5 Y0 v0 i3 C9 S) ~! [/ |
7. 家具类不分家具功能名称,只按家具结构部位分别按台面、侧面、层板、抽屉、柜门、底板、顶板、背板套用相应定额,凡无定额子目可套的部位,均套侧面板相应子目。饰面板层数如与定额不同可按实际层数调整,饰面板减少一层,人工乘以0.75系数,未贴饰面板,人工费乘以0.5系数。# F7 {' W! n; }; ]. j/ h
8. 装饰线条以墙面上直线安装为准,如天棚安装直线型、圆弧型或其他图案者,按以下规定计算:
1 C3 V" ]# v S, ^& s* b4 c 1.天棚面安装直线装饰线条人工乘以1.34系数。( J F8 v. }8 T. q
2.天棚面安装圆弧装饰线条人工乘1.6系数,材料乘1.1系数。
( e$ S" G k8 S& l& R 3.墙面安装圆弧装饰线条人工乘1.2系数,材料乘1.1系数。
, p' @0 q$ Q4 M: A3 O1 [ 4.装饰线条做艺术图案者,人工乘以1.8系数,材料乘1.1系数。2 A2 ~8 o# W5 F6 {) \7 A T: X
9、满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、柱所占的面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准。凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。 |
|