大田站外脚手架搭拆施工方案(土08)6 ^0 W( L/ l5 C2 I
# @( N9 G' t0 r
" D8 ?4 `$ g* n+ {, r: o' s目 录
( j' i; o' M! p$ E6 P* r' G" v# f- f7 E9 N) P, m
一、工程概况 1% z6 G) X. E" u% k1 m) P4 R
二、编制依据 1
4 C) f' t. ?, ?4 Z8 t' S三、脚手架设计计算书 2
5 h }7 M; P) Z) h/ q# f/ i3.1、计算参数设定 2
- b" K/ A! |. B; y3.2、纵向水平杆验算 3
; |5 A6 T, W% z3 @3.3、横向水平杆验算 4# B) d6 f1 Q+ R" u# m: Y) I
3.4、立杆计算 63 a" H. |, k0 v* x
3.5、连墙件计算 7
" n" q; [* }0 u2 j8 I3.6、立杆地基承载力计算 8
8 f& A J( g H6 u6 T6 D3.7、计算结果 8- {8 l- \! t% O% Z
3.8、其它、材料用量计算 8
' Q, {' ?2 y8 d- }' D" `四、材料质量要求 10& `2 U W5 I* b+ U1 W; Z0 A H/ x
五、扣件式钢管脚手架搭设 10& ^% |- E* |- H
六、脚手架的验收 11
% P3 e. B' ^% Y( H6 _: Q七、脚手架的拆除 11
0 N( r$ G6 T3 n7 K# `9 d# I$ V八、安全控制措施 12! ]' |6 }# j, X7 N- Z& [ j
8.1、安全措施 12% q; [8 w8 i) A6 s* f
8.2、危险因素及控制措施 14
( {3 I* j2 f( Q( T' [+ B6 t( p8 _' k. K' U, ~
" W. E! W* X) ] ! L" g4 c% H" P4 t) w `/ x4 a6 B8 P
一、工程概况4 d3 p- s0 E; |6 K! B% K
本工程位于广州市白云区江高镇小塘村长墩。占地面积6847.8㎡,基地面积980.4㎡,总建筑面积3348.10m²,主建筑物为框架结构五层,建筑高度为24.7m,建筑长度与宽度44.8×21.5米。( d% N1 f5 h8 y
工程外脚手架搭设方案采用单管双排扣件式φ48×3.5钢管落地式脚手架。(见下图)& d3 [ d2 c( Q0 Q$ d. p6 w. T7 V
3 Z6 b) f6 I2 ^
二、编制依据3 x# b) i1 q! u" X- C
1. 本工程施工设计图纸
2 I: n* `) \9 @) `8 {2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2002
8 \8 f2 G( r0 D( Q ~3. 《钢结构设计规范》GB50017—2003, a$ | C: z3 \( m: E
4. 《建筑结构荷载规范》GB5009-2006 m* U9 ` l) X: \: ]3 v: P
5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001# i8 p3 T1 r1 v7 s Q
6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
( t: u( d" m8 b) g# r/ K( V. s+ k( v7. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99。
8 L" M- I1 H; |+ q# S4 h1 M: O! u三、脚手架设计计算书& g! ?8 y& h' G
3.1、计算参数设定
9 g5 g {3 A; G( c+ U脚手架采用Φ48×3.5钢管,脚手架高度26m,内立杆离墙0.2m;立杆步距h=1.8m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距=0.8m;横向杆上有2条纵向杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢板网脚手板铺14层。3 ?+ V: Z! n3 A' M8 h
; S" S: f9 S& M) [5 s4 N1、钢管截面特征
. e, P$ I `* X% o( H" j壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;
) E3 V$ x5 W- K& S4 Q- a0 }截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;! I( m, g! P8 n2 t
Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。2 x' U6 \) m M/ |
2、荷载标准值; L. ]) G% A. [) p* G1 i
(1)永久荷载标准值
( m, e! M* O1 O) @0 R0 q4 M* `8 V每米立杆承受的结构自重标准值0.1127kN/m
$ [) M% [; G- f脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值0.30kN/m2' O9 n, Z5 c* k( h
栏杆与挡板采用 竹笆栏杆,自重标准值为0.0684kN/m: r6 K& X! I' Y/ {; v9 y0 o7 ^
1 T S; j; B" a- b; I4 p" F6 n$ {$ c