! K+ {+ k7 x1 O3 u1 W" u! P三、脚手架设计计算书 2
; `& v7 ^5 O- z+ s8 X, |; g" b: c3 W3.1、计算参数设定 2
- C7 R: t- p" b3.2、纵向水平杆验算 3
7 ]$ ^9 s% z; d( y4 x8 a3.3、横向水平杆验算 48 k1 ]( v, _* o* V: k( t1 w# X
3.4、立杆计算 6
% v' A( c% @# f# J3.5、连墙件计算 7
, E. ~2 A) j# O/ J0 j Y4 c3.6、立杆地基承载力计算 8+ ^; Y3 Y/ J, R W8 [7 ^$ R: v
3.7、计算结果 8. ~# Q8 @8 `9 V1 Q, s2 T: \
3.8、其它、材料用量计算 80 i4 p& H* x2 a P$ a
四、材料质量要求 10
! A1 @1 d' a. k; c五、扣件式钢管脚手架搭设 10: F8 h$ o+ \2 I1 a. T3 x' D' C- z, \
六、脚手架的验收 11, D# a6 o* U" N- O4 G7 ~0 c
七、脚手架的拆除 11
8 A( j' M+ ?$ Y) b7 {7 G" B八、安全控制措施 12
0 K# P1 F* G" K+ r% \8.1、安全措施 128 m) M$ e. N/ K- K& W
8.2、危险因素及控制措施 145 Z4 z F; T7 A. q& K
! E7 ]1 _, w1 R$ i' [
+ u$ \; {* k5 E6 ` / _* E6 c; i: \7 M
一、工程概况5 @, G" T9 U! L* w
本工程位于广州市白云区江高镇小塘村长墩。占地面积6847.8㎡,基地面积980.4㎡,总建筑面积3348.10m²,主建筑物为框架结构五层,建筑高度为24.7m,建筑长度与宽度44.8×21.5米。
6 C7 W4 m) `, O2 @! m, t& J$ J工程外脚手架搭设方案采用单管双排扣件式φ48×3.5钢管落地式脚手架。(见下图)
6 w; a# q- M8 g( h3 i7 L7 U6 z 6 O+ e/ s" e* @6 ^
二、编制依据' ?5 F( c' W4 K1 ~( h" ~) e
1. 本工程施工设计图纸
: u0 v. X% `0 S$ x$ x( a2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2002
2 Q9 r$ s/ A8 Y; D1 W3. 《钢结构设计规范》GB50017—2003
) J7 e7 X6 `6 }! v- F# N4. 《建筑结构荷载规范》GB5009-2006
1 H1 A* L4 a/ d5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001& F, ?1 [9 p) z! l* ?! L
6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
6 [$ p; b! e3 R) s7. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99。
$ C4 O, q# O5 o1 ]$ G& a1 b三、脚手架设计计算书" H5 V/ h. p* c
3.1、计算参数设定3 q/ q, P9 }: R5 o3 [0 a$ [/ P; J
脚手架采用Φ48×3.5钢管,脚手架高度26m,内立杆离墙0.2m;立杆步距h=1.8m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距=0.8m;横向杆上有2条纵向杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢板网脚手板铺14层。
) v. } U) |% [; M* } : m' h& C5 C% U+ K
1、钢管截面特征
& s ^9 f- ~" l8 M" u+ R0 o壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;
: b. e% P* B; S% o截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;
0 c1 k$ }6 {3 M" h5 G# |# R$ A* JQ235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。3 _- c, z- M# s& Y( S9 M8 B N
2、荷载标准值
1 l8 |! m1 Q# e: B(1)永久荷载标准值; Q/ v: J6 r2 } T$ {0 d
每米立杆承受的结构自重标准值0.1127kN/m
2 m! O3 g. v& J. b) L脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值0.30kN/m2; S- Z$ x |$ d' e5 T
栏杆与挡板采用 竹笆栏杆,自重标准值为0.0684kN/m3 ~/ i7 B, A) ~) \% M' Y+ S
5 Z. D9 y; i6 Q2 g6 U
; T: j' Y2 ^ i" J& y/ t
大田站外脚手架搭拆施工方案(土08).rar