110千伏大田变电站工程施工组织总设计方案
, v l# d5 h% a0 z9 v8 y! j% ?, u& N! [2 U! w z1 k2 I
目 录' T5 E$ H9 J# C y* y
第一章、 工程总体概述 10# r! a) r5 P3 h, \" ^) n
第一节 工程简述 10
, s" d: u& q, v- _第二节 土建工程概况 10
( v, s% m: w( V一、 建筑设计概况 103 G0 c! w) _) y! p
二、 结构设计概况 13& a$ ^; c5 b5 o" }$ v, U
第三节 工程目标 13' n$ a% ?/ T( R. U+ T! Z* t- J
第四节 施工流程及顺序 13
2 [3 I/ O, Q V1 l7 W$ v1 M一、 桩承台施工顺序 13) j7 |9 j9 [" V7 d
二、 地上主体混凝土结构施工流程 14' c {- h% S+ k, N
三、 外墙脚手架施工流程 15- J8 l" T( H" x
四、 楼地面地砖施工工艺流程 16& t4 F$ K0 @8 x! M$ j, b& k
五、 墙面及天花抹灰施工工艺流程 16
0 M2 g6 K" C: u六、 铝合金窗安装施工工艺流程 16) |+ Y. _1 @/ ?
第五节 主要施工方案的选择 17
& a5 Z& y/ {0 \0 I- N一、 管桩基础施工方案 17/ {/ Z# a; {. X3 r; T8 T
二、 混凝土工程施工方案 17
+ F1 L/ G5 C% b: M- ^% ]9 b三、 模板工程方案 17
2 A- w( Y* E2 X' f四、 钢筋工程方案 17
7 j: ~4 z- b( V8 ^# e* }五、 垂直运输和脚手架方案 17
( J; z( {0 i T9 n六、 砌体及装饰工程方案 18' P( h8 A% c0 T: ]0 R F
第六节 施工前期准备 18
3 Q; w* R" H, w# B, X1 F, q# R一、 施工组织机构准备 18
5 \ U. u' ~; K3 u% h: h二、 施工技术准备 18
1 B4 w8 s0 Y5 R$ S8 |三、 施工前期准备 19
) s# h) N* S6 V3 K; Q7 L' x! e5 z6 u四、 施工现场准备 20' S' s5 o( s+ b. P* s$ A9 H' @" {
第七节 雨季施工技术措施 24/ I0 f- f5 [& j, \% Q2 j: Z% b
一、 施工准备 25
4 ~- Z* j4 B+ K8 A. B+ a. w二、 土方工程 25% l7 `9 n. n5 w) ?8 ^; Y
三、 钢筋工程 25' L. o( R# u$ q2 C9 m
四、 混凝土工程 26
! c" |* V7 i9 E$ H五、 砌筑工程 26
: m5 Y) r" \. Q六、 架子工程 27* t! v! ~- F4 M* u
七、 施工机电设备 27
& [' \/ S, R# a! h" Y+ N# o0 |% z八、 防暴雨措施 28
) T) S) U1 z: @+ g7 l' [第八节 炎热高温天气施工措施 28+ _( h6 x: l9 w/ r' Q
第九节 抗台风施工措施 29; U' o# k U7 }
第十节 夜间施工措施 30" o* m& A$ i9 [3 J
第二章、 组织机构 31
; G: t& z2 ~+ y9 H, G& h/ r% M第一节 项目管理机构 314 K, q- a" m( k/ r# @
第二节 项目部管理人员配备情况表 313 H# ^6 H1 \- w( u! z& s. \
第三章、 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 33. [( t1 Y9 W% l9 q9 o
第一节 施工进度控制 336 q! J; b/ K1 t+ x2 k( M
