第一章工程概况
" s, Y3 U7 u7 k- _( z××××××××××建设地点位于×××××。单体建筑面积为54495.23m2,为五层戊类厂房,每层使用限为500人,建筑高度为27.45m,室内外高差为450mm,结构类型为钢现浇筋混凝土框架结构,设计使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度,一层层高7.0m,其余各层层高5.0m;电梯基坑为-1.80m。
) K, j( j+ h+ d$ j# \基础采用天然地基,混凝土独立基础;顶部带天窗结构;一般装修。
$ @. V8 L5 d2 A; U% W主梁跨度为8.5×8.5m,井字梁跨度为2.9×2.9m;板厚120㎜。$ u h# x# x3 g9 x, v
7 ^0 A" [0 c% o! M9 C( F. [第二章编制依据
3 a: Y- M3 e# n- Q% _* I" t钢管落地平台脚手架的计算参照
+ ?, |$ S3 Q4 a# `& X7 w《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)% a s) B9 B9 g4 W2 v2 z
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) C* g7 e2 p4 D8 |( o2 n4 y
《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等。2 G/ y- N' ^( j; B* ?
5 ?1 _* l' V1 g7 R3 w8 ^* C2 b
第三章落地平台计算书& B: ~- s$ s- O# E0 B$ Q& }( ^8 o
卸料平台平面搭设尺寸为3.0m宽×34mm长,分别在○3-○6轴线、○10-○13轴线、○17-○20轴线、○24-○27轴线之间,最高搭设高度至四层楼面,标高为:22.0m,室内外高差按0.20m计,可知最高搭设高度为22.2m。使用时逐层往上搭设,平台往外挑100mm,见剖面图本方案按平台最大高度考虑,最大堆放荷载为1t,受力面积为4㎡,每吊不能超过0.8t。卸料平台的立杆纵距1.2m、横距1.2m、步距1.5m,脚手架搭设高度:22.20m,,钢管类型(mm):Φ48×3.5,扣件连接方式:平台板下钢管采用双扣件,其他采用单扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80,立杆上端伸出至模板支撑点的长度0.30m,平台底钢管间距离300mm。3 x& e5 B | j+ {5 z9 U
脚手板自重:0.3kN/m2;栏杆自重:0.15kN/m2;材料堆放最大荷载:2.5kN/m2;施工均布荷载标准值:1kN/m2。