1  总    则
$ [  Y! x, R2 X* U. E$ O) o2 _+ u% s( L; d1 l8 V: L- B( e; U
1.0.1  为保证混凝土用水的质量 , 使混凝土性能符合技术要求 , 制定本标准。
0 v0 u5 i7 w! `  a4 W, h( m# u1.0.2 本标准适用于工业与民用建筑以及一般构筑物的混凝土 用水。- B- t% |/ \( n; M: Y
1.0.3 混凝土用水除应符合本标准外 , 尚应符合国家现行有关标准的规定 o4 J: ~$ w' |: J3 D% s! {' ~

+ x( k. i- T# J% X2  术    语$ y9 Z! a6 m( D" J
/ Q$ U# M9 X  n5 E
2.0.1  混凝土用水 water for concrete3 h$ h" P. h+ t! x
混凝土拌合用水和混凝土养护用水的总称 , 包括 : 饮用水、 地表水、地下水、再生水、混凝土企业设备洗刷水和海水等。5 J0 B/ a% j$ b3 M0 h9 f; l! h
2.0.2 地表 yk nature surface water存在于江、河、湖、塘、沼泽和冰川等中的水。8 h* @. W! S) H/ [% ~; |' ?
2.0.3 地下水 underground water$ ]2 M, v1 C6 C, ~1 {" c
        存在于岩石缝隙或土壤孔隙中可以流动的水。
0 X" f* P) j0 I" y7 l* {2.0.4 再生水 urban recycling water
' V$ k- K: K; Q# D        指污水经适当再生工艺处理后具有使用功能的水。" S1 i' V  T* v7 Q
2.0.5 不溶物 insoluble matter
7 {& O* [/ c8 c8 u在规定的条件下 , 水样经过滤 , 未通过滤膜部分干燥后留下 的物质。
" _+ f4 j: E7 _1 I5 r/ w; S3 Z2.0.6 可溶物 soluble matter, C+ H/ ?& b( C' h* S
        在规定的条件下 , 水样经过滤 , 通过滤膜部分干燥蒸发后留下的物质。
8 b1 V. S+ U0 l$ y- s
5 s  F5 D2 ?& Q" U" X3  技术要求
1 Q" u; p4 Q& f: \% U6 Q5 ~( h' H4 A+ Q( C! H
3.1 混凝土拌合用水
  }* I1 K  X7 L0 p$ y3.1.1 混凝土拌合用水水质要求应符合表 3.1.1 的规定。对于 设计使用年限为 100 年的结构混凝土 , 氯离子含量不得超过 50Omg/Lp 对使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土 , 氯离子 含量不得超过 " \5 M; R; H! j6 o

; ?4 g& }6 R2 ?8 [# g% C" y
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共6页,您只能预览前5页,下载后可全文阅读

JGJ63-2006混凝土用水标准.doc (61 KB, 下载次数: 0) * X; x. |3 f, g: k! p5 E
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-10-9 12:56 , Processed in 0.258719 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表