第一部分    幕墙工程1 T: F+ D/ h) F- _
3 _  V. n8 {; Y: g+ z0 _8 T
1.2铝塑板幕墙的安装& h$ F5 C; r4 I' Q- Z" W( Q
1.2.1铝塑板幕墙立柱的安装应符合下列要求:" ]. \/ p& r5 i: g! ^- Q4 b& C1 ~  P
(1)        应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。
  C! q. j# u3 m  G9 e% h" M(2)        相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。
. g" g/ V3 c+ Z+ K: o' s" ?# t1.2.2铝塑板幕墙横梁的安装应符合下列要求:- Y* f/ h! y0 V5 i' I0 Z
(1)        应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;9 d3 y, e; i: \' ~, E; y7 U
(2)        相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。
, o: N& J  l* X; z% \1.2.3铝塑板幕墙构件安装应符合下列要求:
( i0 y; ~8 u) k0 a, k7 p(1)        应横、竖连接构件进行检查、测量、调整;, B8 n9 Z7 c! z$ N5 K2 p6 E
(2)        构件安装时左右、上下的偏差不应大于1.5mm;