大田站外脚手架搭拆施工方案(土08)% p" j( w# Z0 w
2 y1 S! e" Y9 S
! t2 @* X9 Q, ?2 g l: I. R4 `/ J2 h目 录
1 H' D4 Q4 C# J! @' r
3 ^0 j2 { {( y% V8 e一、工程概况 1
6 Y& f: O! E0 a二、编制依据 1
1 A' N" |4 q4 o, G4 q- M6 T* M三、脚手架设计计算书 2' a, P' W" w/ D: _
3.1、计算参数设定 2( ]" \9 L% x8 E' i( h
3.2、纵向水平杆验算 3
+ [ v A4 Q& m# N& \3.3、横向水平杆验算 4# E) E0 L7 p5 o9 m
3.4、立杆计算 6
" N0 B" R0 U0 n9 M& @7 P' X3.5、连墙件计算 7: f. _& m8 _& F0 y
3.6、立杆地基承载力计算 8
( N }/ b8 T1 E0 `) u3.7、计算结果 8
0 ], w7 \( A* q# T. T( K- }/ s% O3.8、其它、材料用量计算 8' \, v% c9 Q! R5 ]1 \/ p
四、材料质量要求 10
) P8 B3 h( Y7 n) y7 A五、扣件式钢管脚手架搭设 10
/ U" [" Q3 r4 p. _六、脚手架的验收 11- V" p$ i2 ^% ]
七、脚手架的拆除 11
8 e4 |3 G% `) I+ S' [八、安全控制措施 12
5 O/ D+ J% y. X1 Q4 g- F8.1、安全措施 12
) G8 s: z0 t; i; B0 I# s- w: q: J8.2、危险因素及控制措施 14) F1 f+ D) a7 i* H& k v
% x7 a8 ^* H7 B; ?5 l; U. j S
/ q' h' \( S# E M/ `. n
, V$ P6 a+ U: P
一、工程概况8 R c0 [; u4 g" }
本工程位于广州市白云区江高镇小塘村长墩。占地面积6847.8㎡,基地面积980.4㎡,总建筑面积3348.10m²,主建筑物为框架结构五层,建筑高度为24.7m,建筑长度与宽度44.8×21.5米。
! n: x2 m0 D1 d% S3 ]/ j% B2 `工程外脚手架搭设方案采用单管双排扣件式φ48×3.5钢管落地式脚手架。(见下图)
# h: ~ M5 h+ b4 n7 H
6 i' [! H* o m* V" }' l ]二、编制依据
$ o- ]; L, |, s M4 _4 Q7 {* r2 N1. 本工程施工设计图纸) E# r" z- c4 @: e" y! l0 g
2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2002
. b2 c8 S/ e3 V3. 《钢结构设计规范》GB50017—2003
& f0 {9 j) R5 f% S4 m4. 《建筑结构荷载规范》GB5009-2006
' Q2 M1 t: D+ u1 A1 z5 a6 q5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001' ?& H+ I' l/ t; K/ A
6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91: H+ n3 ^2 W8 L) E* w% Q$ _; e
7. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99。
! l+ V) Y) b0 C+ R三、脚手架设计计算书
3 g9 N( i6 |1 y+ u9 J! `3 S3.1、计算参数设定
$ i" Y# L" e! U% e& d( L! d/ X脚手架采用Φ48×3.5钢管,脚手架高度26m,内立杆离墙0.2m;立杆步距h=1.8m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距=0.8m;横向杆上有2条纵向杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢板网脚手板铺14层。
# |, w9 \! x, ]2 S2 H0 \8 L9 M
0 B4 U8 R! @8 }1、钢管截面特征 ) n( J9 @' Z0 D2 ^. `7 e k) C- z
壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;- X' @0 B1 h) O
截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;
! ]! Y+ \+ A7 {7 d9 a9 uQ235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。
7 E& g/ [8 D5 D4 y4 x$ @2、荷载标准值
: l& A' f- V8 ^" X' P5 Z5 }" o6 [(1)永久荷载标准值
: _, ?9 i5 G1 c) H: O每米立杆承受的结构自重标准值0.1127kN/m6 [- A9 x/ O' b2 ?# H4 b
脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值0.30kN/m2; ^6 ?! f' R1 E7 N% q- r
栏杆与挡板采用 竹笆栏杆,自重标准值为0.0684kN/m
+ B: a" p$ A; E* B
3 J, A# p" L6 |# ]+ G1 J
5 V- d( _; H" }1 u' O9 v1 O
大田站外脚手架搭拆施工方案(土08).rar