第二节 总体工期的保证措施 33& d1 A# n$ J' U/ F, f/ z( U# w6 ~
一、 工期保证导向 33
+ d4 c( |+ ~& [7 M' |二、 施工组织设计 33
; v! D! t. Z. o% E! J5 u三、 施工组织系统 33/ p* Z" {' v! b- a
四、 施工准备 34
1 {. E4 v- O0 s( f五、 机具布置 346 [" ~% i9 f6 t6 v) F# _7 F
六、 保证供应材料质量 34
2 E. u" U& F) M. s七、 进度检查 34
, S" Y i: }5 F3 f8 c+ k八、 工程例会 35
! k: l5 }# P. l% t" U$ n# S九、 日常联系 35' F1 |. |. j; U: H6 J, z
十、 确保资金到位 35
+ I* K5 G2 J+ t8 a, \9 J! X第三节 保证工期的技术措施 354 z# Z: k, C" j7 \, y- Q1 @) I( C1 }
第四节 管理保证措施 36
% ~& Z7 {3 n1 A @$ o( m% G0 \第五节 施工机械、设备投入 37' j: i. A6 O/ W9 {9 Q. ]
第六节 人、财、物计划和投入 37$ S5 A% l5 \: |4 q/ J% P& h
第七节 分项工程工期保证措施 38
' a/ G" {0 M. ~6 t第八节 施工进度计划横道图 39: D. c" O3 o& F' O+ ]* r
第四章、 劳动力投入及其保证措施 1# i4 Y+ l4 X- H' \& g1 s! r9 a3 f! L
第一节 劳动力投入计划及其保证措施 1
5 X X4 @1 ?' q8 N% H- c' W一、 劳动力投入计划 1$ u" [% b! O- n- \0 U
二、 劳动力投入计划保证措施 2! ^. U) ^* |+ O: ~( U/ T: L- ]
第五章、 机械设备及检测设备投入计划 4
8 h& z, ^0 P2 `- y+ R: V$ g第一节 机械设备投入计划 4) Y- S" `! X$ S/ G
第二节 检测设备投入计划 4 N8 x$ A8 m* B6 ]
第三节 机械设备及检测设备投入计划保证措施 5
; @5 W% f8 X2 L$ {3 J) K7 G2 b第六章、 施工平面布置和临时设施布置总说明 6
( I# x* C, K3 U第一节 施工场地布置原则 6
) y w$ F8 s+ D8 {1 a第二节 施工设施布置说明 6
& y4 r6 S3 C0 U. U& T6 i一、 施工场道 6
8 | n/ P, z' |3 _二、 工地围蔽 66 O$ I+ d+ Y( R+ n/ i
三、 工地出入口 6
7 G7 R+ B+ R8 B* F) i4 V- O0 p, l四、 钢筋及模板加工场地 74 Z2 }- f# g2 Q( z. b9 C6 @
五、 办公设施 7; p( E1 W* W2 b3 O. @
六、 生活设施 7: y" ] }- ~' V/ g
七、 施工用水 8) ^. t' g# `' g9 W# D) c3 K
八、 施工用电 8% R- O; `" X1 X( q+ ^! I6 i& K7 P
九、 施工用电方案 8
! t" Y7 m+ e" h! Y0 ~& E/ n: t" B十、 施工用水方案 9# Z% z* u$ z9 s* R, `* \( L
第三节 施工平面布置图 9
* x5 c2 I# R) K$ y第七章、 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点和难点解决方案 10( _/ Q0 q ~/ H6 ^6 _$ w( D7 g
第一节 测量控制 10
# Q2 b5 I$ h. t; d. c一、 总则 10
f# ^1 P) t9 v0 R+ N二、 准备工作 10
. s- g m! U/ |; d3 z; h5 c0 _* f三、 平面控制 11
