通风空调施工组织设计
3 X1 D& u8 @6 {* l, H t9 `+ L4 u一、 工程概况% y4 t8 ?& o+ G K/ {/ }: Q( Y
1.1 概述
' r5 A8 `; ^ w( a# t. C, ^北京科技会展中心三期工程位于海淀区白颐路与西三环交接处,占地面积9000平方米,安装建筑面积为67373平方米,其中地下二层三层为车库,地下一层为餐饮及设备用房,地上三层裙房为展示及会议用房,裙房建筑面积为41273平方米,裙房上部为两个塔楼暨公寓与写字楼,公寓部分建筑总高度为65米,建筑面积为11100平方米,写字楼部分建筑总高度为82米,建筑面积为15000平方米,地下三层为部分人防。由香港马海(建筑顾问)有限公司九源建筑设计有限公司设计。
F6 t2 Z* l, e4 U7 j" Z7 }该楼设三台燃气直燃机,单台制冷量为630RT(2215Kw),制热量为1853Kw,冷媒参数为7-12℃,热媒参数为60-55.8℃。冷冻水泵冷却水泵冷却塔均各为三台。水系统采用双管制,即冬夏共用同一管道系统,冷却水温度为32℃-37℃。冷冻机房置于地下一层,冷却塔置于公寓屋顶。空调水系统分为三个支路,即裙房、公寓、办公各一支路。; j# I+ t Y5 f% ~4 Z
本工程空调建筑面积48425平方米,总冷负荷6424千瓦,总热负荷5460千瓦。单位建筑面积冷热指标95w/m2,单位空调面积冷热指标132w/ m2。; A% @; ?! F2 u1 L6 J: ?. g9 O! R- z
* z5 V6 T" a: p% W
会展中心通风空调施工组织设计0.rar
(351.64 KB, 下载次数: 1)
. }$ m0 c7 W4 W( r/ a3 X$ \
, K: Z1 X0 q6 c1 k$ W! o
( I, [$ P" e4 @: J) x) |
7 a7 v' D, b0 l |
|