第一部分 幕墙工程/ G) w0 N; k& y) O1 W! v7 C0 c
& R+ e. j/ Y4 m8 R' y: t, {1.2铝塑板幕墙的安装 E0 E5 r9 Z9 P2 B! i
1.2.1铝塑板幕墙立柱的安装应符合下列要求:
# O6 W0 d: t+ v7 L5 ~9 q(1) 应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。) o l, m0 n# p8 l, S- E
(2) 相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。0 s# ]# @( }1 ]( M: S8 K
1.2.2铝塑板幕墙横梁的安装应符合下列要求:
! S3 l6 O8 B+ Z. y- j) C(1) 应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;
: [$ L0 Y5 A1 a) F) i( e0 }, u(2) 相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。3 V) g6 J: C! w; O& [3 [
1.2.3铝塑板幕墙构件安装应符合下列要求:
w( {* `- P4 ^3 ^ d9 Y(1) 应横、竖连接构件进行检查、测量、调整;, L4 O6 l# P- s% M
(2) 构件安装时左右、上下的偏差不应大于1.5mm;
$ w8 z0 D# s9 u