大田站外脚手架搭拆施工方案(土08)
' C4 d; ]& |7 r# Y; o" m1 y3 n% K* \' u$ G! ]3 i
# [5 u, e5 n- g; f ^+ i7 h目 录
* v8 D: p- ^" s$ @* u+ O
9 T+ i4 j. S. H9 A# z: x O一、工程概况 1- i% X# D4 I) x- l$ R
二、编制依据 1
) j& r" o+ T m! K三、脚手架设计计算书 2! {5 h3 G4 y, F1 i9 |0 _
3.1、计算参数设定 2
! g$ G1 _ {' H( M6 J3.2、纵向水平杆验算 3! u' |" \3 [) v7 N
3.3、横向水平杆验算 4
4 E* _0 [0 @) C2 Z* \3.4、立杆计算 6
7 B7 r+ V, d! h' F c3.5、连墙件计算 7+ ]) N1 `9 D1 F0 b0 `) ]0 O5 l
3.6、立杆地基承载力计算 8
$ i1 _/ x. U9 v% W* z+ V3 w; P3.7、计算结果 87 U$ c8 z/ n5 C; C
3.8、其它、材料用量计算 8
+ a2 h8 k- B2 { `( H! o四、材料质量要求 10
4 f( E& z0 k( b/ {* F% ?; x& Q五、扣件式钢管脚手架搭设 10
$ q, V/ r, C: |& c" A六、脚手架的验收 11# ?; ^+ @% J% H+ l# [; d1 T
七、脚手架的拆除 11
" k, z" b2 y, a* m. R, x5 @3 f( I八、安全控制措施 129 e) ]( w, r/ O% A
8.1、安全措施 12
$ e: v; h" M( B1 Y- @6 d. ]/ u! k2 R8.2、危险因素及控制措施 14
, D# `/ m3 B; Q% s
8 ^8 ^7 n9 J: a2 e& W% `; ^& W, W6 m$ p" g- Y! p' m5 E8 l
M! ?1 ]# H1 L9 q5 K4 _0 u
一、工程概况7 j+ S7 q( M5 X. [; Y. H5 R. _
本工程位于广州市白云区江高镇小塘村长墩。占地面积6847.8㎡,基地面积980.4㎡,总建筑面积3348.10m²,主建筑物为框架结构五层,建筑高度为24.7m,建筑长度与宽度44.8×21.5米。
" n m2 E$ y, |0 h. D工程外脚手架搭设方案采用单管双排扣件式φ48×3.5钢管落地式脚手架。(见下图)
7 |$ @1 ?1 I# B' X3 S- v
8 J' I, H# W8 r7 L+ ~二、编制依据
E: W- ?% ~& L Y5 W/ {1. 本工程施工设计图纸4 i2 y! K$ i U' ^1 f- T6 r
2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2002* r9 L* P0 M2 w( G8 q( e
3. 《钢结构设计规范》GB50017—2003: i/ ]; q2 r' D+ B' k
4. 《建筑结构荷载规范》GB5009-2006
. s6 T/ p( r6 S B8 f* b5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001/ Q6 d9 h- K' R' }8 X
6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-913 w) a; w; _8 g2 n
7. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99。
- ~2 f, K6 b8 s4 L三、脚手架设计计算书* e% R6 U7 U( X: Z% i7 C6 e5 V
3.1、计算参数设定! n3 B& d- J* r7 K6 ]% O
脚手架采用Φ48×3.5钢管,脚手架高度26m,内立杆离墙0.2m;立杆步距h=1.8m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距=0.8m;横向杆上有2条纵向杆,连墙件按2步3跨布置,冲压钢板网脚手板铺14层。
! Q9 Q0 B, U+ ?4 D! I; F 0 [* z3 o! N. o: ~: F
1、钢管截面特征 8 W+ o+ G9 ~2 Z& R' w
壁厚t=3.5mm,截面积A=489mm2,惯性矩I=121900mm4;
& V2 b( t/ i5 d) O/ r截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量0.0384kN/m;
$ K: ]# L5 Q5 H* S5 j& { D. Z1 NQ235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。' z. l( \( H w c' ?# ~
2、荷载标准值
! Y. o S3 p' M(1)永久荷载标准值$ E; e. z: B! S$ B2 h& t
每米立杆承受的结构自重标准值0.1127kN/m
/ |- _$ {) W9 d' o) _脚手板采用冲压钢脚手板,自重标准值0.30kN/m2
5 n9 [+ H/ r8 ^! [栏杆与挡板采用 竹笆栏杆,自重标准值为0.0684kN/m
% B# r8 G/ I2 x6 Y
0 k c ~; [4 v, n; h, K1 a6 x# X+ q+ _0 \5 t3 \5 G; _
大田站外脚手架搭拆施工方案(土08).rar