钢筋算量基本方法全解
0 u6 ^1 l" a1 P; k: j; B$ _6 k5 v- G+ j& c
手工计算钢筋公式大全
第一章梁
第一节框架梁
一、首跨钢筋的计算
, m7 d  F" D  w3 T% d. |1、上部贯通筋$ t; K& \7 H/ \8 O5 M3 G! v) H* M
   上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
3 X+ D' S3 p1 Q! [" c2、端支座负筋
# \2 R# |1 s: r7 K" |  端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
9 Z- c6 o9 V; c8 t3 a1 U3 f2 z# S                                 第二排为Ln/4+端支座锚固值
  X1 d. Y* ~. F# [3、下部钢筋
. {' _8 `- v" j1 a7 N- I, v" e  下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
2 Z( X6 @, \/ m: i- ]注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢?4 z  ]% ?& V- J3 {+ i
    现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
( P4 }+ G, |: ~' E& F) X    支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。
' s1 B2 Q: Q. p5 B  O钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。! h+ \. O' Q, Y# H& Q# |
钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }