找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 471|回复: 0

[建筑工程] 黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案

[复制链接]
发表于 2015-3-4 13:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程高支模施工方案
. }# `; q- M! |' W6 C' ]
& N2 [: d! F, H7 T) u, J; B6 X一、工程概况
( U7 C" @/ ~; k, L, N5 Q$ m工程名称:黄埔出入境检验检疫局综合实验楼工程;
* |; i: K" n" Z工程地点:广州经济技术开发区创业路以北;
5 v& Y0 Z1 d5 t/ [建设单位:黄埔出入境检验检疫局;. W, _- O- I6 T* y' F- v
设计单位:广东省轻纺建筑设计院;
# u, E2 \4 l+ a  z监理单位:广州经济技术开发区建设监理公司;
0 o" t  e( h6 C: y施工单位:广州市房屋开发建设有限公司;
- p* `) I2 g2 j8 p% Z本工程总工期为450天,计划开工日期:2005年11月01日,计划竣工日期:2007年1月30日。* G8 T1 q8 \2 i+ d( C8 ^8 Y1 ~
本工程为一栋高层建筑,地下室一层,地上十一层,总建筑面积为13367.00 m2(其中地下室建筑面积1900.0m2,地上十一层建筑面积11467.0m2)。该建筑物地下室层高为4.5m,地上十一层,首层层高为5.4m,二层层高为4.5m,三层至九层的标准层层高为3.6m,十层、十一层层高均为3.9m,总高度为42.9m。屋顶设一构造穹顶构筑物高17.1m。
/ C* R& {2 d+ k6 R) S本工程结构为钢筋混凝土框架——剪力墙结构,最大柱截面KZ5为1200 ㎜×1000㎜,最大梁截面为1200㎜×1800㎜。该工程多个部位的层高已达到或超过4.5m,施工模板支撑体系属高支模系统,根据《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》及建设部关于《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知等相关规范要求及规定,必须执行高支模系统设计计算及施工管理安全规定,故编制此高支模支撑体系专项施工组织设计以指导施工。  I- F" Q, _! y9 f: [
该项目符合高支模规定的部位及其结构概况如下表:
8 {* Q+ p& A( p: B; A" T4 A
( F9 j, n8 ]+ A3 Y) q( w4 J! a& y+ S1 I. ]4 H3 V8 f+ N

! ^% n5 P9 W0 ^: f( |! I部位        层高(m)        最大跨度(m)        最大梁截面(b×h)        板厚(mm)        支撑系统基础情况
8 Y% y" S2 L2 H  w0 f" z一层楼面(○3-○4轴交1/B-2/D轴)        5        7.5        350×1000        200        支撑于地下室底板
) Z/ g/ x1 Y  \: U2 j一层楼面(除○3-○4轴交1/B-2/D轴外)        4.5        7.5        400×1200        200        支撑于地下室底板
7 K; H& M5 T  n% b. d8 `$ s4 a二层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)4 j" h. Q  g- f5 S! d
5.4        12.5        350×950        150        支撑于首层楼面上6 d% ]. {5 ^. t8 n8 I. Q
三层楼面(除○4-○7轴交○A-○C轴外)) h( X. y4 p* z& g$ i- G# w' O
4.5        12.5        350×950        150        支撑于二层楼面上
& M' q( [( y0 |% ^; s" _  E% L. E三层楼面(○4-○7轴交○A-○C轴)
* Y: H$ m# l, C. Q5 T! d: D3 _9 b9.9        11        1200×1800        150        支撑于首层楼面上) l  E$ b. Z# x4 t' _; U; D
天面层楼面(○2-○3轴交○D-○E轴及○8-○9轴交○D-○E轴)4 l+ a/ Q' t! k8 t! D
4.6        6.48        300×700        130        支撑于十一层楼面上
- |7 ]& d4 J: S, V' z' j- Z
4 V# [( a2 ^' X+ C) R$ n
5 h% ~& q, {- N! D- P二、施工准备9 V6 f% h2 h$ x0 t8 t
l、 方案选择1 W2 I, f1 T" M: C& P! ?# K
(1)结合本工程的结构特点,楼面梁板模板的支承全部采用扣件式满堂红钢管支顶,钢管采用Φ48、壁厚3.5mm 的钢管。
* _! G0 K, a8 h, Z7 T% O, y- i$ i(2)方案编制依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130 — 2001 ); 2 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50242-2002;3、《建筑施工高空作业安全技术规范》;4、《建筑施工脚手架实用手册》;5、《建筑施工计算手册》;6、《广东省建筑工程高支撑模板系统施工安全管理规定》;7、
* u8 `  Y: n5 W6 j9 G7 F, _& I# a+ J# I2 Q" J2 e
  m+ I, \, d2 }& E  o
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共23页,您只能预览前5页,下载后可全文阅读

高支模方案.doc (230 KB, 下载次数: 1)