u, h: T( o! K- }: F一、工程概况
2 ]% e7 d4 D6 V, \; S7 k110千伏大田变电站工程是新建工程,新建一栋户内变电站综合楼,本工程框架结构五层建筑,建筑高度24.7米,占地面积为6847.8㎡,总建筑面积为3348.1m2。本建筑所在地区抗震设防烈度为七度,建筑耐火等级为一级,结构耐久年限为50年,屋面防水等级为二级,防水层耐久年限为15年。框架填充墙外墙采用灰砂砖墙240、内墙用灰砂砖墙240。本建筑相对标高±0.00相当于绝对标高8.8米(广州高程)。8 i$ g6 _4 r$ V
二、编制依据
& m( B3 c% M3 q1、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)1 I( g1 q: E1 G6 ~1 u/ ~: j' @
2、《建筑工程安全技术交底手册》
; O2 Y) K$ ]9 g. }: D3、《建筑施工防护实用手册》 a6 e3 |7 Y- O4 k0 \
4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
- C- p7 }3 w+ S5 \- P3 X% B三、总体要求" m, p, u: c0 f4 P3 Q* c. @* M0 O# ^
1、建立安全管理责任制度,成立以项目经理为组长,安全、质量、施工、技术负责人为成员的安全防护领导小组,对现场临边、洞口作业进行监督和管理。' j8 ?: K9 E# F+ `: F
2、临边、洞口、高处作业中,所用的物料均应堆放平稳,不防碍通行和卸装。施工现场所有有坠落可能的物体,必须一律先行清除或加以固定。工具应随手放入工具袋;卸下、拆下的物体及余料和废料应及时清理运走,不得随意乱置或向下丢弃。传递物体禁止抛掷;作业中的走道、通道板和登高用具、应随时清理干净。! K" V1 l* m t3 t
3、施工中对高处、临边、洞口处作业的安全设施,发现有缺馅和隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须立即停止施工作业。攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培) I \- s5 a! q5 D