) ]4 i: j: ^7 h8 |. ~四、 高程控制 12
7 n ~9 b& x# J' }五、 垂直度控制 13 {. H, N! Q* d
六、 水准点及沉降点观测控制 13
a! \8 c/ S. A' T1 J; Q七、 圆弧行测量放线 134 u: z0 x+ P6 p% x* t L9 i
八、 变形观测 13
5 G1 d$ @7 A; Y9 T6 [第二节 静压预应力管桩施工工艺 148 J+ R7 `+ Z" b
一、 桩基础工程概况及要求 14
7 J) a( p0 y" q3 w. q, g二、 施工前准备 143 n N5 R0 E* a2 I3 |
三、 施工工艺 15* D t* C% z' I) h3 p: }5 p" k
四、 质量标准要求 17
' H j; Y. d3 E. G第三节 模板工程 188 m5 v8 L% _# O- G4 {1 h
一、 方案的选择 18; u1 o }# X$ r A }
二、 模板的支设方法 18
; \/ P; E+ E" }9 F) _三、 模板的拆除 21
% ~4 J3 v3 k) j K# o {/ {1 s四、 模板施工注意事项 21
3 e% k, u/ h6 ]" k0 k第四节 高支模工艺 22% l9 L7 I7 v) j5 F; U# Q
第五节 钢筋工程施工工艺及技术措施 22
; x, Z3 o6 J j; x/ b一、 原材料的进场和堆放 22
3 D- h# k( M0 w+ n" `二、 钢筋加工 22! a2 ]( t4 X u* ^' ~% z7 W
三、 钢筋的绑扎 22* O" @" I$ m5 l4 p4 b
四、 钢筋的连接 246 t$ m2 x9 j9 u+ [
第六节 混凝土工程工艺及技术措施 24
) t0 q0 t+ r9 l7 P9 L3 b一、 梁、板、柱、墙砼的浇筑 244 ^; S' m+ r j$ s
二、 混凝土泵车(带布料杆) 25
6 }. x9 \* d' o3 h! X! z三、 砼泵送工艺 258 q) J m7 I1 e+ _$ f; `, ^( f8 l
四、 砼振捣工艺 26: w; k P( W6 N& s
五、 砼施工缝的处理 26( r8 X/ G2 s! f# T& J
六、 砼的养护 27( a* E. q: p8 ?% K! }
七、 施工技术措施 28/ s7 N* }- @0 l/ i/ Z1 X2 d$ B
第七节 脚手架工程 295 ~$ ?& T1 n/ C$ K/ n c( M
一、 体系选择 29
& c& p5 K4 }* n) H+ }# ^二、 外脚手架搭设方法 29
/ K& O" T1 ?) p/ G+ k$ ?, f三、 外脚手架防护及搭设 316 ?1 ^# K: y' v+ }( l. p
四、 拆除注意事项 32
8 x8 E3 R/ ]/ a+ y: i第八节 砌筑工程工艺及技术措施 32
4 l& f% v0 h! z: S" @" M一、 施工工艺 32
4 {1 o* b/ ~: q, D6 y8 z二、 技术措施 32/ Q# H7 k2 Z3 c3 O8 y4 q
第九节 楼地面工程 33( X' T+ F0 H7 V3 h
一、 水泥砂浆楼面 33
: z" j2 @# W7 m2 g5 D# r二、 地砖施工工艺 34
2 G6 A8 O5 s8 Y第十节 装饰工程工艺及技术措施 36
; ]+ u& h2 Y" c- S" d% N6 T2 I一、 一般抹灰 36& D: V# b; W4 j/ m8 o4 }0 \
二、 外墙瓷质砖施工 38/ ~& K4 b$ j- v/ j, ~# T" t
第十一节 防渗技术措施 41
' ~' ^. j9 J2 V' V一、 卫生间防渗措施 419 E4 d" x3 q+ q/ n& P
二、 聚氨酯防水涂料施工工艺 41
6 F( O0 k+ `1 U5 q% c2 t第十二节 门窗工程 42
