大田站外脚手架搭拆施工方案(土08), I% \- F' {5 ?. ~) r& k: q
+ p8 X: T I/ r1 S6 k0 S9 t
$ a5 z( E, ^: v: z6 `目 录
, D: `8 R0 Z1 ]! S# B# W
, A, R! v. Q0 j0 X一、工程概况 1
# _" W% |; r. Q% b G5 r二、编制依据 1; ~! p b4 _& E3 }! E0 J
三、脚手架设计计算书 2% l5 E* }1 n! o( R/ z" ]
3.1、计算参数设定 2
& x7 I& @& G8 t3 Q- B4 z3.2、纵向水平杆验算 3' P1 |1 Z/ g' x, X8 T; j4 ~0 E
3.3、横向水平杆验算 41 R8 m$ _* y- L2 k
3.4、立杆计算 6
. [3 F- K7 _: x( t1 d3.5、连墙件计算 7
2 G2 z1 Z# j T6 G7 ]) A2 p5 I3.6、立杆地基承载力计算 8
& D. M3 M- \1 b4 B7 J3.7、计算结果 8
- d8 R/ H3 T9 Y0 n3.8、其它、材料用量计算 8% [0 O. y$ e ~8 J c# y
四、材料质量要求 10
2 v* [1 k& n( v3 k4 X% f+ u2 h五、扣件式钢管脚手架搭设 101 D" ]1 k! K& N% E- v$ n2 l! s- z' A
六、脚手架的验收 11* r& v& {4 w" r1 s$ [' {
七、脚手架的拆除 117 D6 i% {, X( p' k+ ]: _6 h7 n
八、安全控制措施 12- f' F- x0 _" B
8.1、安全措施 12) i) V* l4 L# U& K: \
8.2、危险因素及控制措施 14/ ]4 E3 Y( R* n. a; ?) b
3 `! c: k% d, R9 C* A& ~
E" k3 R& N9 p2 e4 j+ r2 }, Z5 [
, j- v# f( z" y
一、工程概况# r; @. s2 R- x w
本工程位于广州市白云区江高镇小塘村长墩。占地面积6847.8㎡,基地面积980.4㎡,总建筑面积3348.10m²,主建筑物为框架结构五层,建筑高度为24.7m,建筑长度与宽度44.8×21.5米。* b) ?2 x6 G* B9 r
工程外脚手架搭设方案采用单管双排扣件式φ48×3.5钢管落地式脚手架。(见下图)% ]. T5 s6 \# b3 o. | A! b1 V J `
4 e( e2 ~% z0 H, y
二、编制依据
( x1 s5 v% ^6 U7 x! U) ^# ]1. 本工程施工设计图纸/ O1 P- Z/ H1 K! h
2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2002) f4 Z2 `% Q2 s/ {: `
3. 《钢结构设计规范》GB50017—2003
% @* h4 j. Y9 K$ X& W& f8 F; ]4. 《建筑结构荷载规范》GB5009-2006
7 A) U R: L: ~" D7 S/ L% s# n1 ?5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20011 p3 e$ [5 L. J+ R) P
6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
N. u6 i3 M( \; R* j7. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99。" ]) q" W" a2 \: W; w
三、脚手架设计计算书
9 u- O ]% x; }3.1、计算参数设定' C& G' @6 A8 |$ `1 G
脚手架采用Φ48×3.5钢管,脚手架高度26m,内立杆离墙0.2m;立杆步距h=1.8m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距=0.8m;横向杆上有2条纵向杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢板网脚手板铺14层。
7 _& ?- h" l3 g( G$ U% N 0 Q) a; R" q9 V
1、钢管截面特征
) P! T; c7 \* { V7 j; l- B! v壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;
+ H6 F6 W B4 M( I9 T$ g截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;
: R/ ]1 O6 o$ {2 M; B1 _# mQ235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。
5 Y: g+ i6 b9 q& n) O N$ X" O3 c2、荷载标准值$ x- Z: W* s6 L6 j( F9 T; X
(1)永久荷载标准值
0 R" v' Y6 f. a) A1 A( x每米立杆承受的结构自重标准值0.1127kN/m
) G( @0 ]2 j6 C/ K1 S I; x脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值0.30kN/m2+ U5 b- O' `+ V$ ~; ]1 H
栏杆与挡板采用 竹笆栏杆,自重标准值为0.0684kN/m