第一部分 幕墙工程
; K2 i- B3 s4 ]% W: |$ q3 u+ ]% i; {7 Q C1 N
1.2铝塑板幕墙的安装
: A, C3 X7 L) z! W! r/ F7 X$ q1.2.1铝塑板幕墙立柱的安装应符合下列要求:
6 B* v: c; l1 W" C- ?( ] f2 V(1) 应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。
$ N4 D3 d) [3 i& ]! {" B/ W! Z(2) 相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。
K2 z+ _: m7 Z! T1.2.2铝塑板幕墙横梁的安装应符合下列要求:+ { \% i. Y- ?4 L. w2 ?, L
(1) 应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;
; A2 M, `& U/ ~1 l(2) 相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。; E/ E3 q5 S8 e# h1 e1 a$ p. Z e4 W1 m
1.2.3铝塑板幕墙构件安装应符合下列要求:
$ N8 a/ [4 @+ S(1) 应横、竖连接构件进行检查、测量、调整;
* K. \: a6 @5 x- G6 t(2) 构件安装时左右、上下的偏差不应大于1.5mm; H2 P/ }/ u% L+ Q Z" {
( @% l, S; q* v3 } |
|