* I5 C: N2 L0 j9 |& O2 n" a9 V一、 铝合金窗安装工程 42
6 G0 j! m+ ]& Y二、 钢门窗安装工艺 44
& p0 ~9 B0 u/ A& N. V$ X" m5 J第八章、 安全文明施工措施 46
( d3 W v' F1 U4 B; P第一节 安全生产目标 46$ u3 N! d3 z0 A# I
第二节 安全生产保证体系 46
( w, p+ W% A7 u# m第三节 安全生产组织机构 48: l" P* @" a& A3 \1 q7 f; E
第四节 安全管理制度 499 W" Q- d$ i, X a
第五节 安全教育 50! R/ f9 Y: {2 d, J; `! Q# N
第六节 安全技术措施 51
5 }* }. x/ a/ ?. ]' G一、 安全防护 519 W( [1 `8 i& X4 _5 K
二、 分项工程施工安全技术措施 56
f' W2 D; p: ~第七节 机械设备的安全使用 592 y3 u; p6 `" g( y4 V5 L
第八节 安全用电 60+ p( u; x7 F1 P$ s" c
一、 安全用电技术管理 60
6 J+ R; H* ^1 ?& x) M; Y/ H二、 安全用电技术要求 62. I0 ~+ g( w& |) t& L3 J8 F
第九节 安全消防措施 67
, I5 |2 e" s8 d6 l( l8 u" b$ W一、 现场安全消防组织机构 67
- ]/ D# L. |) `8 Z二、 防火教育 690 y8 o. C* K" Z2 p. E/ f# [
三、 消防安全措施 69
, o. S' [# g. M" j第十节 治安保卫措施 72
+ p- k k, Q/ B4 T+ p一、 治安保卫管理组织 727 }3 }0 L4 W( V+ ] q& L" P
二、 治安保卫措施 73
2 k$ U1 Y* `/ B0 X3 b三、 治安保卫教育 74( O/ A2 B0 d. i' k
四、 现场保卫定期检查 74
* f! o3 w" R1 H# ~' M S" G五、 门卫值班记录 75
+ I! u9 g7 d7 R" Y第十一节 文明施工目标 755 M X$ H( C& [
第十二节 文明施工、环保保证体系 75 {3 ~( | X: l" y) g) [$ |4 P
第十三节 文明施工措施 76# v: w% ^, o' v% M2 ]
第十四节 文明施工考核、管理办法 78! g b/ n7 {/ \9 o: g0 K7 U! f
第十五节 防扰民措施 78: ]4 j! J6 J8 {% l
第十六节 环境保护措施 79
. u9 h$ ?2 Y' B7 X6 j( o# @7 T第九章、 质量保证措施 81 [8 o6 x1 H5 c9 K( M
第一节 质量目标 81$ d2 h. C6 y7 A3 ^" E9 \
第二节 质量保证体系 81' {* Z2 x& l A( G
第三节 质量管理措施 84
, @. T4 [0 S# M* [; M9 K6 o第四节 土建工程施工质量控制措施 864 K+ k6 U( ^( v& l; n% y5 G! {
一、 总则 86) p- v4 ?( C- s& x; [
二、 施工过程质量程序控制 88
2 O( \5 d. P0 F9 N三、 施工测量的质量控制 887 R. T$ h% P* M$ w8 P6 x4 ]
四、 钢筋工程质量控制 89* R( [% _* k' q* |1 I e
五、 模板工程质量控制 91
: W: k1 {1 O" M' g六、 混凝土工程质量控制 93
+ A1 h" K1 R" A4 |七、 预埋管件、预留孔洞质量控制 97
! \" P6 l( [9 \" P# x3 }八、 砌筑工程质量控制 99
7 x* V# @* s, _九、 抹灰工程质量控制 1002 k+ |; ` P9 p4 l: A
十、 楼地面工程质量控制 100
