高支模支撑设计方案   7 i/ s9 [, }& H  R6 A

9 t$ w* F& Y% X8 Q7 J1 s本工程是西溪盈信综合市场工程。位于佛山市顺德区龙江镇西溪社区。本项目包括市场楼、1号商业楼、2号商业楼等部分。总建筑面积约为22651㎡。框架结构首层、二层高度为5.76m,三、四层高度为4.2m。最大梁为300mm*1100mm,板厚120mm需要采用高支模,为了安全可靠,对此进行以下计算校核。0 r4 h6 z3 K$ ?/ z5 Q- _9 [
1.梁模板及顶架计算
- A1 }$ H: i* P# p6 [# t: V以楼面最大梁来计算,梁截面为300mm×1100mm,跨度为9m,模板底板采用钢龙门式脚手架支顶,高度为1920mm, 宽度1200mm,间距900mm,木方规格为
  n' e1 w% f# M9 O# N( Y7 B! S1.1底模板强度验算
- y- Z% U! d# ?* i! w+ T" O0 {底模板截面为18mm×300mm,采用松木,其fc=10N/mm2,     fv=1.4N/ mm2,fm=13 N/ mm2 。- H- c( `, V  N" S1 R; h0 S, q
1.1.1底模板上荷载计算1 R3 r5 k3 G$ }6 s0 ]3 U3 }
模板自重:   0.018 ×(0.25+0.7*2)*4.4=0.131KN/m
' [: s/ Z- M! b$ Z7 G砼    重:   0.25×0.7×25×1.2=5.25 KN/m
4 G2 L7 X$ e! z& y6 b1 I8 Z振捣混凝土时产生的振动荷重:   2×0.25×1.4=0.7 KN/m
) y; i$ o- `3 J8 O' ?, s总竖向荷重:   q=6.081 KN/m
. V  q7 j. s3 O1.1.2底模板的Mmax、Wn、 计算
' n/ K8 z6 i0 s* {) b* w1 ^- v) E底模板按4跨连续梁计算,查表得系数
5 X* q9 z0 n2 p =-0.121    Kv=-0.62    K =0.967* N& K4 V8 g9 h6 b
1.1.2.1底模板的最大弯矩
( Y; S8 L, {' BMmax= KMql2=-0.121×6.081×0.32=-0.235KN/m6 k& n) o( R/ m% [; ~( b5 A" w
1.1.2.2所需模板横截面抵抗矩Wn为
; Q, z! ^% g$ N: _/ xWn=   
; G' |: b* H5 E. W实际抵抗矩为" i2 q' {, a' X5 N% ~
/ m3 `. k/ x. P/ a- [