第一部分 幕墙工程
, S0 a9 I ?. i2 @
6 s6 v; X$ h) p7 @) O P1.2铝塑板幕墙的安装% A H' E. x/ }) G
1.2.1铝塑板幕墙立柱的安装应符合下列要求:
+ Z6 [ D: o7 L) A" f% O- H4 N' O(1) 应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。+ i2 G+ D4 _) i( W5 u! }! l3 O3 D
(2) 相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。
# D1 X7 Y7 {* V8 b/ D. @# E1.2.2铝塑板幕墙横梁的安装应符合下列要求:8 r# N" A' x! I! h. o
(1) 应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;1 o' X; M9 q- G0 s& n$ E
(2) 相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。. f7 k/ l/ N7 U# x1 a2 a
1.2.3铝塑板幕墙构件安装应符合下列要求:6 W& e4 {8 x3 v: s& N% N4 F
(1) 应横、竖连接构件进行检查、测量、调整;
% s) x, V }. ]& X; e9 N(2) 构件安装时左右、上下的偏差不应大于1.5mm;
: n. I1 t: Y" {2 I Q7 Z; I. [$ U% X' _+ K0 W7 e% i
|
|