J& z. W" `$ c1 H十一、 给排水质量控制 1011 b8 d* m) }% n2 ]- H" V
第五节 竣工验收质量控制程序 102, w. r2 n$ a9 v5 Z; u
第六节 施工期间对隐蔽工程的质量保证措施 103
: l0 Y' p8 _$ q; @第七节 确保工程质量的计量管理 104' O* l: m- `$ h! t6 B l6 o" Q( y0 Z
第八节 质量通病防治技术措施 105: H% K1 J0 J9 X' @* \5 Z$ x
一、 钢筋质量防治措施 105
. g9 q" E) b7 o二、 模板工程 108
- \* G5 H9 m! B/ U/ X三、 混凝土工程 112) i. D* s5 F* m4 I- [
四、 砌体工程 116
4 c# Y8 O7 v$ e0 c% C. @& E五、 抹灰工程 118
- H, u' y ]+ R; l- p7 I6 ~六、 楼地面工程 125
) W1 N8 v) Q# ]七、 防水工程 127
1 O5 g( j, t/ }1 F! ~# g- Y# ?$ f5 v+ U第九节 成品、半成品保护措施 127( |3 x2 j2 o3 e. M: k
一、 半成品保护措施 128+ s; Q$ f4 S" d3 [; \- M5 b
二、 成品保护 128
5 o) I! e4 j# ~6 L. l三、 成品保护管理 130- N7 `1 h2 ~* a/ B
四、 资料归档和管理工作 130
2 k* p, q: w1 z: I& F- K7 b6 T
: I, ^) Z) c1 i5 D* B- H9 n8 ]' u第一章、 工程总体概述6 e( W2 [4 N) ?
第一节 工程简述
' t+ {6 w H4 Z7 [) j工程名称:110千伏大田变电站工程
- Z( ^5 \1 o; i% }/ Z4 C建设地点:广州市白云区江高镇小塘村长墩
2 a4 i1 x$ b3 r9 ^本工程占地面积980.4平方米,建筑面积3348.1平方米,建筑耐火等级为一级;屋面防水等级二级,防水层耐久年限15年。地基基础设计等级为乙级。本工程采用桩基础。采用静压法施工的预应力高强混凝土管桩(PHC),桩径为400mm。桩净长约23~28米。0 W' n3 H X& T4 n
第二节 土建工程概况3 g7 i* Y! R2 k' B# d: |& B. T/ N
一、 建筑设计概况
2 U* J3 G+ e9 s9 I% J本建筑采用的墙体材料为框架填充墙,外墙用灰砂砖墙240厚,内墙用灰砂砖墙240,所有墙体材料均应达到[工程建设标准强制性条文]所规定的防火,隔声,强度等要求。7 w" w! a0 N3 ?5 R
各部分构造做法如下:8 O" S( }/ E$ I I7 Z( S
屋面:
$ q& e% z$ i" z e0 U2 F3 \1 D! F现浇钢筋混凝土板面批1:2水泥砂浆20厚,刷基层处理剂一遍;" q9 m, z$ y W, G C$ ^
1.5厚合成高分子防水涂料;' f. |/ V ~9 _$ o1 x% T* N
25厚挤塑苯乙烯泡沫板隔热层,上铺0.5厚塑料薄膜隔离层;# o, W( f6 `3 x$ y' G0 V0 \% D7 x5 n
4cmC30UEA补偿收缩混凝土防水层,表面压光,内配Φ4@150钢筋双向,设置分格缝,钢筋在分隔缝处断开(钢筋保护层厚度不小于10mm),分格缝纵横间距不大于6m,宽度为20mm。分格缝内添密封膏。分隔缝设在屋面转角处、防水层与突出屋面结构的交接处,并与板缝对齐。刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接初留缝隙,宽度为10mm。并用密封膏嵌填(平屋面)。
1 |- c. k% x: R5 k. Y: _5 Z$ U! E* m% l& c6 \& W
) ^+ b7 r% i0 p; j
110千伏大田变电站工程施工组织总设计方案.rar
(2.5 MB, 下载次数: 6, 售价: 20 查查币)
|
|